IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
-
Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
Gründe unbekannt... -
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
Gründe unbekannt...Diese Firma macht mich echt noch fertig …
-
@tom57
@tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@HAL
@solarimpulse
Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.
Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.
-
@solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.
Das Laden vom Netz erfolgt bei den alten HV-Batterien bei ca. 3% SoC und unabhängig vom MinSoC. Die Entladung nach Erreichen des MinSoC schwankt sehr stark. Mal 1% in 16 Stunden und mal 4-5% !! Das sind wahrscheinlich Neuberechnungen des SoC vom BMS.
Dein Verhalten mit den Nachladungen vom Netz bei hohen SoC sind für mich eindeutig Softwarefehler in der Kommunikation Kostal-BYD. Ich rate dringend dazu dies als Fehler / Garantiefall an Deinen Solateur schriftlich zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.
-
@Diginix ich habe mal vorsichtshalber wieder die "alte" V.1.43 eingespielt.
-
Ich mache heute eine seltsame Beobachtung: SoC der HVS-Batterie-Box ist dauerhaft auf 10% und hat sich noch nicht darunter bewegt. Stattdessen wird scheinbar eher mal aus dem Netz nachgeladen. MinSoC ist auf 5% eingestellt. Hmm ...
Die Anlage hat heute auch nur schlappe 1,9kWh erzeugt. Bei 8,13kWp scheint mir das selbst bei der Wetterlage sehr wenig zu sein.
Zu Begin des letzten Wochenendes hatte ich noch die Firmware des Plenticore und der BYD HVS Premium Box aktualisiert.Ist das, was ich hier sehe eher normal, oder doch eher ungewöhnlich?
-
@StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
Gründe unbekannt...Diese Firma macht mich echt noch fertig …
Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar
Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20 KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075 Änderungen - Anpassungen von Übersetzungen - Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich - Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
-
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
- Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.
-
@StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden.
-
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden.
Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.
Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…
-
Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.
-
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen.
Jo, das ging aber früher auch schon mal - außerdem wird diese Einstellung eh nicht empfohlen wurde mir gesagt … weil sie komplett Banane ist.
-
@StrathCole
Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
Aktiv nutze ich die Möglichkeiten zZt nicht.
Bisher sind Downgrades ja anscheinend auch problemlos möglich. @HAL ist ja auf 1.43 zurück.
Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern. -
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
Ja, ich fürchte, ich muss mal upgraden, um zu sehen, ob der Adapter dadurch Probleme kriegt.
@Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.
Ja, das wäre Mist.
-
@Diginix Allerdings ging nach dem downgrade die Statistik von Kostal nicht mehr. Alle Anzeigen waren auf "0". Bin jetzt wieder zur neuen Version und zumindest klappt jetzt wieder alles.
Im photovoltaik forum hat ein Kostalmitarbeiter geschrieben, dass wer schon auf die neuen Version ist auch darauf problemlos bleiben kann.
-
@HAL Du meinst die Statistiken Autarkie Tag, Monat usw. auf der Weboberfläche des WR?
-
@Diginix Ja, genau. Alle Werte waren auf "0" . Das gleiche Verhalten hatte ein andere User im photovoltaik Forum auch. Die "0" Werte blieben auch weiter so. Erst nach dem Update auf die neue Version waren die "alten" Werte wieder da.
-
@Diginix Heute Nacht konnte ich wieder beobachten, wie der SOC Wert vom Plenticore Adapter ( API ) nicht unter Min.SOC (15%) ging, um plötzlich auf 0% zu fallen. Der Modbusadapter hat das kontinuierlichen Absinken des SOC korrekt angezeigt.
Die Batteriespannung vom Plenticore Adapter hat immer die korrekten Werte angezeigt. -
@HAL Dann scheint das Interface vom Plenticore (also Webinterface) einen Bug zu haben oder absichtlich keinen Wert unter MinSoC anzeigen.
-
@StrathCole ich habe heute eine mail von eft-sytems erhalten. Leider nicht die Antwort , warum im Module 4 keine Temperatur angezeigt wird sonder zu SOC:
Der SOC kann nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Für eine genaue Berechnung ist es erforderlich dass die Batterie einigermaßen regelmäßig volle Zyklen fährt, da der SOC bei voller Batterie (100%) und leerer Batterie (5-8%) kalibriert wird. Wenn das eine ganze Weile aber nicht passiert, dann stimmt der berechnete / angezeigte SOC Wert irgendwann nicht mehr echten SOC überein.
Stellt man eine Entladegrenze von zb 15% ein, dann wird der Wechselrichter den Hausverbrauch solange aus der Batterie decken, bis diese bei 15%SOC angelangt ist. Danach lässt der Wechselrichter die Batterie weitestgehend in Ruhe und nimmt aus dem Netz die Energie. Das bedeutet aber ausdrücklich NICHT dass die Batterie auf ewig die 15% hält. Zu berücksichtigen ist nämlich der Eigenverbrauch des Systems. Solange das System eingeschaltet ist wird Batterieenenergie für den Eigenerhalt benötigt. Der Ladezustand sinkt also auch dann mit der Zeit weiter ab, auch wenn kein Hausverbrauch damit gedeckt wird.