  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
    Bei mir geht das nicht :-(

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #706

    @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #707

      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      wallbe7213

      Suber Danke :+1: :grinning:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #708

        Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
        Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
        Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
        Ich verwende folgende Einstellung:
        Modbus Einstellung.png

        Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.

        Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
        register.png

        die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
        Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.

        Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
        Modbus_Wallbox_Input.csv
        Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
        Excel.png

        Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.

        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
          Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
          Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
          Ich verwende folgende Einstellung:
          Modbus Einstellung.png

          Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.

          Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
          register.png

          die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
          Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.

          Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
          Modbus_Wallbox_Input.csv
          Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
          Excel.png

          Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #709

          @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
          Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

          A frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            michael74
            schrieb am zuletzt editiert von
            #710

            Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
            85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

            A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • smartboartS smartboart

              @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
              Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #711

              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

              Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M michael74

                Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #712

                @michael74
                Werde ich gleich mal versuchen :-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M michael74

                  Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                  85ce662e-a02f-48ee-bb19-146605074bfd-image.png

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #713

                  @michael74
                  Habe gerade gesehen das ich es mit diesem Register bereits probiert habe.
                  Ich kann hier den Wert ändern, dieser wird aber gleich wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetz.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                    Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #714

                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                    Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                    Ok das hat geholfen..

                    Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • smartboartS smartboart

                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..

                      Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??

                      Ok das hat geholfen..

                      Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #715

                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?

                      Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.

                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • smartboartS smartboart

                        @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                        Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #716

                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                        Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                        DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.

                        Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.

                        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                          Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                          DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.

                          Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #717

                          @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                          das hat bei mir geholfen.

                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?

                            Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.

                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #718

                            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.

                            Ok super..Kann das nicht sinnvoll testen ohne Auto...

                            Dachte du haettest hier schon was eingestellt, weill meine Einstellungen nicht zu den Objektbeschreibungen im modbusadapter zu den diskreten inputs und outputs passen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #719

                              Da wir heute herrlichen Sonnenschein haben, konnte jetzt noch mal ein paar Dinge ausprobieren.
                              Erste positive Erkenntnis es ist möglich, die Ladeleistung der Wallbox von E3DC über die Modbus Schnittstelle zu steuern. :-)
                              Es geht natürlich nur, wenn die Wallbox nicht beim E3DC Speicher angemeldet ist und von diesem bereits gesteuert wird. Das war der Grund, warum die Werte im Register 528 bei mir gleich wieder überschrieben wurden.

                              Ich verwende diese Register der Modbus Schnittstelle, die ich als sinnvoll erachte und getestet habe:
                              register.png

                              Register 100 enthält den Lademodus A-F nach IEC61851-1 ASCII (8 Bit) codiert und muss für die Anzeige in VIS durch ein Script in den entsprechenden Text umgewandelt werden.
                              Hier mal ein Screenshot aus Wikipedia:
                              Ladefreigabe Wikipedia.png

                              Von den Eingängen werden nur die Register 201 und 202 benötigt. Diese beiden Eingänge werden vom Schlüsselschalter an der Wallbox verwendet. Welche Funktion damit ausgelöst wird, kann wiederum über Modbus Register 520 und 522 eingestellt werden. E3DC wechsel z.B. die Funktion von Laden ein/aus nach Sonnenmodus ein/aus.

                              Beim Register 528 und 300 muss ein factor von 0.1 eingestellt werden, um eine Anzeige in A zu bekommen.
                              Über Register 528 kann man die Ladeleistung einstellen und über Register 300 prüfen, welche Ladeleistung über das PWM Signal an das E-Auto übermittelt wird.
                              Es können hier auch Komma Werte, also z. B. 8.5 A eingetragen werden, was aber vom Fahrzeug ignoriert wird. Bedeutet bei 8.5 A wird mit 8 A geladen und bei 8.6 A mit 9 A. Kann aber bei anderen E-Autos schon wieder anders sein. Beim I3 wird auch erst bei min. 6A geladen.

                              Jetzt muss ich nur noch die Wallbox Steuerung von E3DC verstehen, um zu entscheiden, ob das ausreicht oder ich mir die Arbeit mache und dafür ein Script schreibe. :thinking_face:

                              Hier noch mal meine korrigierte CSV Datei:
                              Modbus_Wallbox_Input.csv

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                                Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...

                                DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.

                                Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #720

                                @frana120500 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.

                                Denke du meinst Register 528 ?
                                Ja geht jetzt bei mir auch, wenn ich die Wallbox beim E3DC Speicher lösche.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  @ArnoD
                                  Hi ArnoD,

                                  mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
                                  Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild

                                  Unbenannt.PNG

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #721

                                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @ArnoD
                                  Hi ArnoD,

                                  mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
                                  Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild

                                  Unbenannt.PNG

                                  Ok habe mir das noch mal angeschaut.
                                  Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
                                  Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
                                  Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
                                  Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
                                  Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp

                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                                    das hat bei mir geholfen.

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #722

                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                                    das hat bei mir geholfen.

                                    Muss ich mal ausprobieren.

                                    Ich muss dazu sagen, dass ich auf den Thread hier eher zufällig gestoßen bin. Eigentlich habe ich eine Wallbe Eco 2.0 Wallbox, wo wohl ein Phoenix Controller drin ist. Die Modbus register sind also identisch aber haben nix mit E3DC zu tun.

                                    Wenn ich aber das Register 528 nach belieben beschreiben kann, sollte das doch für ein PV Strom abhängiges Script ausreichen denke ich.

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                                      das hat bei mir geholfen.

                                      Muss ich mal ausprobieren.

                                      Ich muss dazu sagen, dass ich auf den Thread hier eher zufällig gestoßen bin. Eigentlich habe ich eine Wallbe Eco 2.0 Wallbox, wo wohl ein Phoenix Controller drin ist. Die Modbus register sind also identisch aber haben nix mit E3DC zu tun.

                                      Wenn ich aber das Register 528 nach belieben beschreiben kann, sollte das doch für ein PV Strom abhängiges Script ausreichen denke ich.

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #723

                                      @frana120500

                                      Ja das reicht aus um die Wallbox über ein Script zu steuern.
                                      Mit Register 468 kannst du dann das Laden über ein Script starten oder pausieren.

                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @frana120500

                                        Ja das reicht aus um die Wallbox über ein Script zu steuern.
                                        Mit Register 468 kannst du dann das Laden über ein Script starten oder pausieren.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                        #724

                                        @ArnoD

                                        ich habe das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt. Damit bleibt der Adapter auch grün wenn ich Diskrete Eingänge anlege.

                                        Sobald ich aber Diskrete Ausgänge anlege, springt er sofort auf Geld.

                                        Die hier wollen nicht klappen:
                                        address name description formula role room poll wp cw sf
                                        404 DHCP_ein_ausschalten DHCP ein-/ausschalten state true false false
                                        417 Firmware_Update_starten Firmware-Update starten state true true false
                                        468 Ladevorgang_pausieren Ladevorgang pausieren state true false false

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @ArnoD

                                          ich habe das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt. Damit bleibt der Adapter auch grün wenn ich Diskrete Eingänge anlege.

                                          Sobald ich aber Diskrete Ausgänge anlege, springt er sofort auf Geld.

                                          Die hier wollen nicht klappen:
                                          address name description formula role room poll wp cw sf
                                          404 DHCP_ein_ausschalten DHCP ein-/ausschalten state true false false
                                          417 Firmware_Update_starten Firmware-Update starten state true true false
                                          468 Ladevorgang_pausieren Ladevorgang pausieren state true false false

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #725

                                          @frana120500

                                          kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen und den Diskrete Ausgänge schicken ?
                                          Sollte eigentlich funktionieren.

                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          841

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe