@Jui ich habe die version 2.1.0 im github und npm (latest repo). Die sollte das Problem beheben...
-
Mit der Version 2.1.0 habe ich alle 5min folgende Fehlermeldung im Log
ebus.0 2020-06-19 19:35:03.268 error (1063) history.value1 not found null ebus.0 2020-06-19 19:35:03.266 error (1063) history.date not found null ebus.0 2020-06-19 19:35:02.306 error (1063) object cmd not found nullDas hatte ich vorher nicht.
Ich hatte beim Umstieg auf 2.1.0 alle Ebus Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.Kann ich hier etwas tun, um die Fehler zu beseitigen?
-
Mit der Version 2.1.0 habe ich alle 5min folgende Fehlermeldung im Log
ebus.0 2020-06-19 19:35:03.268 error (1063) history.value1 not found null ebus.0 2020-06-19 19:35:03.266 error (1063) history.date not found null ebus.0 2020-06-19 19:35:02.306 error (1063) object cmd not found nullDas hatte ich vorher nicht.
Ich hatte beim Umstieg auf 2.1.0 alle Ebus Objekte gelöscht und neu anlegen lassen.Kann ich hier etwas tun, um die Fehler zu beseitigen?
-
@Knallochse Das sind nur logs, die ich beim Umbau eingebaut hatte. Im Moment bitte ignorieren, außer irgendetwas geht nicht (z.Bsp. Kommandos direkt auf ebusd schreiben...)
@Rene_HM Danke, dann weiß ich Bescheid
-
Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
-
Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
-
ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
@Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
......
Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
Wegen Heizungs Neuanschaffung bekomme ich ein VR 921 I-Modul dazu was auch EEbus kann .
Laut I-Net soll es auch mit Homematic CCU3 laufen , aber leider keine Infos dazu im I-Net wie es einzubinden ist gefunden .eQ-3 integriert EEBUS in Smart Home Systeme
Wie kann ich dich darin unterstützen , damit du dieses Modul integrieren kannst ?
-
-
@Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
......
Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
Wegen Heizungs Neuanschaffung bekomme ich ein VR 921 I-Modul dazu was auch EEbus kann .
Laut I-Net soll es auch mit Homematic CCU3 laufen , aber leider keine Infos dazu im I-Net wie es einzubinden ist gefunden .eQ-3 integriert EEBUS in Smart Home Systeme
Wie kann ich dich darin unterstützen , damit du dieses Modul integrieren kannst ?
@Glasfaser
eebus ist nicht ebus. Was auch immer EQ3 da treibt, mit diesen Adapter hier hat das nichts zu tun denke ich.
Ob der HMIP Adapter damit etwas anfangen kann müsste an jener Stelle im Forum diskutiert werden. -
@Glasfaser
eebus ist nicht ebus. Was auch immer EQ3 da treibt, mit diesen Adapter hier hat das nichts zu tun denke ich.
Ob der HMIP Adapter damit etwas anfangen kann müsste an jener Stelle im Forum diskutiert werden.@cactus-online sagte in Adapter: ebus:
@Glasfaser
eebus ist nicht ebus.Das ist mir schon klar
Was auch immer EQ3 da treibt, mit diesen Adapter hier hat das nichts zu tun denke ich.
Hallo ... war nur eine Andeutung ...mehr nicht
Ob der HMIP Adapter damit etwas anfangen kann müsste an jener Stelle im Forum diskutiert werden.
Ich wollte hier keine diskutieren anfangen , habe nur @Rene_HM angefragt ob ich Ihn bei dem integrieren des VR 921 I-Net Modul was auch eBus kann , unterstützen kann .
-
@cactus-online sagte in Adapter: ebus:
@Glasfaser
eebus ist nicht ebus.Das ist mir schon klar
Was auch immer EQ3 da treibt, mit diesen Adapter hier hat das nichts zu tun denke ich.
Hallo ... war nur eine Andeutung ...mehr nicht
Ob der HMIP Adapter damit etwas anfangen kann müsste an jener Stelle im Forum diskutiert werden.
Ich wollte hier keine diskutieren anfangen , habe nur @Rene_HM angefragt ob ich Ihn bei dem integrieren des VR 921 I-Net Modul was auch eBus kann , unterstützen kann .
@Glasfaser: Ok, das konnte ich dem Post so nicht entnehmen. Wenn eBus unterstützt wird, müsste dann nicht der eBus-Daemon die Nachrichten dekodieren (können). Der Adapter holt sich doch alles vom ebusd. Eine Anpassung des Adapters wäre doch gar nicht nötig, oder was meinst Du?
-
@Glasfaser: Ok, das konnte ich dem Post so nicht entnehmen. Wenn eBus unterstützt wird, müsste dann nicht der eBus-Daemon die Nachrichten dekodieren (können). Der Adapter holt sich doch alles vom ebusd. Eine Anpassung des Adapters wäre doch gar nicht nötig, oder was meinst Du?
Wenn eBus unterstützt wird, müsste dann nicht der eBus-Daemon
ich dachte es geht eventuell ohne den Ebusd , also per Schnittstelle direkt zum Internetmodul VR 921 den ich habe .
Hatte auch in der Zwischenzeit etwas gefunden Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x, ist aber nicht so doll ..Bin deinem Rat zu Ebusd gefolgt :+1:
... klappt auch alles mit diesem Ebus Adapter ,
aber da ich den Witterungsgeführte Regelung sensoCOMFORT VRC 720 haben, sind nicht alle Werte vorhanden nur leider ein kleiner Bruchteil davon. :angry:
Die 15.700.cvs auf 15.720.cvs geändert.
@cactus-online hast du vielleicht ein Rat woran das liegen kann ?@Timmerx hat du alle Daten vorhanden , da du schreibst es funktioniert bei dir !?
-
Wenn eBus unterstützt wird, müsste dann nicht der eBus-Daemon
ich dachte es geht eventuell ohne den Ebusd , also per Schnittstelle direkt zum Internetmodul VR 921 den ich habe .
Hatte auch in der Zwischenzeit etwas gefunden Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x, ist aber nicht so doll ..Bin deinem Rat zu Ebusd gefolgt :+1:
... klappt auch alles mit diesem Ebus Adapter ,
aber da ich den Witterungsgeführte Regelung sensoCOMFORT VRC 720 haben, sind nicht alle Werte vorhanden nur leider ein kleiner Bruchteil davon. :angry:
Die 15.700.cvs auf 15.720.cvs geändert.
@cactus-online hast du vielleicht ein Rat woran das liegen kann ?@Timmerx hat du alle Daten vorhanden , da du schreibst es funktioniert bei dir !?
@Glasfaser Aus meiner Sicht ist das kein Thema für das ioBroker Forum. ICh würde diese Frage eher hier (https://ebusd.eu/discussion/) platzieren.
VG,
TF
-
@Glasfaser Aus meiner Sicht ist das kein Thema für das ioBroker Forum. ICh würde diese Frage eher hier (https://ebusd.eu/discussion/) platzieren.
VG,
TF
Ich habe eine Vaillant aurocompacht VSC 196/3-5 mit Regler VR470 und integrierten Solarregler.
Mein ebus läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten super und ich bekomme eine Menge Daten von der Heizung.
Was mir nur nicht gelingt, sind Daten von der Solaranlage zu empfangen. Ist eventuell der integrierte Solarregler nicht am ebus angeschlossen oder gibt es andere Ursachen?
Ich benutze ebusd 3.4 mit automatischer Konfiguration. Fehlt da eventuell noch eine spezifische .csv-Konfig-Datei?
Kann mir da jemans helfen? -
Ich habe eine Vaillant aurocompacht VSC 196/3-5 mit Regler VR470 und integrierten Solarregler.
Mein ebus läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten super und ich bekomme eine Menge Daten von der Heizung.
Was mir nur nicht gelingt, sind Daten von der Solaranlage zu empfangen. Ist eventuell der integrierte Solarregler nicht am ebus angeschlossen oder gibt es andere Ursachen?
Ich benutze ebusd 3.4 mit automatischer Konfiguration. Fehlt da eventuell noch eine spezifische .csv-Konfig-Datei?
Kann mir da jemans helfen?@Kanumouse Weißt du, welcher Solarregler da eingebaut ist?
Ich bin nicht ganz sicher, ob es sich dabei tatsächlich um ein separates Bauteil handelt, aber bei mir ist der VR700 Regler eingebaut und der Solarregler meldet sich unter einer anderen Adresse mit dem Namen VMS01. Dafür habe ich eine separate Konfiguration erstellt. Findest du in meinem Github-Repository:https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration
Ich habe dazu ein Pullrequest erstellt, das bisher jedoch noch nicht angenommen wurde.
Was dir also momentan bleibt, ist auf lokale Konfigurationsdateien umzustellen und zu probieren, ob die Datei geladen wird.
-
@Kanumouse Weißt du, welcher Solarregler da eingebaut ist?
Ich bin nicht ganz sicher, ob es sich dabei tatsächlich um ein separates Bauteil handelt, aber bei mir ist der VR700 Regler eingebaut und der Solarregler meldet sich unter einer anderen Adresse mit dem Namen VMS01. Dafür habe ich eine separate Konfiguration erstellt. Findest du in meinem Github-Repository:https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration
Ich habe dazu ein Pullrequest erstellt, das bisher jedoch noch nicht angenommen wurde.
Was dir also momentan bleibt, ist auf lokale Konfigurationsdateien umzustellen und zu probieren, ob die Datei geladen wird.
@Hiltex
Danke für den Tipp.
Ich habe die letzte Version von Github mit der 06.vms.csv geladen.
Leider werden immer noch keine Werte aus dem Solarkreis erkannt.
ebusctl info bring folgendes Ergebnis:version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
signal: acquired
symbol rate: 17
max symbol rate: 81
min arbitration micros: 1335
max arbitration micros: 4971
min symbol latency: 4
max symbol latency: 7
reconnects: 0
masters: 3
messages: 460
conditional: 0
poll: 1
update: 10
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010003886.inc" ([PROD='0010009352']), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusdIm Moment komme ich nicht weiter?
-
@Hiltex
Danke für den Tipp.
Ich habe die letzte Version von Github mit der 06.vms.csv geladen.
Leider werden immer noch keine Werte aus dem Solarkreis erkannt.
ebusctl info bring folgendes Ergebnis:version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
signal: acquired
symbol rate: 17
max symbol rate: 81
min arbitration micros: 1335
max arbitration micros: 4971
min symbol latency: 4
max symbol latency: 7
reconnects: 0
masters: 3
messages: 460
conditional: 0
poll: 1
update: 10
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010003886.inc" ([PROD='0010009352']), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002", loaded "vaillant/15.470.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=47000;SW=0128;HW=6002"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusdIm Moment komme ich nicht weiter?
@Kanumouse dann scheint dein System anders zu funktionieren. Da kann ich dir leider auch nicht helfen
-
@Kanumouse dann scheint dein System anders zu funktionieren. Da kann ich dir leider auch nicht helfen
@Hiltex
Kann mir vielleicht jemand diesen Ausschnitt des Log-Files deuten?
Hier findetd ebusd offensichtlich unter zwei Adressen die ID=47000 und kann natürlich das Init-File mit der Adresse 26 bei den csv-Dateien nicht finden, oder?2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] store 08 ident: done
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] store 15 ident: done
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.954 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-09-07 18:04:22.959 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2020-09-07 18:04:23.908 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:24.255 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:25.078 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:27.014 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:27.067 [main notice] found messages: 207 (0 conditional on 24 conditions, 0 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:27.828 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:29.789 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:30.635 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [bus notice] scan 08: ;21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:35.057 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.0;28.0;18.000;46.0;65.0;off
2020-09-07 18:04:35.291 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:36.111 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.053 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: sync;18:04:46;-.-.-;18.000
2020-09-07 18:04:38.445 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.445 [bus notice] scan 15: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.471 [main notice] read scan config file vaillant/15.470.csv for ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:38.487 [main notice] found messages: 458 (0 conditional on 24 conditions, 1 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:39.802 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] store 26 ident: done
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:41.187 [update notice] sent unknown MS cmd: 3126b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:42.012 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:43.988 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:44.842 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.842 [bus notice] scan 26: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] unable to load scan config 26: no file from vaillant with prefix 26 matches ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] scan config 26: ERR: element not found -
@Hiltex
Kann mir vielleicht jemand diesen Ausschnitt des Log-Files deuten?
Hier findetd ebusd offensichtlich unter zwei Adressen die ID=47000 und kann natürlich das Init-File mit der Adresse 26 bei den csv-Dateien nicht finden, oder?2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] store 08 ident: done
2020-09-07 18:04:15.989 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:15.989 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] store 15 ident: done
2020-09-07 18:04:22.558 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.558 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:22.954 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-09-07 18:04:22.956 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-09-07 18:04:22.959 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2020-09-07 18:04:23.908 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:24.255 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:25.078 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:27.014 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:27.067 [main notice] found messages: 207 (0 conditional on 24 conditions, 0 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:27.828 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:29.789 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:30.635 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:32.603 [bus notice] scan 08: ;21;12;03;0010009352;3100;005027;N2
2020-09-07 18:04:35.057 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 31.0;28.0;18.000;46.0;65.0;off
2020-09-07 18:04:35.291 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:36.111 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.053 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:38.208 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: sync;18:04:46;-.-.-;18.000
2020-09-07 18:04:38.445 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.445 [bus notice] scan 15: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:38.471 [main notice] read scan config file vaillant/15.470.csv for ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:38.487 [main notice] found messages: 458 (0 conditional on 24 conditions, 1 poll, 10 update)
2020-09-07 18:04:39.802 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] store 26 ident: done
2020-09-07 18:04:39.803 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:39.803 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;47000;0128;6002
2020-09-07 18:04:41.187 [update notice] sent unknown MS cmd: 3126b5090124 / 09003231313230353030
2020-09-07 18:04:42.012 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:43.988 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31:
2020-09-07 18:04:44.842 [update notice] sent scan-read scan.26 id QQ=31: 21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.842 [bus notice] scan 26: ;21;12;05;0020108127;0082;008433;N7
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] unable to load scan config 26: no file from vaillant with prefix 26 matches ID "47000", SW0128, HW6002
2020-09-07 18:04:44.843 [main error] scan config 26: ERR: element not foundIch hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
-
Ich hatte heute Kontakt mit dem techn. Support von Vaillant und habe dort die Auskunft erhalten, dass die Solardaten bei meiner Heizung (aurocompact VSC 196/3-5 mit Regler 470; Baujahr 2012) nicht auf dem ebus gelegt werden. Der Solarkreis wird seperat übereine interne Elektronik gesteuert. Schade!
@Kanumouse
Eins interessiert mich aber noch: Gibt es zur colormatic 470 mit der Adresse 26 noch eine passende csv-Datei? -
@Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
Wenn die Quell-Datei
15.700.csvdann zum Beispiel unter/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csvzu finden ist, dann muss die Pfadangabe/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/delauten.Diesen Pfad trägst du in die Datei
/etc/default/ebusdunterEBUSD_OPTSein.Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also
15.720.csvebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
Auf der Kommandozeile:cd~ git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusdDie Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad
/etc/ebusd/erreicht werden, sodass die Konfiguration in/etc/default/ebusdso aussehen könnte:EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
@Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"Hast Du eine Idee?
Danke für Deine Hilfe. -
@Hiltex Hallo Hiltex, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe. hatte vor Monaten den Adapter nach Deinen Vorgaben angepasst und alles lief tadellos! Super, nochmals danke.
Jetzt hatten wir gestern für eine gewisse Zeit das ganze Haus stromlos. Und seitdem bekomme ich keine neuen Daten bei Objekte unter VMS ???
Alle anderen Daten werden brav aktuallisiert.
Auch wenn ich den Adapter direkt über html abrufe, keine VMS Daten? Siehe Anhang.
Die Config Datei ist unverändert, der Pfad wie angelegt, "etc/ebusd/"Hast Du eine Idee?
Danke für Deine Hilfe. -
@Jui
Frage hat sich erledigt, läuft wieder.
Wichtig war beim Neustart, dass der Service ebusd gestoppt wird,
dann ebus Adapter neustarten
und dann den Service ebusd starten.Daten werden wieder gelesen!
@Hiltex
Nun habe ich doch ein paar Daten meiner Solaranlage aus dem VR 470 auslesen können (Kollektortemperatur, Kollektorpumpenleistung, Rücklauftemperatur, Gesamsolarertrag). Die entsprechenden Datenpunkte musste ich nur bei der Konfiguration des ebus-Adapters mit eingeben.Was ich aber generell noch nicht zuordnen kann ist der Datenpunkt "Pumpenstatus" unter dem Objekt "Status01"
Hier bekomme ich zur Zeit nur o oder 16 angezeigt. Das kann doch nicht die interen Heizungspumpe sein. Wenn doch, welche Statis werden hier angezeigt?