NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    254

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Wasserrohrbruch erkennen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G glitzi

    Hallo,

    ich möchte gerne meinen Wasserverbrauch überwachen und wenn länger wie 35 Minuten das Wasser läuft nur eine Pushnachricht senden.

    Anbei mein Blockly, in der ID: ESP.../Count kommen alle 10 Sekunden die Impulse vom Wasserzähler. Sollte jetzt ununterbrochen das Wasser für 35 Minuten fließen, soll einmalig eine Pushnachricht gesendet werden.

    Da der ober Teil alle 10 Sekunden durch die ID getriggert, der Umweg über die interne Variable. um nicht permanent den Timeout neu zu starten.

    Mein Problem, der untere Teil wird nie getriggert!?

    52a81b0b-55dc-49f2-8cc5-d53243d4a9d7-image.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @glitzi sagte:

    der untere Teil wird nie getriggert!?

    Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @glitzi sagte:

      der untere Teil wird nie getriggert!?

      Man kann an einen Trigger keinen booleschen Wert übergeben, sondern nur eine Datenpunkt-ID.

      G Offline
      G Offline
      glitzi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @paul53

      OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G glitzi

        @zahnheinrich

        Aber die Debugger Meldungen Wasserfluss EIN und AUS kommen sauber...

        X Offline
        X Offline
        xbow42
        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
        #10

        @glitzi

        ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen

        WasserFlussZaehler=0
        
        Trigger vom ESP
          wenn ESPCount > 0
            erhöhe WasserFlussZaehler +1
            wenn WasserFlussZaehler = [35*6]  
              telegrammessage
        sonst  
           setze WasserFlussZaehler 0
        
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • X xbow42

          @glitzi

          ich würde da anders angehen und eine Zählervariable draus machen

          WasserFlussZaehler=0
          
          Trigger vom ESP
            wenn ESPCount > 0
              erhöhe WasserFlussZaehler +1
              wenn WasserFlussZaehler = [35*6]  
                telegrammessage
          sonst  
             setze WasserFlussZaehler 0
          
          G Offline
          G Offline
          glitzi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @xbow42

          Elegant...

          manchmal kann es so einfach sein :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G glitzi

            @paul53

            OK, dann muss ich mir eine Hilfs-ID bauen, oder gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #12

            @glitzi sagte:

            gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @glitzi sagte:

              gibt es einen eleganteren Weg für mein Anliegen?

              Blockly_temp.JPG

              G Offline
              G Offline
              glitzi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @paul53

              Wert ist dann auch eine interne Variable?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G glitzi

                @paul53

                Wert ist dann auch eine interne Variable?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #14

                @glitzi sagte:

                Wert ist dann auch eine interne Variable?

                Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                Blockly_DP_Props.JPG

                Hinweis zu "nicht timeout": Erst eine Dummy-Variable erstellen und diese zuweisen. Anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln. Nun die Variable timeout selektieren.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G glitzi

                  @zahnheinrich

                  Ohne Wasserfluss ist Count = 0, wenn Wasser Fließt springt er auf die Impulse /10Sek.

                  javascript.0	2020-12-04 11:33:12.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss AUS
                  javascript.0	2020-12-04 11:33:02.238	info	(10526) script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Rohrbruch_und_Wasserverlust: Wasserfluss EIN
                  
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @glitzi
                  Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                  Hadt du das versucht?

                  MfG Ulrich

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z zahnheinrich

                    @glitzi
                    Mein Vorschlag war, den ersten Trigger oben auf Aktualisierung zu prüfen, den unteren auf Änderung belassen.
                    Hadt du das versucht?

                    G Offline
                    G Offline
                    glitzi
                    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                    #16

                    @zahnheinrich

                    ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                    Z X 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • G glitzi

                      @zahnheinrich

                      ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @glitzi
                      Na prima, Hauptsache es geht!

                      MfG Ulrich

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G glitzi

                        @zahnheinrich

                        ja das ging leider nicht, nutze jetzt mit dem Skript von paul53 !

                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist:fountain: :rowboat: :fire_engine: :grimacing:

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X xbow42

                          @glitzi auch gut, dann bauchst du nur noch eine Stellmotor der an der Wasseruhr abdreht oder einen ganz ruhige Puls falls die Nachricht kommt und du nicht zu Hause bist:fountain: :rowboat: :fire_engine: :grimacing:

                          G Offline
                          G Offline
                          glitzi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @xbow42

                          Es gibt noch eine zweite Nachricht wenn mehr als 40l/min Rauslaufen ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          586

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.5k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe