NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD Möglicherweise verstehe ich E3DC-Control noch nicht so gut. Ladeschwelle = 100 ist völlig unabhängig von den ganzen anderen Zeitwerten und oberer Ladekorridor und den Ladeende-Werten? Ein wie auch immer gesetzter unload-Wert pfuscht da auch nicht rein?
-
@stevie77
Richtig, Ladeschwelle überlagert fast alles.siehe Beschreibung im ersten Post:
ladeschwelle = Bis zu diesem SoC Wert wird sofort mit der gesamten überschüssigen PV-Leistung geladen. Erst wenn die ladeschwelle erreicht wird, wird mit dem geregelten Laden begonnen.edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
-
Man kann die Seite mit den Parameter eventuell sinnvoll aufbauen.
Es gibt einige die man sicher nicht verstellen will oder nicht verwendet, wie z.B.- Maximum Ladeleistung
- minimum Ladeleistung
- oberer Ladekorridor
- unterer Ladekorridor
- Peakshave
- Speichergröße
Das sind z.B. die die ich nicht benötigen würde.
Diese könnte man in Vis von der Seite entfernen und somit das ganze übersichtlicher gestalten und Platz schaffen für eine manuelle Anwahl von Einstellung 1 bis 5 und die einzelnen Werte jeder Einstellung.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
OK, das ist genau der Bereich den ich auch noch nicht so ganz kapiert habe... Was macht Unload genau?
EDIT: ich habe den Text oben gelesen. Mir fehlt nur die Fantasie wie ich das sinnvoll nutzen würde. Vlt. Hilft ein anwendungsfall um das genau zu verstehen..
Und warum ist Programm 1 nicht mit Automatik verriegelt?
Ich würde sagen wenn automatik off kann ich in vis manuell rum spielen und testen..
dann gelten die in vis gesendeten Werte.. -
@ArnoD Ah, okay, da muss ich jedes Mal drüber nachdenken und in ein paar Monaten oder Jahren sicher wieder. Außerdem wären es dann zwei Sliderwerte und ein Button. Mit meinem Panik-Button hab ich nur einen Klick (ohne Nachdenken). Nicht lachen, aber mein Kunde investiert 1000e Euro um seinen Anwendern ein paar Klicks zu sparen...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
edit: Außer unload dieser Parameter überlagert Ladeschwelle.
OK, das ist genau der Bereich den ich auch noch nicht so ganz kapiert habe... Was macht Unload genau?
EDIT: ich habe den Text oben gelesen. Mir fehlt nur die Fantasie wie ich das sinnvoll nutzen würde. Vlt. Hilft ein anwendungsfall um das genau zu verstehen..
Ein Anwendungsfall ist, dass dein Verbrauch in der Nacht zu gering ist und dein Speicher am Morgen noch so voll ist, dass du Überkapazitäten nicht mehr puffern kannst, und du somit in die Abregelung kommen würdest. Dann kannst du am Morgen mit unload deinen Speicher ins Netz entladen und so Platz schafen.
Den zweiten Anwendungsfall verwende ich bei schönem Wetter (Einstellung2), indem ich unload = BatterieSoC einstelle. Dann wird nicht entladen aber das Laden der Batterie bis zum Beginn der Regelung verhindert und ermöglicht so erst später zu laden.
Und warum ist Programm 1 nicht mit Automatik verriegelt?
Ich würde sagen wenn automatik off kann ich in vis manuell rum spielen und testen..
dann gelten die in vis gesendeten Werte..Da hast du recht ist ein Denkfehler von mir.
-
@ArnoD super Erklärung, jetzt hab auch ich es kapiert! Kam bei mir nur noch nicht vor, weil meine Frau immer erst Abends anfängt strom zu verbrauchen...
-
@ArnoD ich glaube ich mache mir zu jedem Einstellungsparameter noch nen info button in welchem die Funktionen erklärt angezeigt werden können...
-
Hier die Ladekurve von heute:
Die grüne Linie zeigt die Ladeleistung der Batterie. Am Anfang wird nicht geladen (das macht unload=BatterieSoC) ,dann beginnt die Laderegelung und die Batterie wird mit einer niedrigen konstanten Leistung geladen. Um ca. 15:45 Uhr ist die Laderegelung beendet und es wird auf den Wert Ladeende2 geladen. Hätte ich jetzt wärend der Laderegulung einen niedrigeren Eigenverbrauch, sodass ich in die Abregelung kommen würde, Hätte E3DC-Control die Ladeleistung für diese Spitzen erhöht und eine Abregelung verhindert. Absolut Batterieschonend und mit der Steuerung von E3DC leider nicht realisierbar.
-
@ArnoD ja cool....
Aber schon krass, diesen Peak von Batsoc nach unten habe ich auch fast jede nacht...hab schon nen ticket aufgemacht...was ist das?
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Um ca. 15:45 Uhr ist die Laderegelung beendet und es wird auf den Wert Ladeende2 geladen. Hätte ich jetzt wärend der Laderegulung einen niedrigeren Eigenverbrauch, sodass ich in die Abregelung kommen würde, Hätte E3DC-Control die Ladeleistung für diese Spitzen erhöht und eine Abregelung verhindert. Absolut Batterieschonend und mit der Steuerung von E3DC leider nicht realisierbar
ja das ist voll cool...
in dem Bereich lasse ich im Moment immer die klima losmaschieren...bei dem Wetter genau richtig...Aber das ist natürlich so besser... die klima brauche ich ja nicht immer... -
@smartboart
Habe mal im Photovoltaik Forum gelesen, bringe es leider nicht mehr ganz zusammen, irgendwas macht E3DC in der Nacht mit dem Wechselrichter. Neustart, Justage oder so was ähnliches, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Kann vielleicht @stevie77 beantworten. -
@ArnoD ok...also kein Fehler...mal gespannt was die Antwort ist auf das ticket...Dachte das hat vlt. was mit meinen Lastabwurf Nachts im Notstrombetrieb zu tun...Würde ja passen...
-
@ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?EDIT: und zu dem Code Teil...
ist das nicht überflüssig?
oder verstehe ich es nur nicht..// Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe????????????????? if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;} if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;} if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;} if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}
-
@smartboart Nee, kann ich nichts dazu sagen. Außer dass ich das selbst mit meinem PRO noch nie hatte. Bei mir geht das immer gleichmäßig nach unten. Ich glaub' ich hab' aber auch so gut wie nie ne Notstromreserve eingestellt.
@ArnoD Dein Akku ist einfach viel zu groß. Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
-
Habt ihr in den smart Funktionen im Portal oder App auch die Einstellung
Untere lade und entladeschwelle...
wen. Ich den deaktiviere steht hier 60 oder wird mit 60 gearbeitet...dann wird morgens wenn der Ertrag noch nicht reicht und weniger wie 60 Watt fehlt zur Deckung der hauslast, das was fehlt vom Netz bezogen... Nicht von der Batterie.. Unser state untere LadeKorridor auf 0 verhindert das nicht... Brauchen wir hier noch nen zusätzlichen Parameter?Und die smartfunktionen habt ihr auch deaktiviert oder
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Untere lade und entladeschwelle...
Der sollte bei Standard 65 W bleiben (außer für Autarkie-Fetischisten), alles andere ist unwirtschaftlich. Wenn du den tiefer stellst, sagen wir mal auf 30 W, dann lädt er zwar auch diese Kleinbeträge aus dem Speicher und nicht aus dem Netz, dabei ist die Verlustleistung für Wechselrichter und Batteriewandler aber letztlich viel höher als wenn du die 65 W aus dem Netz gezogen hättest.
-
@stevie77 danke für die Antwort.. Aber es geht hier ja nur um ne Übergangszeit von ein paar Minuten.. Da würde ich das in Kauf nehmen. Kleinfieh macht auch mist.. Also ich haette den Parameter dann auch gerne in vis einstellbar... Natürlich nur wenn es dem guten Stück nicht schadet...
-
Und die smartfunktionen habt ihr auch deaktiviert oder
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 danke für die Antwort.. Aber es geht hier ja nur um ne Übergangszeit von ein paar Minuten.. Da würde ich das in Kauf nehmen. Kleinfieh macht auch mist.. Also ich haette den Parameter dann auch gerne in vis einstellbar... Natürlich nur wenn es dem guten Stück nicht schadet...
Naja, anstatt 10 W aus dem Netz nimmst du lieber 65 W aus dem Speicher. So macht das Kleinvieh Mist...
Es gibt in E3DC-Control keinen Parameter für diese Einstellung untere Lade-/Entladeschwelle. Die Software steuert nur die beiden Regler darüber. Die habe ich einmalig auf Maximum gesetzt und danach macht E3DC-Control das. Kann man auch zugucken wie sich die Regler verändern.