Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Problem

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    129

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    759

Modbus Problem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R RS_Tobi

    Hallo,
    Ich muss das Thema nochmal auf machen...

    Ich habe das identische Problem oben...

    Kann man das Problem irgendwie eingrenzen?
    Habe Multi Host und einen pi1 als Slave und da läuft nur modbus drauf.

    Meine Log Datei zeigt minütige modbus Einträge
    (4395) connected to slave
    (4395) disconnected to slave

    Danke für Infos
    Tobi

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @rs_tobi Debug log, Screenshots der Einstellungen usw.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @rs_tobi Debug log, Screenshots der Einstellungen usw.

      R Offline
      R Offline
      RS_Tobi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @wendy2702
      ich versuche es mal...
      aber das habe ich schon durch, dachte eher etwas tiefgreifenderes :-)

      SLAVE
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 1
      Speed: 700 MHz
      Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      RAM: 430.1 MB
      System uptime: 1 T. 06:09:51
      Node.js: v10.23.3
      NPM: 6.14.11
      Disk size: 14.0 GiB
      Disk free: 11.9 GiB
      adapters count: 329
      Uptime: 20:13:27
      Active instances: 1

      HOST
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System uptime: 3 T. 20:08:12
      Node.js: v12.20.1
      NPM: 6.14.4
      Disk size: 29.0 GiB
      Disk free: 25.8 GiB
      adapters count: 329
      Uptime: 20:13:22
      Active instances: 4

      90d2014e-00bc-41ca-9ff8-d5da04c4dd91-image.png

      036ee7dc-18e4-413d-af09-25170ff6e36c-image.png

      ef84fea1-cd24-4c69-9c8a-513d5280b39f-image.png
      bei dem LOG habe ich den SLAVE neu gestartet und dann abgewartet...
      Letztes mal kam nicht so viel!

      Tobi

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R RS_Tobi

        @wendy2702
        ich versuche es mal...
        aber das habe ich schon durch, dachte eher etwas tiefgreifenderes :-)

        SLAVE
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 1
        Speed: 700 MHz
        Model: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
        RAM: 430.1 MB
        System uptime: 1 T. 06:09:51
        Node.js: v10.23.3
        NPM: 6.14.11
        Disk size: 14.0 GiB
        Disk free: 11.9 GiB
        adapters count: 329
        Uptime: 20:13:27
        Active instances: 1

        HOST
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1500 MHz
        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM: 3.7 GB
        System uptime: 3 T. 20:08:12
        Node.js: v12.20.1
        NPM: 6.14.4
        Disk size: 29.0 GiB
        Disk free: 25.8 GiB
        adapters count: 329
        Uptime: 20:13:22
        Active instances: 4

        90d2014e-00bc-41ca-9ff8-d5da04c4dd91-image.png

        036ee7dc-18e4-413d-af09-25170ff6e36c-image.png

        ef84fea1-cd24-4c69-9c8a-513d5280b39f-image.png
        bei dem LOG habe ich den SLAVE neu gestartet und dann abgewartet...
        Letztes mal kam nicht so viel!

        Tobi

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #8

        @rs_tobi Hi,

        was hast du schon durch ?

        Was für ein Gerät willst du abfragen?

        Hast du wirklich hinter der Instanz auf Debug gestellt?

        Hier mal am Beispiel Telegramm. Erst oben link s den Expertenmodus aktivieren, dann hinter der Instant von Info auf "Debug" stellen:

        62d93f1c-b982-49e7-9dd1-ee7030a94013-grafik.png

        Haken bei Aliases kann zu 99% raus.

        Sehe keinen Screenshot der eingetragenen Register, der Adapter wird nur Grün wenn mindestens ein Register eingetragen und erfolgreich gelesen werden konnte.

        Stimmen die Übertragungs Einstellungen mit deinem Gerät überein und ist das wirklich der richtige USB Port bzw. warum hast du keinen ausgewählt? Ohne den geht es nicht.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @rs_tobi Hi,

          was hast du schon durch ?

          Was für ein Gerät willst du abfragen?

          Hast du wirklich hinter der Instanz auf Debug gestellt?

          Hier mal am Beispiel Telegramm. Erst oben link s den Expertenmodus aktivieren, dann hinter der Instant von Info auf "Debug" stellen:

          62d93f1c-b982-49e7-9dd1-ee7030a94013-grafik.png

          Haken bei Aliases kann zu 99% raus.

          Sehe keinen Screenshot der eingetragenen Register, der Adapter wird nur Grün wenn mindestens ein Register eingetragen und erfolgreich gelesen werden konnte.

          Stimmen die Übertragungs Einstellungen mit deinem Gerät überein und ist das wirklich der richtige USB Port bzw. warum hast du keinen ausgewählt? Ohne den geht es nicht.

          R Offline
          R Offline
          RS_Tobi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @wendy2702

          Irgendwas hat da gerade nicht funktioniert...
          Der Port war immer ausgewählt nur gerade eben konnte ich keinen auswählen...

          Ich möchte wieder meinen Fröhling P4 Turbo Heizkessel auslesen.

          Das hat ja schon Jahrelang funktioniert, aber nun möchte ich auf einen PI4 mit meinen Host umziehen und dachte mir der Pi1B+ reicht für den einen Adapter zum auslesen der Daten.
          (lief ja schon sein 5 Jahren so...) nur jetzt mit ARMv6 und den neuen iobroker und dann noch node 10 anstatt 12, Da 12 nicht mit ARMv6 kompatible usw...

          ich versuche es jetzt noch mal und wenn niccht, dann versuche ich mein Glück mit einen Pi2

          6878e90c-8cac-4ff2-9549-fa775c249c27-image.png

          das hat er mir gerade ausgespuckt.

          Tobi

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R RS_Tobi

            @wendy2702

            Irgendwas hat da gerade nicht funktioniert...
            Der Port war immer ausgewählt nur gerade eben konnte ich keinen auswählen...

            Ich möchte wieder meinen Fröhling P4 Turbo Heizkessel auslesen.

            Das hat ja schon Jahrelang funktioniert, aber nun möchte ich auf einen PI4 mit meinen Host umziehen und dachte mir der Pi1B+ reicht für den einen Adapter zum auslesen der Daten.
            (lief ja schon sein 5 Jahren so...) nur jetzt mit ARMv6 und den neuen iobroker und dann noch node 10 anstatt 12, Da 12 nicht mit ARMv6 kompatible usw...

            ich versuche es jetzt noch mal und wenn niccht, dann versuche ich mein Glück mit einen Pi2

            6878e90c-8cac-4ff2-9549-fa775c249c27-image.png

            das hat er mir gerade ausgespuckt.

            Tobi

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @rs_tobi

            Biite Text als Text innerhalb von Code Tags </> Posten.

            Also hattest du eine funktionierende Modbus instanz auf dem Pi1B+ ?

            Dann diesen zum Slave gemacht oder wie muss ich das verstehen?

            Und du hast keine Screenshots und Export der Register des Adapters gemacht?

            Stimmt denn das Register 30001 unter den EIngangsregistern mit den Einstellungen 16byte wie es aussieht?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @rs_tobi

              Biite Text als Text innerhalb von Code Tags </> Posten.

              Also hattest du eine funktionierende Modbus instanz auf dem Pi1B+ ?

              Dann diesen zum Slave gemacht oder wie muss ich das verstehen?

              Und du hast keine Screenshots und Export der Register des Adapters gemacht?

              Stimmt denn das Register 30001 unter den EIngangsregistern mit den Einstellungen 16byte wie es aussieht?

              R Offline
              R Offline
              RS_Tobi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @wendy2702

              Jetzt hole ich mal gaaaanz weit aus.
              Ich habe ein produktives system mit PI3 (Host), PI1B+(Slave)
              und das läuft schon seit iobroker aus der ccu.io entstand.
              Also ganz aus den Kindertagen von iobroker.

              Dieses System ist immer mit gewachsen und hat mich bis auf einmal noch nie komplett im Stich gelassen.

              Vor zwei Wochen hatte ich im Haus einen total Stromausfall da unsere PV Anlage ans Netz angeschlossen wurde.

              ICH - kein Problem, alle Hosts und den Masterr heruntergefahren und ausgesteckt...
              Nur, nach dem booten lief nichts mehr...

              Der slave kam zwar hoch, aber ich konnte keine USB-PORTS mehr auswählen, er hat mir meinen RS232 Umsetzer einfach nicht angezeigt.

              Gut, wollte sowieso von PI3 auf den großen PI4 umziehen.
              Somit SLAVE platt gemacht und den PI4 mit iobrker neu aufgesetzt als host.

              Dann kamen die ersten Probleme...
              der Pi1B+ mit Armv6 lief mit Buster, aber Buster zwingt node12.
              Node 12 supportet aber keine ARMv6...
              Zwischenlösung altes Jessie drauf und geupdatet auf letzten möglichen stand.
              Dann eine Node gesucht mit der ARMv6 noch unterstützt wird
              habe da die 10.23.3 gefunden und installiert.

              Danach dann iobroker installiert (script) und dann als Slave eingebunden.

              Und seit dem versuche ich den Adapter wieder mit meiner Heizung zu verbinden...

              Hier nochmal ein Log...

              modbus.0	2021-02-22 22:07:28.997	debug	(798) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-02-22 22:07:28.993	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2021-02-22 22:07:28.983	info	(798) Disconnected from slave
              modbus.0	2021-02-22 22:07:27.988	warn	(798) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2021-02-22 22:07:27.981	error	(798) Request timed out.
              modbus.0	2021-02-22 22:07:27.975	warn	(798) Error: undefined
              modbus.0	2021-02-22 22:07:22.964	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
              modbus.0	2021-02-22 22:07:22.959	debug	(798) Poll device 1
              modbus.0	2021-02-22 22:07:22.953	info	(798) Connected to slave
              modbus.0	2021-02-22 22:07:22.937	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2021-02-22 22:06:22.946	debug	(798) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-02-22 22:06:22.942	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2021-02-22 22:06:22.930	info	(798) Disconnected from slave
              modbus.0	2021-02-22 22:06:21.935	warn	(798) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2021-02-22 22:06:21.929	error	(798) Request timed out.
              modbus.0	2021-02-22 22:06:21.923	warn	(798) Error: undefined
              modbus.0	2021-02-22 22:06:16.912	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
              modbus.0	2021-02-22 22:06:16.906	debug	(798) Poll device 1
              modbus.0	2021-02-22 22:06:16.900	info	(798) Connected to slave
              modbus.0	2021-02-22 22:06:16.879	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2021-02-22 22:05:16.896	debug	(798) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-02-22 22:05:16.892	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2021-02-22 22:05:16.871	info	(798) Disconnected from slave
              modbus.0	2021-02-22 22:05:15.877	warn	(798) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2021-02-22 22:05:15.863	error	(798) Request timed out.
              modbus.0	2021-02-22 22:05:15.856	warn	(798) Error: undefined
              modbus.0	2021-02-22 22:05:10.766	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
              modbus.0	2021-02-22 22:05:10.762	debug	(798) Initialization of scale factors done!
              modbus.0	2021-02-22 22:05:10.740	debug	(798) Poll device 1
              modbus.0	2021-02-22 22:05:10.728	info	(798) Connected to slave
              modbus.0	2021-02-22 22:05:10.638	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2021-02-22 22:05:06.152	info	(798) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
              modbus.0	2021-02-22 22:05:03.923	debug	(798) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              

              Und ja, die Werte habe ich von der aktuellen modbus adapter ein den zukünftigen, welcher jetzt nicht verbindet, hinein kopiert.

              KAnnst du jetzt etwas besser folgen?

              Tobi

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R RS_Tobi

                @wendy2702

                Jetzt hole ich mal gaaaanz weit aus.
                Ich habe ein produktives system mit PI3 (Host), PI1B+(Slave)
                und das läuft schon seit iobroker aus der ccu.io entstand.
                Also ganz aus den Kindertagen von iobroker.

                Dieses System ist immer mit gewachsen und hat mich bis auf einmal noch nie komplett im Stich gelassen.

                Vor zwei Wochen hatte ich im Haus einen total Stromausfall da unsere PV Anlage ans Netz angeschlossen wurde.

                ICH - kein Problem, alle Hosts und den Masterr heruntergefahren und ausgesteckt...
                Nur, nach dem booten lief nichts mehr...

                Der slave kam zwar hoch, aber ich konnte keine USB-PORTS mehr auswählen, er hat mir meinen RS232 Umsetzer einfach nicht angezeigt.

                Gut, wollte sowieso von PI3 auf den großen PI4 umziehen.
                Somit SLAVE platt gemacht und den PI4 mit iobrker neu aufgesetzt als host.

                Dann kamen die ersten Probleme...
                der Pi1B+ mit Armv6 lief mit Buster, aber Buster zwingt node12.
                Node 12 supportet aber keine ARMv6...
                Zwischenlösung altes Jessie drauf und geupdatet auf letzten möglichen stand.
                Dann eine Node gesucht mit der ARMv6 noch unterstützt wird
                habe da die 10.23.3 gefunden und installiert.

                Danach dann iobroker installiert (script) und dann als Slave eingebunden.

                Und seit dem versuche ich den Adapter wieder mit meiner Heizung zu verbinden...

                Hier nochmal ein Log...

                modbus.0	2021-02-22 22:07:28.997	debug	(798) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-22 22:07:28.993	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-22 22:07:28.983	info	(798) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-22 22:07:27.988	warn	(798) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-22 22:07:27.981	error	(798) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-22 22:07:27.975	warn	(798) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-22 22:07:22.964	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
                modbus.0	2021-02-22 22:07:22.959	debug	(798) Poll device 1
                modbus.0	2021-02-22 22:07:22.953	info	(798) Connected to slave
                modbus.0	2021-02-22 22:07:22.937	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0	2021-02-22 22:06:22.946	debug	(798) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-22 22:06:22.942	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-22 22:06:22.930	info	(798) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-22 22:06:21.935	warn	(798) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-22 22:06:21.929	error	(798) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-22 22:06:21.923	warn	(798) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-22 22:06:16.912	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
                modbus.0	2021-02-22 22:06:16.906	debug	(798) Poll device 1
                modbus.0	2021-02-22 22:06:16.900	info	(798) Connected to slave
                modbus.0	2021-02-22 22:06:16.879	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0	2021-02-22 22:05:16.896	debug	(798) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-02-22 22:05:16.892	debug	(798) Clearing timeout of the current request.
                modbus.0	2021-02-22 22:05:16.871	info	(798) Disconnected from slave
                modbus.0	2021-02-22 22:05:15.877	warn	(798) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0	2021-02-22 22:05:15.863	error	(798) Request timed out.
                modbus.0	2021-02-22 22:05:15.856	warn	(798) Error: undefined
                modbus.0	2021-02-22 22:05:10.766	debug	(798) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes
                modbus.0	2021-02-22 22:05:10.762	debug	(798) Initialization of scale factors done!
                modbus.0	2021-02-22 22:05:10.740	debug	(798) Poll device 1
                modbus.0	2021-02-22 22:05:10.728	info	(798) Connected to slave
                modbus.0	2021-02-22 22:05:10.638	debug	(798) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.0	2021-02-22 22:05:06.152	info	(798) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.3, js-controller: 3.2.16
                modbus.0	2021-02-22 22:05:03.923	debug	(798) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                

                Und ja, die Werte habe ich von der aktuellen modbus adapter ein den zukünftigen, welcher jetzt nicht verbindet, hinein kopiert.

                KAnnst du jetzt etwas besser folgen?

                Tobi

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @rs_tobi sagte in Modbus Problem:

                connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600

                Warum jetzt Plötzlich 9600 ? Im Screenshot weiter oben hast du noch 57600 stehen. Was ist denn jetzt in deiner Fröhling eingestellt?

                Laut log sieht es so aus als wenn eine Registeradresse "0" eingetragen wäre, die gibt es bstimmt nicht.

                @rs_tobi sagte in Modbus Problem:

                Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 4 bytes

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  RS_Tobi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @wendy2702
                  Hey Wendy,

                  hat leider etwas gedauert, habe den PI nun nochmal NEU gemacht ohne
                  Multihost und mit buster und node12.

                  gleiches Ergebnis:

                  hier meine Register Einträge

                  14f90550-548e-4615-929e-6573e3b5233f-image.png

                  bei den im oberen Log gefundnen 0bit, hast du recht...
                  ich habe die Registereinträge auf den MINUS Button exportiert und mit dem PLUS Button im neuen adapter importiert. und hier gab es format probleme.
                  Mir hat es da die ganzen Einträge zerschossen.

                  Zum Thema Baud-Rate, du hast Recht, hier habe ich herumgespielt ob es in irgend einer anderen Einstellung andere Fehler bringt...

                  so. un hier nochma der ganze log....

                  
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:09.601	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:09.595	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:09.572	info	(1343) Disconnected from slave
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:08.581	warn	(1343) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:08.571	error	(1343) Request timed out.
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:08.563	warn	(1343) Error: undefined
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:03.549	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:03.543	debug	(1343) Poll device 1
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:03.519	info	(1343) Connected to slave
                  modbus.0	2021-02-25 00:04:03.472	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:03.501	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:03.495	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:03.457	info	(1343) Disconnected from slave
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:02.465	warn	(1343) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:02.450	error	(1343) Request timed out.
                  modbus.0	2021-02-25 00:03:02.441	warn	(1343) Error: undefined
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:57.364	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:57.357	debug	(1343) Initialization of scale factors done!
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:57.333	debug	(1343) Poll device 1
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:57.290	info	(1343) Connected to slave
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:57.031	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                  modbus.0	2021-02-25 00:02:51.820	info	(1343) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0
                  
                  

                  das hab ich nun in dauerschleife...

                  Grüße und DANKE
                  Tobi

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R RS_Tobi

                    @wendy2702
                    Hey Wendy,

                    hat leider etwas gedauert, habe den PI nun nochmal NEU gemacht ohne
                    Multihost und mit buster und node12.

                    gleiches Ergebnis:

                    hier meine Register Einträge

                    14f90550-548e-4615-929e-6573e3b5233f-image.png

                    bei den im oberen Log gefundnen 0bit, hast du recht...
                    ich habe die Registereinträge auf den MINUS Button exportiert und mit dem PLUS Button im neuen adapter importiert. und hier gab es format probleme.
                    Mir hat es da die ganzen Einträge zerschossen.

                    Zum Thema Baud-Rate, du hast Recht, hier habe ich herumgespielt ob es in irgend einer anderen Einstellung andere Fehler bringt...

                    so. un hier nochma der ganze log....

                    
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:09.601	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:09.595	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:09.572	info	(1343) Disconnected from slave
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:08.581	warn	(1343) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:08.571	error	(1343) Request timed out.
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:08.563	warn	(1343) Error: undefined
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:03.549	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:03.543	debug	(1343) Poll device 1
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:03.519	info	(1343) Connected to slave
                    modbus.0	2021-02-25 00:04:03.472	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:03.501	debug	(1343) Cleaning up request fifo.
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:03.495	debug	(1343) Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:03.457	info	(1343) Disconnected from slave
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:02.465	warn	(1343) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:02.450	error	(1343) Request timed out.
                    modbus.0	2021-02-25 00:03:02.441	warn	(1343) Error: undefined
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:57.364	debug	(1343) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 4 bytes
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:57.357	debug	(1343) Initialization of scale factors done!
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:57.333	debug	(1343) Poll device 1
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:57.290	info	(1343) Connected to slave
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:57.031	debug	(1343) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 57600
                    modbus.0	2021-02-25 00:02:51.820	info	(1343) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0
                    
                    

                    das hab ich nun in dauerschleife...

                    Grüße und DANKE
                    Tobi

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @rs_tobi Also er scheitert ja schon am ersten Register.

                    Entweder sind die unter Eingangsregister falsch oder deine Übertragungsdaten stimmen nicht.

                    Dazu müsstest du mal bei deiner Heizung in den Einstellungen schauen ob die wirklich so eingestellt sind.

                    Vorher würde ich alle Eingangsregister exportieren. Löschen und mal die 30001 bei Holding Register eintragen.

                    Kommt dann auch nichts könnte noch dein USB Serial Adapter ein Problem oder die Verkabelung zwischen dem und der Heizung eine Ursache sein.

                    Einen Port hast du aber aktuell ausgewählt und auch sichergestellt das es der richtige ist?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @rs_tobi Also er scheitert ja schon am ersten Register.

                      Entweder sind die unter Eingangsregister falsch oder deine Übertragungsdaten stimmen nicht.

                      Dazu müsstest du mal bei deiner Heizung in den Einstellungen schauen ob die wirklich so eingestellt sind.

                      Vorher würde ich alle Eingangsregister exportieren. Löschen und mal die 30001 bei Holding Register eintragen.

                      Kommt dann auch nichts könnte noch dein USB Serial Adapter ein Problem oder die Verkabelung zwischen dem und der Heizung eine Ursache sein.

                      Einen Port hast du aber aktuell ausgewählt und auch sichergestellt das es der richtige ist?

                      R Offline
                      R Offline
                      RS_Tobi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @wendy2702
                      Hallo Wendy,

                      ich muss mich wohl SEHR bei Dir entschuldigen.
                      Ich war so vernarrt, dass es am Raspi oder ioB liegt, dass ich die Hardware
                      komplett aussen vor gelassen habe.

                      Ich habe meine Heizung gerade nochmal zerlegt und gesehen, dass
                      mein USB <-> RS232 vom COM2 abgerutsch war.

                      Womöglich ist ein Elektriker am LAN Kabel hängen geblieben und hat mir somit den Stecker abgesteckt.

                      Tut mir Leid und DANKE für deine Hilfe.

                      Tobi

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R RS_Tobi

                        @wendy2702
                        Hallo Wendy,

                        ich muss mich wohl SEHR bei Dir entschuldigen.
                        Ich war so vernarrt, dass es am Raspi oder ioB liegt, dass ich die Hardware
                        komplett aussen vor gelassen habe.

                        Ich habe meine Heizung gerade nochmal zerlegt und gesehen, dass
                        mein USB <-> RS232 vom COM2 abgerutsch war.

                        Womöglich ist ein Elektriker am LAN Kabel hängen geblieben und hat mir somit den Stecker abgesteckt.

                        Tut mir Leid und DANKE für deine Hilfe.

                        Tobi

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        @rs_tobi kann ja passieren.

                        Mit welchen Einstellungen funktioniert es denn jetzt?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        443

                        Online

                        32.9k

                        Benutzer

                        83.0k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe