Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
46 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    DomDom
    schrieb am zuletzt editiert von DomDom
    #1

    Hallo zusammen,

    ich heb einen Homematictaster HM-PBI-4-FM und steuere darüber einen Gardenacomputer. Wenn ich den Taster real betätigte, zeigt er mir in Homematic zwar an , dass dieser gedrückt wurde aber das Script wird nicht ausgeführt.
    Betätige ich den Taster unter Geräte in der Homematic virtuell, dann wird das Script ausgeführt. Wo liegt der Fehler.

    Danke Grüsse Dominik

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DomDom

      Hallo zusammen,

      ich heb einen Homematictaster HM-PBI-4-FM und steuere darüber einen Gardenacomputer. Wenn ich den Taster real betätigte, zeigt er mir in Homematic zwar an , dass dieser gedrückt wurde aber das Script wird nicht ausgeführt.
      Betätige ich den Taster unter Geräte in der Homematic virtuell, dann wird das Script ausgeführt. Wo liegt der Fehler.

      Danke Grüsse Dominik

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

      aber das Script wird nicht ausgeführt.

      Welches Skript?

      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

      in Homematic

      Und in ioBroker ?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

        aber das Script wird nicht ausgeführt.

        Welches Skript?

        @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

        in Homematic

        Und in ioBroker ?

        D Offline
        D Offline
        DomDom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @Homoran
        Das Script ist nur im ioBroker, ein Blockly. Macht es denn einen Unterschied ob ich den Taster virtuell in der Homematic oder real betätige?

        on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612XXX:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26--.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-*******.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-********.duration_value"/duration_value/, '600');
        });

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

          PRESS_SHORT

          Bei press_short muss ich immer an das dummy Script denken.

          Suche mal danach.
          Dies musst du auf der ccu einrichten.

          mfg
          Dieter


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

            PRESS_SHORT

            Bei press_short muss ich immer an das dummy Script denken.

            Suche mal danach.
            Dies musst du auf der ccu einrichten.

            mfg
            Dieter

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @bahnuhr sagte:

            dummy Script

            Dummy-Programm auf der CCU erstellen oder folgendes Script einmal in ioBroker ausführen (channel anpassen !):

            const inst = 'hm-rpc.1';
            const channel = 'OEQ0612XXX:1';
            const dp = 'PRESS_SHORT';
             
            sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @bahnuhr sagte:

              dummy Script

              Dummy-Programm auf der CCU erstellen oder folgendes Script einmal in ioBroker ausführen (channel anpassen !):

              const inst = 'hm-rpc.1';
              const channel = 'OEQ0612XXX:1';
              const dp = 'PRESS_SHORT';
               
              sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              });
              
              D Offline
              D Offline
              DomDom
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53 @bahnuhr
              Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
              Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
              Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
              Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
              dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
              setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)

              Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.

              paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D DomDom

                @paul53 @bahnuhr
                Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
                Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
                Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
                Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
                dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
                setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)

                Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @DomDom sagte:

                Leider funktioniert es immer noch nicht ... unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.

                Der Zeitstempel von "PRESS_SHORT" wird bei Tastendruck aktualisiert ? Was funktioniert nicht ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @DomDom sagte:

                  Leider funktioniert es immer noch nicht ... unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.

                  Der Zeitstempel von "PRESS_SHORT" wird bei Tastendruck aktualisiert ? Was funktioniert nicht ?

                  D Offline
                  D Offline
                  DomDom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @paul53
                  Genau der Zeitstempel wird aktualisiert, aber weder wird das Script im IoBroker ausgeführt, noch wird meine Systemvariable in der CCU2 gesetzt.
                  Wenn ich den Taster virtuell drücke, also in der CCU unter Geräte funktioniert alles.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DomDom

                    @paul53 @bahnuhr
                    Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
                    Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
                    Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
                    Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
                    dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
                    setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)

                    Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                    Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
                    dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
                    setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)

                    Dein Script auf der ccu versteh ich nicht.
                    Du setzt dort eine SV auf true.
                    Aber in iob willst du auf press.short reagieren.
                    Das passt nicht zusammen!

                    Mache folgendes:
                    in ccu ein dummy script für den press.short, und zwar so:
                    602264d3-f2f8-4a91-ab3e-83d70458d46a-image.png
                    Da kommt nix mit dann oder sonst.

                    Und in iob ein script was auf den press.short reagiert:

                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                        log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                        ... hier dann dein script !!!
                    }); 
                    

                    mfg


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                      Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
                      dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
                      setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)

                      Dein Script auf der ccu versteh ich nicht.
                      Du setzt dort eine SV auf true.
                      Aber in iob willst du auf press.short reagieren.
                      Das passt nicht zusammen!

                      Mache folgendes:
                      in ccu ein dummy script für den press.short, und zwar so:
                      602264d3-f2f8-4a91-ab3e-83d70458d46a-image.png
                      Da kommt nix mit dann oder sonst.

                      Und in iob ein script was auf den press.short reagiert:

                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                          log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                          ... hier dann dein script !!!
                      }); 
                      

                      mfg

                      D Offline
                      D Offline
                      DomDom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @bahnuhr said in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");

                      Danke; aber auch dann passiert nichts. Das Script im ioBroker funktioniert ja an sich denn in wenn der virtuelle Taster gedrückt wird geht die Gartendusche ja an.
                      Die Variablen in der CCU2 wollte ich nur setzten zur Überprüfung. Habe diese auf dein Anraten dann rausgenommen.

                      on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                      });

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DomDom

                        @bahnuhr said in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");

                        Danke; aber auch dann passiert nichts. Das Script im ioBroker funktioniert ja an sich denn in wenn der virtuelle Taster gedrückt wird geht die Gartendusche ja an.
                        Die Variablen in der CCU2 wollte ich nur setzten zur Überprüfung. Habe diese auf dein Anraten dann rausgenommen.

                        on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                        });

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                        Danke; aber auch dann passiert nichts.

                        Na, dann send doch mal eine hardcopy von der ccu dummy script.
                        sowohl das iob script in code tag.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                          Danke; aber auch dann passiert nichts.

                          Na, dann send doch mal eine hardcopy von der ccu dummy script.
                          sowohl das iob script in code tag.

                          D Offline
                          D Offline
                          DomDom
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @bahnuhr Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.23.png Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.56.png

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Was ist Dusche auf der ccu?

                            Ist das die SV oder der HM-PBI-4-FM ?

                            Kannst du dein Script als JS senden, mit blocky mach ich nix.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              Was ist Dusche auf der ccu?

                              Ist das die SV oder der HM-PBI-4-FM ?

                              Kannst du dein Script als JS senden, mit blocky mach ich nix.

                              D Offline
                              D Offline
                              DomDom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @bahnuhr
                              Danke erstmal für Deine Bemühung mir hier zu helfen.

                              Dusche ist der Taster
                              Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.25.38.png

                              als Script sieht das so aus

                              on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                              });

                              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

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                #15

                                @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                                });

                                Script packt man in "code"; ist dann einfacher zu lesen.

                                ccu:
                                Der dummy sieht ok aus.

                                Dann lege mal ein einfaches Script an.

                                on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                log("Taster wurde gedrückt!");
                                });
                                

                                Drücke dann den Taster auf der ccu.
                                Im log bei iob müsste dann o.g. Text erscheinen.

                                Schau mal ob dieses einfache funktioniert.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DomDom

                                  @bahnuhr Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.23.png Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.56.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @DomDom nicht auf wahr triggern
                                  Ein Taster ist immer wahr

                                  Du musst auf Aktualisierung triggern

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @DomDom nicht auf wahr triggern
                                    Ein Taster ist immer wahr

                                    Du musst auf Aktualisierung triggern

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von bahnuhr
                                    #17

                                    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                    @DomDom nicht auf wahr triggern
                                    Ein Taster ist immer wahr

                                    Du musst auf Aktualisierung triggern

                                    Rainer, das sehe ich anders.

                                    Ein Taster erzeugt wahr.
                                    Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.

                                    Bei SV -> dann aktualisierung.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                      @DomDom nicht auf wahr triggern
                                      Ein Taster ist immer wahr

                                      Du musst auf Aktualisierung triggern

                                      Rainer, das sehe ich anders.

                                      Ein Taster erzeugt wahr.
                                      Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.

                                      Bei SV -> dann aktualisierung.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                      Ein Taster erzeugt wahr.

                                      Aber niemals false

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                        Ein Taster erzeugt wahr.

                                        Aber niemals false

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                        @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                        Ein Taster erzeugt wahr.

                                        Aber niemals false

                                        korrekt, false ist er immer.

                                        Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:

                                          @DomDom nicht auf wahr triggern
                                          Ein Taster ist immer wahr

                                          Du musst auf Aktualisierung triggern

                                          Rainer, das sehe ich anders.

                                          Ein Taster erzeugt wahr.
                                          Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.

                                          Bei SV -> dann aktualisierung.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DomDom
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @bahnuhr
                                          also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
                                          hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
                                          hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht

                                          Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
                                          leuchtet gar nichts grün auf

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          583

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe