    Homematic Thermostat und Aqara Fenster-/ Türkontakt (gelöst)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lustig29 @Thomas Braun last edited by

      @Thomas-Braun Hab das Bild vergessen gehabt🤷‍♂️

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @lustig29 last edited by

        @lustig29 sagte:

        Verbesserungsvorschläge für das Skript?

        Um Ressourcen zu schonen, nur einen Trigger verwenden und dann den Wert des Trigger-Datenpunktes abfragen.

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lustig29 @paul53 last edited by

          @paul53 Also dann mit Falls/Mache?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @lustig29 last edited by

            @lustig29 sagte:

            Also dann mit Falls/Mache?

            Ja, mit "falls Wert / mache / sonst".

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lustig29 @paul53 last edited by

              @paul53 Aber ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @lustig29 last edited by paul53

                @lustig29 sagte:

                ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?

                Ja, ein Trigger pro Raum.

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lustig29 @paul53 last edited by

                  @paul53 Heizungaktiviert.png

                  Habe es jetzt so gemacht. Aber irgendwie wird der Wert von der Isttemperatur nicht in meine Variable geschrieben.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @lustig29 last edited by paul53

                    @lustig29 sagte:

                    Habe es jetzt so gemacht.

                    So wird nur bei "Fenster offen" getriggert: Ändere den Trigger auf "wurde geändert".

                    Du prüfst eine eigene, nicht gesetzte Variable "Bürofenster offen", nicht aber den Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").

                    Blockly_DP_Props.JPG

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lustig29 @paul53 last edited by

                      @paul53 Jetzt stellt er das Thermostat zwar auf 12 Grad, aber er schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @lustig29 last edited by

                        @lustig29 sagte:

                        schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro

                        Hast Du die Variable "Bürofenster offen" gegen den Wert aus den Trigger-Blöcken ausgetauscht ?

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lustig29 @paul53 last edited by

                          @paul53 Läuft jetzt. Hatte aktualisieren anstatt, steuern genommen...

                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XxJooO
                            XxJooO @lustig29 last edited by

                            @lustig29,

                            nur als Denkanstoß: ich habe das bei mir etwas anders gelöst. Dein Skript berücksichtigt nicht, dass sich vielleicht während der Phase des geöffneten Fensters die Wunschtemperatur des Sensors über das hinterlegte Profil in der CCU ändern könnte.
                            Besser verwendest Du den DP WINDOW_STATE

                            6ffab53f-5335-4c9a-91f3-793878b9acd2-image.png

                            Verknüpfe einfach den DP für WINDOW_STATE des Homematic Thermostates mit dem Aquara. Die Temperatur bei Window open wird ja im Profil des Thermostates auf der CCU hinterlegt und ist in der Regel 12°. Wenn WINDOW_STATE wieder auf 0 geht, dann nimmt das Thermostat den hinterlegten Wert aus dem Profil (z.B 23,5°) und schreibt den zurück in SET_POINT_TEMPERATURE. Du sparst Dir das Zwischenspeichern und berücksichtigst, dass die Wunsch-Temperatur, die im Profil der CCU hinterlegt ist automatisch eingetragen wird und immer der des Profils entspricht...

                            4eef0bd4-93dd-4f72-9944-7d0e3a1cbcf0-image.png

                            Grüße

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lustig29 @XxJooO last edited by

                              @XxJooO Vielen Dank für deinen Tipp. Leider habe ich keine CCU und somit auch keinen Datenpunkt WIndow_State.

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Grinface @lustig29 last edited by

                                Moin,

                                es gibt unter den Groups (also GROUPS/ZIMMER/INFO/windowState) beim HMIP den Datenpunkt windowState, der ist laut Doku Read/Write/Event

                                143.3.2.1.23. Parameter WINDOW_STATE

                                ENUM
                                integer

                                Access:
                                read
                                write
                                event

                                Standard:
                                CLOSED

                                Possible Values:
                                CLOSED
                                OPEN

                                Allerdings erhalte ich immer eine negative Bestätigung, wenn ich den DP manuell oder per Skript setze. Neben CLOSED und OPEN habe ich auch 0 und 1 und auch TRUE und FALSE probiert.

                                Die Info stammt aus der offiziellen EQ3 HMIP Doku Seite 8927. Die Frage ist, gibt es den DP nur bei Nutzung einer CCU? Unterschied in der Benennung zwischen WINDOW_STATE und windowState?

                                Hat jemand eine Idee?

                                Grinface

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                773
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                16
                                718
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo