Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    357

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TH GT TH G

    @AlCalzone

    So funktioniert es jetzt:

    Bildschirmfoto 2020-07-09 um 11.20.21.png

    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

      TH GT Offline
      TH GT Offline
      TH G
      schrieb am zuletzt editiert von
      #62

      @alcalzone

      Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.

      Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.

      So sieht es derzeit aus:

      Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png

      Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TH GT TH G

        @alcalzone

        Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.

        Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.

        So sieht es derzeit aus:

        Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png

        Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

        F Offline
        F Offline
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #63

        @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

        Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

        Im Tab Log findest du mehr Infos, welche sind das? Ausserdem solltest du, anstatt den Wert von Heizung nochmals auszulesen, den tatsächlichen Wert benutzen, zu finden im Trigger Block.
        Wert.PNG

        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F fastfoot

          @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

          Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

          Im Tab Log findest du mehr Infos, welche sind das? Ausserdem solltest du, anstatt den Wert von Heizung nochmals auszulesen, den tatsächlichen Wert benutzen, zu finden im Trigger Block.
          Wert.PNG

          TH GT Offline
          TH GT Offline
          TH G
          schrieb am zuletzt editiert von
          #64

          @fastfoot

          Hier der Log:

          avascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.848 warn (2355) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Heizen:8:9)
          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

          Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

          F T 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • TH GT TH G

            @fastfoot

            Hier der Log:

            avascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.848 warn (2355) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Heizen:8:9)
            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

            Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

            F Offline
            F Offline
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von
            #65

            @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

            @fastfoot

            Hier der Log:
            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

            Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

            mit tatsächlicher Wert meinte ich den Wert zum Zeitpunkt des Auslösens des Triggers. Wie du ihn abfrägst habe ich ja im Bild gezeigt.

            iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
            SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

            TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fastfoot

              @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

              @fastfoot

              Hier der Log:
              javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

              Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

              mit tatsächlicher Wert meinte ich den Wert zum Zeitpunkt des Auslösens des Triggers. Wie du ihn abfrägst habe ich ja im Bild gezeigt.

              TH GT Offline
              TH GT Offline
              TH G
              schrieb am zuletzt editiert von
              #66

              @fastfoot

              Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

              Was willst du mir bitte sagen?

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TH GT TH G

                @fastfoot

                Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                Was willst du mir bitte sagen?

                F Offline
                F Offline
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                @fastfoot

                Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                Was willst du mir bitte sagen?

                ich rede von deinem Blockly, wieviele Werte genau fragst du da ab? Von genau diesem einen Wert rede ich und habe eine Alternative genannt es besser zu machen

                iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fastfoot

                  @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                  @fastfoot

                  Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                  Was willst du mir bitte sagen?

                  ich rede von deinem Blockly, wieviele Werte genau fragst du da ab? Von genau diesem einen Wert rede ich und habe eine Alternative genannt es besser zu machen

                  TH GT Offline
                  TH GT Offline
                  TH G
                  schrieb am zuletzt editiert von TH G
                  #68

                  @fastfoot

                  Im Blockly siehst du das ich einen Wert abfrage und zwar den DP Heizen.

                  Für dich mag es normal sein mit dem was du mir schreibst aber ich verstehe nicht was du meinst. Was soll ich denn in meinem Blockly ändern?

                  Würde mich freuen, wenn du es mir für einen Anfänger erklären würdest.

                  Die Aufgabe ist:

                  Wenn im DP Heizen -true- steht soll im Datenpunkt Status_WP der Text -Heizen- stehen und wenn nicht dann der Text -nicht aktiv-.

                  Das alles funktioniert ja auch aber wenn halt im DP nichts steht, läuft mein Log voll und das muss geändert werden.

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TH GT TH G

                    @fastfoot

                    Im Blockly siehst du das ich einen Wert abfrage und zwar den DP Heizen.

                    Für dich mag es normal sein mit dem was du mir schreibst aber ich verstehe nicht was du meinst. Was soll ich denn in meinem Blockly ändern?

                    Würde mich freuen, wenn du es mir für einen Anfänger erklären würdest.

                    Die Aufgabe ist:

                    Wenn im DP Heizen -true- steht soll im Datenpunkt Status_WP der Text -Heizen- stehen und wenn nicht dann der Text -nicht aktiv-.

                    Das alles funktioniert ja auch aber wenn halt im DP nichts steht, läuft mein Log voll und das muss geändert werden.

                    F Offline
                    F Offline
                    fastfoot
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                    @fastfoot

                    Im Blockly siehst du das ich einen Wert abfrage und zwar den DP Heizen.

                    Für dich mag es normal sein mit dem was du mir schreibst aber ich verstehe nicht was du meinst. Was soll ich denn in meinem Blockly ändern?

                    Aber du siehst doch den Unterschied in meinem Bild. Wo du dieses Wert herbekommst habe ich auch geschrieben.

                    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fastfoot

                      @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                      @fastfoot

                      Im Blockly siehst du das ich einen Wert abfrage und zwar den DP Heizen.

                      Für dich mag es normal sein mit dem was du mir schreibst aber ich verstehe nicht was du meinst. Was soll ich denn in meinem Blockly ändern?

                      Aber du siehst doch den Unterschied in meinem Bild. Wo du dieses Wert herbekommst habe ich auch geschrieben.

                      TH GT Offline
                      TH GT Offline
                      TH G
                      schrieb am zuletzt editiert von TH G
                      #70

                      @fastfoot

                      Danke für den Versuch mir zu helfen aber ich scheine dich nicht zu verstehen und aus deinen kurzen Antworten, kann ich für mich leider keine Informationen ableiten.

                      Eventuell kann jemand anders helfen, den ich besser verstehe.

                      Wenn ich das Skript starte ist alles ok.
                      Dann läuft die Wärmepumpe an und der Status im DP Heizen der Wärmepumpe ändert sich der Wert von -leer- (also kein Wert im DP) auf -true-.
                      Im Vis wird dann im auch der Text im DP Status_WP richtig angzeigt mit -Heizen-
                      Ist Heizen dann vorbei steht im DP Heizen wieder kein Wert und auch hier wird dann im DP Status_WP -nicht aktiv- richtig angezeigt.
                      Danach fangen aber die ständigen Warnungen im Log um Rhythmus des Intervalls an.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TH GT TH G

                        @fastfoot

                        Danke für den Versuch mir zu helfen aber ich scheine dich nicht zu verstehen und aus deinen kurzen Antworten, kann ich für mich leider keine Informationen ableiten.

                        Eventuell kann jemand anders helfen, den ich besser verstehe.

                        Wenn ich das Skript starte ist alles ok.
                        Dann läuft die Wärmepumpe an und der Status im DP Heizen der Wärmepumpe ändert sich der Wert von -leer- (also kein Wert im DP) auf -true-.
                        Im Vis wird dann im auch der Text im DP Status_WP richtig angzeigt mit -Heizen-
                        Ist Heizen dann vorbei steht im DP Heizen wieder kein Wert und auch hier wird dann im DP Status_WP -nicht aktiv- richtig angezeigt.
                        Danach fangen aber die ständigen Warnungen im Log um Rhythmus des Intervalls an.

                        F Offline
                        F Offline
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #71

                        @th-g Ändere diesen Teil
                        b1.PNG
                        so ab
                        B2.PNG

                        das verhindert das (nochmalige) Lesen eines nicht vorhandenen Status(DP = leer). Soweit die Theorie, ob es funktioniert sehen wir dann. Dachte nicht dass das irgendwie unklar sein könnte

                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TH GT TH G

                          @fastfoot

                          Hier der Log:

                          avascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.848 warn (2355) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Heizen:8:9)
                          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                          Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

                          T Offline
                          T Offline
                          tobi19
                          schrieb am zuletzt editiert von tobi19
                          #72

                          @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                          javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                          Hallo, bin zwar auch Anfänger und dabei zu lernen - versuche aber mal meine Sicht aufzuzeigen.

                          Die zitierte Logmeldung bedeutet für mich, dass der DP des Adapters hier nicht mehr existiert.
                          Es scheint also, dass der Adapter in den DP entweder true einträgt oder ihn "löscht" (wie immer das aussieht)
                          Eigentlich sollte ein DP vom Typ boolean genau zwei Werte annehmen können: true (wahr) odere false (falsch). Wenn der DP anstelle den Wert false zu bekommen "gelöscht wird" löst er keinen Trigger aus, daher kommt es nie zu der Aussage "nicht aktiv", da der Trigger fehlt. Kein Problem von Blockly sondern des Adapters.
                          Ersatzweise ist ein rein Zyklische Abfrage des Datenpunkts möglich (wie du gezeigt hast - ich würde dann aber die äussere Schleife des Triggers ganz weglassen). Die Fehlermeldung des nicht existierenden DP wird es dann aber immer geben. (Vielleicht nach diesem Beispiel vermeidbar https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert)

                          In einer Zeitintervall-Schleife auf einen alten Wert zuzugreifen wird nicht funktionieren, da er sich ja dann nie mehr ändert.

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tobi19

                            @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                            Hallo, bin zwar auch Anfänger und dabei zu lernen - versuche aber mal meine Sicht aufzuzeigen.

                            Die zitierte Logmeldung bedeutet für mich, dass der DP des Adapters hier nicht mehr existiert.
                            Es scheint also, dass der Adapter in den DP entweder true einträgt oder ihn "löscht" (wie immer das aussieht)
                            Eigentlich sollte ein DP vom Typ boolean genau zwei Werte annehmen können: true (wahr) odere false (falsch). Wenn der DP anstelle den Wert false zu bekommen "gelöscht wird" löst er keinen Trigger aus, daher kommt es nie zu der Aussage "nicht aktiv", da der Trigger fehlt. Kein Problem von Blockly sondern des Adapters.
                            Ersatzweise ist ein rein Zyklische Abfrage des Datenpunkts möglich (wie du gezeigt hast - ich würde dann aber die äussere Schleife des Triggers ganz weglassen). Die Fehlermeldung des nicht existierenden DP wird es dann aber immer geben. (Vielleicht nach diesem Beispiel vermeidbar https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert)

                            In einer Zeitintervall-Schleife auf einen alten Wert zuzugreifen wird nicht funktionieren, da er sich ja dann nie mehr ändert.

                            F Offline
                            F Offline
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #73

                            @tobi19 said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                            @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                            javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                            Hallo, bin zwar auch Anfänger und dabei zu lernen - versuche aber mal meine Sicht aufzuzeigen.

                            Die zitierte Logmeldung bedeutet für mich, dass der DP des Adapters hier nicht mehr existiert.
                            Es scheint also, dass der Adapter in den DP entweder true einträgt oder ihn "löscht" (wie immer das aussieht)

                            Das sehe ich auch so

                            ... Wenn der DP anstelle den Wert false zu bekommen "gelöscht wird" löst er keinen Trigger aus, daher kommt es nie zu der Aussage "nicht aktiv", da der Trigger fehlt. Kein Problem von Blockly sondern des Adapters.

                            Das ist nicht richtig, denn:

                            Ist Heizen dann vorbei steht im DP Heizen wieder kein Wert und auch hier wird dann im DP Status_WP -nicht aktiv- richtig angezeigt.
                            Danach fangen aber die ständigen Warnungen im Log um Rhythmus des Intervalls an.>

                            Das liegt m.E. daran, dass der Wert, welcher triggert, unmittelbar nach dem Triggern noch einmal eingelesen wird mit Wert vom Objekt Heizen. Das sollte man grundsätzlich nicht machen, da der Trigger bereits den Wert liefert und der neu eingelesene durchaus anders sein kann. In diesem speziellen Fall wird dann aber versucht, einen nicht (mehr) existenten DP zu lesen, was zu den LOG Einträgen führt. Die Verwendung des Triggerwertes anstelle von neuem Einlesen sollte das wohl verhindern

                            Ob das tatsächlich hilft, kann nur der TE bestätigen

                            iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                            SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fastfoot

                              @th-g Ändere diesen Teil
                              b1.PNG
                              so ab
                              B2.PNG

                              das verhindert das (nochmalige) Lesen eines nicht vorhandenen Status(DP = leer). Soweit die Theorie, ob es funktioniert sehen wir dann. Dachte nicht dass das irgendwie unklar sein könnte

                              TH GT Offline
                              TH GT Offline
                              TH G
                              schrieb am zuletzt editiert von TH G
                              #74

                              @fastfoot

                              Wie kann denn das gehen, wenn es keine Frage mehr gibt, ob der Status true ist? Was bedeute das nun nur mit der Wert?

                              Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.45.58.png

                              Das das ein Problem vom Adapter ist ist bekannt aber laut Entwickler nicht zu ändern, da einfach kein Wert von der Anlage ausgegeben wird.

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TH GT TH G

                                @fastfoot

                                Wie kann denn das gehen, wenn es keine Frage mehr gibt, ob der Status true ist? Was bedeute das nun nur mit der Wert?

                                Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.45.58.png

                                Das das ein Problem vom Adapter ist ist bekannt aber laut Entwickler nicht zu ändern, da einfach kein Wert von der Anlage ausgegeben wird.

                                F Offline
                                F Offline
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #75

                                @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                @fastfoot

                                Wie kann denn das gehen, wenn es keine Frage mehr gibt, ob der Status true ist? Was bedeute das nun nur mit der Wert?

                                Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.45.58.png

                                Das das ein Problem vom Adapter ist ist bekannt aber laut Entwickler nicht zu ändern, da einfach kein Wert von der Anlage ausgegeben wird.

                                Der Wert (keine angelegte Variable!!!) ist der Wert zum Zeitpunkt des Triggerns, im Prinzip genau was du gemacht hast, jedoch halt der Originalwert. Ein danach gelesener Wert könnte bereits ein anderer sein. Falls prüft immer auf Wahr, weshalb es die verkürzte Version von Falls Wert = Wahr ist.

                                Funktioniert es denn jetzt oder kommen die LOG Einträge immer noch?

                                iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fastfoot

                                  @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                  @fastfoot

                                  Wie kann denn das gehen, wenn es keine Frage mehr gibt, ob der Status true ist? Was bedeute das nun nur mit der Wert?

                                  Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.45.58.png

                                  Das das ein Problem vom Adapter ist ist bekannt aber laut Entwickler nicht zu ändern, da einfach kein Wert von der Anlage ausgegeben wird.

                                  Der Wert (keine angelegte Variable!!!) ist der Wert zum Zeitpunkt des Triggerns, im Prinzip genau was du gemacht hast, jedoch halt der Originalwert. Ein danach gelesener Wert könnte bereits ein anderer sein. Falls prüft immer auf Wahr, weshalb es die verkürzte Version von Falls Wert = Wahr ist.

                                  Funktioniert es denn jetzt oder kommen die LOG Einträge immer noch?

                                  TH GT Offline
                                  TH GT Offline
                                  TH G
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @fastfoot

                                  Ah aber das musst du doch auch erklären, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss warten bis die Wärmepumpe wieder anspringt

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TH GT TH G

                                    @fastfoot

                                    Ah aber das musst du doch auch erklären, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss warten bis die Wärmepumpe wieder anspringt

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #77

                                    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                    @fastfoot

                                    Ah aber das musst du doch auch erklären, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss warten bis die Wärmepumpe wieder anspringt

                                    Du hättest es meiner Meinung nach auch umsetzen können, ohne es erstmal zu verstehen. :grinning: Man(n) ist ja nicht immer in der Laune/Lage für explizite Erklärungen, wobei meine Auführungen, speziell für Anfänger, normalerweise recht ausführlich sind. Du hattest heute halt erstmal Pech damit :-)

                                    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F fastfoot

                                      @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                      @fastfoot

                                      Ah aber das musst du doch auch erklären, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss warten bis die Wärmepumpe wieder anspringt

                                      Du hättest es meiner Meinung nach auch umsetzen können, ohne es erstmal zu verstehen. :grinning: Man(n) ist ja nicht immer in der Laune/Lage für explizite Erklärungen, wobei meine Auführungen, speziell für Anfänger, normalerweise recht ausführlich sind. Du hattest heute halt erstmal Pech damit :-)

                                      TH GT Offline
                                      TH GT Offline
                                      TH G
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #78

                                      @fastfoot

                                      Die Warnung im Log ist nicht mehr da ABER nach dem Heizen wird nun auch nicht mehr im DP Status_WP -nicht aktiv- gesetzt. Es steht nun immer Heizen im DP.

                                      T F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • TH GT TH G

                                        @fastfoot

                                        Die Warnung im Log ist nicht mehr da ABER nach dem Heizen wird nun auch nicht mehr im DP Status_WP -nicht aktiv- gesetzt. Es steht nun immer Heizen im DP.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tobi19
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #79

                                        @th-g
                                        Da die Variable "Wert" nur einmalig beim Trigger eingelesen wird ändert sie sich innerhalb der durch "Ausführen Intervall alle 1 Sek" aufgespannten Schleife nie und somit kann der 'sonst' Fall der Abfrage nie eintreten.

                                        Habe die Erklärung von fastfoot so verstanden, dass der Trigger beim Ausschalten genau ein mal kommt und hier die Variable "Wert" richtig eingelesen wird . Somit sollte es ja gehen, wenn du in deinem letzten Blockly die Intervall-Schleife mit Stop Befehl weglässt. Der Trigger kommt ein mal, wenn Heizen eingeschaltet wird und ein mal beim Ausschalten. Der DP wird dann dementsprechende gesetzt .
                                        Dann auch probieren ob beim Trigger "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" funktioniert.

                                        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tobi19

                                          @th-g
                                          Da die Variable "Wert" nur einmalig beim Trigger eingelesen wird ändert sie sich innerhalb der durch "Ausführen Intervall alle 1 Sek" aufgespannten Schleife nie und somit kann der 'sonst' Fall der Abfrage nie eintreten.

                                          Habe die Erklärung von fastfoot so verstanden, dass der Trigger beim Ausschalten genau ein mal kommt und hier die Variable "Wert" richtig eingelesen wird . Somit sollte es ja gehen, wenn du in deinem letzten Blockly die Intervall-Schleife mit Stop Befehl weglässt. Der Trigger kommt ein mal, wenn Heizen eingeschaltet wird und ein mal beim Ausschalten. Der DP wird dann dementsprechende gesetzt .
                                          Dann auch probieren ob beim Trigger "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" funktioniert.

                                          TH GT Offline
                                          TH GT Offline
                                          TH G
                                          schrieb am zuletzt editiert von TH G
                                          #80

                                          @tobi19

                                          Auch wenn ich den Intervall rausnehmen geht es nicht.

                                          Das Problem ist immer noch, dass ein leeres Feld kein Trigger ist.

                                          @alcalzone said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                          @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

                                          @AlCalzone Kannst du bitte helfen und deine Anmerkung vertiefen? Wie meintest du das mit dem Stop?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          520

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe