Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Homematic Thermostat und Aqara Fenster-/ Türkontakt (gelöst)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    765

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Homematic Thermostat und Aqara Fenster-/ Türkontakt (gelöst)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    #1

    Dies ist mein Skript zur Heizungssteuerung bei geöffnetem Fenster im Wohnzimmer. Kann ich meine anderen Thermostate und Fenster in dasselbe Skript packen und gibt es vielleicht noch Verbesserungsvorschläge für das Skript?Heizung aktuuel.png

    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • L lustig29

      Dies ist mein Skript zur Heizungssteuerung bei geöffnetem Fenster im Wohnzimmer. Kann ich meine anderen Thermostate und Fenster in dasselbe Skript packen und gibt es vielleicht noch Verbesserungsvorschläge für das Skript?Heizung aktuuel.png

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @lustig29
      Da sieht man nix...

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas BraunT Thomas Braun

        @lustig29
        Da sieht man nix...

        L Offline
        L Offline
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @Thomas-Braun Hab das Bild vergessen gehabt:man-shrugging:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L lustig29

          Dies ist mein Skript zur Heizungssteuerung bei geöffnetem Fenster im Wohnzimmer. Kann ich meine anderen Thermostate und Fenster in dasselbe Skript packen und gibt es vielleicht noch Verbesserungsvorschläge für das Skript?Heizung aktuuel.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @lustig29 sagte:

          Verbesserungsvorschläge für das Skript?

          Um Ressourcen zu schonen, nur einen Trigger verwenden und dann den Wert des Trigger-Datenpunktes abfragen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @lustig29 sagte:

            Verbesserungsvorschläge für das Skript?

            Um Ressourcen zu schonen, nur einen Trigger verwenden und dann den Wert des Trigger-Datenpunktes abfragen.

            L Offline
            L Offline
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53 Also dann mit Falls/Mache?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lustig29

              @paul53 Also dann mit Falls/Mache?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @lustig29 sagte:

              Also dann mit Falls/Mache?

              Ja, mit "falls Wert / mache / sonst".

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @lustig29 sagte:

                Also dann mit Falls/Mache?

                Ja, mit "falls Wert / mache / sonst".

                L Offline
                L Offline
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @paul53 Aber ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lustig29

                  @paul53 Aber ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @lustig29 sagte:

                  ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

                  Ja, ein Trigger pro Raum.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @lustig29 sagte:

                    ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

                    Ja, ein Trigger pro Raum.

                    L Offline
                    L Offline
                    lustig29
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @paul53 Heizungaktiviert.png

                    Habe es jetzt so gemacht. Aber irgendwie wird der Wert von der Isttemperatur nicht in meine Variable geschrieben.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lustig29

                      @paul53 Heizungaktiviert.png

                      Habe es jetzt so gemacht. Aber irgendwie wird der Wert von der Isttemperatur nicht in meine Variable geschrieben.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #10

                      @lustig29 sagte:

                      Habe es jetzt so gemacht.

                      So wird nur bei "Fenster offen" getriggert: Ändere den Trigger auf "wurde geändert".

                      Du prüfst eine eigene, nicht gesetzte Variable "Bürofenster offen", nicht aber den Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                      Blockly_DP_Props.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @lustig29 sagte:

                        Habe es jetzt so gemacht.

                        So wird nur bei "Fenster offen" getriggert: Ändere den Trigger auf "wurde geändert".

                        Du prüfst eine eigene, nicht gesetzte Variable "Bürofenster offen", nicht aber den Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                        Blockly_DP_Props.JPG

                        L Offline
                        L Offline
                        lustig29
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53 Jetzt stellt er das Thermostat zwar auf 12 Grad, aber er schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lustig29

                          @paul53 Jetzt stellt er das Thermostat zwar auf 12 Grad, aber er schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @lustig29 sagte:

                          schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                          Hast Du die Variable "Bürofenster offen" gegen den Wert aus den Trigger-Blöcken ausgetauscht ?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @lustig29 sagte:

                            schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                            Hast Du die Variable "Bürofenster offen" gegen den Wert aus den Trigger-Blöcken ausgetauscht ?

                            L Offline
                            L Offline
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53 Läuft jetzt. Hatte aktualisieren anstatt, steuern genommen...

                            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lustig29

                              @paul53 Läuft jetzt. Hatte aktualisieren anstatt, steuern genommen...

                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @lustig29,

                              nur als Denkanstoß: ich habe das bei mir etwas anders gelöst. Dein Skript berücksichtigt nicht, dass sich vielleicht während der Phase des geöffneten Fensters die Wunschtemperatur des Sensors über das hinterlegte Profil in der CCU ändern könnte.
                              Besser verwendest Du den DP WINDOW_STATE

                              6ffab53f-5335-4c9a-91f3-793878b9acd2-image.png

                              Verknüpfe einfach den DP für WINDOW_STATE des Homematic Thermostates mit dem Aquara. Die Temperatur bei Window open wird ja im Profil des Thermostates auf der CCU hinterlegt und ist in der Regel 12°. Wenn WINDOW_STATE wieder auf 0 geht, dann nimmt das Thermostat den hinterlegten Wert aus dem Profil (z.B 23,5°) und schreibt den zurück in SET_POINT_TEMPERATURE. Du sparst Dir das Zwischenspeichern und berücksichtigst, dass die Wunsch-Temperatur, die im Profil der CCU hinterlegt ist automatisch eingetragen wird und immer der des Profils entspricht...

                              4eef0bd4-93dd-4f72-9944-7d0e3a1cbcf0-image.png

                              Grüße

                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • XxJooOX XxJooO

                                @lustig29,

                                nur als Denkanstoß: ich habe das bei mir etwas anders gelöst. Dein Skript berücksichtigt nicht, dass sich vielleicht während der Phase des geöffneten Fensters die Wunschtemperatur des Sensors über das hinterlegte Profil in der CCU ändern könnte.
                                Besser verwendest Du den DP WINDOW_STATE

                                6ffab53f-5335-4c9a-91f3-793878b9acd2-image.png

                                Verknüpfe einfach den DP für WINDOW_STATE des Homematic Thermostates mit dem Aquara. Die Temperatur bei Window open wird ja im Profil des Thermostates auf der CCU hinterlegt und ist in der Regel 12°. Wenn WINDOW_STATE wieder auf 0 geht, dann nimmt das Thermostat den hinterlegten Wert aus dem Profil (z.B 23,5°) und schreibt den zurück in SET_POINT_TEMPERATURE. Du sparst Dir das Zwischenspeichern und berücksichtigst, dass die Wunsch-Temperatur, die im Profil der CCU hinterlegt ist automatisch eingetragen wird und immer der des Profils entspricht...

                                4eef0bd4-93dd-4f72-9944-7d0e3a1cbcf0-image.png

                                Grüße

                                L Offline
                                L Offline
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @XxJooO Vielen Dank für deinen Tipp. Leider habe ich keine CCU und somit auch keinen Datenpunkt WIndow_State.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L lustig29

                                  @XxJooO Vielen Dank für deinen Tipp. Leider habe ich keine CCU und somit auch keinen Datenpunkt WIndow_State.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  Grinface
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Moin,

                                  es gibt unter den Groups (also GROUPS/ZIMMER/INFO/windowState) beim HMIP den Datenpunkt windowState, der ist laut Doku Read/Write/Event

                                  143.3.2.1.23. Parameter WINDOW_STATE

                                  ENUM
                                  integer

                                  Access:
                                  read
                                  write
                                  event

                                  Standard:
                                  CLOSED

                                  Possible Values:
                                  CLOSED
                                  OPEN

                                  Allerdings erhalte ich immer eine negative Bestätigung, wenn ich den DP manuell oder per Skript setze. Neben CLOSED und OPEN habe ich auch 0 und 1 und auch TRUE und FALSE probiert.

                                  Die Info stammt aus der offiziellen EQ3 HMIP Doku Seite 8927. Die Frage ist, gibt es den DP nur bei Nutzung einer CCU? Unterschied in der Benennung zwischen WINDOW_STATE und windowState?

                                  Hat jemand eine Idee?

                                  Grinface

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  771

                                  Online

                                  32.6k

                                  Benutzer

                                  82.0k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe