Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Tia Portal V14 –--Verbindung----> iOBroker via S7 Adapter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Tia Portal V14 –--Verbindung----> iOBroker via S7 Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MichaelJaD last edited by

      Also als erstes Verbindung einstellen und prüfen:

      2314_verbindung.png

      Achtung bei der Verwendung einer S7-300 muss der SPS-Slot 2 eingetragen werden.

      Bitte erst noch keine Variablen eintragen. Damit du weißt ob in der Variabellntabelle der Fehler liegt oder in der Verbindung.

      Auf speichern+schließen klicken. Dann startet der Adapter neu.

      Jetzt sollte er grün werden.

      2314_instanz.png

      Falls nicht kannst du das Problem in der Verbindung suchen. z.B. IP nicht erreichbar.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Blackmike
        Blackmike last edited by

        welche CPU verwendest du ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MichaelJaD last edited by

          2314_sps.png

          DB	Byte	Bit	Name	Description	Type	Length	Unit	Role	Room	poll	RW	WP
          80	0		Ist_Speicher.unten		REAL				Ist	true	false	false	
          80	4		Ist_Speicher.mitte		REAL				Ist	true	false	false	
          80	8		Ist_Speicher.oben		REAL				Ist	true	false	false	
          80	12		Ist_Solar.Dach		REAL				Ist	true	false	false	
          80	16		Ist_Solar.Ein		REAL				Ist	true	false	false	
          80	20		Ist_Solar.Aus		REAL			value		true	false	false	
          80	24		Ist_Heizung.Vorlauf		REAL			value		true	true	false	
          80	28		Ist_Heizung.Rücklauf		REAL			value		true	false	false	
          80	32		Soll_Speicher.max		REAL			value		true	false	false	
          80	36		Soll_Solar.Ein		REAL			value		true	false	false	
          80	40		Soll_Solar.Aus		REAL			value		true	false	false	
          80	44		Soll_Heizungsunterstützung.Ein		REAL			value		true	false	false
          

          Am besten eine Exel Tabelle erstellen. Diesen kannst du dir in Exel kopieren damit du siehts wie das aufgebaut ist.

          Wichtig!

          Es dürfen keine Leerzeichen verwendet werden.

          Jede Variabel muss erreichbar sein. Keine Leichen eingetragen lassen.

          Also langsam rantasten. Erstmal mit einer Variabel anfangen um zu sehen das es grundsätzlich läuft.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MichaelJaD last edited by

            @Blackmike:

            welche CPU verwendest du ? `

            S7-1200 1214C

            Das geht aber auch mit jeder anderen Siemens CPU

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Blackmike
              Blackmike last edited by

              naja 1200 und 1500 ist ja nicht die alte 300 oder 400er Reihe. Farge war wegen optimiertem Datenbaustein

              Wie mein Vorposter auch schon richtig gepostet hat,

              wenn du einen derartigen Zugriff möchtest, MUSS Optimierter Bausteinzugriff für den DB abgewählt sein.

              UND

              irgendwo wird du einen Kästen Haben, wo du Externe PUT/GET Zugriffe freigeben kannst. Dieser haken MUSS gesetzt sein.

              (GeräteKonfiguration,Schutz&Security,Verbindungsmechanismen)

              Gruss und viel Erfolg, Black

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sasranez last edited by

                Hi @MichaelJaD es hat geklappt hatte von beiden seiten die DB's entfernt. Die Verbindug ist jetzt gegeben (leuchtet grün).

                Danke!!!

                Habe auch die 1214C

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  sasranez last edited by

                  Hallo zusammen,

                  erstmal danke für das schnelle Rückgelden.

                  Habe eine frage zu vis. Und zwar wenn ich als ID für einen Button "AN" direkt den Ausgang auswähle, wird der auch angesprochen doch nach etwa 1 sek. geht der aus.

                  Wie kriege ich es hin, dass der nur mit Button "AUS" ausgehen soll?

                  Danke.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Timmerx
                    Timmerx last edited by

                    Hi Leute,

                    ich habe seit einiger Zeit (eventuell seit der Sommerzeitumstellung) das Problem einen Verbindung von der S/ 1200 zum IO Broker hin zubekommen.

                    Es hat fast 2 Jahr Problemlos funktioniert und jetzt das!
                    Verbunden mit Host und Lebenszeichen bleiben auf "falsch"

                    9b3066d0-6a6e-4d82-b932-cb7645ae86b5-grafik.png

                    672117c2-5327-4140-b7b1-7fda96aa7f20-grafik.png

                    210e75a9-70df-4b0d-abd0-88889b51faae-grafik.png

                    Ich habe IO Broker auf einer 2ten SD Karte komplett neu installiert, da war die Verbindung direkt da.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      didi111 last edited by

                      Hallo zusammen, dank den vielen Beiträgen kann ich jetzt aus den Objekten ein Bit setzen, welches im DB der S7-1200 übernommen wird und einen Ausgang schaltet.

                      Meine Frage ist, muss ich jetzt eigene Sprachbefehle bei Amazon development erstellen oder kann ich das anders lösen?

                      Hatte mir das schon mal angesehen, aber Amazon bastelt da ständig an der Oberfläche, Englisch geht zwar, aber ist alles nicht so verständlich was die von einem wollen. Daher würde ich da gerne drauf verzichten...

                      Ziel ist es mit z.B. "Alexa, Test ein" einen state an die s7 zu senden....

                      kann wer helfen?

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        el_malto @didi111 last edited by

                        @didi111 ich habe zwar keine Ahnung von S7 usw. Aber wenn du die States die du setzen willst in ioBroker hast, kannst du ganz normal mit dem IoT Adapter die Datenpunkte und "Alexa Geräte" hinzufügen.
                        Je nachdem was du genau für States steuern willst, musst du dir vielleicht extra Datenpunkte anlegen und diese dann als Trigger für ein Skript nehmen wo du deine States/Bits oder was auch immer in S7 steuern willst.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Tomek 0 last edited by

                          Hallo Zusammen,

                          könntet ihr mir weiter helfen? ich habe eine simatic s7 1200 bei mir im haus verbaut. programmiert über variablen, meine Taster steuern meine Eingänge und die Ausgänge steuern das licht. Mein vorhaben ist das ich über iobroker das ganze steuern kann mit dem s7 adapter. Besitze ein intel nuc wo ich proxmox aufgesätzt hab. Ein CT als VM für ioBroker erstellt. Jetzt kommt das Problem. mein s7 adapter will nicht grün werden egal was ich schon versucht habe. ich kann die CPU s7 -1200 auch nicht anping obwol alles zusamemmen am switch angesteckt ist. wie kann ich die verbindung über iobroker mit der simatic s7 -1200 herstellen? würde mich über eine antwort freuen. Lg

                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Tomek 0 last edited by Wal

                            @tomek-0 ,
                            hast du schon ein LXC getestet ?
                            Mein ioBroker läuft auf einem LXC und kann meine 300er CPU anpingen.
                            Evtl. ist bei dir die Firewall in Proxmox aktiviert ?

                            Screenshot 2021-12-22 223704.png

                            edit: eben die Firewall aktiviert, geht aber trotzdem noch.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Tomek 0 last edited by

                              Unbenannt 3.jpg Unbenannt 2.jpg Unbenannt 1.jpg Unbenannt 4.jpg

                              Leider kein erfolg!

                              wie man sehen kann hab ich den cpu s7 -1200 versucht zu ping
                              weiterhin bleibt der s7 adapter ohne verpindung zum gerät.

                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Tomek 0 last edited by

                                @tomek-0 ,
                                hast du im i-net schon gesucht?
                                Laut googgle deutet "Time to Live exceeded" auf einen Routerfehler hin. Da kann ich dir nicht helfen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                885
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                8
                                15
                                5451
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo