@michael74 Sehr gut die Adresse 255 war schon mal wichtig...
-
Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?
@ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgew
ä
hlt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
Spannung und so sieht aber gut aus..
Mehr kann ich ohne Auto nicht testen. -
Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?
Die Holding Register Werte sind plausibel..

Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
-
@ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgew
ä
hlt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
Spannung und so sieht aber gut aus..
Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
erst seit dem ich Alias benutzen abgew
ä
hlt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegtDas war der fehlende Hinweis habe ich im Post von michael74
ü
bersehen. 
Bei mir war auch noch DHCP eingestellt, sodass die Wallbox beim zweiten Versuch eine neue IP-Adresse hatte, habe ich jetzt auch auf eine feste IP ge
ä
ndert und es funktioniert.
Danke an alle.Werde jetzt mal testen was alles m
ö
glich ist. -
Die Holding Register Werte sind plausibel..

Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
Alle Input Register sind 16 Bit und es k
ö
nnen mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu
ü
bertragen.

-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
Alle Input Register sind 16 Bit und es k
ö
nnen mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu
ü
bertragen.

@ArnoD ah ok..hatte das Dokument nicht komplett gelesen...dann sieht es ja soweit gut aus...
-
k
ö
nnt ihr auf die Weboberfl
ä
che der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
Bei mir geht das nicht
@ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213
-
@ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213
-
Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox besch
ä
ftigt und konnte einiges auslesen.
Leider besteht auch hier keine M
ö
glichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die M
ö
glichkeit gibt, etwas zu steuern.
Ich verwende folgende Einstellung:

Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur ben
ö
tigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:

die Register 200 bis 208 k
ö
nnen angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
Modbus_Wallbox_Input.csv
Bitte die
Ü
berschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einf
ü
gen, dann sollte es funktionieren.

Gro
ß
es Dankesch
ö
n an @michael74 f
ü
r diesen hinweis. -
Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox besch
ä
ftigt und konnte einiges auslesen.
Leider besteht auch hier keine M
ö
glichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die M
ö
glichkeit gibt, etwas zu steuern.
Ich verwende folgende Einstellung:

Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur ben
ö
tigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:

die Register 200 bis 208 k
ö
nnen angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
Modbus_Wallbox_Input.csv
Bitte die
Ü
berschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einf
ü
gen, dann sollte es funktionieren.

Gro
ß
es Dankesch
ö
n an @michael74 f
ü
r diesen hinweis.@ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
Hatte hatte auch mal role von value auf date ge
ä
ndet... -
@ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
Hatte hatte auch mal role von value auf date ge
ä
ndet...@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..Hast du in den Einstellungen das H
ä
ckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ?? -
@michael74
Werde ich gleich mal versuchen
-
@michael74
Habe gerade gesehen das ich es mit diesem Register bereits probiert habe.
Ich kann hier den Wert
ä
ndern, dieser wird aber gleich wieder auf den urspr
ü
nglichen Wert zur
ü
ckgesetz. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..Hast du in den Einstellungen das H
ä
ckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..Hast du in den Einstellungen das H
ä
ckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??Ok das hat geholfen..
Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..Hast du in den Einstellungen das H
ä
ckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??Ok das hat geholfen..
Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
-
@ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
Hatte hatte auch mal role von value auf date ge
ä
ndet...@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
Hatte hatte auch mal role von value auf date ge
ä
ndet...DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eing
ä
ngen oder diskreten Ausg
ä
ngen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rausl
ö
schen, dann geht es.Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten
ä
ndere, kommt die
Ä
nderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eing
ä
nge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
Hatte hatte auch mal role von value auf date ge
ä
ndet...DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eing
ä
ngen oder diskreten Ausg
ä
ngen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rausl
ö
schen, dann geht es.Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten
ä
ndere, kommt die
Ä
nderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.@frana120500 H
ä
ckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
das hat bei mir geholfen.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.