      frana120500 @berlinerbolle last edited by

      @berlinerbolle Alles klar. Danke.

      ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        berlinerbolle @frana120500 last edited by berlinerbolle

        @frana120500

        Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.

        Bei mir sah das heute morgen so aus:

        caca76f5-00de-4ff2-9424-1f41ffada65e-image.png

        Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.

        frana120500 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @berlinerbolle last edited by

          @berlinerbolle

          ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt 🙂

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

            @frana120500
            Bei mir das ähnlich, da geht sogar die Warmwassertemperatur erst mal ein paar Minuten zurück.

            Und bitte beachten, dass nur Warmwasser oder Heizwasser gleichzeitig geheizt wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berlinerbolle @frana120500 last edited by

              @frana120500
              Über Modbus geht das leider nicht, dafür müsstest Du dann den web adapter nehmen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx

                @berlinerbolle
                Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.

                Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle

                  @unltdnetworx

                  So sieht das bei mir für die letzten 12h aus:

                  74b08319-e942-44fe-92f4-933669ada46e-image.png

                  Am Volumenstrom (gelb) kann man in etwa sehen, wieviele Heizkreise im Haus offen sind. In der Grafik oben drüber ist das aber nochmal für jedes einzelne Thermostat sichtbar. Bis auf die Tatsache, dass ich mehr Wärme brauche als erwartet (schraube ich gerade noch dran rum) bin ich eigentlich zufrieden. Gut, die Lautstärke der WP stört mich, die ist bei uns auch durch die Lüftung zu hören - aber das sind eher Installationsfehler.

                  Es gibt aber auch Temperaturkonstellationen, in denen die Wärmepumpe sehr viel taktet. Insbesondere wenn nur die beiden Bäder geheizt werden (die Heizkreise sind immer offen), und es draußen relativ kühl ist, aber es in allen anderen Räumen warm genug ist. Ich gehe deshalb mit der Vorlauftemperatur Stück für Stück weiter runter, damit die einzelnen Thermostate länger offen bleiben und sich das häufiger überschneidet.

                  Edit: ich glaube die kurzen Pausen sind dem AUftauprogramm geschuldet, andere Male läuft er auch stundenlang mit in etwa der gleichen Leistungskurve durch.

                  frana120500 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @berlinerbolle last edited by

                    @berlinerbolle darf ich sagen, dass das voll cool ist 🙂

                    ich glaube ich muss mich tatsächlich mal mit Grafana näher beschäftigen.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      berlinerbolle @frana120500 last edited by

                      @frana120500

                      Danke! 🙂 Gerade die Protokollierung der Thermostate ist neu und habe ich erst vor ein paar Tagen hinzugefügt - hat aber schon ein paar interessante Erkenntnisse gebracht.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                        @berlinerbolle
                        Wow, wenn ich meinen Volumenstrom vergleiche, dann unterscheidet sich das ja gewaltig. Bei dir zwischen 10 und 20 l/Min, bei mir 29 oder aus.

                        Screenshot 2021-01-29 100110.png
                        Screenshot 2021-01-29 100158.png

                        unltdnetworx B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx

                          Und hier noch die Verdichterstarts der letzten 7 Tage. Da ist es zum Teil echt viel. War natürlich auch viel kälter.
                          Screenshot 2021-01-29 100835.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                            @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                            @berlinerbolle
                            Wow, wenn ich meinen Volumenstrom vergleiche, dann unterscheidet sich das ja gewaltig. Bei dir zwischen 10 und 20 l/Min, bei mir 29 oder aus.

                            Bei dir sind wahrscheinlich auch immer alle Heizkreise offen, oder? So wie es ja bei einer vernünftig geplanten Flächenheizung eigentlich auch sein sollte. Bei mir bekomme ich dann aber so sehr unterschiedliche Raumtemperaturen, dass ich einzelne Raumthermostate brauche (spätestens, wenn mal die Sonne scheint). Ich versuche das ja durch immer weitere Absenkung der Solltemperatur auch so weit hinzubekommen, dass möglichst oft mindestens 1 oder 2 Zimmer "heizen", also offene Heizkreise haben.

                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                              @berlinerbolle
                              Ich habe die einzelnen Durchflussmengen korrekt nach Rohrlängen eingestellt, aber Raumthermostate in allen Räumen und heize nur bei Bedarf. Also eigentlich nicht jeden Raum immer.

                              Evtl. reduziere ich die Vorlauftemp mal. Mich stören eigentlich nur die Verdichterstarts. Gefühlt ist alles warm und gut geheizt.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                @unltdnetworx

                                Also sind bei dir standardmäßig auch alle Heizkreise der Räume geschlossen (da warm genug und kein Heizbedarf)? Dann verstehe ich auch nicht, warum dein Volumenstrom nur die zwei Extreme kennt...man sollte ja meinen, dass immer mal unterschiedliche Räume "offen" sind, und dadurch der Volumenstrom immer etwas schwankt.

                                Was für Thermostate verwendest Du, dass Du so genaue Temperaturwerte bekommst?

                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                  @berlinerbolle
                                  Ich habe nur Thermostate mit Bi-Metall. Also An oder Aus.
                                  Die Werte logge ich mit dem Innenfühler meiner Wetterstation und einem Thermometer an einem ESP8266 per MQTT.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                    @unltdnetworx

                                    Ich bin ja schon ein bißchen neidisch auf deine insgesamt niedrige Laufzeit des Verdichters im Vergleich zu mir. Hast Du einen Pufferspeicher, oder woher kommt es, dass Du so eine extreme Bandbreite an Vorlauftemperatur hast?

                                    Bzw. wie erreichst Du, dass dein Verdichter erst so spät anspringt, also bei so niedriger Vorlauftemperatur?

                                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                      @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      @berlinerbolle
                                      Ich habe nur Thermostate mit Bi-Metall. Also An oder Aus.
                                      Die Werte logge ich mit dem Innenfühler meiner Wetterstation und einem Thermometer an einem ESP8266 per MQTT.

                                      Ah OK. Ich habe meine Bimetall rausgeschmissen, weil mich das Leuchten gestört hat, und ich keinen Überblick über die tatsächlichen Heizzeiten der Räume hatte. Hab jetzt Thermostate basierend auf Tasmota, leider sind die "nur" auf 0.5 Grad genau. Reicht an sich vollkommen aus, aber lässt bei der Statistik ein wenig zu wünschen übrig. Auf dem Wege habe ich dann auch erst festgestellt, dass einige Heizkreise falschen Räumen zugeordnet waren...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                        @berlinerbolle
                                        Pufferspeicher, genau. Aber warum der Vorlauf am Tag so hoch geht, kann ich nicht sagen. Vermutlich mit dem Warmwasser. Das lasse ich am Tag ja "überheizen" bei Sonneneinstrahlung auf die PV-Anlage.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx

                                          Wie groß ist der Pufferspeicher bei dir, und welche Abmaße hat der (ca.)? Ich überlege auch noch, ob wir eventuell einen nachrüsten lassen, um die Taktung zu mildern und im Sommer auch kühlen zu können. Haben aber nicht mehr allzu viel Platz im HWR.

                                          frana120500 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @berlinerbolle last edited by

                                            Was für Daten loggt ihr alles in der Influx DB? Vorlauftemperaturen, Außentemperatur, Verdichterstarts... was ist noch wichtig um die effiziente Arbeit der WP beurteilen zu können? Stammen die Daten dann alle aus dem Stiebel Adapter?

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            740
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            79725
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo