NEWS
[Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
-
@XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)? -
So habe jetzt einen Homematic Messaktor genommen mit dem Ergebnis hier wird ca. der doppelte KWh Wert angezeigt.
habe es mal 10 min. laufen lassen.Start:
Ende:
bei den shelly's hatte ich ca. den halben Wert bei HM den doppelten.
-
guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
-
Am sinnvollsten ist es wenn ein Gesamtverbrauchswert des Aktors verwendet wird, wenn dieser auch sicher kalibriert ist. @XBiT besorge Dir wenn möglich ne schaltbare Steckdose, flashe tasmota darauf, kalibriere sie und teste damit erneut (die haben einen Datenpunkt für den Gesamtverbrauch). Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
-
@ Dutchman
irgendetwas fehlt hier noch Mhhhhhh weist du was
-
Hallo,
ich kann den Adapter leider nich nicht testen, da mir noch die Hardware fehlt.
Wollte mal fragen, ob bei einem Jahreswechsel der alte Jahresverbrauch (oder mehrerer Vorjahre) gespeichert werden.
-
@David-G laut adapter wäre es so geplant
-
Hallo, seitdem ich meinen Shelly resetet habe und der Energy-Wert wieder bei 0 angefangen hat läuft mein log voll:
2020-10-25 15:24:25.593 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset 2020-10-25 15:25:59.926 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset 2020-10-25 15:26:59.908 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8895100000000002 to value of reset 2020-10-25 15:27:59.913 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8912800000000003 to value of reset 2020-10-25 15:28:59.928 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8939600000000003 to value of reset 2020-10-25 15:29:59.892 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8974900000000003 to value of reset 2020-10-25 15:30:59.950 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9018100000000004 to value of reset 2020-10-25 15:31:59.936 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9068100000000003 to value of reset 2020-10-25 15:32:59.946 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9124600000000003 to value of reset 2020-10-25 15:33:59.958 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9187100000000004 to value of reset 2020-10-25 15:34:59.963 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9255400000000003 to value of reset 2020-10-25 15:35:59.970 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9329200000000002 to value of reset 2020-10-25 15:36:59.982 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9408500000000002 to value of reset 2020-10-25 15:37:59.986 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9493000000000003 to value of reset 2020-10-25 15:38:59.904 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9582200000000003 to value of reset 2020-10-25 15:40:00.000 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9675700000000003 to value of reset 2020-10-25 15:40:59.919 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9773500000000002 to value of reset 2020-10-25 15:41:59.912 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9875300000000002 to value of reset 2020-10-25 15:42:59.920 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9981300000000002 to value of reset 2020-10-25 15:43:59.943 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 2.0091300000000003 to value of reset
Soll das so aussehen? Die Meldung soll doch sicher nur einmalig erscheinen?
-
@Ecke Adapter mal neu gestartet?
-
Hallo,
mal ne Frage: Ist es geplant eine "Betriebsstundenzähler" Funktion zu implementieren?
Hintergrund: Ich habe per Shelly i3 unsere Zentralheizung "angezapft". Wenn der Brenner läuft geht ein DP auf true. Über diesen Datenpunkt kann man dann den Ölverbrauch berechnen.Aktuell mache ich das über den Statistics-Adapter, aber ich finde in Source Analytix wäre so eine funktion auch sinnvoll.
gruß,
Frank -
Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
-
@Yetiberg sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Es ist Schade das es mit dem Adapter nicht weiter geht bezüglich previous
Ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl meinerseits, dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber wenn es Dir zu lange dauert kannst Du es ja selber für Dich weiterentwickeln.
Ich denke das @Dutchman das schon machen wird wenn er dafür die Zeit in seiner Freizeit findet.
-
@MichMein das hätte ich nicht besser formulieren können
-
@hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach:
-
@guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
@hetti72 Betriebstundenzähler ist doch ganz einfach.
Ich weiss das ein Betriebstundenzähler keine Rocketscience ist und sich mit ein paar Scriptzeilen realisieren lässt, das war aber nicht der Inhalt meines Posts.
Ich fände es gut wenn eine solche Funktion in den Adapter integriert werden würde und meine Frage ob eine solche Funktion geplant ist.
Der Adapter macht ja auch schon andere Berechnungen wie Watt in KWh. Und da sich aus den Betriebsstunden eines Geräts verschiedene Verbräuche wie Öl, Wasser oder Strom ableiten lassen würde das auch gut zur "Kernkompetenz" des Adpaters passen.gruß,
Frank -
@Dutchman genau da liegt auch mein Problem,
Da ich meinen netzbezug und die netzeinspeisung berechnen lasse, habe ich natürlich nur Werte wenn der Fall auch ist. So kommt nun der Fall netzbezug zum Tragen dann wird durch ein blockly Script die vorhandenen wattzahlen in einen eigens angelegten datenpunkt geschrieben. Aus diesem datenpunkt rechnet dann SA. Und da fällt mir auf dass der 1. Wert der aktiv geschrieben wird irgendwie komplett berechnet werden und dann stimmt natürlich die Berechnung nicht mehr.
Bei datenpunkt die den ganzen Tag laufen z. B Verbrauch da stimmt die Berechnung des SA nahezu 100%Kann man hier irgendwie das Problem lösen?
Gruß babl
Eventuell die Werte 0 wo eigentlich nichts kommt vom datenpunkt mit einem Wert von 0.0001 beschreiben lassen das wäre ein Lösungsvorschlag von mir weiss aber nicht ob das so umsetzbar ist.
-
Hi, ich hab SourceAnalytix in der Version 0.4.8.alpha 2 installiert und möchte damit den Stromverbrauch der Shellys (W) in kWh speichern. Die Shellys haben auch noch eine Funktion zum Stromzählen integriert, die wird aber bei Netzausfall oder Restart auf 0 gesetzt, ist also nicht für Langzeitmessungen geeignet.
Ich stand vor der Entscheidung SA Adapter oder Skript und hab ich für den Adapter entschieden.Bisher hat auch alles geklappt. Nun hab ich gestern einen neuen Shelly für die Phase in der Küche in Betrieb genommen und wollte einen Vergleich zwischen Shelly interner Stromzählfunktion zu SourceAnalytix machen. Dabei ist folgendes heraus gekommen:
Küche SA = SourceAnalytix current_reading (Source ist Shelly Power in W)
Küche Shelly = Energy (Stromzähler aus dem Shelly)Anfangs lief es noch ganz gut, aber in der Nacht ist der Stromzähler von SA wieder auf 0 zurück gegangen. Am Morgen dann gab es einen Lastpeak (Wasserkocher eingeschalten). Der Peak führte zu einer sehr hohen Verbrauchsberechnung in SA die weit von der Verbrauchsberechnung im Shelly 1 PM abweicht.
Bin natürlich jetzt verunsichert ob die errechneten Verbrauchswerte von SA verlässlich sind oder die vom Shelly stimmen. Aktuell traue ich den Werten der Shellys.
schönen Gruß
-
Ok, Lösung für die falsche Berechnung "Watt to kWh" wurde bereist weiter oben im Thread besprochen, sorry.
Gruß
@Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
@XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
Schönen Abend noch ...die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
@XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
@MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
nicht noetig, macht SA vom haus aus
@XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
@hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
@Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
previous ist noch buggy
@Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden?
ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit
@Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
Das freut mich
-
Nächstes Problem:
Ich hatte heute den Strom auf der Phase von der Küche für ca. 1/2h abgeschalten (Sicherungsautomat aus). Hinter dem Sicherungsautomaten hängt direkt der Shelly 1PM. Während der Strom abgeschalten war, hat der Adapter einen exorbitant hohen Verbrauch errechnet:
Legende wie oben, gelb = SA Wert, grün = Shelly intern gemessener Verbrauch.
Ich gehe davon aus, da der Shelly in dieser Zeit immer 0kWh liefert addiert SA den previous Wert ständig auf bis der "Stromausfall" vorbei ist?!
Schönen Gruß
[EDIT]
SourceAnalytix hat in der influxDB für meinen Shelly immer ein 0 eingetragen und damit den Wert vom Shelly überschrieben?! -
@Naturfreund wie gesagtich habe das ganze jetzt über blockly so gelöst, sollten keine Werte eingehen dann lasse ich mit dem Script alle 2 Sekunden 0.01 Watt einrechnen und dann stimmen die Werte top mit dem geeichten 2 richtungszähler überein auch bei lastspitzen.