NEWS
HmIP eTRV-B1 Thermostat Auto-Mode/Manu-Mode
-
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit, per Iobroker den Auto bzw. Manu Mode zu setzen?
Die IP Geräte haben nur den SET_POINT_MODE. Hätte da jemand ne Lösung? -
@Almixx sagte:
Die IP Geräte haben nur den SET_POINT_MODE.
Laut Doku auch den CONTROL_MODE mit Werten 0 ... 3.
-
@paul53 ich kann diesen aber so nicht beschreiben, wird rot hinterlegt.
-
@Almixx sagte:
wird rot hinterlegt.
Das hat bei "write only" Datenpunkten nichts zu bedeuten. Die Reaktion erkennt man i.d.R. an anderen Datenpunkten.
-
@paul53 Ich schließe mich hire auch mal mit an. Ich habe auch schon 1 2 und 3 probiert, aber am Thermostat ändert sich nichts. Kann den Modus nicht ändern. Bei den alten Max Thermostaten ging das wunderbar. Gibts hier mittlerweile was neues ?
-
@d3ltoroxp said: am Thermostat ändert sich nichts.
HM(classic) oder HMIP ?
Aus Doku HMIP zu eTRV:
Welcher verwendet werden muss, weiß ich nicht, denn ich habe nur HM classic. Bei HM classic ist CONTROL_MODE "read only" und SET_POINT_MODE gibt es nicht.
-
@paul53 Also egal bei welchem DP und welchen Wert, es tut sich nichts. Am Thermostat ändert sich der Modus nicht.
EDIT: Ok es tut sich doch was, vllt hab ich durchs testen die Credits verbraucht. Also ich muss das bei Control Mode ändern 0= Auto / 1= manu
-
@d3ltoroxp said in HmIP eTRV-B1 Thermostat Auto-Mode/Manu-Mode:
Also ich muss das bei Control Mode ändern 0= Auto / 1= manu
Edit:
Richtig.
Ich mache das auch über CONTROL_MODE
(und SET_POINT_MODE setze ich dabei auch)
https://forum.iobroker.net/post/554089 -
@d3ltoroxp
wie schon gesagt, man muß den Control-Mode benutzen. Zusätzlich frage ich im Widget noch den Set-Point-Mode ab, um bei Änderungen am Thermostat dieses auch in der Visu anzuzeigen.
-
@dslraser wie meinst du das, du setzt den Set Point Mode auch ? Also er wird halt gesetzt, weil du oben beim Control Mode den Wert setzt ?
@Almixx Danke, das kann ich dann auch noch brauchen. Der Set Point Mode gibt den aktuellen Status wieder, also auch wenn ich am Thermostat selber was ändern würde ? Und über Control Mode, setzte ich das eben selber über ioB ?
Weil dann müsste ich ja Set Point überprüfen und wenn dort eben der AutoMode Wert drin ist, kann ich den wieder über Control Mode auf Manu stellen lassen über ein mini Script. Ab und an, wechselt der zu Auto Mode, was ich aber nicht brauchen kann, da sonst mein Heizungsscript die Temp nicht mehr schalten kann.
Danke euch beiden !
-
@d3ltoroxp sagte in HmIP eTRV-B1 Thermostat Auto-Mode/Manu-Mode:
wie meinst du das, du setzt den Set Point Mode auch ? Also er wird halt gesetzt, weil du oben beim Control Mode den Wert setzt ?
Na ja, diese Aussage war bei mir mehr auf die verlinkte iQontrol Einstellungen bezogen.
Auto und Manu Mode usw. wird dort nur angezeigt wenn Contol Mode verlinkt wird, schalten macht aber setpoint mode (so aus der Erinnerung geschrieben) -
@d3ltoroxp
ja so hab ich das gelöst. Wenn ich am Thermostat was umstelle, wird dieses auch rückgemeldet...