Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
shelly adapteradaptertesting
284 Beiträge 37 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • harrymH harrym

    @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.

    @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)

    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CrunkFXC CrunkFX

      @harrym Dann muss dort 8d52114a-2c18-4712-b82c-00c8135b3fb0-image.png die /1000 ja wieder raus, da du ja in den einzelnen Wandlern durch1000 rechnest

      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @CrunkFX ja .. gerade wieder geändert und am pushen ins Git g

      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • CrunkFXC CrunkFX

        @harrym Getestet:

        SHDM-2

        • Autotimer On und Off :heavy_check_mark:
        • Energy erhöht sich :heavy_check_mark:
        • Input 1+ 2 :heavy_check_mark:
        • Power :heavy_check_mark:
        • Switch :heavy_check_mark:
        • brightness :heavy_check_mark:
        • longpush 1 + 2 :heavy_check_mark:
        • ip infos und reboot bis rssi :heavy_check_mark:
        • temperature :heavy_check_mark:
        • type, uptime, version :heavy_check_mark:

        SHEM-3

        • Messwerte mit 2. EM-3 auf V. 1.7.3 und Adapter 3.3.5 Verglichen
          (Werte total und returned bei Emeter 0-2 auch durch 1000 teilen)

        SHHT-1

        • Bat :heavy_check_mark:
        • Hum :heavy_check_mark:
        • Tmp :heavy_check_mark:
        • hostname bis version :heavy_check_mark:

        SHSW-25
        -- Relay0

        • Timer On,Off :heavy_check_mark:
        • Button reverse :heavy_check_mark:
        • Button Type :heavy_check_mark:
        • Energy :heavy_check_mark:
        • Input :heavy_check_mark:
        • Power :heavy_check_mark:
        • Switch :heavy_check_mark:
        • Longpush :heavy_check_mark:

        -- Relay1

        • Timer On Off :heavy_check_mark:
        • Button reverse :heavy_check_mark:
        • Button Type :heavy_check_mark:
        • Energy :heavy_check_mark:
        • Input :heavy_check_mark:
        • Power :heavy_check_mark:
        • Switch :heavy_check_mark:
        • Longpush :heavy_check_mark:

        -- Shutter

        • getestet alles außer Timer :heavy_check_mark:

        Hostname bis Version :heavy_check_mark:

        SHSW-PM
        getestet mit 2*DS18B20 :heavy_check_mark:

        SHSW-44
        Hier gibts leider noch keine Version 1.8.0 auch nicht via OTA

        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @CrunkFX rollos (2.5) mit shuttercontrol funktionieren. sind grad zugefahren.

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • harrymH harrym

          @CrunkFX ja, den errechnen wir sebst. kann aber nie genau sein, da es eigentlich seitens shelly nicht vorgesehen ist.

          @Diginix jup. gibt noch ein paar andere interessante Dinge, die jetzt auch via CoAP geliefert werden ;)

          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
          War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.

          Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
          Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.

          ..:: So long! Tom ::..

          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DiginixD Diginix

            @harrym Die booleschen switch states in den relay[0|1] Knoten werden nicht mehr true/false im Rollladen Modus.
            War bisher in allen Adapter Versionen so. K.a. ob es vom CoAP so kam oder der Adapter die gesetzt hat wenn sich der "Shutter.state" geändert hat.

            Außerdem musste ich gerade feststellen, dass "source" bei Shelly 2(.5) im Roller Mode leider nicht existiert.
            Nur im normalen Relaismode gibt es diese Info. Muss ich bei Shelly mal nachfragen ob das gewollt ist.

            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            hi!
            @Diginix

            @harrym pennt noch, hab aber grad nachgeschaut.switch states sind true/false.
            Bildschirmfoto 2020-08-13 um 09.27.10.png

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              hi!
              @Diginix

              @harrym pennt noch, hab aber grad nachgeschaut.switch states sind true/false.
              Bildschirmfoto 2020-08-13 um 09.27.10.png

              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              DiginixD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • CrunkFXC CrunkFX

                @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.

                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #43

                @CrunkFX Genau das meine ich. Und das geht seit 1.8+4.0 mit 3 Shelly2 nicht mehr.
                Hab darüber bisher die Öffnen/Schließzeit per Skript ermittelt. Aber kann das eben zukünftig auch über den Shutter.state (open/close/stop) lösen.

                ..:: So long! Tom ::..

                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • CrunkFXC CrunkFX

                  @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.

                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @CrunkFX said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):

                  @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.

                  getestet. die switch states bleiben auf false.

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • da_WoodyD da_Woody

                    @CrunkFX said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;):

                    @da_Woody @Diginix meint, dass die Switch States Der Relais 0+1 sich beim fahren der Rolläden im Schuttermodus nicht ändern, könntest du das einmal testen indem du den Rolläden fährst und dann schaust ob bei Relais 0 oder 1 state Auf true geht.

                    getestet. die switch states bleiben auf false.

                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #45

                    @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.

                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • CrunkFXC CrunkFX

                      @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.

                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @CrunkFX war auch mein gedanke, wollt ich grad tippen. spart CoAP verkehr. ;)

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • CrunkFXC CrunkFX

                        @da_Woody Ich vermute dass Shelly mit V1.8 die Relais als separate CoAP Nachrichten sendet aber nur wenn das Ding als Switch konfiguriert ist. Somit werden die CoAP Nachrichten für die einzelnen Relais im rollershutter Modus nicht mitgesendet. @Diginix kannst du die Öffnungszeit nicht über duration auswerten? Hab leider keine Rolläden.

                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @CrunkFX duration wo/wie?
                        Ich brauche ja nur ein Objekt was sich bei Start und Ende ändert. Boolesch ist natürlich nett, aber der Shutter.state wechselt ja von "stop" zu "open" und wieder "stop" oder eben "stop" > "close" > "stop". Damit geht es also. K.a. ob sich noch ein anderes Objekt im Rollladen Modus ändert. Am Ende hab ich das mal geschrieben, weil es ging aber nicht weil ich es 100% brauche.
                        Wie so vieles... :man-facepalming:

                        ..:: So long! Tom ::..

                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DiginixD Diginix

                          @CrunkFX duration wo/wie?
                          Ich brauche ja nur ein Objekt was sich bei Start und Ende ändert. Boolesch ist natürlich nett, aber der Shutter.state wechselt ja von "stop" zu "open" und wieder "stop" oder eben "stop" > "close" > "stop". Damit geht es also. K.a. ob sich noch ein anderes Objekt im Rollladen Modus ändert. Am Ende hab ich das mal geschrieben, weil es ging aber nicht weil ich es 100% brauche.
                          Wie so vieles... :man-facepalming:

                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @Diginix Wie gesagt hab leider keine Rolläden. Vielleicht kann @da_Woody ja Mal schauen was sich beim fahren der Rolläden alles ändert.

                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CrunkFXC CrunkFX

                            @Diginix Wie gesagt hab leider keine Rolläden. Vielleicht kann @da_Woody ja Mal schauen was sich beim fahren der Rolläden alles ändert.

                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @CrunkFX gerade gemacht. ändern tun sich value.power und wenn fertig die %

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • da_WoodyD da_Woody

                              @CrunkFX gerade gemacht. ändern tun sich value.power und wenn fertig die %

                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #50

                              @da_Woody Ok, bekannt. Aber den Start bekommen man max. über Power mit, wenn von 0 auf >0 wechselt.
                              Die position springt ja erst am Ende auf den neuen Wert.
                              Wenn die relay[0|1] states von der Shelly FW aus im roller shutter mode nicht mehr togglen, dann ist es eben so.
                              Ich schreib mein Skript heute einfach um damit die Laufzeit über den das shutter.state Objekt errechnet wird.

                              ..:: So long! Tom ::..

                              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • DiginixD Diginix

                                @da_Woody Ok, bekannt. Aber den Start bekommen man max. über Power mit, wenn von 0 auf >0 wechselt.
                                Die position springt ja erst am Ende auf den neuen Wert.
                                Wenn die relay[0|1] states von der Shelly FW aus im roller shutter mode nicht mehr togglen, dann ist es eben so.
                                Ich schreib mein Skript heute einfach um damit die Laufzeit über den das shutter.state Objekt errechnet wird.

                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @Diginix du hast doch den Wert "state" .. den kannst du auswerten.

                                Mit der FW 18 wird zwischen Relais und Shuttermode bzgl. CoAP unterschieden ;)

                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                                DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  michi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  Ich hätte noch einen Shelly i3 hier, den ich gerade auf 1.8 geupdated hab....

                                  ca 50 HM und HM-IP Aktoren und Sensoren über 4 Etagen // ca 10 Raspberries & OrangePi Prime // ioBroker auf Multihost // 20 aktive Adapter // mehrere Echo Dots // vis auf Android-Tablet

                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M michi

                                    Ich hätte noch einen Shelly i3 hier, den ich gerade auf 1.8 geupdated hab....

                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @michi dann installier dir doch die Adapterversion 4.0.0 via GIT und teste ;)

                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • harrymH harrym

                                      @Diginix du hast doch den Wert "state" .. den kannst du auswerten.

                                      Mit der FW 18 wird zwischen Relais und Shuttermode bzgl. CoAP unterschieden ;)

                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @harrym Wie schon geschrieben, genau damit werde ich es auch machen. Hätte ja sein könne, dass noch ein Bug zu den nicht geänderten Werten der relay switche führt. Aber wenn das CoAP das nicht mehr rausrückt, dann ist das ok so wie es ist.

                                      ..:: So long! Tom ::..

                                      NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DiginixD Diginix

                                        @harrym Wie schon geschrieben, genau damit werde ich es auch machen. Hätte ja sein könne, dass noch ein Bug zu den nicht geänderten Werten der relay switche führt. Aber wenn das CoAP das nicht mehr rausrückt, dann ist das ok so wie es ist.

                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @Diginix its not a bug, its a feature! ;)

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • harrymH harrym

                                          @Stuebi

                                          Wir suchen Tester mit folgenden Shelly Geräten:

                                          button 1
                                          dimmer 2
                                          dw 2
                                          em
                                          flood
                                          gas
                                          ix3
                                          sense
                                          smoke
                                          switch
                                          vintage

                                          Bitte meldet euch und helft uns, dass wir den Adapter rechtzeitig für die neue Firmware Version 1.8 fit bekommen.

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Hanno Welsch
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @harrym erstmal danke für das Update 4.0.
                                          Ich hab es mit Shelly1, EM, 2.5, i3 und Plug-S getestet - alle unter FW 1.8. Läuft alles perfekt.
                                          Lediglich der i3 hat ein Problem. Ich habe 2 i3 an Gira Tastern angeschlossen und steuere per Skript in ioBroker die Funktionen. Unterschiedlich für short und long press.
                                          Bis 1.7 war es so, dass der Datenpunkt input so lange true war, wie der Taster gedrückt wurde. Jetzt wird er erst true, wenn ein long press kommt. Der short press ändert gar keinen Datenpunkt.
                                          Wäre schön, wenn das noch gefixt werden könnte.
                                          Perfekt wären natürlich 2 input Datenpunkte (für short und long press) - falls noch was gewünscht werden darf. ;)

                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          959

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe