    Ошибка создания объекта в OWFS

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jeorgep last edited by

      После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.

      Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,

      где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.

      У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.

      Параллельно запускаю скрипт:

      #!/bin/bash
      while true; do
        ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
        echo $ALL
        sleep 1
      done
      

      И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).

      Задержка до пол-минуты относительно скрипта.

      Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Haus last edited by

        @jeorgep:

        После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.

        Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,

        где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.

        У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.

        Параллельно запускаю скрипт:

        #!/bin/bash
        while true; do
          ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
          echo $ALL
          sleep 1
        done
        

        И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).

        Задержка до пол-минуты относительно скрипта.

        Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
        Привет,

        Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jeorgep last edited by

          ` > Привет,

          Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `

          Привет,

          я не совсем понял вопрос.

          Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.

          Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).

          Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.

          Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).

          Датчиков используется много разнообразных.

          И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,

          то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.

          Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂

          В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -

          определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.

          То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.

          Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после

          обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Alekseym6 last edited by

            у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jeorgep last edited by

              > у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.

              Клас!

              делись строчками в драйвере 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Haus last edited by

                @Alekseym6:

                у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                Какой адаптер, как подключен?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Alekseym6 last edited by

                  адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.

                  подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                  запускаю сервис owserver owfs

                  добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js

                  var fs = require('fs');

                  …

                  function writeWire(wire, value) {

                  if (wire) {

                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');

                  var path1wire = "/var/1-wire";

                  if (wire.property == "sensed.BYTE") {

                  var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";

                  } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {

                  var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";

                  } else {

                  var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');

                  }

                  path1wire = path1wire + pathfs;

                  var dataV = parseInt(value);

                  adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');

                  // Пишем в файл.

                  fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {

                  if (err) {

                  // Произошла ошибка при записи

                  adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);

                  }

                  });

                  client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {

                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);

                  //no idea what is received here

                  if (err) {

                  adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);

                  }

                  });

                  }

                  }

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jeorgep last edited by

                    > добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                    Спасибо! буду пробовать

                    ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                    запускаю сервис owserver owfs `
                    У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.

                    питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂

                    Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.

                    Все на одном UPS ES 550G.

                    Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход

                    (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)

                    часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).

                    В DS2408 есть приятная особенность - alarm.

                    Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -

                    ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm

                    и при возникновении алармов про изменение состояния порта -

                    уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.

                    Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.

                    Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Haus last edited by

                      @Alekseym6:

                      адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.

                      подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                      запускаю сервис owserver owfs

                      добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                      Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jeorgep last edited by

                        > добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                        Наверное тогда нужно закомментировать строки:

                        client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                        ...
                        });
                        

                        Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.

                        И добавить для чтения что-то вроде:

                        function readWire(wire) {
                            if (wire) {
                                var path1wire = "/mnt/1wire";
                                var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                path1wire = path1wire + pathfs;
                                fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                    if (err) {
                                        adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                    }
                                });
                        
                        

                        Закомментировав:
                        ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {

                        …

                        }); `

                        Вечером дома протестирую

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Alekseym6 last edited by

                          адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.

                          строчку не исключаю - для проверки

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jeorgep last edited by

                            Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>

                            (версия 0.2.2 (2016-07-29))

                            var fs = require('fs');

                            Функция writeWire

                            ! function writeWire(wire, value) {
                            ! if (wire) {
                            ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                            ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                            ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                            ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                            ! } else {
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                            ! }
                            ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                            ! var dataV = parseInt(value);
                            ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                            ! // Write to file
                            ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                            ! if (err) {
                            ! // Write error
                            ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                            ! } else {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                            ! }
                            ! }
                            ! });
                            ! /*
                            ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                            ! if (message !== undefined) {
                            ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                            ! }
                            ! // no idea what is received here
                            ! if (err) {
                            ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                            ! } else {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                            ! }
                            ! }
                            ! });
                            ! */
                            ! }
                            ! }

                            Функция readWire

                            ! function readWire(wire) {
                            ! if (wire) {
                            ! /*
                            ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                            ! result.value = result.value || '0';
                            ! result.value = result.value.trim();
                            ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                            ! if (!err) {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                            ! }
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                            ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                            ! }
                            ! });
                            ! */
                            ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                            ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                            ! // Read from file
                            ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                            ! var result = data;
                            ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                            ! if (!err) {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                            ! }
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                            ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                            ! }
                            ! });
                            ! }
                            ! }

                            В настройках адаптера OWFS в ioBroker:

                            Timeout(ms): 3000

                            Poll interval(sec): 2

                            Работает неделю без сбоев.

                            Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.

                            это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.

                            Конечно это будет работать лишь на локальной системе.

                            Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность

                            выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)

                            И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.

                            Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Haus last edited by

                              @Bluefox:

                              @Haus:

                              Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                              Поменяй в файле /etc/owfs.conf

                              # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                              # local machine...
                              !server: -s 4304
                              
                              

                              и

                              ####################### OWSERVER ########################
                              
                              server: -p 4304
                              
                              

                              У тебя только локальный доступ настроен `
                              Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kID last edited by

                                А вот подскажите пожалуйста

                                Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.

                                А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.

                                Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                725
                                Online

                                31.7k
                                Users

                                79.8k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                74
                                16691
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo