Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Sommer: wann soll ich lüften?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    74

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Sommer: wann soll ich lüften?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
42 Beiträge 11 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • sigi234S sigi234

    @Christoph1337

    Ich nehme das Skript:

    //
    // Raumklima - v0.6.5
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
     
    // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
     
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
    // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
     
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
     
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
     
     
     
     
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
     
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
     
     
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
     
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
     
     
     
    // ### Experteneinstellungen ###
     
    // Lüftungsengine
     
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
     
     
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
     
     
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
     
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
     
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
     
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
     
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "Aussen" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
           
        },
        // Sensoren Innen
        "Esszimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Balkon.HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Aussen"
        },
    
        // Sensoren Innen
        "Badzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Aussen"
        },
       
    };
    
    
    
    
    
    
    
    // =============================================================================
    
    // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
    
    // =============================================================================
     
     
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
     
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    });
     
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    });
     
     
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
           }
       },
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
           }
       },
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
           }
       }
    };
     
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
     
     
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
               "role": 'control.value'
           }
       }
    };
     
     
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    var xdp     = new DP(hunn);
     
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
     
     
     
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    }
     
     
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() { 
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    }
     
     
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
               common: {
                   name: channelName
               },
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
           });
       }
    }
     
     
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    }
     
     
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
               } else {
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               }
               
           }
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               }
           }
       }
       
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      
      
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       log("Datenpunkte angelegt");
    }
     
     
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
     
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
     
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) { 
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    }
     
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       }
       return wert;
    }
     
     
     
    // Berechnungen Luftwerte 
    // ----------------------
     
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
     
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    }
     
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    }
     
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
     
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    }
     
     
     
     
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
     
     
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
     
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
     
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
     
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
     
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
     
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
     
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       
     
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
     
     
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
     
     
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
       // -------------------------------------------------------------------------
       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return; 
       }
       
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       }
     
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
     
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
    	  
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       }
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       }
     
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       }
       
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
     
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
     
       var lueftenText     = "";
     
     
     
       // Lüftungslogik
       // -------------
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
     
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
     
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
     
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
     
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
     
       
       // Logik:
       //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
     
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
     
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
     
     
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       */
     
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
     
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
     
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
     
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    }
     
     
     
     
     
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       if (debug) log("=========================================================");
     
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
     
       for (var raum in raeume) {
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
     
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               
               // Aussensensor ja oder nein 
               var aussensensor = false;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       aussensensor = true;
                   }
               }
               
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
     
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
               } else {
                   if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                   }
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               
           }
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
     
       }
     
       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       
       
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
       if (debug) log("=========================================================");
    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
     
     
     
     
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    }
     
    function creatJSONDelayed() {
       setTimeout(function () {
           createJSON();
       }, 4000); 
    }
     
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
    function calcAll() {
       for (var raum in raeume) {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
       }
    }
     
     
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
       for (var raum in raeume) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       }
       return null;
    }
     
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       }
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       // -----------------------------------------------------------------------------
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
     
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
       var i =0;
     
       for (var raum in raeume) {
     
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
     
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj)
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
       }
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
     
     
     
    // Schedule
    // =============================================================================
     
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
     
     
    // main()
    // =============================================================================
     
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Skriptstart
    // =============================================================================
     
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
     
    
    

    Screenshot (128).png

    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @sigi234 ist dein Bad und Esszimmer ein und dasselbe Zimmer? Jedenfalls sehen deine Werte bei beiden identisch aus.

    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

    sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W watcherkb

      @sigi234 ist dein Bad und Esszimmer ein und dasselbe Zimmer? Jedenfalls sehen deine Werte bei beiden identisch aus.

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @watcherkb sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

      @sigi234 ist dein Bad und Esszimmer ein und dasselbe Zimmer? Jedenfalls sehen deine Werte bei beiden identisch aus.

      Ja, haben die selben DP's
      Habe derzeit nur einen Luftfeuchte Sensor im Bad.

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • sigi234S sigi234

        @Christoph1337

        Ich nehme das Skript:

        //
        // Raumklima - v0.6.5
        //
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        //
        // Empfehlung Paul53:
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        //
        // gute Infos zum Raumklima:
        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
         
        // Autoren des Skripts:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Paul53:
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
        // - Solear:
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        // - Andy3268:
        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
         
        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
        // TODO:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
        //
        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
        //
        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
        //
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
        //
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        //
        // - Auswählbar:
        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
        //   JSON:          NICHT anlegen
        //   DETAILS:       NICHT anlegen
        //   CONTROL:       NICHT anlegen
        //
        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
        //
        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
        //
        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
        //
        // # "Lüftungsengine":
        // -------------------
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
         
        // Ideensammlung Lüftungsengine
        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
        // - je Raum die Wunschtemperatur
        // - Prio: schlechte Luftqualität
        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
         
        // berücksichtigen / Beobachtungen:
        //
        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
         
         
         
         
        var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
         
         
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
         
        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                               // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                               // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
         
        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
         
         
        // eigene Parameter:
        var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
        var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
         
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
         
         
         
        // ### Experteneinstellungen ###
         
        // Lüftungsengine
         
        var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
        var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
         
         
        // Skriptverhalten
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
         
         
        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
         
        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
         
        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
         
         
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
         
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
         
        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
         
        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
               
            },
            // Sensoren Innen
            "Esszimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            },
        
            // Sensoren Innen
            "Badzimmer" : {
                "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            },
           
        };
        
        
        
        
        
        
        
        // =============================================================================
        
        // =============================================================================
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        // =============================================================================
        
        // =============================================================================
         
         
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
         
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
           type: 'number',
           unit: 'bar',
           role: 'info'
        });
         
        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
           name: 'Eigene Höhe über NN',
           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
           type: 'number',
           unit: 'm',
           role: 'info'
        });
         
         
        var raumDatenpunkte = {
           "x" : {
               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/kg'
               }
           },
           "rh" : {
               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "dp" : {
               "DpName" : "Taupunkt",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Taupunkt',
                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "t" : {
               "DpName" : "Temperatur",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "h" : {
               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Enthalpie',
                   "desc": 'Enthalpie',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'kJ/kg'
               }
           },
           "sdd" : {
               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
               }
           },
           "dd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfdruck',
                   "desc": 'Dampfdruck',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'hPa'
               }
           },
           "rd" : {
               "DpName" : "Dampfgewicht",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
               }
           },
           "maxrd" : {
               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                   "type": 'number',
                   "role": 'value',
                   "unit": 'g/m³'
               }
           },
           "lüften" : {
               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b1" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b2" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b3" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_b4" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_Hysterese" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
               //"init": false,
               "dp": {
                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                   "type": 'boolean',
                   "role": 'value'
               }
           },
           "lüften_Beschreibung" : {
               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                   "type": 'string',
                   "role": 'value'
               }
           }
        };
         
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
         
         
        var raumControl = {
           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "TEMP_Minimum" : {
               "DpName" : "TEMP_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '°C'
               }
           },
           "FEUCH_Minimum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "FEUCH_Maximum" : {
               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
               "init": 0,
               "dp": {
                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                   "type": 'number',
                   "role": 'control.value',
                   "unit": '%'
               }
           },
           "Aussensensor" : {
               "DpName" : "Aussensensor",
               "init": "",
               "dp": {
                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                   "type": 'string',
                   "role": 'control.value'
               }
           }
        };
         
         
        // globale Skript-Variablen/Objekte
        //------------------------------------------------------------------------------
         
        var xdp     = new DP(hunn);
         
        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
         
         
         
        //------------------------------------------------------------------------------
        // Funktionen
        //------------------------------------------------------------------------------
         
        function writeJson(json) {
           return JSON.stringify(json);
        }
         
         
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() { 
           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
           return enableSetObject;
        }
         
         
        function setChannelName(channelId,channelName){
           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
           // CHANNEL anlegen
               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                   common: {
                       name: channelName
                   },
                   type: 'channel'
               }, function(err) {
                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
               });
           }
        }
         
         
        function lueftenDp(datenpunktID) {
           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
        }
         
         
        function createDp() {
           var name;
           var init;
           var forceCreation;
           var common;
           for (var raum in raeume) {
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                   
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           if (datenpunktID == "lüften") {
                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                           }
                       } else {
                           createState(name, init , forceCreation, common);
                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
                   
               }
               for (var control in raumControl) {
                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                   //init = raumControl[control].init;
                   forceCreation = skriptConf;
                   common = raumControl[control].dp;
                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                   }
               }
           }
           
           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Lüften', false, {
            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
         
           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
         
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'JSON', "", {
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
          
          
           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
           // -------------------------------------------------------------------------
           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
           });
           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
         
           log("Datenpunkte angelegt");
        }
         
         
        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
        function runden(wert,stellen) {
           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
        }
         
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
        function luftdruck(hunn) {
           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        }
         
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) { 
           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
           return cobStr;
        }
         
        function makeNumber(wert) {
           if(isNaN(wert)) {
               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
           }
           return wert;
        }
         
         
         
        // Berechnungen Luftwerte 
        // ----------------------
         
        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var sdd,a,b;
           a = 7.5;
           b = 237.3;
           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
        }
         
        function calcDampfdruck(sdd,r) {
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var dd = r/100 *sdd;
           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
        }
         
        function calcTemperaturKelvin(t) {
           var tk = t + 273.15;
           return tk;
        }
         
        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
        }
         
        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
           var maxrd = rd / r *100;
           return maxrd;
        }
         
         
         
         
        // Berechnung: alle Werte je Raum
        // -------------------------------
         
         
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
         
           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
         
           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
         
           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           }
           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
           }
         
           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
         
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
         
           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
         
           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
           
         
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
         
         
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
           setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
           setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
           setState(isdd   , runden(sdd,2));
           setState(idd    , runden(dd,2));
           setState(ird    , runden(rd,2));
           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
         
         
           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
           // -------------------------------------------------------------------------
           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
               return; 
           }
           
           var aussen;
           var idta, idxa;
           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
           } else {
               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
           }
         
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
         
           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
        	  
           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
           }
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
           }
         
           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
           }
           
           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
         
           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
         
           var lueftenText     = "";
         
         
         
           // Lüftungslogik
           // -------------
           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
           // Bedigungen fürs lüften
           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
         
           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
         
           setState(idLueftenB1,b1lp);
           setState(idLueftenB2,b2lp);
           setState(idLueftenB3,b3lp);
           setState(idLueftenB4,b4lp);
         
           // Bedingungen gegen das Lüften
           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
         
           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
         
           
           // Logik:
           //--------------------------------------------------------------------------
           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
               setState(idLueften, true);
               setState(idLueftenHys,false);
         
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
         
           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
               setState(idLueften, false);
               setState(idLueftenHys,false);
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
           } else {
               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
               setState(idLueftenHys,true);
           }
           setState(idLueftenText, lueftenText);
         
         
           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
              Ergänzung #4 (von Andy3268)
           Lüften:
           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
           */
         
           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
         
           // nicht lüften (oder):
           // #1 - Außenluft ist zu feucht
           // #2 - Außentemperatur zu warm
           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
         
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
           
           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
         
           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
        }
         
         
         
         
         
        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        // -----------------------------------------------------------------------------
        function createJSON() {
           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
           if (debug) log("=========================================================");
           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
           if (debug) log("=========================================================");
         
           var anyLueften          = false;
           var countLueften        = 0;
           var raeumeLueftenListe  = [];
           
           var temppfad = "";
           var tempraum = "";
           var tempVal = "";
           var strJSONfinal = "[";
           var strJSONtemp = "";
         
           for (var raum in raeume) {
               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
         
               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                   
                   // Aussensensor ja oder nein 
                   var aussensensor = false;
                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           aussensensor = true;
                       }
                   }
                   
                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
         
                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                       tempVal = parseFloat(tempVal);
                       tempVal = tempVal.toFixed(2);
                   } else {
                       if (tempVal === true) {
                           anyLueften = true;
                           countLueften = countLueften + 1;
                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                       }
                   }
                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                   
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
         
           }
         
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
           
           
           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
           
           if (debug) log("=========================================================");
           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
           if (debug) log("=========================================================");
        }
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
         
         
         
         
        function calcDelayed(raum, delay) {
           setTimeout(function () {
               calc(raum);
           }, delay || 0);
        }
         
        function creatJSONDelayed() {
           setTimeout(function () {
               createJSON();
           }, 4000); 
        }
         
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
        function calcAll() {
           for (var raum in raeume) {
               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
           }
        }
         
         
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
           for (var raum in raeume) {
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
           }
           return null;
        }
         
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
           var raumname = findRoom(obj.id);
           if (raumname) {
               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
               calcDelayed(raumname,delayRooms);
           }
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           // -----------------------------------------------------------------------------
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         
         
        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
        function createOn() {
           var dpId    = "";
         
           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
           var i =0;
         
           for (var raum in raeume) {
         
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                   i++;
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                       valChange(obj);
                   });
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
               }
         
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                   i++;
                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                       valChange(obj)
                   });
                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
               }
           }
           log("Subscriptions angelegt: " + i);
        }
         
         
         
        // Schedule
        // =============================================================================
         
        // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
           calcAll();
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        });
         
         
        // main()
        // =============================================================================
         
        function main() {
           calcAll();
           setTimeout(calcAll,2000);
           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
           creatJSONDelayed();
           // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         
         
        // Skriptstart
        // =============================================================================
         
        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
         
        
        

        Screenshot (128).png

        Christoph1337C Offline
        Christoph1337C Offline
        Christoph1337
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Christoph1337C Christoph1337

          @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

          @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

          Werden Alle Objekte befüllt?

          Screenshot (130).png

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • sigi234S sigi234

            @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

            @sigi234 Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

            Werden Alle Objekte befüllt?

            Screenshot (130).png

            Christoph1337C Offline
            Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @sigi234
            2bf3ff7c-a5df-48e7-a76b-706504452751-image.png

            Sieht eigentlich gut aus. nur im JSON isses nicht drin

            sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Christoph1337C Christoph1337

              @sigi234
              2bf3ff7c-a5df-48e7-a76b-706504452751-image.png

              Sieht eigentlich gut aus. nur im JSON isses nicht drin

              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

              Sieht eigentlich gut aus. nur im JSON isses nicht drin

              Klar, wenn du keine Lüftungsempfehlung hast (Bedingungen nicht erfüllt sind) , steht auch nichts drinnen.
              Alles Ok so denke ich.

              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Immer Daten sichern!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • sigi234S sigi234

                @Christoph1337

                Ich nehme das Skript:

                //
                // Raumklima - v0.6.5
                //
                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                // -----------------------------------------------------------------------------
                //
                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                //
                // Empfehlung Paul53:
                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                //
                // gute Infos zum Raumklima:
                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                 
                // Autoren des Skripts:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // - Paul53:
                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                // - Solear:
                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                // - ruhr70:
                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                // - eric 2905:
                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                // - Andy3268:
                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                 
                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                // TODO:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                //
                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                //
                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                //
                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                //
                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                //
                // - Auswählbar:
                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                //   JSON:          NICHT anlegen
                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                //
                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                //
                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                //
                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                //
                // # "Lüftungsengine":
                // -------------------
                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                 
                // Ideensammlung Lüftungsengine
                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                // - je Raum die Wunschtemperatur
                // - Prio: schlechte Luftqualität
                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                 
                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                //
                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                 
                 
                 
                 
                var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                 
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                 
                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                 
                 
                // eigene Parameter:
                var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                 
                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                 
                 
                 
                // ### Experteneinstellungen ###
                 
                // Lüftungsengine
                 
                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                 
                 
                // Skriptverhalten
                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                 
                 
                // Pfade für die Datenpunkte:
                var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                 
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                 
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                 
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                 
                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                 
                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                    // Sensoren Aussen
                    "Aussen" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp' /*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
                    },
                    // Sensoren Innen
                    "Esszimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Balkon.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Balkon.HUMIDITY*/,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "Aussen"
                    },
                
                    // Sensoren Innen
                    "Badzimmer" : {
                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                        "Aussensensor"          :   "Aussen"
                    },
                   
                };
                
                
                
                
                
                
                
                // =============================================================================
                
                // =============================================================================
                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                // =============================================================================
                
                // =============================================================================
                 
                 
                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                 
                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                   type: 'number',
                   unit: 'bar',
                   role: 'info'
                });
                 
                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                   type: 'number',
                   unit: 'm',
                   role: 'info'
                });
                 
                 
                var raumDatenpunkte = {
                   "x" : {
                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/kg'
                       }
                   },
                   "rh" : {
                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "dp" : {
                       "DpName" : "Taupunkt",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Taupunkt',
                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "t" : {
                       "DpName" : "Temperatur",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "h" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Enthalpie',
                           "desc": 'Enthalpie',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'kJ/kg'
                       }
                   },
                   "sdd" : {
                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "dd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfdruck',
                           "desc": 'Dampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "rd" : {
                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "maxrd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "lüften" : {
                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b1" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b2" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b3" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b4" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Hysterese" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Beschreibung" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "type": 'string',
                           "role": 'value'
                       }
                   }
                };
                 
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                 
                 
                var raumControl = {
                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "TEMP_Minimum" : {
                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Minimum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Maximum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "Aussensensor" : {
                       "DpName" : "Aussensensor",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "type": 'string',
                           "role": 'control.value'
                       }
                   }
                };
                 
                 
                // globale Skript-Variablen/Objekte
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                var xdp     = new DP(hunn);
                 
                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                 
                 
                 
                //------------------------------------------------------------------------------
                // Funktionen
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                function writeJson(json) {
                   return JSON.stringify(json);
                }
                 
                 
                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                function checkEnableSetObject() { 
                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                   return enableSetObject;
                }
                 
                 
                function setChannelName(channelId,channelName){
                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                   // CHANNEL anlegen
                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                           common: {
                               name: channelName
                           },
                           type: 'channel'
                       }, function(err) {
                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                       });
                   }
                }
                 
                 
                function lueftenDp(datenpunktID) {
                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                }
                 
                 
                function createDp() {
                   var name;
                   var init;
                   var forceCreation;
                   var common;
                   for (var raum in raeume) {
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                           
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                   }
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               }
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           }
                           
                       }
                       for (var control in raumControl) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                           //init = raumControl[control].init;
                           forceCreation = skriptConf;
                           common = raumControl[control].dp;
                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                           }
                       }
                   }
                   
                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  
                  
                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   log("Datenpunkte angelegt");
                }
                 
                 
                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                function runden(wert,stellen) {
                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                }
                 
                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                function luftdruck(hunn) {
                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                }
                 
                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                function cob(boolean) { 
                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                   return cobStr;
                }
                 
                function makeNumber(wert) {
                   if(isNaN(wert)) {
                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                   }
                   return wert;
                }
                 
                 
                 
                // Berechnungen Luftwerte 
                // ----------------------
                 
                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var sdd,a,b;
                   a = 7.5;
                   b = 237.3;
                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var dd = r/100 *sdd;
                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcTemperaturKelvin(t) {
                   var tk = t + 273.15;
                   return tk;
                }
                 
                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                }
                 
                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                   var maxrd = rd / r *100;
                   return maxrd;
                }
                 
                 
                 
                 
                // Berechnung: alle Werte je Raum
                // -------------------------------
                 
                 
                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                 
                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                 
                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                 
                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                 
                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                 
                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                 
                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                 
                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                   
                 
                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                 
                 
                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                   setState(idd    , runden(dd,2));
                   setState(ird    , runden(rd,2));
                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                 
                 
                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                       return; 
                   }
                   
                   var aussen;
                   var idta, idxa;
                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                   } else {
                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                   }
                 
                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                 
                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                	  
                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                   }
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                   }
                 
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                   }
                   
                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                 
                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                 
                   var lueftenText     = "";
                 
                 
                 
                   // Lüftungslogik
                   // -------------
                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                   // Bedigungen fürs lüften
                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                 
                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                 
                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                 
                   // Bedingungen gegen das Lüften
                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                 
                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                 
                   
                   // Logik:
                   //--------------------------------------------------------------------------
                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueften, true);
                       setState(idLueftenHys,false);
                 
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                 
                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                       setState(idLueften, false);
                       setState(idLueftenHys,false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   }
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                 
                 
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                   Lüften:
                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                   */
                 
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                 
                   // nicht lüften (oder):
                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                   
                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                 
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                }
                 
                 
                 
                 
                 
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                // -----------------------------------------------------------------------------
                function createJSON() {
                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   if (debug) log("=========================================================");
                 
                   var anyLueften          = false;
                   var countLueften        = 0;
                   var raeumeLueftenListe  = [];
                   
                   var temppfad = "";
                   var tempraum = "";
                   var tempVal = "";
                   var strJSONfinal = "[";
                   var strJSONtemp = "";
                 
                   for (var raum in raeume) {
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                 
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           
                           // Aussensensor ja oder nein 
                           var aussensensor = false;
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   aussensensor = true;
                               }
                           }
                           
                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                 
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                           if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                               tempVal = parseFloat(tempVal);
                               tempVal = tempVal.toFixed(2);
                           } else {
                               if (tempVal === true) {
                                   anyLueften = true;
                                   countLueften = countLueften + 1;
                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                               }
                           }
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                           
                       }
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                 
                   }
                 
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                   
                   
                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                   
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                   if (debug) log("=========================================================");
                }
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                 
                 
                 
                 
                function calcDelayed(raum, delay) {
                   setTimeout(function () {
                       calc(raum);
                   }, delay || 0);
                }
                 
                function creatJSONDelayed() {
                   setTimeout(function () {
                       createJSON();
                   }, 4000); 
                }
                 
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                function calcAll() {
                   for (var raum in raeume) {
                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                   }
                }
                 
                 
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                   for (var raum in raeume) {
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                   }
                   return null;
                }
                 
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                   var raumname = findRoom(obj.id);
                   if (raumname) {
                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                   }
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   // -----------------------------------------------------------------------------
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                   var dpId    = "";
                 
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                   var i =0;
                 
                   for (var raum in raeume) {
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj);
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj)
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                   }
                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                }
                 
                 
                 
                // Schedule
                // =============================================================================
                 
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                   calcAll();
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                });
                 
                 
                // main()
                // =============================================================================
                 
                function main() {
                   calcAll();
                   setTimeout(calcAll,2000);
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Skriptstart
                // =============================================================================
                 
                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                 
                
                

                Screenshot (128).png

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)

                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                  @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)

                  Ja, denke ich auch.

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                    @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)

                    Ja, denke ich auch.

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...

                    sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...

                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                      @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...

                      Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :

                      • Skripte

                      • Projekte

                      • Icons

                      • ...............

                      Aber das wird jetzt OT

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @sigi234 Hi, das scheint die Weiterentwicklung von dem, was ich nutze, zu sein.. :-)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @ilovegym
                        Sehe ich auch so

                        Das ist auch das von mir genutzte script. Konnte es gestern abend im Bett am Tablet leider nicht posten

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • sigi234S sigi234

                          @ilovegym sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                          @sigi234 Vor- und Nachteil eines Scriptes im Gegensatz zum Adapter...

                          Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :

                          • Skripte

                          • Projekte

                          • Icons

                          • ...............

                          Aber das wird jetzt OT

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @sigi234 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                          Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :

                          Skripte

                          Projekte

                          Icons

                          ...............

                          Das gab es mal auf der alten Website, dort hatte ich es implementiert.
                          Bei der neuen bin ich noch nicht dazu gekommen :-(

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @sigi234 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                            Ja, darum bin ich für eine eigene Kategorie Downloads :

                            Skripte

                            Projekte

                            Icons

                            ...............

                            Das gab es mal auf der alten Website, dort hatte ich es implementiert.
                            Bei der neuen bin ich noch nicht dazu gekommen :-(

                            ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @Homoran alles zu seiner Zeit...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Christoph1337C Christoph1337

                              Ich bin durch Zufall auf folgende Seite gestoßen.

                              Hat schon mal jemand versucht sowas als blockly oder Javascript nachzubauen?
                              http://www.sarahandrobin.com/ingo/luftfeuchtigkeit.php

                              Hintergrund. Man weiß genau wann man das Fenster im Sommer öffnen kann um es kühler zu machen.

                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @Christoph1337 Sorry, aber diese Empfehlung bzw. Rechenmethode ist halbgar. Wenn es nur darum geht die Luftfeuchtigkeit innen nicht zu hoch werden zu lassen, ist es ja okay, doch die Luftqualität hängt ja nicht nur von Temperatur und Luftfeuchte ab! Wenn Personen im Raum sind, steigt der CO2-Gehalt der Luft rasch an. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können optimal sein, trotzdem ist die Luft "verbraucht" und man sollte lüften.

                              Wir werden per Alexa daran erinnert wenn der CO2-Gehalt über einen gewissen Wert steigt. Wenn man Besuch hat, kommt diese Erinnerung recht schnell und in relativ kurzen Abständen.

                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                @Christoph1337 Sorry, aber diese Empfehlung bzw. Rechenmethode ist halbgar. Wenn es nur darum geht die Luftfeuchtigkeit innen nicht zu hoch werden zu lassen, ist es ja okay, doch die Luftqualität hängt ja nicht nur von Temperatur und Luftfeuchte ab! Wenn Personen im Raum sind, steigt der CO2-Gehalt der Luft rasch an. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können optimal sein, trotzdem ist die Luft "verbraucht" und man sollte lüften.

                                Wir werden per Alexa daran erinnert wenn der CO2-Gehalt über einen gewissen Wert steigt. Wenn man Besuch hat, kommt diese Erinnerung recht schnell und in relativ kurzen Abständen.

                                ? Offline
                                ? Offline
                                Ein ehemaliger Benutzer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @Dr-Bakterius welchen CO2 Sensor verwendest du und wie?

                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                  @Dr-Bakterius welchen CO2 Sensor verwendest du und wie?

                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @ilovegym Ich verwende das Netatmo-System, doch es gibt auch günstigeres (habe ich aber nicht getestet).

                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                    @ilovegym Ich verwende das Netatmo-System, doch es gibt auch günstigeres (habe ich aber nicht getestet).

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    Ein ehemaliger Benutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @Dr-Bakterius ah okay Danke, ich hab da gerade bei Ali geschaut... hmm ja..n paar Wemos D1 hab ich noch.. ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
                                          <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
                                          <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
                                          <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">VentWarn</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                        <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
                                      </block>
                                      

                                      hab mal was gebaut ;)

                                      sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christoph1337C Christoph1337
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="ydTw=-1fkn`G:#2~)enk" x="838" y="563">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="innen_temp" varid="D9e]L0;b1:~5MP[G6AQv"></arg>
                                            <arg name="innen_feuchte" varid="S5:r9]!0-rlEQQ5Vf{_-"></arg>
                                            <arg name="aussen_temp" varid=",`vp$SR60(H8~eBSaRMP"></arg>
                                            <arg name="aussen_feuchte" varid="}V)$$d=,#hGp}Gr7OZ`^"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">VentWarn</field>
                                          <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gYWJzb2x1dGVfZmV1Y2h0ZShyLCB0KSB7DQoJaWYgKHQgPj0gMCkgew0KCQlhID0gNy41Ow0KCQliID0gMjM3LjM7DQoJfQ0KCWVsc2Ugew0KCQlhID0gNy42Ow0KCQliID0gMjQwLjc7DQoJfQ0KDQoJLy8gcCA9IHBvdygxMCwgNSk7ICAgLyogcG93KDEwLCA1KSBpc3QgMTAgaG9jaCA1ICovDQoJDQoJLy8gQWJzb2x1dGUgRmV1Y2h0ZQ0KCWFmID0gTWF0aC5wb3coMTAsIDUpKjE4LjAxNi84MzE0LjMgKiByLzEwMC4wICogNi4xMDc4ICogTWF0aC5wb3coMTAsICgoYSp0KS8oYit0KSkpIC8gKHQgKyAyNzMuMTUpOyAgLyogQWJzb2x1dGUgRmV1Y2h0ZSAqLw0KCQ0KCS8vIFRhdXB1bmt0DQoJLyoNCgl2ID0gbG9nMTAoci8xMDAgKiBwb3coMTAsICgoYSp0KS8oYit0KSkpKTsNCgl0ZCA9IChiKnYpLyhhLXYpOw0KCWVjaG8gIjxCUj5UYXVwdW5rdDogdGRcbiI7DQoJKi8NCglyZXR1cm4gYWY7DQp9DQoNCg0KDQpmdW5jdGlvbiB1bWdlcmVjaG5ldGVfaW5uZW5fZmV1Y2h0ZShhdXNzZW5fdGVtcCwgYXVzc2VuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApIHsNCglpZiAoYXVzc2VuX3RlbXAgPj0gMCkgew0KCQlhMSA9IDcuNTsNCgkJYjEgPSAyMzcuMzsNCgl9DQoJZWxzZSB7DQoJCWExID0gNy42Ow0KCQliMSA9IDI0MC43Ow0KCX0NCgkNCglpZiAoaW5uZW5fdGVtcCA+PSAwKSB7DQoJCWEyID0gNy41Ow0KCQliMiA9IDIzNy4zOw0KCX0NCgllbHNlIHsNCgkJYTIgPSA3LjY7DQoJCWIyID0gMjQwLjc7DQoJfQ0KCQkNCglyZXR1cm4gYXVzc2VuX2ZldWNodGUgKiBNYXRoLnBvdygxMCwgKChhMSphdXNzZW5fdGVtcCkvKGIxK2F1c3Nlbl90ZW1wKSkpIC8gTWF0aC5wb3coMTAsICgoYTIqaW5uZW5fdGVtcCkvKGIyK2lubmVuX3RlbXApKSkgKiAoaW5uZW5fdGVtcCArIDI3My4xNSkgLyAoYXVzc2VuX3RlbXAgKyAyNzMuMTUpOw0KfQ0KDQoNCg0KZnVuY3Rpb24gZW50c2NoZWlkZUx1ZWZ0ZW4oaW5uZW5fdGVtcCwgaW5uZW5fZmV1Y2h0ZSwgYXVzc2VuX3RlbXAsIGF1c3Nlbl9mZXVjaHRlKXsNCg0KDQoJdmFyIGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGlubmVuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAxKTsNCgl2YXIgYXVzc2VuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGF1c3Nlbl9mZXVjaHRlLCBhdXNzZW5fdGVtcCksIDEpOw0KDQoNCgkvL2NvbnNvbGUubG9nKCJpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSIsIGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlKTsNCgkvL2NvbnNvbGUubG9nKCJhdXNzZW5fYWJzX2ZldWNodGUiLCBhdXNzZW5fYWJzX2ZldWNodGUpOw0KDQoJaW5uZW5fZmV1Y2h0ZV9pID0gTWF0aC5yb3VuZCh1bWdlcmVjaG5ldGVfaW5uZW5fZmV1Y2h0ZShhdXNzZW5fdGVtcCwgYXVzc2VuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAwKTsNCg0KCS8vY29uc29sZS5sb2coImlubmVuX2ZldWNodGVfaSIsIGlubmVuX2ZldWNodGVfaSk7DQoNCglkZWx0YV90ZW1wID0gaW5uZW5fdGVtcCAtIGF1c3Nlbl90ZW1wOw0KCWlubmVuX2ZldWNodGVfbiA9IE1hdGgucm91bmQoYXVzc2VuX2ZldWNodGUgLSAzLjAgKiBkZWx0YV90ZW1wLCAwKTsNCg0KCWlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID0gTWF0aC5yb3VuZChhYnNvbHV0ZV9mZXVjaHRlKGlubmVuX2ZldWNodGUsIGlubmVuX3RlbXApLCAxKTsNCg0KCW5ldWVfaW5uZW5fcmVsX2ZldWNodGUgPSBNYXRoLnJvdW5kKDAuMjUgKiBpbm5lbl9mZXVjaHRlICsgMC43NSAqIGlubmVuX2ZldWNodGVfaSwgMCk7DQoNCg0KCWlmIChNYXRoLmFicyhpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSAtIGF1c3Nlbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSkgPD0gMC41KSB7DQoJCWZhbGxfZXhhY3QgPSAwOw0KCQkvL2NvbnNvbGUubG9nKCI8SDI+PT0mZ3Q7IEV0d2EgZ2xlaWNoZSBGZXVjaHRpZ2tlaXRlbiBpbm5lbiB1bmQgYXUmc3psaWc7ZW48L0gyPlxuIik7DQoJCXJldHVybiA0Ow0KCX0NCgllbHNlIGlmIChpbm5lbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSA+IGF1c3Nlbl9hYnNfZmV1Y2h0ZSAmJiBpbm5lbl90ZW1wID4gYXVzc2VuX3RlbXApIHsNCgkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTCZ1dW1sO2Z0ZW4hITwvSDI+XG4iKTsNCgkJcmV0dXJuIDU7DQoJfQ0KCWVsc2UgaWYgKGlubmVuX2Fic19mZXVjaHRlID4gYXVzc2VuX2Fic19mZXVjaHRlICYmIGlubmVuX3RlbXAgPD0gYXVzc2VuX3RlbXApIHsNCgkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTCZ1dW1sO2Z0ZW4gbSZvdW1sO2dsaWNoLCBhYmVyIGVzIHdpcmQgZGFkdXJjaCB3JmF1bWw7cm1lciEhPC9IMj5cbiIpOw0KCQlyZXR1cm4gMzsNCgl9ZWxzZSBpZiAobmV1ZV9pbm5lbl9yZWxfZmV1Y2h0ZSA8PSA1NSkgew0KCQkJLy8gV2ljaHRpZyBpc3QsIGRhc3MgZGllIHJlbGF0aXZlIEx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgaW4gZWluZW0gQmVyZWljaCB2b24gNDAgYmlzIG1heGltYWwgNjAgJSBsaWVnZW4gc29sbHRlLCBtaXQgZGVyIFRlbmRlbnosIGRhc3MgamUgaMO2aGVyIGRpZSBUZW1wZXJhdHVyIGlzdCwgYmVzdGltbXRlIEx1ZnRmZXVjaHRlbiBuaWNodCDDvGJlcnNjaHJpdHRlbiB3ZXJkZW4gc29sbHRlbjogQmVpIDIwIMKwQyAoODAlKSwgMjIgwrBDICg3MCUpLCAyNCDCsEMgKDYyJSkgdW5kIDI2IMKwQyAoNTUlKSwgdW0gbnVyIGVpbmlnZSBCZWlzcGllbGUgenUgbmVubmVuLg0KCQkJLy8gQmVoYWdsaWNoa2VpdHNiZXJlaWNoIGRlcyBNZW5zY2hlbjogendpc2NoZW4gNDUgJSB1bmQgbWF4aW1hbCA1NSAlLg0KCQkJZmFsbF9leGFjdCA9IDE7DQoJCQlkZWx0YV9mZXVjaHRlID0gbmV1ZV9pbm5lbl9yZWxfZmV1Y2h0ZSAtIGlubmVuX2ZldWNodGU7DQoJCQlpZiAoZGVsdGFfZmV1Y2h0ZSA8PSA1KSB7DQoJCQkJdmllbCA9ICJldHdhcyI7DQoJCQl9DQoJCQllbHNlIHsNCgkJCQl2aWVsID0gInZpZWwiOw0KCQkJfQ0KCQkJLy9jb25zb2xlLmxvZygiPEgyPj09Jmd0OyBLdXJ6ZXMgTCZ1dW1sO2Z0ZW4gbSZvdW1sO2dsaWNoLCBhYmVyIGVzIHdpcmQgZGFkdXJjaCB2aWVsIGZldWNodGVyIChpc3QgYWJlciBiaXMgNTAtNTUgJSBPSyk8L0gyPlxuIik7DQoJCQlyZXR1cm4gMjsNCgkJfQ0KCQllbHNlIGlmIChuZXVlX2lubmVuX3JlbF9mZXVjaHRlIDw9IDY1KSB7DQoJCQkvLyBXaWNodGlnIGlzdCwgZGFzcyBkaWUgcmVsYXRpdmUgTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBpbiBlaW5lbSBCZXJlaWNoIHZvbiA0MCBiaXMgbWF4aW1hbCA2MCAlIGxpZWdlbiBzb2xsdGUsIG1pdCBkZXIgVGVuZGVueiwgZGFzcyBqZSBow7ZoZXIgZGllIFRlbXBlcmF0dXIgaXN0LCBiZXN0aW1tdGUgTHVmdGZldWNodGVuIG5pY2h0IMO8YmVyc2Nocml0dGVuIHdlcmRlbiBzb2xsdGVuOiBCZWkgMjAgwrBDICg4MCUpLCAyMiDCsEMgKDcwJSksIDI0IMKwQyAoNjIlKSB1bmQgMjYgwrBDICg1NSUpLCB1bSBudXIgZWluaWdlIEJlaXNwaWVsZSB6dSBuZW5uZW4uDQoJCQlmYWxsX2V4YWN0ID0gMTsNCgkJCWRlbHRhX2ZldWNodGUgPSBuZXVlX2lubmVuX3JlbF9mZXVjaHRlIC0gaW5uZW5fZmV1Y2h0ZTsNCgkJCWlmIChkZWx0YV9mZXVjaHRlIDw9IDUpIHsNCgkJCQl2aWVsID0gImV0d2FzIjsNCgkJCX0NCgkJCWVsc2Ugew0KCQkJCXZpZWwgPSAidmllbCI7DQoJCQl9DQoJCQkvL2NvbnNvbGUubG9nKCI8SDI+PT0mZ3Q7IFNlaHIga3VyemVzIEwmdXVtbDtmdGVuIG0mb3VtbDtnbGljaCwgYWJlciBlcyB3aXJkIGRhZHVyY2ggdmllbCBmZXVjaHRlciAoaXN0IGFiZXIgYmlzIDY1ICUgZ2VyYWRlIG5vY2ggYWt6ZXB0YWJlbCk8L0gyPlxuIik7DQoJCQlyZXR1cm4gMTsNCgkJfQ0KCQllbHNlIHsNCgkJCWZhbGxfZXhhY3QgPSAtMTsNCgkJCS8vY29uc29sZS5sb2coIjxIMj49PSZndDsgTklDSFQgbCZ1dW1sO2Z0ZW4hPC9IMj5cbiIpOw0KCQkJcmV0dXJuIDA7DQoJCX0NCn0NCg0KDQovL3ZhciBpbm5lbl90ZW1wID0gMzAuMDsNCi8vdmFyIGlubmVuX2ZldWNodGUgPSA1NS4wOw0KLy92YXIgYXVzc2VuX3RlbXAgPSAyNS4wOw0KLy92YXIgYXVzc2VuX2ZldWNodGUgPSA0NS4wOw0KdmFyIHJlc3VsdCA9IGVudHNjaGVpZGVMdWVmdGVuKGlubmVuX3RlbXAsIGlubmVuX2ZldWNodGUsIGF1c3Nlbl90ZW1wLCBhdXNzZW5fZmV1Y2h0ZSk7DQovL2NvbnNvbGUubG9nKCJyZXN1bHQiLCByZXN1bHQpDQpyZXR1cm4gcmVzdWx0Ow0KCQ==</field>
                                          <comment pinned="true" h="120" w="801">0 = NICHT lüften!&#10;1 = Sehr kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 65 % gerade noch akzeptabel)&#10;2 = Kurzes Lüften möglich, aber es wird dadurch viel feuchter (ist aber bis 50-55 % OK)&#10;3 = Lüften möglich, aber es wird dadurch wärmer!!&#10;4 = Etwa gleiche Feuchtigkeiten innen und außen&#10;5 = Lüften</comment>
                                        </block>
                                        

                                        hab mal was gebaut ;)

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                        #28

                                        @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                                        hab mal was gebaut

                                        Ok, eine Erklärung dazu bitte.
                                        Ist das eine Ergänzung zu Raumklima - v0.6.5

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • sigi234S sigi234

                                          @Christoph1337 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:

                                          hab mal was gebaut

                                          Ok, eine Erklärung dazu bitte.
                                          Ist das eine Ergänzung zu Raumklima - v0.6.5

                                          Christoph1337C Offline
                                          Christoph1337C Offline
                                          Christoph1337
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @sigi234

                                          Sorry. Das ist der Inhalt der oben genannten Site als Javascript funktion.

                                          Gibt Werte zwischen 0-5 zurück. Beschreibung ist ebenso dabei.

                                          a8511234-bcd4-4d40-8c60-1a7eb3437096-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          354

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe