      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

      Kann ich da einfach:
      Min 0
      Max 480 (Also länger als 8 Stunden wird die ja nicht laufen )
      Standart 0
      Einheit Min
      reinschreiben?

      ja

      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dicken
        Dicken @Homoran last edited by

        @homoran Die Waschmaschine läuft aber der Datenpunkt aktualisiert sich leider nicht, hab ich irgendwas übersehen?

        2021-01-21 14_26_05-Window.png

        2021-01-21 14_27_53-Window.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran

          @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

          hab ich irgendwas übersehen?

          Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.

          Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
          Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3

          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dicken
            Dicken @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

            Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.

            Ähm, wie meinen? 😄 Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger 😄

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

              @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

              Sorry, ich bin blutiger Anfänger

              Das wollen wir ja ändern 😉

              @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

              Debug block hab ich gefunden

              Gute Basis!

              @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

              wie stell ich den ein

              unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken

              @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

              wo soll ich den hinsetzen?

              An verschiedene Stellen:

              • vor dem falls - direkt oben
              • nach dem falls - vor aktualisiere
              • in der Intervall-Klammer
              • nach dem sonstfalls
              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                @dicken

                So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
                Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden

                Debugging_WaMa.png

                Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dicken
                  Dicken @Homoran last edited by

                  @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur

                  "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"

                  denke mal da is schon das Problem oder?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by Homoran

                    @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                    denke mal da is schon das Problem oder?

                    klingt so!

                    Was liefert denn dein Datenpunkt?
                    siehe Objekte

                    EDIT:

                    "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?

                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dicken
                      Dicken @Homoran last edited by Dicken

                      @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                      "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?

                      Ja das hab ich grade selber rausgefunden 🙂 Genau das wars 🙂

                      Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.

                      Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?

                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                        @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                        springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.

                        😁
                        as I told 😉

                        Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen

                        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                          @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                          Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?

                          OK!
                          mein Fehler
                          wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dicken
                            Dicken @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                            @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                            springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.

                            😁
                            as I told 😉

                            Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen

                            Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.

                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                              @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                              Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?

                              Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls

                              Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst

                              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dicken
                                Dicken @Homoran last edited by

                                @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert 🙂 Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat 😄

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                                  @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                                  gesperrt.png

                                  Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten

                                  (hoffe ich 😉 )

                                  Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dicken
                                    Dicken @Homoran last edited by Dicken

                                    @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.

                                    //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                                      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                                      Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.

                                      das ist ein Bug - aber nur optisch

                                      @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:

                                      der zählt jetzt im Sekundentakt hoch.

                                      wirklich Sekundentakt?

                                      Wenn nicht, hab ich da noch was

                                      Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.

                                      "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.

                                      Das hatte ich nicht berücksichtigt.
                                      Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
                                      gesperrt02.png

                                      Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.

                                      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dicken
                                        Dicken @Homoran last edited by

                                        @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dicken last edited by

                                          @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
                                          Ja, da iat noch ien Fehler.
                                          Habe gerade Denkblockade - melde mich.
                                          Stoppe so lange das Skript

                                          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dicken
                                            Dicken @Homoran last edited by

                                            @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            891
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            87
                                            5616
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo