Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
zählerkastempowerlan
28 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P panki2

    Hoi liebe Foristi
    ich betreibe den iobroker für diverse Auswertungen in meiner Wohnung im 3 Stock eines Mehrfamilienhauses.
    Der smartmeter ISKRA Stromzähler befindet sich im Keller (Tiefgarage). Diesen lese ich derzeit mit einem raspberry mit dem iobroker als weiterer host aus und sende die Daten per powerlan zu mir in die Wohnung, da Wlan 3 Stockwerke nicht schafft.

    Nun hatten wir Eigentümerversammlung und mir ( als Miteigentümer) wurde die Installation (rein innerhalb meines Zählerfeldes) untersagt, wegen Brandgefahr. Der Zahlerschrank mit 10 Feldern wäre ja durch Türen geschlossen und somit gäbe es da einen Wärmestau. Weierhin sei die Fixierung der Stecker mit Klebeband eine bauliche Veränderung.
    Ich habe heute nun die Temperaturen gemessen: Raspi 27 °C, P-LAN Stecker 30 °C, Netzteil Raspi 26 °C.
    Umgebungstemp . der Zähler 27 °C.
    Ein genehmigte Netzteil von Siedle für die Sprechanlage 2 Felder weiter innerhalb des selben Schrankes hat übrigens 35°C.

    Muss ich nun abbauen, oder bekomme ich irgendwoher ein Gutachten oder VDE Hinweis, dass Bauteile mit VDE Zeichen usw. zulässig sind?
    Oder muß ich wegen dem extra zum Anwalt?
    Darf man die Auswertung frei verfügbarer Daten dadurch untersagen?

    Ok, es ist alles noch nicht optimiert (Kabellänge, evtl. kleinerer P-LAN adapter , kleineres Netzteil.)
    20200726_123030.jpg

    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #7

    @panki2 ist das ganze für den Zweck nicht ein bisschen over engineered? So wie ich das verstehe nimmst du nur den pulse von deinem Stromzähler ab(?) und das mit relativ großen Materialeinsatz.

    Was ist denn genau dein Ziel? Könnte es nicht eventuell Sinn machen deinen Stromverbrauch im Schaltkasten deiner Wohnung zu messen? 3 Stück (für jede Phase einen) pzem004t v3's (insgesamt für ca. 20€ aus dem Herstellungsland zu haben) und einen wemos d1 mini (fake für ~2€) sollten dafür genügen.

    Nebenbei bekommst du nicht nur öfters Messwerte (0,5 Sekundentakt sind kein Problem mit esphome) sondern hast neben dem einfachen Verbrauch auch noch die aktuelle Spannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, Frequenz und kannst außerdem initial gleich die internen Zähler im pzem mit deinem Stromzähler im Keller synchronisieren. :rocket:

    Manchmal bietet es sich auch gleich an noch weitere pze'sm anzuschaffen um z.B. gezielt auch den Stromverbrauch, z.B. in der Küche, zu erfassen. :male-cook:

    @marcuskl hat da ein schönes Tutorial zu verfasst: [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Offline
      P Offline
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Ja, ich habe einen 3 Phasenzähler im Etagenkasten, doch der ist nicht salidierend, sonder zählt munter die einzelnen Phasen. Der Iskra Haupzstromzähler im UG ist saldierend, so dass dort andere Werte erscheinen. Nach diesen Werten bezahle ich meinen Strom.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

        @panki2 ist das ganze für den Zweck nicht ein bisschen over engineered? So wie ich das verstehe nimmst du nur den pulse von deinem Stromzähler ab(?) und das mit relativ großen Materialeinsatz.

        Was ist denn genau dein Ziel? Könnte es nicht eventuell Sinn machen deinen Stromverbrauch im Schaltkasten deiner Wohnung zu messen? 3 Stück (für jede Phase einen) pzem004t v3's (insgesamt für ca. 20€ aus dem Herstellungsland zu haben) und einen wemos d1 mini (fake für ~2€) sollten dafür genügen.

        Nebenbei bekommst du nicht nur öfters Messwerte (0,5 Sekundentakt sind kein Problem mit esphome) sondern hast neben dem einfachen Verbrauch auch noch die aktuelle Spannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, Frequenz und kannst außerdem initial gleich die internen Zähler im pzem mit deinem Stromzähler im Keller synchronisieren. :rocket:

        Manchmal bietet es sich auch gleich an noch weitere pze'sm anzuschaffen um z.B. gezielt auch den Stromverbrauch, z.B. in der Küche, zu erfassen. :male-cook:

        @marcuskl hat da ein schönes Tutorial zu verfasst: [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #9

        @OpenSourceNomad said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

        nur den pulse von deinem Stromzähler ab(?)

        Nein, da wird der tatsächliche saldierte Verbrauchswert und der Gesamtwert ausgegeben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ? Ein ehemaliger Benutzer

          @panki2 meinst du so etwas => Powerline auf der Hutschiene] https://www.it-administrator.de/themen/netzwerkinfrastruktur/99212.html
          LG

          P Offline
          P Offline
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @biker Der ist halt ein wenig zu groß. SO viele Einheiten habe ich auf der Hutschiene nicht. Mir würde 1 Phase reichen.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P panki2

            @biker Der ist halt ein wenig zu groß. SO viele Einheiten habe ich auf der Hutschiene nicht. Mir würde 1 Phase reichen.

            B Offline
            B Offline
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #11

            @panki2

            Grundlegend.....können die dir nichts!auch wenn viele anderes nun behaupten.....nein es gibt keine Grundlage die dir das verbietet einen PI anzuschließen.Vorgesetzt es hat jemand abgeommen!!!und so wie dein Testaufbau aussieht brauch man keine Brille dazu.
            Ansich sollten deine Miteigentümer mal nachdeken ob das alles noch Up to Date ist im Kasten.Die Neozet könnte man durch Automaten ersetzen und Platz gewinnen!

            Bauliche Veränderungen sind das im Sinne der Zustimmungpflicht nicht,aber sicherlich des Hausfriedenswillen würde ich das,Ordentlich machen und notfalls eine Info rausgeben das es nun sicher ist.

            Bissi übertrieben ist das aber schon was du das aufgebaut hast.

            P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B bob der 1.

              @panki2

              Grundlegend.....können die dir nichts!auch wenn viele anderes nun behaupten.....nein es gibt keine Grundlage die dir das verbietet einen PI anzuschließen.Vorgesetzt es hat jemand abgeommen!!!und so wie dein Testaufbau aussieht brauch man keine Brille dazu.
              Ansich sollten deine Miteigentümer mal nachdeken ob das alles noch Up to Date ist im Kasten.Die Neozet könnte man durch Automaten ersetzen und Platz gewinnen!

              Bauliche Veränderungen sind das im Sinne der Zustimmungpflicht nicht,aber sicherlich des Hausfriedenswillen würde ich das,Ordentlich machen und notfalls eine Info rausgeben das es nun sicher ist.

              Bissi übertrieben ist das aber schon was du das aufgebaut hast.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von panki2
              #12

              @bob-der-1
              Ich weiß, dass die Optik etwas wild aussieht, doch ich kann den powerlanadapter und das PI-Steckernetzteil nicht oben im Schrank stecken, da sonst die Schranktüre nicht mehr zugeht. Ich suche gerade nach kleineren Bauteilen. Wie kann ich denn die Iskra-Zählerdaten mit "weniger Aufwand" zu mir in den 2. Stock senden? Gibt es da einen Ansatz?
              Der ANsatz mit der Optimierung des Zählerplatzes steht eh an, da ich eine Ladesteckdose für ein E-Auto in der TG installieren lassen möchte. Und da benötigt man noch einen FI- Schalter , der da auch noch Platz benötigt. Der Elektriker für das Angebot ist schon bestellt. Doch das ist ein anderes Thema.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bob der 1.

                @panki2

                Grundlegend.....können die dir nichts!auch wenn viele anderes nun behaupten.....nein es gibt keine Grundlage die dir das verbietet einen PI anzuschließen.Vorgesetzt es hat jemand abgeommen!!!und so wie dein Testaufbau aussieht brauch man keine Brille dazu.
                Ansich sollten deine Miteigentümer mal nachdeken ob das alles noch Up to Date ist im Kasten.Die Neozet könnte man durch Automaten ersetzen und Platz gewinnen!

                Bauliche Veränderungen sind das im Sinne der Zustimmungpflicht nicht,aber sicherlich des Hausfriedenswillen würde ich das,Ordentlich machen und notfalls eine Info rausgeben das es nun sicher ist.

                Bissi übertrieben ist das aber schon was du das aufgebaut hast.

                P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von panki2
                #13

                @bob-der-1 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                Bissi übertrieben ist das aber schon was du das aufgebaut hast.

                Was genau sprichst Du da an? Allgemein den Weg, die Daten von A nach B zu bekommen oder die Größe der Bauteile?
                Idee von mir war, den Stromzähler oben rauszuschmeissen und dafür ein 5 Volt Hutschienennetzteil für den Raspi zu setzen. Dann könnte man auch einen kleinere P-LAn Stecker ohne Steckermöglichkeit zu nehmen.
                Hier noch einmal die Ausgangsinstallation: Hutschienensteckdose, Raspi, IR-Sensor.
                20200801_130253.jpg

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P panki2

                  @bob-der-1 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                  Bissi übertrieben ist das aber schon was du das aufgebaut hast.

                  Was genau sprichst Du da an? Allgemein den Weg, die Daten von A nach B zu bekommen oder die Größe der Bauteile?
                  Idee von mir war, den Stromzähler oben rauszuschmeissen und dafür ein 5 Volt Hutschienennetzteil für den Raspi zu setzen. Dann könnte man auch einen kleinere P-LAn Stecker ohne Steckermöglichkeit zu nehmen.
                  Hier noch einmal die Ausgangsinstallation: Hutschienensteckdose, Raspi, IR-Sensor.
                  20200801_130253.jpg

                  B Offline
                  B Offline
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @panki2

                  Für das was du machst gibt es den

                  https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/168-shelly-3em/

                  Mehr brauchst nicht oder!

                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bob der 1.

                    @panki2

                    Für das was du machst gibt es den

                    https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/168-shelly-3em/

                    Mehr brauchst nicht oder!

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                    #15

                    @panki2
                    so also dann will ich da mal ein wenig aufklären. Ich bin selbst elektromeister und baue auch selbst zähleranlagen. Wenn man das ganze mal aus sich der vorschriften sieht ist die sachlage folgende.
                    Wenn man nach der VDE-AR-N 4100 die seit April 2020 in kraft ist arbeitet sagt sie folgendes:

                    Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)

                    Die VDE-AR-N 4100 bestimmt, dass der anlagenseitige Anschlussraum (AAR) 300 mm hoch sein muss. Er darf ebenfalls nicht als Stromkreisverteiler genutzt werden. Der AAR bietet Raum für unterschiedliche Betriebsmittel, wie z. B.:

                    Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter – für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler – oder eine FI-Schutzeinrichtung (RCD) für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler
                    Freigaberelais – für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG
                    HAN-Schnittstellen (z. B. VZ314) – für die leitungsgebundene Übertragung von Daten in die Kundenanlage (Achtung: nicht zu verwechseln mit der RJ45-Buchse für die Datenübertragung an den Messstellenbetreiber [WAN]).
                    FI-Schutzeinrichtungen, LS-Schalter und Kombinationen dieser beiden Geräte (z. B. FI/LS) – zur Absicherung von maximal 3 Wechselstromkreisen (z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner). Diese dürfen getreu VDE-AR-N 4100 mit max. 16 A/10 kA abgesichert werden. Einer dieser 3 möglichen Stromkreise darf auch zur Absicherung von Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge verwendet werden.
                    Hinweis: In Kombination mit einem SLS von Hager können im anlagenseitigen Anschlussraum auch 6 kA-Geräte eingesetzt werden, z. B. FI/LS 3x1-polig + N (ADZ316D).
                    Überspannungsschutz (SPD) – vom Typ 1 oder Typ 2. Hager empfiehlt aber grundsätzlich den Einbau des Kombiableiters für den netzseitigen Anschlussraum (z. B. SPA501Z ).
                    

                    Für alle die jetzt fragen was der AAR ist dies ist der Obere bereich über dem zähler in alle anderen bereiche darf man sowieso nichts machen.
                    Damit wären wir erst mal in dem punkt das die Hutschienensteckdose dort nicht sitzen darf.
                    Weiterhin kenne ich deinen Strom anbieter nicht und somit auch nicht was dort die Örtlichen TAB sind (Techniche Anschluss Bedinungen) zu dem rest. Käme erst mal in frage ob der schaltschrank mit der wärmebelastbarkeit klar kommt (nach deiner messung würde ich sagen ja, gibt aber auch richtlienien dafür). Ebenso gibt es in der vorschift den passungs das komponenten Ordnungsgemäß befestigt werden müssen (wie dies aussieht ist dem errichter überlassen Kabelbinder oder klebeband geht auch). Daher ist grundsätzlich zu der installation des Raspi und dem DLAN Adapter nichts einzuwenden.
                    Klar verstehe ich das auch aus sicht der Leihen, diese haben oft angst wenn etwas (optich) unprofessionell befestigt ist. Mein vorschlag wenn der platz es zulässt. über den jetzigen verteiler einen kleinen kasten schrauben als Beispiel einen MI0202 dann anstatt der steckdose eine sicherung mit einem kabel zu deinem neuen kasten und in den neuen kasten baust du alles ein. aus dem kasten dann noch das eine kabel raus zum infrarot des zählers und gut ist. Gegen eine durchführung eines kabels zum lesen des Zählers gibt es keine gegenteiligen vorschriften.

                    Falls du noch weitere fragen du ausführung hast kannst du diese gerne stellen.

                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    3
                    • TheBamT TheBam

                      @panki2
                      so also dann will ich da mal ein wenig aufklären. Ich bin selbst elektromeister und baue auch selbst zähleranlagen. Wenn man das ganze mal aus sich der vorschriften sieht ist die sachlage folgende.
                      Wenn man nach der VDE-AR-N 4100 die seit April 2020 in kraft ist arbeitet sagt sie folgendes:

                      Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)

                      Die VDE-AR-N 4100 bestimmt, dass der anlagenseitige Anschlussraum (AAR) 300 mm hoch sein muss. Er darf ebenfalls nicht als Stromkreisverteiler genutzt werden. Der AAR bietet Raum für unterschiedliche Betriebsmittel, wie z. B.:

                      Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter – für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler – oder eine FI-Schutzeinrichtung (RCD) für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler
                      Freigaberelais – für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG
                      HAN-Schnittstellen (z. B. VZ314) – für die leitungsgebundene Übertragung von Daten in die Kundenanlage (Achtung: nicht zu verwechseln mit der RJ45-Buchse für die Datenübertragung an den Messstellenbetreiber [WAN]).
                      FI-Schutzeinrichtungen, LS-Schalter und Kombinationen dieser beiden Geräte (z. B. FI/LS) – zur Absicherung von maximal 3 Wechselstromkreisen (z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner). Diese dürfen getreu VDE-AR-N 4100 mit max. 16 A/10 kA abgesichert werden. Einer dieser 3 möglichen Stromkreise darf auch zur Absicherung von Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge verwendet werden.
                      Hinweis: In Kombination mit einem SLS von Hager können im anlagenseitigen Anschlussraum auch 6 kA-Geräte eingesetzt werden, z. B. FI/LS 3x1-polig + N (ADZ316D).
                      Überspannungsschutz (SPD) – vom Typ 1 oder Typ 2. Hager empfiehlt aber grundsätzlich den Einbau des Kombiableiters für den netzseitigen Anschlussraum (z. B. SPA501Z ).
                      

                      Für alle die jetzt fragen was der AAR ist dies ist der Obere bereich über dem zähler in alle anderen bereiche darf man sowieso nichts machen.
                      Damit wären wir erst mal in dem punkt das die Hutschienensteckdose dort nicht sitzen darf.
                      Weiterhin kenne ich deinen Strom anbieter nicht und somit auch nicht was dort die Örtlichen TAB sind (Techniche Anschluss Bedinungen) zu dem rest. Käme erst mal in frage ob der schaltschrank mit der wärmebelastbarkeit klar kommt (nach deiner messung würde ich sagen ja, gibt aber auch richtlienien dafür). Ebenso gibt es in der vorschift den passungs das komponenten Ordnungsgemäß befestigt werden müssen (wie dies aussieht ist dem errichter überlassen Kabelbinder oder klebeband geht auch). Daher ist grundsätzlich zu der installation des Raspi und dem DLAN Adapter nichts einzuwenden.
                      Klar verstehe ich das auch aus sicht der Leihen, diese haben oft angst wenn etwas (optich) unprofessionell befestigt ist. Mein vorschlag wenn der platz es zulässt. über den jetzigen verteiler einen kleinen kasten schrauben als Beispiel einen MI0202 dann anstatt der steckdose eine sicherung mit einem kabel zu deinem neuen kasten und in den neuen kasten baust du alles ein. aus dem kasten dann noch das eine kabel raus zum infrarot des zählers und gut ist. Gegen eine durchführung eines kabels zum lesen des Zählers gibt es keine gegenteiligen vorschriften.

                      Falls du noch weitere fragen du ausführung hast kannst du diese gerne stellen.

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @ThaBam Danke für Deine ausführliche Erklärung. Wie ich Dich verstanden habe, müsste ich einen extra "Kasten" ausserhalb des Zählerschrankes installieren lassen. Das ist jedoch Allgemeineigentum und die "untersagende" Person wird das wieder als "bauliche Änderung" ablehnen.
                      Die Steckdose hängt an einem extra Leitungsschutzschalter (mit der höheren Wippe) oben neben dem kleinen Stromzähler zu sehen. Hat mir eine Elektrofachkraft so gesetzt. Jedoch kein Meister, der abnehmen darf.

                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TheBamT TheBam

                        @panki2
                        so also dann will ich da mal ein wenig aufklären. Ich bin selbst elektromeister und baue auch selbst zähleranlagen. Wenn man das ganze mal aus sich der vorschriften sieht ist die sachlage folgende.
                        Wenn man nach der VDE-AR-N 4100 die seit April 2020 in kraft ist arbeitet sagt sie folgendes:

                        Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)

                        Die VDE-AR-N 4100 bestimmt, dass der anlagenseitige Anschlussraum (AAR) 300 mm hoch sein muss. Er darf ebenfalls nicht als Stromkreisverteiler genutzt werden. Der AAR bietet Raum für unterschiedliche Betriebsmittel, wie z. B.:

                        Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter – für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler – oder eine FI-Schutzeinrichtung (RCD) für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler
                        Freigaberelais – für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG
                        HAN-Schnittstellen (z. B. VZ314) – für die leitungsgebundene Übertragung von Daten in die Kundenanlage (Achtung: nicht zu verwechseln mit der RJ45-Buchse für die Datenübertragung an den Messstellenbetreiber [WAN]).
                        FI-Schutzeinrichtungen, LS-Schalter und Kombinationen dieser beiden Geräte (z. B. FI/LS) – zur Absicherung von maximal 3 Wechselstromkreisen (z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner). Diese dürfen getreu VDE-AR-N 4100 mit max. 16 A/10 kA abgesichert werden. Einer dieser 3 möglichen Stromkreise darf auch zur Absicherung von Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge verwendet werden.
                        Hinweis: In Kombination mit einem SLS von Hager können im anlagenseitigen Anschlussraum auch 6 kA-Geräte eingesetzt werden, z. B. FI/LS 3x1-polig + N (ADZ316D).
                        Überspannungsschutz (SPD) – vom Typ 1 oder Typ 2. Hager empfiehlt aber grundsätzlich den Einbau des Kombiableiters für den netzseitigen Anschlussraum (z. B. SPA501Z ).
                        

                        Für alle die jetzt fragen was der AAR ist dies ist der Obere bereich über dem zähler in alle anderen bereiche darf man sowieso nichts machen.
                        Damit wären wir erst mal in dem punkt das die Hutschienensteckdose dort nicht sitzen darf.
                        Weiterhin kenne ich deinen Strom anbieter nicht und somit auch nicht was dort die Örtlichen TAB sind (Techniche Anschluss Bedinungen) zu dem rest. Käme erst mal in frage ob der schaltschrank mit der wärmebelastbarkeit klar kommt (nach deiner messung würde ich sagen ja, gibt aber auch richtlienien dafür). Ebenso gibt es in der vorschift den passungs das komponenten Ordnungsgemäß befestigt werden müssen (wie dies aussieht ist dem errichter überlassen Kabelbinder oder klebeband geht auch). Daher ist grundsätzlich zu der installation des Raspi und dem DLAN Adapter nichts einzuwenden.
                        Klar verstehe ich das auch aus sicht der Leihen, diese haben oft angst wenn etwas (optich) unprofessionell befestigt ist. Mein vorschlag wenn der platz es zulässt. über den jetzigen verteiler einen kleinen kasten schrauben als Beispiel einen MI0202 dann anstatt der steckdose eine sicherung mit einem kabel zu deinem neuen kasten und in den neuen kasten baust du alles ein. aus dem kasten dann noch das eine kabel raus zum infrarot des zählers und gut ist. Gegen eine durchführung eines kabels zum lesen des Zählers gibt es keine gegenteiligen vorschriften.

                        Falls du noch weitere fragen du ausführung hast kannst du diese gerne stellen.

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        #17

                        @bob-der-1 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                        Für das was du machst gibt es den
                        https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/168-shelly-3em/
                        Mehr brauchst nicht oder!

                        Ich schrieb schon weiter oben, dass ich den Vorteil des Iskra Zählers nutzen möchte, der saldierend zählt, also nur, was ich auch echt vom E-Werk beziehe. Beim Saldieren werden die "Plus und Minus Ströme" der einzelnen Phasen gegengerechnet.
                        Ich kenne mich mit shelly noch nicht aus. Ich werde mir das mal ansehen. Auf der Etage habe ich einen SDM 630 von Eastron, der das nicht kann.

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P panki2

                          @bob-der-1 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                          Für das was du machst gibt es den
                          https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/168-shelly-3em/
                          Mehr brauchst nicht oder!

                          Ich schrieb schon weiter oben, dass ich den Vorteil des Iskra Zählers nutzen möchte, der saldierend zählt, also nur, was ich auch echt vom E-Werk beziehe. Beim Saldieren werden die "Plus und Minus Ströme" der einzelnen Phasen gegengerechnet.
                          Ich kenne mich mit shelly noch nicht aus. Ich werde mir das mal ansehen. Auf der Etage habe ich einen SDM 630 von Eastron, der das nicht kann.

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @panki2 Warum tauschst du nicht den SDM aus gegen einen der Saldierend ist?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          OpenSourceNomadO P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • P panki2

                            @ThaBam Danke für Deine ausführliche Erklärung. Wie ich Dich verstanden habe, müsste ich einen extra "Kasten" ausserhalb des Zählerschrankes installieren lassen. Das ist jedoch Allgemeineigentum und die "untersagende" Person wird das wieder als "bauliche Änderung" ablehnen.
                            Die Steckdose hängt an einem extra Leitungsschutzschalter (mit der höheren Wippe) oben neben dem kleinen Stromzähler zu sehen. Hat mir eine Elektrofachkraft so gesetzt. Jedoch kein Meister, der abnehmen darf.

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                            #19

                            Hallo @panki2,
                            also wenn du keinen kasten setzen darfst dann ist das natürlich sehr sehr doof. Was die normen sagen habe ich dir bereits gesagt.

                            Was ich dir allerdings sagen kann aus der sich eines Bastlers.
                            Verlagere doch einfach den Raspberry in deine wohnung. Du nimmst ein auslese auge auf TTL basis (Stichwort volkszähler) und gibst die Adern einfach auf ein KQ130 Oben in deiner wohnung dann noch so ein Teil und einen USB zu TTL wandler auf deinen Raspberry.

                            Somit kannst du den KQ130 einfach unter der abdeckung verschwinden lassen und direckt anschließen somit würde dann aus der abdeckung nur das Kabel für das auslese auge raus schauen und deine mitbewohner merken nicht mehr viel ;-) aber achtung da sind arbeiten mit 230V dabei sowie das ganze halt auch dann evtl. in ein gehäuse (A-box oder so) stecken /isolieren geht auch

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @Homoran sagte in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                              @ThaBam aber dann braucht er trotzdem das ganze powerlan Gedöns

                              Ich glaube da liegt sein Anliegen....man müsste das schlanker halten so das alle auch zufrieden sind.Den salidierenden Zähler hatte ich auch nicht so im Auge.Wenn der sein "must Have " ist wird es schwieriger.Beim Powerlan geb ich dir recht....gedöns😂. Halte auch nicht viel davon.

                              Ich glaube das es schwer wird eine nicht bauliche Veränderung zu erfüllen und auch die baulichen Umstände zu vereinen.

                              Simpel wird das nicht,aber es ist mal ein Thema das man für viele umbiegen kann.Denn sowas hat man in vielen Mehrpateien Objekten

                              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bob der 1.

                                @Homoran sagte in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                                @ThaBam aber dann braucht er trotzdem das ganze powerlan Gedöns

                                Ich glaube da liegt sein Anliegen....man müsste das schlanker halten so das alle auch zufrieden sind.Den salidierenden Zähler hatte ich auch nicht so im Auge.Wenn der sein "must Have " ist wird es schwieriger.Beim Powerlan geb ich dir recht....gedöns😂. Halte auch nicht viel davon.

                                Ich glaube das es schwer wird eine nicht bauliche Veränderung zu erfüllen und auch die baulichen Umstände zu vereinen.

                                Simpel wird das nicht,aber es ist mal ein Thema das man für viele umbiegen kann.Denn sowas hat man in vielen Mehrpateien Objekten

                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @bob-der-1 Nein powerlein gedöns brauch man nicht mehr das macht ja der KQ130 das dind ist ein umsetzer von 230v auf TTL also sprich DLAN zu ttl sprich ein gerät im kasten und das auslese auge.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TheBamT TheBam

                                  @bob-der-1 Nein powerlein gedöns brauch man nicht mehr das macht ja der KQ130 das dind ist ein umsetzer von 230v auf TTL also sprich DLAN zu ttl sprich ein gerät im kasten und das auslese auge.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @ThaBam
                                  Das war nicht der arme Bob, das war ich, habe den Irrtum bemerkt und den Post sofort wieder gelöscht

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @ThaBam
                                    Das war nicht der arme Bob, das war ich, habe den Irrtum bemerkt und den Post sofort wieder gelöscht

                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @Homoran

                                    Ja aber Bob hat ja auch das schlanke angesprochen und das deckt diese variante auch ab glaube viel kleiner kann man das nicht mehr machen.

                                    Aber ich finde einen seperaten Zähler( egal wie dieser aussieht) ob shelly oder was auch immer ist ja nicht sinn und zweck denn egal wie irgendwann werden die auseinander laufen. Ebenso will man ja die werte die die man auch zahlt und nicht sonstige werte. Theoretisch kann man die ja auch in einen algoritmus packen und diese jeden monat zum1. oder so an den EVU schicken. Das wäre mit einem seperaten zähler nicht so gut wenn dieser halt etwas anders ist.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @panki2 Warum tauschst du nicht den SDM aus gegen einen der Saldierend ist?

                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @wendy2702 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                                      Warum tauschst du nicht den SDM aus gegen einen der Saldierend ist?

                                      Oder installierst dir einfachen einen esp mit drei pzem004t's v.3 (wie oben schon erwähnt) und hast ebenfalls deinen æchten Stromverbrauch. Einfach den Saldo deiner drei pzem004t 'active power' (Stichwort RMS) bilden und fertich.

                                      So wie ich es verstehe speist du kein Solar oder ähnliches ein und der Verbrauch in deiner Wohnung entspricht dem am Zähler? Wenn ja kannst du dir den ganzen Aufbau im Keller einfach sparen rückbauen, die Nachbarn werden es dir danken.

                                      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TheBamT TheBam

                                        Hallo @panki2,
                                        also wenn du keinen kasten setzen darfst dann ist das natürlich sehr sehr doof. Was die normen sagen habe ich dir bereits gesagt.

                                        Was ich dir allerdings sagen kann aus der sich eines Bastlers.
                                        Verlagere doch einfach den Raspberry in deine wohnung. Du nimmst ein auslese auge auf TTL basis (Stichwort volkszähler) und gibst die Adern einfach auf ein KQ130 Oben in deiner wohnung dann noch so ein Teil und einen USB zu TTL wandler auf deinen Raspberry.

                                        Somit kannst du den KQ130 einfach unter der abdeckung verschwinden lassen und direckt anschließen somit würde dann aus der abdeckung nur das Kabel für das auslese auge raus schauen und deine mitbewohner merken nicht mehr viel ;-) aber achtung da sind arbeiten mit 230V dabei sowie das ganze halt auch dann evtl. in ein gehäuse (A-box oder so) stecken /isolieren geht auch

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                        #25

                                        @ThaBam said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                                        Was ich dir allerdings sagen kann aus der sich eines Bastlers.
                                        Verlagere doch einfach den Raspberry in deine wohnung. Du nimmst ein auslese auge auf TTL basis (Stichwort volkszähler) und gibst die Adern einfach auf ein KQ130

                                        Das ist interessantes Neuland für mich, was mich reizen würde, zum laufen zu bringen.
                                        Ist das eine Art "powerlan", also Datenleitung via Versorgungsnetzt (230Volt)??
                                        Oben in der Wohnung habe ich einen NUC mit iobroker am werkeln. Da müsste ich also einen raspi installieren und per wlan die Daten aus dem Keller an den NUC/iobroker weiterreichen.
                                        Ist Zufall, der erste Auslesekopf war anstatt USB in TTL-Ausführung geliefert den ich dann tauschen musste.. War wahrscheinlich Vorsehung, das letztendlich so zu machen. .-)
                                        Hast Du mir da bitte einen link, wo ich mich über das KQ130 schlau machen kann? Vielleicht gibt es da schon Mustereinsatzfälle. Wie schon geschrieben, wäre das für einige hier , die in einem Mehrfamilienhaus wohnen eine Option, die "nicht gleich auffällt".
                                        Brauche ich da unten im Zählerchrank noch 5 Voltnetzteil oder versorgt der KQ130 den IR_Lesekopf mit 5 Volt. Er hat ja 2 mal 5 Volt . In oder out? das erschließt sich mir nicht. Ich habe mal 2 bestellt. Dauert ja eine Weile aus China.

                                        Angenommen, man hätte mehrere KQ130: Senden/Empfangen dann alle KQ130 munter auf der Stromleitung ohne Authentifizierung. Wie weit ist denn die Reichweite?

                                        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @panki2 Warum tauschst du nicht den SDM aus gegen einen der Saldierend ist?

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                          #26

                                          @wendy2702 said in Ist ein raspberry mit powerlan im Zählerkasten zulässig:

                                          Warum tauschst du nicht den SDM aus gegen einen der Saldierend ist?

                                          Da hängen im TG-Zählerkasten noch Waschmaschine und Trockner dran und bald vielleicht auch eine Wallbox fürs E-Mobil..
                                          Der SDM ist ja oben in der Wohnung.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          656

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe