    • H
      Haus last edited by

      @Bluefox:

      > Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
      Потому что ты сказал в настройках это читать.

      Есть новая версия на гит `
      Где я такое говорил?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @Haus:

        @Bluefox:

        > Зачем при read датчик выдаёт fasttemp?
        Потому что ты сказал в настройках это читать.

        Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
        😄

        в настройках

        Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Haus last edited by

          @Bluefox:

          @Haus:

          @Bluefox:

          Потому что ты сказал в настройках это читать.

          Есть новая версия на гит Где я такое говорил?
          😄

          в настройках

          Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. `
          Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            @Haus:

            @Bluefox:

            @Haus:

            Где я такое говорил? `
            😄

            в настройках

            Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
            Нажать на удалить не пробовал?

            Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
            48_2016-07-29_23_32_51-iobroker.admin.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Haus last edited by

              @Bluefox:

              @Haus:

              @Bluefox:

              😄

              в настройках

              Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
              Нажать на удалить не пробовал?

              Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
              Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
              'heat_index',
              'humidex',
              'light',
              'temperature',
              //'fasttemp',
              'set_alarm',
              'date',

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                jeorgep last edited by

                DS2408 в OWFS:

                (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)

                PIO используются для записи в них 0/1

                sensed используются для чтения информации с портов

                latch используются для получения информации об изменении состояния порта

                (бит 1 указывает, что состояние изменялось)

                Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:

                echo 1 > latch.0

                При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации

                об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL

                и лишь потом производить очистку.

                Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:

                echo 1 > out_of_testmode

                И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:

                echo 1 > strobe

                В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jeorgep last edited by

                  После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.

                  Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,

                  где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.

                  У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.

                  Параллельно запускаю скрипт:

                  #!/bin/bash
                  while true; do
                    ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                    echo $ALL
                    sleep 1
                  done
                  

                  И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).

                  Задержка до пол-минуты относительно скрипта.

                  Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @jeorgep:

                    После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.

                    Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,

                    где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.

                    У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.

                    Параллельно запускаю скрипт:

                    #!/bin/bash
                    while true; do
                      ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
                      echo $ALL
                      sleep 1
                    done
                    

                    И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).

                    Задержка до пол-минуты относительно скрипта.

                    Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
                    Привет,

                    Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      jeorgep last edited by

                      ` > Привет,

                      Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `

                      Привет,

                      я не совсем понял вопрос.

                      Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.

                      Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).

                      Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.

                      Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).

                      Датчиков используется много разнообразных.

                      И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,

                      то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.

                      Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂

                      В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -

                      определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.

                      То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.

                      Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после

                      обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Alekseym6 last edited by

                        у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jeorgep last edited by

                          > у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.

                          Клас!

                          делись строчками в драйвере 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haus last edited by

                            @Alekseym6:

                            у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                            Какой адаптер, как подключен?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Alekseym6 last edited by

                              адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.

                              подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                              запускаю сервис owserver owfs

                              добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js

                              var fs = require('fs');

                              …

                              function writeWire(wire, value) {

                              if (wire) {

                              adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');

                              var path1wire = "/var/1-wire";

                              if (wire.property == "sensed.BYTE") {

                              var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";

                              } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {

                              var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";

                              } else {

                              var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');

                              }

                              path1wire = path1wire + pathfs;

                              var dataV = parseInt(value);

                              adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');

                              // Пишем в файл.

                              fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {

                              if (err) {

                              // Произошла ошибка при записи

                              adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);

                              }

                              });

                              client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {

                              adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);

                              //no idea what is received here

                              if (err) {

                              adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);

                              }

                              });

                              }

                              }

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jeorgep last edited by

                                > добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                                Спасибо! буду пробовать

                                ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                                запускаю сервис owserver owfs `
                                У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.

                                питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂

                                Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.

                                Все на одном UPS ES 550G.

                                Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход

                                (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)

                                часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).

                                В DS2408 есть приятная особенность - alarm.

                                Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -

                                ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm

                                и при возникновении алармов про изменение состояния порта -

                                уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.

                                Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.

                                Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Haus last edited by

                                  @Alekseym6:

                                  адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.

                                  подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.

                                  запускаю сервис owserver owfs

                                  добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                                  Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jeorgep last edited by

                                    > добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                                    Наверное тогда нужно закомментировать строки:

                                    client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                    ...
                                    });
                                    

                                    Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.

                                    И добавить для чтения что-то вроде:

                                    function readWire(wire) {
                                        if (wire) {
                                            var path1wire = "/mnt/1wire";
                                            var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                            path1wire = path1wire + pathfs;
                                            fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                                if (err) {
                                                    adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                                                }
                                            });
                                    
                                    

                                    Закомментировав:
                                    ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {

                                    …

                                    }); `

                                    Вечером дома протестирую

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Alekseym6 last edited by

                                      адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.

                                      строчку не исключаю - для проверки

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jeorgep last edited by

                                        Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>

                                        (версия 0.2.2 (2016-07-29))

                                        var fs = require('fs');

                                        Функция writeWire

                                        ! function writeWire(wire, value) {
                                        ! if (wire) {
                                        ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                        ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                                        ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                        ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                        ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                        ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                        ! } else {
                                        ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                        ! }
                                        ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                                        ! var dataV = parseInt(value);
                                        ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                                        ! // Write to file
                                        ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                                        ! if (err) {
                                        ! // Write error
                                        ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                                        ! } else {
                                        ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                                        ! }
                                        ! }
                                        ! });
                                        ! /*
                                        ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                        ! if (message !== undefined) {
                                        ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                                        ! }
                                        ! // no idea what is received here
                                        ! if (err) {
                                        ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                                        ! } else {
                                        ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                                        ! }
                                        ! }
                                        ! });
                                        ! */
                                        ! }
                                        ! }

                                        Функция readWire

                                        ! function readWire(wire) {
                                        ! if (wire) {
                                        ! /*
                                        ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                                        ! result.value = result.value || '0';
                                        ! result.value = result.value.trim();
                                        ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                                        ! if (!err) {
                                        ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                                        ! }
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                                        ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                                        ! }
                                        ! });
                                        ! */
                                        ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                                        ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                        ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                                        ! // Read from file
                                        ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                                        ! var result = data;
                                        ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                                        ! if (!err) {
                                        ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                                        ! }
                                        ! } else {
                                        ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                                        ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                                        ! }
                                        ! });
                                        ! }
                                        ! }

                                        В настройках адаптера OWFS в ioBroker:

                                        Timeout(ms): 3000

                                        Poll interval(sec): 2

                                        Работает неделю без сбоев.

                                        Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.

                                        это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.

                                        Конечно это будет работать лишь на локальной системе.

                                        Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность

                                        выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)

                                        И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.

                                        Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          Haus last edited by

                                          @Bluefox:

                                          @Haus:

                                          Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                          Поменяй в файле /etc/owfs.conf

                                          # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                          # local machine...
                                          !server: -s 4304
                                          
                                          

                                          и

                                          ####################### OWSERVER ########################
                                          
                                          server: -p 4304
                                          
                                          

                                          У тебя только локальный доступ настроен `
                                          Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kID last edited by

                                            А вот подскажите пожалуйста

                                            Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.

                                            А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.

                                            Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            790
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            74
                                            16691
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo