    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    518

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[Gelöst] HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
iobrokerhomematic ipblockly
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Sa GöS Sa Gö

    @Yetiberg
    Mhh, so sieht das bei mir auch aus. Er findet diese auch. Wenn ich aber im ioBroker manuell auf true und false ändere, passiert nichts. Dann werde ich wohl noch mal gucken müssen.
    Danke.

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
    #4

    @Sa-Gö
    Und wie sieht Dein Script aus?
    Hier wird sofort umgeschaltet bei manuellem Schalten im Objektbaum.

    Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Sa GöS Sa Gö

      Guten morgen,

      vielleicht bin ich ja zu blind, aber kann ich eine Homematic IP Steckdose nicht in ein Script einbauen? Finde einfach keine Möglichkeit das umzusetzen.
      Vielen Dank.

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @Sa-Gö

      Wie sehen deine DP aus?

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        @Sa-Gö
        Und wie sieht Dein Script aus?
        Hier wird sofort umgeschaltet bei manuellem Schalten im Objektbaum.

        Sa GöS Offline
        Sa GöS Offline
        Sa Gö
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @Yetiberg
        Script habe ich wieder gelöscht. Muss ich heute Abend noch mal neu machen.
        Ich werde das noch mal testen.

        Bei meinen anderen Steckdosen habe ich in den Objekten immer zum testen true/false manuell gesetzt. Das hat immer funktioniert.

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Sa GöS Sa Gö

          @Yetiberg
          Script habe ich wieder gelöscht. Muss ich heute Abend noch mal neu machen.
          Ich werde das noch mal testen.

          Bei meinen anderen Steckdosen habe ich in den Objekten immer zum testen true/false manuell gesetzt. Das hat immer funktioniert.

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
          #7

          @Sa-Gö sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:

          Bei meinen anderen Steckdosen habe ich in den Objekten immer zum testen true/false manuell gesetzt. Das hat immer funktioniert.

          Das sollte es auch.
          Verbindung zur Steckdose vorhanden?
          In der CCU vieleicht ein Programm mit einer Bedingung laufen das die Schaltung zum jetzigen Zeitpunkt verbietet?

          Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Ein ehemaliger Benutzer

            @Sa-Gö sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:

            Bei meinen anderen Steckdosen habe ich in den Objekten immer zum testen true/false manuell gesetzt. Das hat immer funktioniert.

            Das sollte es auch.
            Verbindung zur Steckdose vorhanden?
            In der CCU vieleicht ein Programm mit einer Bedingung laufen das die Schaltung zum jetzigen Zeitpunkt verbietet?

            Sa GöS Offline
            Sa GöS Offline
            Sa Gö
            schrieb am zuletzt editiert von Sa Gö
            #8

            @Yetiberg
            Steckdose ist in der CCU angelegt und wurde ja auch importiert in den ioBroker. Ich habe eine Aufgabe angelegt. Das könnte sein, dass das mein Problem ist.
            Verbindung ist vorhanden. Wenn ich den Taster an der Steckdose drücke, sehe ich im ioBroker die Statusänderung.
            Muss ich doch glatt mal löschen und gucken ob es dann funktioniert. Komme ich aber leider erst heute Nachmittag zu.
            Gebe Feedback ob es daran gelegen hat.
            Danke.

            braindeadB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Sa GöS Sa Gö

              @Yetiberg
              Steckdose ist in der CCU angelegt und wurde ja auch importiert in den ioBroker. Ich habe eine Aufgabe angelegt. Das könnte sein, dass das mein Problem ist.
              Verbindung ist vorhanden. Wenn ich den Taster an der Steckdose drücke, sehe ich im ioBroker die Statusänderung.
              Muss ich doch glatt mal löschen und gucken ob es dann funktioniert. Komme ich aber leider erst heute Nachmittag zu.
              Gebe Feedback ob es daran gelegen hat.
              Danke.

              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @Sa-Gö HomeMatic IP verhält sich anders als das klassische HomeMatic. Du nutzt wahrscheinlich den falschen Kanal. Stichwort "virtuelle Kanäle". Versuch mal im ioBroker den DP in Kanal 4 zu schalten.

              Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Sa GöS Sa Gö

                @Yetiberg
                Steckdose ist in der CCU angelegt und wurde ja auch importiert in den ioBroker. Ich habe eine Aufgabe angelegt. Das könnte sein, dass das mein Problem ist.
                Verbindung ist vorhanden. Wenn ich den Taster an der Steckdose drücke, sehe ich im ioBroker die Statusänderung.
                Muss ich doch glatt mal löschen und gucken ob es dann funktioniert. Komme ich aber leider erst heute Nachmittag zu.
                Gebe Feedback ob es daran gelegen hat.
                Danke.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @Sa-Gö sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:

                Ich habe eine Aufgabe angelegt

                arbeitest du mit access point? Nicht mit ccu?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @Sa-Gö sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:

                  Ich habe eine Aufgabe angelegt

                  arbeitest du mit access point? Nicht mit ccu?

                  Sa GöS Offline
                  Sa GöS Offline
                  Sa Gö
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @Homoran
                  Ich habe ein CCU3 an der Wand hängen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • braindeadB braindead

                    @Sa-Gö HomeMatic IP verhält sich anders als das klassische HomeMatic. Du nutzt wahrscheinlich den falschen Kanal. Stichwort "virtuelle Kanäle". Versuch mal im ioBroker den DP in Kanal 4 zu schalten.

                    Sa GöS Offline
                    Sa GöS Offline
                    Sa Gö
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @braindead sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:

                    @Sa-Gö HomeMatic IP verhält sich anders als das klassische HomeMatic. Du nutzt wahrscheinlich den falschen Kanal. Stichwort "virtuelle Kanäle". Versuch mal im ioBroker den DP in Kanal 4 zu schalten.

                    Gucke ich mir mal an... Danke.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @Sa-Gö
                      Ich weiss nicht wie das mit HomaticIP aussieht.
                      Ich habe alles ohne IP.
                      Solltest Du unter hm-rpc.1 finden. Oder unter der Nummer wo Du die Instanz installiert hast.

                      Bildschirmfoto-20200911073304-1066x443.png

                      FeuersturmF Online
                      FeuersturmF Online
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @Yetiberg Ich schalte meine Steckdose über den Datenpunkt hm-rpc.0.0002xxxxx.3.STATE
                      Aktuell habe ich dies direkt in VIS über das Widget "jqui - Icon Toggle" eingebaut.

                      Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • FeuersturmF Feuersturm

                        @Yetiberg Ich schalte meine Steckdose über den Datenpunkt hm-rpc.0.0002xxxxx.3.STATE
                        Aktuell habe ich dies direkt in VIS über das Widget "jqui - Icon Toggle" eingebaut.

                        Sa GöS Offline
                        Sa GöS Offline
                        Sa Gö
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @Feuersturm
                        So, läuft. Habe in der CCU das Programm gelöscht, neu synchronisiert ein kurzes Blockly Script geschrieben, passt.

                        HMIP-PS....3:.State den ich angesprochen habe.
                        Danke für eure Unterstützung und allen ein schönes Wochenende.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        810

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe