  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. KNX Visualisierung Schalter, Dimmer, Rollläden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    884

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

KNX Visualisierung Schalter, Dimmer, Rollläden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mike439
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hi,

    ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Visualisierung + Ablaufsteuerung für mein zuhause und sehe mir deshalb zur Zeit ioBroker an.
    Ich kann jetzt, nach einigen ohnehin notwendigen Aufräumarbeiten im ETS-Projekt, mein KNX-Projekt via KNX Adapter importieren und auch im Objects Tab Lichter schalten und z.B. Fensterkontakt-Statuswerte sehen.

    Nun sehe ich mir grad vis an und bin auf folgendes Problem gestoßen: Die Widgets, die ich mir bisher angesehen habe, können nur an ein Object gebunden werden. Bei KNX ist es allerdings üblich, dass. z.B. Schalten und Status zwei separate Gruppenadressen sind. Gibt es einen Satz "KNX-kompatible" Widgets oder löst man das dann über mehrere Widgets pro z.B. Licht?

    Danke!

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mike439

      Hi,

      ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Visualisierung + Ablaufsteuerung für mein zuhause und sehe mir deshalb zur Zeit ioBroker an.
      Ich kann jetzt, nach einigen ohnehin notwendigen Aufräumarbeiten im ETS-Projekt, mein KNX-Projekt via KNX Adapter importieren und auch im Objects Tab Lichter schalten und z.B. Fensterkontakt-Statuswerte sehen.

      Nun sehe ich mir grad vis an und bin auf folgendes Problem gestoßen: Die Widgets, die ich mir bisher angesehen habe, können nur an ein Object gebunden werden. Bei KNX ist es allerdings üblich, dass. z.B. Schalten und Status zwei separate Gruppenadressen sind. Gibt es einen Satz "KNX-kompatible" Widgets oder löst man das dann über mehrere Widgets pro z.B. Licht?

      Danke!

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @mike439 said: Schalten und Status zwei separate Gruppenadressen sind.

      Die kann man in einem Alias-Datenpunkt zusammenführen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mike439
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53
        Klingt gut, auch, wenn ich dann wohl haufenweise von diesen Alias-Datenpunkten brauch. Meine bisherigen Versuche so einen anzulegen sind leider gescheitert.
        Ich nehme an du meinst das letzte Beispiel auf der verlinkten Doku-Seite. Ich habe dieses mal übernommen, das JSON repariert und meine Werte eingetragen, aber ich bekomme nichts raus.
        Könntest du mir ein Beispiel dafür geben?

        Mein (nicht funktionierender) Datenpunkt:

        {
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1610910748291,
          "common": {
            "name": "AliasTest",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "alias": {
              "id": {
                "read": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Status",
                "write": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Schalten"
              }
            }
          },
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator",
            "state": 1636
          },
          "_id": "alias.0.AliasTest",
          "type": "state"
        }
        
        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mike439

          @paul53
          Klingt gut, auch, wenn ich dann wohl haufenweise von diesen Alias-Datenpunkten brauch. Meine bisherigen Versuche so einen anzulegen sind leider gescheitert.
          Ich nehme an du meinst das letzte Beispiel auf der verlinkten Doku-Seite. Ich habe dieses mal übernommen, das JSON repariert und meine Werte eingetragen, aber ich bekomme nichts raus.
          Könntest du mir ein Beispiel dafür geben?

          Mein (nicht funktionierender) Datenpunkt:

          {
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1610910748291,
            "common": {
              "name": "AliasTest",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Status",
                  "write": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Schalten"
                }
              }
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "alias.0.AliasTest",
            "type": "state"
          }
          
          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @mike439 said:

                "id": {
                  "read": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Status",
                  "write": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Schalten"
                }
          

          Das sind keine vollständigen IDs. Es fehlt mind. "knx.0." vorne.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @mike439 said:

                  "id": {
                    "read": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Status",
                    "write": "6_Wohnzimmer_LichtSpots_Schalten"
                  }
            

            Das sind keine vollständigen IDs. Es fehlt mind. "knx.0." vorne.

            M Offline
            M Offline
            mike439
            schrieb am zuletzt editiert von mike439
            #5

            @paul53
            Ah, mir war der Unterschied zwischen ID und Name nicht klar. Nun sehe ich auf dem Alias-Datenpunkt den aktuellen Status der Lampe. Beim Einschalten leuchtet in vis zwar das Lämpchen kurz, aber es geht nach ca. 1s wieder aus.

            /Edit: Nicht nur in vis, auch die reale Lampe leuchtet für ca. 1s.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mike439

              @paul53
              Ah, mir war der Unterschied zwischen ID und Name nicht klar. Nun sehe ich auf dem Alias-Datenpunkt den aktuellen Status der Lampe. Beim Einschalten leuchtet in vis zwar das Lämpchen kurz, aber es geht nach ca. 1s wieder aus.

              /Edit: Nicht nur in vis, auch die reale Lampe leuchtet für ca. 1s.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @mike439 said: Beim Einschalten leuchtet in vis zwar das Lämpchen kurz, aber es geht nach ca. 1s wieder aus.

              Wie regiert die reale Lampe auf Änderung des Wertes von "Schalten" im Tab "Objekte"?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @mike439 said: Beim Einschalten leuchtet in vis zwar das Lämpchen kurz, aber es geht nach ca. 1s wieder aus.

                Wie regiert die reale Lampe auf Änderung des Wertes von "Schalten" im Tab "Objekte"?

                M Offline
                M Offline
                mike439
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @paul53
                Ich hab es inzwischen hinbekommen. Problem war wohl, dass ich das falsche Widget verwendet hab (oder es falsch konfiguriert hatte). Vielen Dank für deine Hilfe! :)
                Fehlen mir ja nur noch Dimmlichter, Jalousien und Fensterkontakte. Aber das gehe ich heute nicht mehr an.

                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mike439

                  @paul53
                  Ich hab es inzwischen hinbekommen. Problem war wohl, dass ich das falsche Widget verwendet hab (oder es falsch konfiguriert hatte). Vielen Dank für deine Hilfe! :)
                  Fehlen mir ja nur noch Dimmlichter, Jalousien und Fensterkontakte. Aber das gehe ich heute nicht mehr an.

                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @mike439 morgen kannst du mal eine angepasste raw bereit stellen, würde mich auch mal interessieren.
                  Oder mal ein Beispiel wie du den Datenpunkt angelegt hast.

                  Grüße

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • andreaskosA Offline
                    andreaskosA Offline
                    andreaskos
                    schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                    #9

                    Hi @mike439

                    Der KNX-Adapter macht das von Haus aus recht elegant. Er verknüpft die Schalt- und Status-Gruppe bereits automatisch, wenn die Beschriftung der Gruppen gewisse Kriterien erfüllt. Ansonsten kann man diese Verknüpfung auch per Hand herstellen, jedenfalls müssen für KNX keine Alias-Datenpunkte angelegt werden.
                    Kann man in der Readme auf Github nachlesen.

                    Auszug davon:
                    Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Ausserdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.

                    Für das manuelle Verknüpfen kannst du die Datenpunkte im Objekte-Tab bearbeiten und dazu die folgenden Attribute bearbeiten (unter RAW):

                    addressRefId
                    Beispiel:

                    "addressRefId": "P-0A89-0_GA-23"
                    

                    Ist die ID der jeweiligen Gruppe und wird automatisch vom Adapter erzeugt.

                    statusGARefId
                    Beispiel:

                    "statusGARefId": "P-0A89-0_GA-24"
                    

                    Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Status-Gruppe, wenn es eine Schalt-Gruppe ist.
                    Ist leer, wenn es sich um eine Schalt-Gruppe oder um eine Gruppe, die keine zugehörige Status-Gruppe benötigt.

                    actGARefId
                    Beispiel:

                        "actGARefId": ""
                    

                    Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Schalt-Gruppe, wenn es eine Status-Gruppe ist.
                    Ist leer (wie im Beispiel), wenn es sich um eine Status-Gruppe oder um eine Gruppe handelt, die keine zugehörige Schalt-Gruppe benötigt.

                    Noch ein paar Tips, weil ich mittlerweile einige KNX-Anlagen mit ioBroker in Betrieb genommen hab:

                    • Unbedingt die Hinweise von der GitHub-Seite durchlesen, speziell die Punkte für die Vermeidung von Problemen.
                    • Nach dem Import der KNXPROD-Datei auf die gesetzten Flags achten und alle Datenpunkte durchgehen (Lesen/Schreiben/Update). Auf Github ist hier auch eine eigene Tabelle, wo das beschrieben wird. Sonst können dumme Effekte bei jedem Neustart des Adapters ausgelöst werden am BUS.
                    • Bei der Wahl des IP-Interface oder IP-Router gut drauf achten, dass es ein Gerät ist, das zuverlässig funktioniert, auch bei mehreren Verbindungen (z.B. für ioBroker und den Gruppenmonitor gleichzeitig), sonst ärgert man sich grün und blau. ;-)
                    • Nach jeder Änderung an den Datenpunkten den KNX-Adapter neu starten, sonst sind die Änderungen nicht wirksam. Dabei muss man sich im klaren sein, dass alle Datenpunkte mit gesetztem "Lesen"-Flag vom BUS gelesen werden. Was ja auch gut ist, es erzeugt nur einen Haufen Telegramme am BUS, also nicht wundern am Gruppenmonitor.

                    Liebe Grüße
                    Andreas

                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Homer.J.H Homer.J.

                      @mike439 morgen kannst du mal eine angepasste raw bereit stellen, würde mich auch mal interessieren.
                      Oder mal ein Beispiel wie du den Datenpunkt angelegt hast.

                      Grüße

                      M Offline
                      M Offline
                      mike439
                      schrieb am zuletzt editiert von mike439
                      #10

                      @homer-j
                      Eigentlich 1:1 das, was ich oben gepostet hatte, nur eben bei den beiden Werten read und write IDs anstatt von Namen.
                      Aber ich werde jetzt auch noch den Ansatz von Andreas ausprobieren, damit könnte das mit den Alias-Datenpunkten obsolet werden.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • andreaskosA andreaskos

                        Hi @mike439

                        Der KNX-Adapter macht das von Haus aus recht elegant. Er verknüpft die Schalt- und Status-Gruppe bereits automatisch, wenn die Beschriftung der Gruppen gewisse Kriterien erfüllt. Ansonsten kann man diese Verknüpfung auch per Hand herstellen, jedenfalls müssen für KNX keine Alias-Datenpunkte angelegt werden.
                        Kann man in der Readme auf Github nachlesen.

                        Auszug davon:
                        Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Ausserdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.

                        Für das manuelle Verknüpfen kannst du die Datenpunkte im Objekte-Tab bearbeiten und dazu die folgenden Attribute bearbeiten (unter RAW):

                        addressRefId
                        Beispiel:

                        "addressRefId": "P-0A89-0_GA-23"
                        

                        Ist die ID der jeweiligen Gruppe und wird automatisch vom Adapter erzeugt.

                        statusGARefId
                        Beispiel:

                        "statusGARefId": "P-0A89-0_GA-24"
                        

                        Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Status-Gruppe, wenn es eine Schalt-Gruppe ist.
                        Ist leer, wenn es sich um eine Schalt-Gruppe oder um eine Gruppe, die keine zugehörige Status-Gruppe benötigt.

                        actGARefId
                        Beispiel:

                            "actGARefId": ""
                        

                        Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Schalt-Gruppe, wenn es eine Status-Gruppe ist.
                        Ist leer (wie im Beispiel), wenn es sich um eine Status-Gruppe oder um eine Gruppe handelt, die keine zugehörige Schalt-Gruppe benötigt.

                        Noch ein paar Tips, weil ich mittlerweile einige KNX-Anlagen mit ioBroker in Betrieb genommen hab:

                        • Unbedingt die Hinweise von der GitHub-Seite durchlesen, speziell die Punkte für die Vermeidung von Problemen.
                        • Nach dem Import der KNXPROD-Datei auf die gesetzten Flags achten und alle Datenpunkte durchgehen (Lesen/Schreiben/Update). Auf Github ist hier auch eine eigene Tabelle, wo das beschrieben wird. Sonst können dumme Effekte bei jedem Neustart des Adapters ausgelöst werden am BUS.
                        • Bei der Wahl des IP-Interface oder IP-Router gut drauf achten, dass es ein Gerät ist, das zuverlässig funktioniert, auch bei mehreren Verbindungen (z.B. für ioBroker und den Gruppenmonitor gleichzeitig), sonst ärgert man sich grün und blau. ;-)
                        • Nach jeder Änderung an den Datenpunkten den KNX-Adapter neu starten, sonst sind die Änderungen nicht wirksam. Dabei muss man sich im klaren sein, dass alle Datenpunkte mit gesetztem "Lesen"-Flag vom BUS gelesen werden. Was ja auch gut ist, es erzeugt nur einen Haufen Telegramme am BUS, also nicht wundern am Gruppenmonitor.

                        Liebe Grüße
                        Andreas

                        M Offline
                        M Offline
                        mike439
                        schrieb am zuletzt editiert von mike439
                        #11

                        @andreaskos
                        Ah, sehr interessant. Ich habe die GAs in der ETS bisher z.B. so vergeben:
                        6_Wohnzimmer_LichtSpots_Schalten und 6_Wohnzimmer_LichtSpots_Status
                        Sollte die Status-GAs für den Adapter aber wohl auf _Schalten_Status enden lassen, anstatt nur auf _Status. Das werde ich mal versuchen und dann einen neuen Import anstoßen. Super wäre, wenn man das Matching im Adapter etwas konfigurieren könnte, aber ich denke der Aufwand fürs Umbenennen hält sich in Grenzen.
                        Funktioniert das dann auch mit nicht-Boolschen Werten? Z.B. DimmenAbsolut und DimmenAbsolut_Status (für den aktuellen Dimmwert).

                        Danke für deine Hilfe!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • andreaskosA andreaskos

                          Hi @mike439

                          Der KNX-Adapter macht das von Haus aus recht elegant. Er verknüpft die Schalt- und Status-Gruppe bereits automatisch, wenn die Beschriftung der Gruppen gewisse Kriterien erfüllt. Ansonsten kann man diese Verknüpfung auch per Hand herstellen, jedenfalls müssen für KNX keine Alias-Datenpunkte angelegt werden.
                          Kann man in der Readme auf Github nachlesen.

                          Auszug davon:
                          Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Ausserdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.

                          Für das manuelle Verknüpfen kannst du die Datenpunkte im Objekte-Tab bearbeiten und dazu die folgenden Attribute bearbeiten (unter RAW):

                          addressRefId
                          Beispiel:

                          "addressRefId": "P-0A89-0_GA-23"
                          

                          Ist die ID der jeweiligen Gruppe und wird automatisch vom Adapter erzeugt.

                          statusGARefId
                          Beispiel:

                          "statusGARefId": "P-0A89-0_GA-24"
                          

                          Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Status-Gruppe, wenn es eine Schalt-Gruppe ist.
                          Ist leer, wenn es sich um eine Schalt-Gruppe oder um eine Gruppe, die keine zugehörige Status-Gruppe benötigt.

                          actGARefId
                          Beispiel:

                              "actGARefId": ""
                          

                          Ist die oben genannte addresssRefId der zugehörigen Schalt-Gruppe, wenn es eine Status-Gruppe ist.
                          Ist leer (wie im Beispiel), wenn es sich um eine Status-Gruppe oder um eine Gruppe handelt, die keine zugehörige Schalt-Gruppe benötigt.

                          Noch ein paar Tips, weil ich mittlerweile einige KNX-Anlagen mit ioBroker in Betrieb genommen hab:

                          • Unbedingt die Hinweise von der GitHub-Seite durchlesen, speziell die Punkte für die Vermeidung von Problemen.
                          • Nach dem Import der KNXPROD-Datei auf die gesetzten Flags achten und alle Datenpunkte durchgehen (Lesen/Schreiben/Update). Auf Github ist hier auch eine eigene Tabelle, wo das beschrieben wird. Sonst können dumme Effekte bei jedem Neustart des Adapters ausgelöst werden am BUS.
                          • Bei der Wahl des IP-Interface oder IP-Router gut drauf achten, dass es ein Gerät ist, das zuverlässig funktioniert, auch bei mehreren Verbindungen (z.B. für ioBroker und den Gruppenmonitor gleichzeitig), sonst ärgert man sich grün und blau. ;-)
                          • Nach jeder Änderung an den Datenpunkten den KNX-Adapter neu starten, sonst sind die Änderungen nicht wirksam. Dabei muss man sich im klaren sein, dass alle Datenpunkte mit gesetztem "Lesen"-Flag vom BUS gelesen werden. Was ja auch gut ist, es erzeugt nur einen Haufen Telegramme am BUS, also nicht wundern am Gruppenmonitor.

                          Liebe Grüße
                          Andreas

                          M Offline
                          M Offline
                          mike439
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @andreaskos said in KNX Visualisierung Schalter, Dimmer, Rollläden:

                          Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen...

                          Wie ist das mit den 90% gemeint? Wenn ich, so wie im Beispiel das Paar "EG Wohnen Decke Licht schalten" und "EG Wohnen Decke Licht schalten status" verwende, dann decken sich da doch keine 90% der Buchstaben?
                          Ich habe außerdem versucht, händisch so ein Paar anzulegen, aber auch dann tut sich beim Status nichts, wenn ich im beim Schalten den Wert ändere.

                          Konkret habe ich diese beiden Objekte:

                          {
                            "_id": "knx.0.Licht.Licht_Schalten.5_KuecheEsszimmer_LichtGang_Schalten",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "5_KuecheEsszimmer_LichtGang_Schalten",
                              "type": "boolean",
                              "role": "value",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "max": true,
                              "min": false
                            },
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/1/5",
                              "addressRefId": "P-043A-0_GA-28",
                              "statusGARefId": "P-043A-0_GA-29",
                              "actGARefId": "",
                              "update": false,
                              "objRef": "O-64_R-168",
                              "devName": "M-0083_A-001B-22-AEFA",
                              "devInst": "P-043A-0_DI-3",
                              "objectSize": ""
                            },
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1611005726221,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          {
                            "_id": "knx.0.Licht.Licht_SchaltenStatus.5_KuecheEsszimmer_LichtGang_SchaltenStatus",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "5_KuecheEsszimmer_LichtGang_SchaltenStatus",
                              "type": "boolean",
                              "role": "indicator",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "max": true,
                              "min": false
                            },
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/2/6",
                              "addressRefId": "P-043A-0_GA-29",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "P-043A-0_GA-28",
                              "update": true,
                              "objRef": "O-61_R-333",
                              "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                              "devInst": "P-043A-0_DI-15",
                              "objectSize": ""
                            },
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1611005726225,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mike439
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            So wie gepostet funktioniert das Setup mal grundsätzlich. Ich hatte aber vergessen den Adapter neu zu starten :man-facepalming:.
                            Die automatische Zuordnung dürfte aktuell aufgrund eines Bugs im KNX Adapter nicht funktionieren.

                            andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mike439

                              So wie gepostet funktioniert das Setup mal grundsätzlich. Ich hatte aber vergessen den Adapter neu zu starten :man-facepalming:.
                              Die automatische Zuordnung dürfte aktuell aufgrund eines Bugs im KNX Adapter nicht funktionieren.

                              andreaskosA Offline
                              andreaskosA Offline
                              andreaskos
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              Hi @mike439 !

                              Ja, die Zuordnung ist nicht immer richtig. Einmal drüber schauen und korrigieren nach dem Import ist immer eine gute Idee. ;-)
                              Und: Ja, das geht auch bei Dimm-Gruppen wie beim absoluten Dimmen in % und die Statusrückmeldung dazu.

                              LG Andreas

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • andreaskosA andreaskos

                                Hi @mike439 !

                                Ja, die Zuordnung ist nicht immer richtig. Einmal drüber schauen und korrigieren nach dem Import ist immer eine gute Idee. ;-)
                                Und: Ja, das geht auch bei Dimm-Gruppen wie beim absoluten Dimmen in % und die Statusrückmeldung dazu.

                                LG Andreas

                                M Offline
                                M Offline
                                mike439
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @andreaskos
                                Wie gesagt, die automatische Zuordnung funktioniert mit der aktuellen Version aufgrund eines Bugs gar nicht.
                                Durch manuelle Zuordnung hab ich inzwischen testweise mal für Dimmen, Beschattung und Schalten meine Anwendungsfälle gelöst. Bevor ich dann wirklich weitermache, werde ich aber auf die nächste Version des KNX-Adapters warten und dann auf die automatische Zuordnung hoffen.

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mike439

                                  @andreaskos
                                  Wie gesagt, die automatische Zuordnung funktioniert mit der aktuellen Version aufgrund eines Bugs gar nicht.
                                  Durch manuelle Zuordnung hab ich inzwischen testweise mal für Dimmen, Beschattung und Schalten meine Anwendungsfälle gelöst. Bevor ich dann wirklich weitermache, werde ich aber auf die nächste Version des KNX-Adapters warten und dann auf die automatische Zuordnung hoffen.

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  RES_DE
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @mike439 Hallo, hast Du aufgrund Deiner Behauptung, dass aufgrund eines Bugs im Adapter die automatische Zuordnung von Schalt- und Status GA nicht funktioniert ebenfalls als ein Issue im Github Forum aufgegeben?

                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues

                                  Da der Owner das Adapters (und wir etwas erfahrene User) bereits seit vielen Wochen auf github umgezogen ist, sollten wir hier im IOBroker Forum etwas vorsichtig sein, dass es einen Bug im Adapter gibt und daher der Adapter von Dir meines Erachtens "in ein schlechtes Licht" gerückt wird. Hast Du immer noch den Status STARTER hinter Deinem Forumuser und kommunizierst schon Bugs eines Adapters der eine sehr gute Entwicklung hinter sich hat.
                                  Unsere Erfahrung: Zu 90% der Fälle liegt es meist an nicht qualitativ ausreichend aufgesetzten ETS GA und Device Setup aber auch die imports von älteren ETS Versionen wie die ETS 3.xx, die ja selbst in der ETS Software in Richtung Version 5.x.y schon den ETS SystemIntegratoren nicht viel Spass bereitet...;-)
                                  Darf ich Dich daher im Sinne eines guten Forums bitten,
                                  ein Issue unter
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                                  aufzumachen und Dein Problem nochmals dort spezifisch zu formulieren? Natürlich lade ich Dich gerne ein, dort schon ähnliche Probleme beim Aufräumen der ETS Exportdatei nochmals quer zu checken ehe dort schon sehr gute Lösungen und support von den KNX Adapter Experten gegeben wurden.
                                  Beste Grüße

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  557

                                  Online

                                  32.6k

                                  Benutzer

                                  82.1k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe