@Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Dann Frag ich mich auch, wo in den ioBrokerObjekten die Commandnummer abgelegt ist.
Ist sie nicht, lediglich die Zuordnung zu den ValueIDs, die der zwave-js Treiber dann in Kommandos übersetzt. CC 98 (Security S0) ist zudem nur intern genutzt und hat keine Werte.
@Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Wo finde ich im Repo die Configfiles wo die ZwaveCommands für das Schloss Hitnerlegt sind?
Da sind nur die Konfigurationsparameter definiert: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x0409/cfa3010.json
@Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
in der Anleitung zum Schloss finden sich auf Seite 8 die "Konfigurationsparameter".
Der Parameter 250 ist der "Schlossstatus". Dient dieser nur zur Abfrage oder auch für den TargetMode?
Die Objekte im ioBroker (TargetMode,CurrentState) haben für geöffnet und co jedoch andere Werte.Das ist richtig, weil die Parameter die Configuration CC nutzen und die anderen direkt die Door Lock CC. Statusberichte über die Configuration CC ist eigentlich Unsinn und vermutlich nur aus Kompatibilität für Gateways, die die Door Lock CC nicht unterstützen.
@Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
vorallem habe ich den eindruckk, dass wenn ich auf TargetMode "secured" steuer, das Schloss bis zum Anschlagg fährt und piept und blinkt.
Auch öffnet das Schloss bei "sercured" die Falle mit. Bei mir darf die Falle nicht perse mit geöffnet werden.Kannst du das nicht in der Konfiguration über das Drehmoment beeinflussen?
Möchte gerne beim schließen wählen können ziwschen einmal und zweimal Verriegeln.
Das weiß ich nicht ob das geht.
-
@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Ist sie nicht, lediglich die Zuordnung zu den ValueIDs, die der zwave-js Treiber dann in Kommandos übersetzt. CC 98 (Security S0) ist zudem nur intern genutzt und hat keine Werte.
woher weiß dr Adapter dann welchen befehl er zu senden hat? über den Namen?
Suche noch die Zuordnung Object Abus-Zwave-Befehl.@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Kannst du das nicht in der Konfiguration über das Drehmoment beeinflussen?
Das weiß ich nicht, ob die zwei Stufen für Drehmoment zufällig zwischen 1-2 mal Verriegeln und "bis Anschlag" liegen.
Wenn ich es per touchtasten öffne, macht es das jedoch ja auch nicht. Das Drehmoment sollte schon passen.Denke mal, dass der Zwave Adpater gemäß der oben eingefügen Paramter Tabelle, das Schloss wohl stets "bis Anschlag" öffnet.
DIe übrige Ausfürung habe ich leider nicht ganz gerafft.
CC ist die Zwave Doku? oder Best Practices?@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Da sind nur die Konfigurationsparameter definiert: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x0409/cfa3010.json
Ok, da kann ich ja lange im zWave2 Repo suchen xD Ich dachte ich nutze zWave2 und nicht den zWave Adapter.
Nichts desto trotz, Wo könnte ich denn nun schauen, wass für eine Parameter (0-255) an das Schloss gesendet wird, wenn ich das Object "TargetMode" auf 0 ("unsecured") oder 255 ("secured") setzte.
Das muss doch irgendwo übersetzt werden ode rnicht?!wie komme ich an diese Stati oder wie kann ich diese im TargetMode ansteuern?
Was bedeuten die anderen TargetModes?
Jedenfalls danke für deine Mühen
-
@Peterfrosta sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Ok, da kann ich ja lange im zWave2 Repo suchen xD Ich dachte ich nutze zWave2 und nicht den zWave Adapter.
Ja, der zwave2-Adapter nutzt die eigens für ihn geschriebene Library node-zwave-js.
Nichts desto trotz, Wo könnte ich denn nun schauen, wass für eine Parameter (0-255) an das Schloss gesendet wird, wenn ich das Object "TargetMode" auf 0 ("unsecured") oder 255 ("secured") setzte.
Das muss doch irgendwo übersetzt werden ode rnicht?!Wenn du die detaillierte Logdatei aktivierst siehst du was gesendet wird: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
Ob du daraus schlauer wirst ist fraglich. Tatsächlich wird bei "secured" 255 gesendet, weil das der Wert für "schließen" ist:
Einen Wert für "nur ein bisschen schließen" gibt es nicht. Was das Gerät aus dem Befehl macht, kann der Adapter nicht beeinflussen. Das muss durch die Gerätekonfiguration eingestellt werden. Dazu gibt es auch einiges in der Anleitung - ich empfehle dir, dass du dich damit mal intensiv auseinander setzt (auch wenn die ein bisschen mehr erklärenden Text zu den Bildern vertragen könnte).CC ist die Zwave Doku? oder Best Practices?
CC ist kurz Command Class, also die Spezifikation wie ein Befehl auszusehen hat.
-
Hallo alles zusammen,
Nachdem ich nun auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen bin habe ich ein Problem mit meinen Schaltern auf VIS. Es handelt sich dabei um die Checkbox von hqwidgets:
Ich kann zwar den Target-Wert steuern, aber da dieser nach kurzer Zeit verschwindet geht der Schalter auch wieder aus. Dadurch kann ich immer nur den Einschaltwert senden, aber nicht mehr ausschalten.
Hat da bisher jemand eine Einstellung gefunden wie ich diese Checkbox weiter verwenden kann oder muss ich jetzt einen umständlichen Workaround starten?
Eine Idee ist schonmal, dass ich die Checkbox mit einem manuellen Objekt verknüpfe welches dann von einem Script überwacht wird und mir den Wert dann in den TargetValue schiebt und bei Änderung des CurrentValue diesen auch wieder in das manuelle Objekt schiebt. -
@Udo_E
Hi, bei mir funzt das Widget, aber als reiner Schalter, für das er wahrscheinlich auch gedacht ist.
LG -
@Udo_E sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
Ich kann zwar den Target-Wert steuern, aber da dieser nach kurzer Zeit verschwindet geht der Schalter auch wieder aus
Dafür kommt in der nächsten Version ein Fix - ich kann aber noch nicht sagen wann das sein wird.
-
@AlCalzone ich habe auch noch ein kleines Problem mit einem anderen Node. Dabei handelt es sich um ein Fibaro FGS223. Wenn ich das Powermeter für die beiden Kanäle zurücksetzten möchte wird nur der Kanal eins zurückgesetzt. Aber da auch noch nicht einmal alle Werte.
-
@Udo_E Hast du mal ein Log für mich?
-
@AlCalzone würde ich dir gerne zur Verfügung stellen, wenn ich wüsste wo ich das her bekomme
-
-
Hier geht's weiter! https://forum.iobroker.net/post/537529