NEWS
Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern
-
Hallo zusammen,
ich habe bei mir 7 Rolläden mit Homematic IP (BROLL) ausgestattet. Die Verbindung läuft über eine CCU3. Im IoBroker habe ich die Adapter REGA und RPC installiert und eingerichtet. Sämmtliche Aktoren wurden auch gefunden. Die Datenpunkte zeigen auch aktuelle Werte an. Leider sind aber alle Datenpunkte (z.B. Level) nur auf „lesen“ gesetzt. Ich habe versucht diese manuell auf „schreiben“ zu setzen. Allerdings werden die Befehle nicht angenommen. Ich erhalte immer die folgenden Fehlermeldungen:
Habe ich vielleicht vergessen irgendwas einzustellen? In Homematic Bereich bin ich recht unerfahren.
Vielen Dank im Voraus
-
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
Habe ich vielleicht vergessen irgendwas einzustellen?
möglich!
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
die Adapter REGA und RPC installiert und eingerichtet
Wie denn?
Screenshots könnten enorm helfen.Allerdings werden die Befehle nicht angenommen.
Was für Befehle?
-
@Homoran said in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
Habe ich vielleicht vergessen irgendwas einzustellen?
möglich!
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
die Adapter REGA und RPC installiert und eingerichtet
Wie denn?
Screenshots könnten enorm helfen.Allerdings werden die Befehle nicht angenommen.
Was für Befehle?
Danke für dein Rückmeldung. Hier sind meine Einstellungen:
REGA:
RPC:
Wie gesagt, die Datenpunkte findet der Adapter:
Mit Befehle meinte ich, wenn ich zB das Level auf 90% setze, dann kommt die oben gezeigte Fehlermeldung
-
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
wenn ich zB das Level auf 90% setze,
Wie machst du das?
-
@Homoran said in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@WW1983 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
wenn ich zB das Level auf 90% setze,
Wie machst du das?
Aktuell manuell über den Datenpunkt Level
-
@WW1983 dann zeig den doch auch
und nicht nur die devices.
Was steht denn in dem datenpunkt im Reiter raw?
-
@Homoran said in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@WW1983 dann zeig den doch auch
und nicht nur die devices.
Was steht denn in dem datenpunkt im Reiter raw?
Sorry. Klar:
-
@WW1983 erwischt!
Erstens nicht 0.5 sondern 50 für 50% eingeben.
Zweitens steht bei dir noch 101%max drin.
Das sollte IMHO längst gefixt sein -
@Homoran said in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@WW1983 erwischt!
Erstens nicht 0.5 sondern 50 für 50% eingeben.
Zweitens steht bei dir noch 101%max drin.
Das sollte IMHO längst gefixt seinJa. Gebe 50 ein. Weiß nicht wieso der bei der Fehlemeldung 0.5 zeigt.
-
@WW1983 sagte:
Leider sind aber alle Datenpunkte (z.B. Level) nur auf „lesen“ gesetzt. Ich habe versucht diese manuell auf „schreiben“ zu setzen.
Kanal 3 liest auch nur. Schreiben muss im Kanal 4 erfolgen.
-
@paul53 said in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@WW1983 sagte:
Leider sind aber alle Datenpunkte (z.B. Level) nur auf „lesen“ gesetzt. Ich habe versucht diese manuell auf „schreiben“ zu setzen.
Kanal 3 liest auch nur. Schreiben muss im Kanal 4 erfolgen.
Vielen Dank! Das war der entscheidende Hinweis. Das wusste ich bisher nicht
-
@paul53 muss ich mir jetzt auch noch einen BROLL kaufen?
-
-
@paul53 sagte in Homematic RPC - Findet Geräte, kann nicht steuern:
@Homoran sagte:
muss ich mir jetzt auch noch einen BROLL kaufen?
Ich habe auch keinen, mich aber hieran erinnert.
Wo du das schriebst fiel es mir auch wieder ein.
Ist anscheinend bei einigen HmIP Geräten so. -
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe
-
@WW1983 Hallo
bei den Homematic IP-xROLL wird im Kanal 3 der aktuelle Stand des Rollladens angezeigt und kann nicht gesteuert werden! Zum Steuern müssen die virtuellen Kanäle 4 bis 6 verwendet werden. Wenn keine besonderen Verknüpfungen (Aussperrschutz) vorhanden sind am besten die Kanäle 5 und 6 in der CCU auf inaktiv stellen und den Kanal 4 zum Steuern verwenden.