      Ich vermute immer noch nen kleines Problem bei den BYTE Adressen.

      Ich glaube, dass die mit nem Update kamen, da es mal ging.

      Adressen in der WAGO:
      1534_bild001.png

      Folgendes kommt in ioBroker an:
      1534_bild002.png

      Wireshark:
      1534_bild003.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        Es fehlt noch, wie du das im IoB konfiguriert hast.

        Gibt es überhaupt Byte Adressen???

        In IoB gibt die nicht.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NightWatcher last edited by

          wie die anderen funktionierenden auch Signed 16 Bit (Little Endian).

          EDIT: Komisch ist, dass die Daten auch im Modbus Master Simulator "falsch" angezeigt werden.

          EDIT2: Ich habe mir mal schnell nen Script in PHP geschrieben. 1534_bild004.png

          Benutzt habe ich readMultipleRegisters() aus folgender Library https://github.com/adduc/phpmodbus

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt wenig.

            Wenn ich 65535 als Signed LE Int16 behandle, dann kommt -1 raus.

            65535 => 0xFFFF => -1(signed) oder 65535 (Unsigned)

            65280 => 0xFF00 => -255(signed) oder 65280 (unsigned)

            Ich habe trotzdem noch (u)int8 eingebaut. Dein fall sollte Uint8(Big endian) sein

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NightWatcher last edited by

              Hi, auf dem ersten Blick ändert sich leider nichts. :?

              Die Werte bleiben gleich dem 16 Bit. Habe auch die anderen 8Bit Möglichkeiten ohne Erfolg durchgetestet.

              Konntest du die LIB einmal anschauen, was die anders macht, wie dein Adapter?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                Wie hast du deine Werte konfiguriert?
                48_2016-10-23_16_31_38-iobroker.admin.png
                48_2016-10-23_16_32_14-iobroker.admin.png

                Bei mir geht es.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NightWatcher last edited by

                  Auch so, wie bei dir

                  EDIT: Wenn ich den Host Neustarte, dann nimmt er es auch und ich sehe bei 8Bit Big Endian den richtigen Wert.

                  Nichts desto trotz ist es ja in der Wago ein und der gleiche Datentyp und man muss aktuell immer testen, welchen Typ man in ioBroker nimmt. Denn endweder geht es mit 8Bit oder 16Bit.

                  In meinem PHP Script kann ich es doch auch sauber auslesen und vor einigen Tagen klappte es auch in ioBroker noch einwandfrei. Meines Erachtens ist noch irgendwo im Adapter ein Bug. Leider steige ich nicht hinter denen Code und kann es auch nicht sauber debuggen 😐

                  EDIT2: Was anderes wie den Wert 255 kennt er bei 8Bit bei mir aber auch nicht :lol: Unabhängig was in der Wago auf der Adresse hinterlegt ist.
                  1534_bild001.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NightWatcher last edited by

                    Hilft das hier vielleicht?

                    Links der Simulator - kennst du ja 🙂

                    Rechts die in der Wago hinterlegten Werte in der LIVE Ansicht.
                    1534_bild001.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by

                      Ich habe jetzt so gemacht wie bei dir. Slave Simulator liest gleiche Werte.
                      48_2016-10-24_19_38_25-radzio__modbus_master_simulator.png
                      48_2016-10-24_19_41_23-iobroker.admin.png
                      Bei mir GEHT alles.

                      Ich habe nichts geändert, aber update mal vom git noch mal und starte Adapter neu.

                      Irgendwo muss doch der Fehler liegen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        KeyOz last edited by

                        Hallo,

                        hat schonmal jemand versucht den Energiezähler SDM630 über modbus RTU anzubinden?

                        Ich habe da so meine Probleme mit. Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3994

                        Wenn da jemand eine idee hat wäre das toll.. momentan gehe ich über den umweg der umsetzunf von Modbus RTU nach Modbus TCP mittels http://mbus.sourceforge.net/index.html würde das mir aber lieber sparen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          NightWatcher last edited by

                          @Bluefox,

                          ich komme einfach nicht dahinter.

                          Nun sieht es bei mir so aus. Das verwunderliche ist eben, dass es in meinen Testscripten immer funktioniert. Es werden die korrekten Werte angezeigt.

                          Habe die Daten aus Radzio mal in Ananas eingegeben und eine neue Modbus Instanz auf den Ananas Server eröffnet. Dort bekomme ich das gleiche Ergebnis. Kann man also nachstellen.
                          1534_bild001.png
                          1534_bild002.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NightWatcher last edited by

                            So, ich glaube ich habs:

                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … in.js#L355

                            an dern in:
                            1534_bild003.png

                                    	if( (offset * 2 + 1)%2 == 1)
                                    		return buffer.readUInt8(offset * 2);
                                    	else
                                        	return buffer.readUInt8(offset * 2 + 1);
                            

                            Ergebnis:
                            1534_bild004.png

                            Habe einfach mal den 8Bit Datentyp dafür missbraucht, auch wenn er dafür nicht gedacht ist, aber mir ging es erstmal darum, den Fehler zu finden. 8-)

                            Das ganze müsste auch noch aufs schreiben portiert werden. Der Akku vom Notebook ist nur jetzt leider leer und das Netzteil nicht vor Ort :?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              (X * 2 +1) % 2 = 1
                              
                              

                              Immer.

                              D.h du hast dann falsches Typ benutzt.

                              Es ist Little endian. 8 bit.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NightWatcher last edited by

                                Nein, die anderen Typen funktionieren auch nicht. Es klappt NUR mit meinem Script.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  Du verstehst aber dass

                                  (X * 2 +1) % 2 = 1 % 2 = 1
                                  
                                  

                                  oder?

                                  D.h es wird immer diese Zeile aktiv:

                                  buffer.readUInt8(offset * 2);
                                  
                                  

                                  Und genau so eine Zeile steht bei uint8le

                                  Das kann man sogar auf deinem Bild sehen.

                                  D.h. dass uint8le nicht geht, oder … k. A.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NightWatcher last edited by

                                    Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist.

                                    Wenn ja, dann

                                    return buffer.readUInt8(offset * 2);
                                    

                                    wenn nicht, dann

                                    return buffer.readUInt8(offset * 2 + 1);
                                    

                                    ich könnte natürlich bei jeder zweiten Adresse den Typ ändern (zwischen LE und BE), aber das ist ja nicht Sinn der Sache 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @NightWatcher:

                                      Eben nicht. Er prüft ja erst, ob offset*2+1 Durch 2 Teilbar ist. `
                                      Offset =0, 1%2 =1

                                      Offset =1, 3%2 =1

                                      Offset =2, 5%2 =1

                                      Offset =3, 7%2 =1

                                      …

                                      Muss ich weiter machen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NightWatcher last edited by

                                        Moin Bluefox - jetzt wo ich es auf nem Blatt Papier gegenrechne hast du recht :?

                                        Und ich habs getestet - was soll ich sagen - es klappte natürlich.

                                        Und ich schwöre, das Szenario hatte ich vorher bestimmt schon 5x durchgehabt. Wieso sonst hätte ich mir 5-6 Stunden Zeit nehmen sollen, um meine oben präsentierte Lösung zu erarbeiten :lol:

                                        Ich vermute das Problem in der Objektansicht im ioBroker Backend. Ich habe das Gefühl, dass sich hier die Werte manchmal einfach nicht aktualisieren. Gerade dann oder nur dann, wenn ich eben an den Typen rumspiele. Ich sehe zwar schön, wie Sie beim Neustart des Adapters grün werden, der Wert aber bleibt manchmal der gleiche. Dann muss man nen Seitenreload machen oder den Browser komplett neu starten.

                                        Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @NightWatcher:

                                          Moin Bluefox - jetzt wo ich es auf nem Blatt Papier gegenrechne hast du recht :?

                                          Und ich habs getestet - was soll ich sagen - es klappte natürlich.

                                          Und ich schwöre, das Szenario hatte ich vorher bestimmt schon 5x durchgehabt. Wieso sonst hätte ich mir 5-6 Stunden Zeit nehmen sollen, um meine oben präsentierte Lösung zu erarbeiten :lol:

                                          Ich vermute das Problem in der Objektansicht im ioBroker Backend. Ich habe das Gefühl, dass sich hier die Werte manchmal einfach nicht aktualisieren. Gerade dann oder nur dann, wenn ich eben an den Typen rumspiele. Ich sehe zwar schön, wie Sie beim Neustart des Adapters grün werden, der Wert aber bleibt manchmal der gleiche. Dann muss man nen Seitenreload machen oder den Browser komplett neu starten.

                                          Momentan passt es jedenfalls, wie du sagtest uint8le. `
                                          Mit dem Update kann gut ein Fehler sein. Den jage ich aber noch.

                                          Gut, dass es bei dir jetzt endlich geht, weil die Entwicklung von modbus ist irgendwie zu holperig. 😄

                                          Und ich bin auch müde davon.

                                          Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung.

                                          Kannst du updaten um es zu testen?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tschombe last edited by

                                            @Bluefox:

                                            Mit dem Update kann gut ein Fehler sein. Den jage ich aber noch.

                                            Gut, dass es bei dir jetzt endlich geht, weil die Entwicklung von modbus ist irgendwie zu holperig. 😄

                                            Und ich bin auch müde davon.

                                            Es gibt eventuell noch Probleme mit der Wiederverbindung. `

                                            DURCHHALTEN!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                                            Wir werden doch wohl den modbus Adapter auf 1.0.0 (RELEASE) bekommen!!! 8-) 8-) 8-)

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            788
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            159
                                            31800
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo