Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M michael74

    1/3 phasiges Laden: In der Bedienungsanleitung der EasyConnect auf Seite 90 steht:

    c89389e3-f715-4821-a209-854540708756-image.png

    Ich kann es so bestätigen (habe auch ein i3), war auch bei dem alten WB Modell so, der Schalter in der Software bringt nix.

    Modbus: Bei der Wallbox handelt es sich um ein Modell der Firma wallbe. Im inneren ist ein Steuereinheit von Phoenix Contact verbaut. Einfach mal nach UM DE EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH suchen, da gibt es auf der Herstellerseite das Handbuch zum Download, mit allen Modbus Adressen. Wallbox hat eine Weboberfläche: Passwort findet man ist mit dem von wallbe identisch.
    Folgende hab ich bisher zuordnen können:
    c752b6bb-2295-45ff-a3b7-e2643275a84a-image.png

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #695

    @michael74 Welche Version vom Modbusadapter hast du? Mit deinen Werten funktioniert es bei mir nicht. Fangen input Register nicht mit 3000 an? Sicher das es mit den Werten aus dem PDF 1 zu 1 funktioniert?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      @michael74 Welche Version vom Modbusadapter hast du? Mit deinen Werten funktioniert es bei mir nicht. Fangen input Register nicht mit 3000 an? Sicher das es mit den Werten aus dem PDF 1 zu 1 funktioniert?

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #696

      @smartboart
      Welche Verbindungsparameter und Allgemeine Einstellungen verwendest du ??

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        michael74
        schrieb am zuletzt editiert von
        #697

        71e8c80b-d71f-44e5-89f4-28c225d78e2b-image.png

        Modbus Adapter Version 3.2.2
        IP Adresse der Wallbox

        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M michael74

          71e8c80b-d71f-44e5-89f4-28c225d78e2b-image.png

          Modbus Adapter Version 3.2.2
          IP Adresse der Wallbox

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #698

          @michael74 Sehr gut die Adresse 255 war schon mal wichtig...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #699

            Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?

            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #700

              @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
              Spannung und so sieht aber gut aus..
              Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                Also bei mir funtioniert es mit den Register Adressen nicht, wie sieht es bei dir aus smartboart ?

                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #701

                Die Holding Register Werte sind plausibel..
                6761a67c-900d-49f6-9e2e-199e43a9fcb2-grafik.png

                Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS smartboart

                  @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
                  Spannung und so sieht aber gut aus..
                  Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #702

                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt

                  Das war der fehlende Hinweis habe ich im Post von michael74 übersehen. :-)
                  Bei mir war auch noch DHCP eingestellt, sodass die Wallbox beim zweiten Versuch eine neue IP-Adresse hatte, habe ich jetzt auch auf eine feste IP geändert und es funktioniert.
                  Danke an alle.

                  Werde jetzt mal testen was alles möglich ist.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    Die Holding Register Werte sind plausibel..
                    6761a67c-900d-49f6-9e2e-199e43a9fcb2-grafik.png

                    Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #703

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...

                    Alle Input Register sind 16 Bit und es können mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu übertragen.
                    modbus.png

                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...

                      Alle Input Register sind 16 Bit und es können mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu übertragen.
                      modbus.png

                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #704

                      @ArnoD ah ok..hatte das Dokument nicht komplett gelesen...dann sieht es ja soweit gut aus...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #705

                        könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
                        Bei mir geht das nicht :-(

                        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
                          Bei mir geht das nicht :-(

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #706

                          @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #707

                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            wallbe7213

                            Suber Danke :+1: :grinning:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #708

                              Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
                              Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
                              Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
                              Ich verwende folgende Einstellung:
                              Modbus Einstellung.png

                              Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.

                              Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
                              register.png

                              die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
                              Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.

                              Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
                              Modbus_Wallbox_Input.csv
                              Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
                              Excel.png

                              Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.

                              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
                                Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
                                Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
                                Ich verwende folgende Einstellung:
                                Modbus Einstellung.png

                                Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.

                                Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
                                register.png

                                die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
                                Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.

                                Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
                                Modbus_Wallbox_Input.csv
                                Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
                                Excel.png

                                Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #709

                                @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                                Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                                A frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  michael74
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #710

                                  Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                                  85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                                    Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #711

                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                                    Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M michael74

                                      Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                                      85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #712

                                      @michael74
                                      Werde ich gleich mal versuchen :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M michael74

                                        Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                                        85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #713

                                        @michael74
                                        Habe gerade gesehen das ich es mit diesem Register bereits probiert habe.
                                        Ich kann hier den Wert ändern, dieser wird aber gleich wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetz.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                                          Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #714

                                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                                          Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                                          Ok das hat geholfen..

                                          Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          378

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe