Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Wasserrohrbruch erkennen

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    333

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    300

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    929

Wasserrohrbruch erkennen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @glitzi sagte:

    der untere Teil wird nie getriggert!?

    Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.

    G Offline
    G Offline
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @paul53

    OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G glitzi

      @zahnheinrich

      Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...

      X Offline
      X Offline
      xbow42
      schrieb am zuletzt editiert von xbow42
      #10

      @glitzi

      ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen

      WasserFlussZaehler=0
      
      Trigger vom ESP
        wenn ESPCount > 0
          erhöhe WasserFlussZaehler +1
          wenn WasserFlussZaehler = [35*6]  
            telegrammessage
      sonst  
         setze WasserFlussZaehler 0
      
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • X xbow42

        @glitzi

        ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen

        WasserFlussZaehler=0
        
        Trigger vom ESP
          wenn ESPCount > 0
            erhöhe WasserFlussZaehler +1
            wenn WasserFlussZaehler = [35*6]  
              telegrammessage
        sonst  
           setze WasserFlussZaehler 0
        
        G Offline
        G Offline
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @xbow42

        Elegant...

        manchmal kann es so einfach sein :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G glitzi

          @paul53

          OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #12

          @glitzi sagte:

          gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @glitzi sagte:

            gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

            Blockly_temp.JPG

            G Offline
            G Offline
            glitzi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @paul53

            Wert ist dann auch eine interne Variable?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G glitzi

              @paul53

              Wert ist dann auch eine interne Variable?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #14

              @glitzi sagte:

              Wert ist dann auch eine interne Variable?

              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

              Blockly_DP_Props.JPG

              Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G glitzi

                @zahnheinrich

                Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.

                javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
                javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
                
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @glitzi
                Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                Hadt du das versucht?

                MfG Ulrich

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z zahnheinrich

                  @glitzi
                  Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                  Hadt du das versucht?

                  G Offline
                  G Offline
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                  #16

                  @zahnheinrich

                  ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                  Z X 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • G glitzi

                    @zahnheinrich

                    ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @glitzi
                    Na prima, Hauptsache es geht!

                    MfG Ulrich

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G glitzi

                      @zahnheinrich

                      ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • X xbow42

                        @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist⛲ 🚣 🚒 😬

                        G Offline
                        G Offline
                        glitzi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @xbow42

                        Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen ;-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        472

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe