      @Glasfaser said in eBus Adapter Vaillant:

      systemctl status ebusd.service

      root@loxberry:~# ebusctl i
      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
      update check: revision v3.4 available, broadcast.csv: newer version available
      signal: acquired
      symbol rate: 23
      max symbol rate: 148
      reconnects: 0
      masters: 5
      messages: 21
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 01: master #6
      address 03: master #11
      address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401"
      address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
      address 10: master #2
      address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
      address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
      address f7: master #20
      address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0205;HW=8302"
      
      root@loxberry:~# systemctl status ebusd.service
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: e
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/e
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFil
      lines 1-19/19 (END)...skipping...
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      lines 1-19/19 (END)
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below leg
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      lines 1-19/19 (END)
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      lines 1-19/19 (END)
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, up
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      lines 1-19/19 (END)
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      ~
      lines 1-19/19 (END)...skipping...
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2020-09-28 09:54:38 CEST; 10h ago
       Main PID: 931 (ebusd)
          Tasks: 4 (limit: 2200)
         Memory: 6.9M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─931 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --scanconfig --configpath=/etc/ebusd
      
      Sep 28 16:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 17:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:11 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 18:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:10 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:12 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      Sep 28 19:13:14 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/ebusd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/ebusd.pid → /run/ebusd.pid; please update the unit file accordingly.
      
      
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @morpheus999 last edited by Thomas Braun

        @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:

        root@loxberry

        Nicht machen...
        Log dich als user ein.

        [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry. Die haben sudo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf Eis gelegt. (Wenn man das System nicht ordentlich voreinstellen kann sollte man es lassen...)

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @morpheus999 last edited by

          @morpheus999

          Nimm nochmal meine Config und starte den Dienst dann neu !

          -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by

            @Thomas-Braun sagte in eBus Adapter Vaillant:

            [Edit:] Ach, die Wahnsinnigen von loxberry.

            😛 ☠

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              morpheus999 last edited by

              also das muss mir jemand erklären...
              ich geb deine Befehlszeile ein und auf einmal wertet er die BAI.csv aus....

              aber sonst nix mehr... ich starte einfach nochmal neu... erkennt garnix mehr...

              Hab bei 19:14 mit deinen Werten neu gestartet
              meine ebusd.log

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @morpheus999 last edited by

                @morpheus999

                2020-09-29 19:15:34.378 [update notice] received scan-read scan.06  QQ=10: Vaillant;PMS02;0209;8402
                2020-09-29 19:15:34.753 [main error] scan config ed: ERR: read timeout
                2020-09-29 19:15:36.795 [main error] unable to load scan config fc: no file from vaillant with prefix fc matches ID "pmw01", SW0205, HW8302
                2020-09-29 19:15:36.795 [main error] scan config fc: ERR: read timeout
                

                Dort sind ein haufen ERR: read timeout Fehler drin ... als würde dein Ebus Schnittstelle nicht richtig die Kommunikation aufbauen.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  morpheus999 @Glasfaser last edited by

                  @Glasfaser Ja, da hab ich auf READ ALL geklickt. Da fragt er auch die ab die nicht per CSV erkannt wurden. Wenn ich das richtig verstehe.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mameier1234 last edited by

                    Ich habe jetzt mal seit langer Zeit wieder angefangen, meine Heizung per IOBroker zu optimieren..

                    Unter anderem setze ich die Zeiten für Warmwasser , Warmwasser Zirkulation und die Heizzeiten..

                    Jetzt fällt auf, dass die Werte, die der Ebusd liefert nicht immer aktuell sind... Wenn man dann im Telnet einmal von Hand z.B. die Warmwasserzirkulation von heute ausliest

                    read -c cc Timer.Saturday
                    

                    Dann kommt sofort (im Telnet) der richtige Wert und wird mit dem nächsten Ebus Lauf auch in den Iobroker übertragen...

                    So.. dann dachte ich: kein Problem ... frag halt die Timer mit dem Ebus Adapter manuell ab...

                    Das läuft aber nicht richtig, da mehrere Timer.Saturday existieren...

                    im Telnet ...
                    
                    find Timer.Saturday
                    cc Timer.Saturday = 07:00;11:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
                    hc Timer.Saturday = no data stored
                    hwc Timer.Saturday = 05:30;08:30;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
                    mc Timer.Saturday = no data stored
                    

                    Sprich, die muss man einzeln mit read -c cc Timer.Saturday , dann den nächsten mit read -c hwc Timer.Saturday und soweiter auslesen..

                    Der Adapter macht aber nur ein read -f Timer.Saturday und bringt damit nur das Ergebniss des ersten Timer Eintrages, den er findet ...

                    Schön wäre es, wenn man im Adapter nicht nur den Namen, den man auslesen möchte , sondern auch den Circuit (-c) angeben könnte...

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @mameier1234 last edited by

                      @mameier1234 wenn du den ebus-Adapter verwendest, gibt es den cmd-DP. Dort kannst du beliebige Kommandos verwenden... einfach per script den Befehl dort hinein schreiben. Beim Ausführen des Adapters wird der Befehl ausgeführt...

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mameier1234 @Rene_HM last edited by

                        @Rene_HM Das ist ne Idee.. So schreibe ich ja auch meine Werte..

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by

                          Gibt es hier Kollegen die wie ich eine Vaillant Flexotherm 87/4 besitzen? Ich kann aktuell viele Daten auslesen, jedoch fehlt mir die komplette Fachhandwerkebene (Kompressorstarts etc) sowie der Live Monitor. Vermutlich wurden diese Parameter noch nicht entschlüsselt, oder kann das jemand auslesen? Wenn ja, wie?
                          Weiß jemand ob die csv's erweitert werden?
                          Bei mir wird ein slave zwar erkannt, aber kein csv dazu geladen. Die anderen 3 werden erkannt.

                          version: ebusd 21.2.v21.2
                          update check: OK
                          access: *
                          signal: acquired
                          symbol rate: 24
                          max symbol rate: 182
                          min arbitration micros: 584
                          max arbitration micros: 4311
                          min symbol latency: 7
                          max symbol latency: 17
                          reconnects: 0
                          masters: 5
                          messages: 495
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 10
                          address 00: master #1
                          address 03: master #11
                          address 04: slave #25, ebusd
                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                          address 71: master #9
                          address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                          address ff: master #25, ebusd
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Dre83 last edited by Dre83

                            Hallo in die Runde,
                            ich habe ein Problem mit meinem Vaillant EBus Adapter.
                            Ich habe mir diesen von Esera zugelegt:
                            https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20

                            Diesen habe ich auf die EBus Schnittstelle auf meine Vaillant VR700 aufgeklemmt.

                            Leider erhalte ich im iO Broker bzw. über eine Abfrage im Terminal keine Daten der EBus Geräte. Die Datenlampe am EBus Koppler flackert auch fleißig, so dass ich davon ausgehe, dass da alles passt.

                            Bei der Installation habe ich mich an diese Seite (https://github.com/john30/ebusd) sowie an die Beiträge in diesem Thread gehalten.

                            Der EBus Dienst auf dem Raspberry ist gestartet und wenn ich "ebusctl info" eingebe, bekomme ich folgendes.

                            1d7474c2-e05a-4260-95ea-ddc06a9edc2d-image.png
                            Was mich dabei stutzig macht das die Vaillant Therme oder der VRC700 Regler nicht gefunden wird.

                            Das Config File sieht wie folgt aus:
                            1b9bd6fb-a7d4-4f8b-8ead-3fd474af29e9-image.png

                            Im iO Broker im EBUS Adapter habe ich als Zieladresse die IP-Adresse meines Raspberrys hinterlegt, auf welchem der ioBroker und der ebus Dienst läuft.

                            (45225513-7152-4c82-92b9-c47ecc6c0d4a-image.png

                            672436a1-a55a-4f5e-b459-9747622a13d4-image.png

                            Wenn ich diese Zeilen im Raspberry richtig interpretiere liegen allerdings irgendwo Daten vor:
                            e9ecc908-0400-4ced-b896-c00223ca88ba-image.png

                            Ruf ich den Webbrowser über (http://192.168.2.118:8889/data) auf erhalte ich folgendes:
                            ca0e3994-67fd-4d6e-b830-5c40c84d1c35-image.png

                            Anbei noch eine Übersicht der gelieferten Objekte im ioBroker
                            082a25a8-9be6-48d8-9289-92efe2d81a79-image.png

                            Vllt. hilft der Inhalt des EBus Ordners noch weiter. Das rot markierte scheint für mich auch ein Problem zu sein.
                            c93a9e2b-2409-448a-8b8f-3a8ed21b17df-image.png

                            Ich vermute das ich irgendwo einen größeren Denkfehler bei der Konfiguration habe. Es wäre schön wenn jmd eine Idee bzw. einen Lösungsansatz für mich hätte.

                            Viele Grüße
                            André

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dre83 last edited by

                              @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                              Das Config File sieht wie folgt aus:

                              die sieht ein wenig kurz aus , ich sehe keine Zuweisung zur Schnittstelle ( USB )

                              https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/110?_=1617082689322

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83

                                @glasfaser: Mein Adapter läuft über LAN-Schnittsstelle.
                                https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ebus-koppler-ethernet?c=20

                                Wie und wo kann ich denn da die Zuweisung machen?

                                Ich hatte es so verstanden das er damit selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:

                                EBUSD_OPTS="--scanconfig --httpport=8889"

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dre83 last edited by

                                  @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                  selbst die Zuweisung macht um die Geräte zu finden:

                                  aber nicht für die Schnittstelle .

                                  Sieht dann so als Beispiel aus , für Ethernet

                                  EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                                  
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Dre83 last edited by Dre83

                                    @glasfaser danke für Deine Antwort.
                                    Als IP Adresse hinterlege ich die des Raspberrys oder des EBus Adapters?

                                    Ergänzung: Wenn ich meine Konfiguration durch deine angepasste ersetze habe ich keine Signal mehr:
                                    b8f5632d-0b9d-4466-a196-bda8f374df39-image.png

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser

                                      @dre83

                                      Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .

                                      Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?

                                      EDIT :

                                      Das habe ich in der Wiki gefunden :

                                      commercial:
                                      ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
                                      

                                      https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83

                                        @glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.

                                        Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
                                        18dd59ef-d4ab-4cc9-b53a-3c9a10daa120-image.png

                                        Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
                                        3879287e-609d-41ae-a9d1-d89583907126-image.png

                                        Edit:
                                        Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein Gerät

                                        da9cb76e-5350-4584-a9ca-22ef5c540a42-image.png

                                        Jetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by

                                          @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                          und schon erkennt er ein Gerät

                                          es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )

                                          loaded "vaillant/15.700.csv"
                                          

                                          So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
                                          https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242

                                          was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83

                                            @glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!

                                            mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.

                                            anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
                                            1.txt

                                            Die CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
                                            54146d10-ec37-4c23-87ff-b000221919ea-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            457
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            94278
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo