      simpixo last edited by

      Ja wirklich ein geiles Script….

      Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eric2905
        eric2905 last edited by

        Hi und moin,

        @simpixo:

        Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? `
        Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei)

        Zum Spielen könnt ihr im Script ja in der Zeile 86 den Datenpfad ändern und Euch so einen zweiten Daten-Baum erzeugen, ohne die aktuellen Werte zu überschreiben (ich hatte zum Testen z.B. die Zeile in "var pfad = "Raumklima****_v052****" +".";" geändert)

        Räume sind wieder anonymisiert und auf zwei reduziert - bitte entsprechend anpassen!

        ! ````
        //
        // Raumklima - v0.5.2
        //
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        //
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        //
        ! // Autoren:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Paul53:
        // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
        // - Sloear:
        // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        ! // Erledigte TODOs
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905
        //
        ! // TODO:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
        //
        // - Sonstige Werte:
        // - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
        //
        // - Einstellungen Hysterese
        //
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
        //
        // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
        //
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        //
        // # "Lüftungsengine":
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
        ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
        ! // -----------------------------------------------------------------------------
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
        ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
        var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
        ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
        ! // eigene Parameter:
        var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
        ! // Skriptverhalten
        var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
        ! // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        ! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
        ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        ! // -----------------------------------------------------------------------------
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
        ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
        ! // Beispiel Innensensor:
        /

        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
        }
        */
        ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "Aussen" : {
        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
        },
        "weatherunderground" : {
        "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
        "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
        },
        // Sensoren Innen
        "Raum1" : {
        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        "Aussensensor" : "Aussen"
        },
        "Raum2" : {
        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
        "Aussensensor" : "Aussen"
        }
        };
        ! // =============================================================================
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        // =============================================================================
        ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
        ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
        name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
        desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
        type: 'number',
        unit: 'bar',
        role: 'info'
        });
        ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
        name: 'Eigene Höhe über NN',
        desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
        type: 'number',
        unit: 'm',
        role: 'info'
        });
        ! var raumDatenpunkte = {
        "x" : {
        "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
        "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": 'g/kg'
        }
        },
        "rh" : {
        "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
        "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '%'
        }
        },
        "dp" : {
        "DpName" : "Taupunkt",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Taupunkt',
        "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '°C'
        }
        },
        "t" : {
        "DpName" : "Temperatur",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
        "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": '°C'
        }
        },
        "h" : {
        "DpName" : "Enthalpie",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Enthalpie',
        "desc": 'Enthalpie',
        "type": 'number',
        "role": 'value',
        "unit": 'kJ/kg'
        }
        },
        "lüften" : {
        "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
        //"init": false,
        "dp": {
        "name": 'Lüftungsempfehlung',
        "desc": 'Lüftungsempfehlung',
        "type": 'boolean',
        "role": 'value'
        }
        }
        };
        ! var raumControl = {
        "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
        "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        "type": 'number',
        "role": 'control.value',
        "unit": '°C'
        }
        },
        "Sensor_HUM_OFFSET" : {
        "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
        "type": 'number',
        "role": 'control.value',
        "unit": '%'
        }
        },
        "TEMP_Minimum" : {
        "DpName" : "TEMP_Minimum",
        "init": 0,
        "dp": {
        "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
        "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
        "type": 'number',
        "role": 'control.value',
        "unit": '°C'
        }
        },
        "Aussensensor" : {
        "DpName" : "Aussensensor",
        "init": "",
        "dp": {
        "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
        "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
        "type": 'string',
        "role": 'control.value'
        }
        }
        };
        ! // globale Skript-Variablen/Objekte
        //------------------------------------------------------------------------------
        ! var xdp = new DP(hunn);
        ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
        ! //------------------------------------------------------------------------------
        // Funktionen
        //------------------------------------------------------------------------------
        ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() {
        var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
        return enableSetObject;
        }
        ! function setChannelName(channelId,channelName){
        if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
        // CHANNEL anlegen
        setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
        common: {
        name: channelName
        },
        type: 'channel'
        }, function(err) {
        if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
        });
        }
        }
        ! function createDp() {
        var name;
        var init;
        var forceCreation;
        var common;
        for (var raum in raeume) {
        for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
        name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
        init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
        forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
        common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

                if (datenpunktID == "lüften") {
                    if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                        if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); 
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                    } else {
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                    }
                } else {
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                }
        
                if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
            }
            for (var control in raumControl) {
                name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                //init = raumControl[control].init;
                forceCreation = skriptConf;
                common = raumControl[control].dp;
                if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                    init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                    if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                    setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                }
            }
        }
        
        //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
        // -------------------------------------------------------------------------
        createState(pfad + 'Lüften', false, {
         name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
         desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
         type: 'boolean',
         unit: '',
         role: 'value'
        });
        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        

        ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
        // -------------------------------------------------------------------------
        createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
        });
        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
        // -------------------------------------------------------------------------
        createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
        });
        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

        //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
        // -------------------------------------------------------------------------
        createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
         name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
         desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
         type: 'number',
         unit: '',
         role: 'value'
        });
        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        

        ! }
        ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
        function runden(wert,stellen) {
        return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
        }
        ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
        function luftdruck(hunn) {
        var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
        var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
        return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        }
        ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) {
        var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
        return cobStr;
        }
        ! function makeNumber(wert) {
        if(isNaN(wert)) {
        wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
        }
        return wert;
        }
        ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
        ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
        var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
        ! t = makeNumber(t);
        rh = makeNumber(rh);
        ! var toffset = 0.0; // Offset in °C
        var rhoffset = 0; // Offset in %
        if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
        var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
        toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
        }
        if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
        var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
        rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
        }
        ! t = t + toffset;
        rh = rh + rhoffset;
        ! var y = xdp.Calc(t, rh);
        var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
        var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
        ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
        ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
        var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
        var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
        var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
        var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
        ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
        setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
        setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
        setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
        setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
        ! // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
        // -------------------------------------------------------------------------
        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
        // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
        if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
        return;
        }

        var aussen;
        var idta, idxa;
        if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
            aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
            idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
        } else {
            return;
        }
        

        ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
        var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
        var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
        var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
        if (xa == 0) return;
        ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
        ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
        if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
        mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
        }
        var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
        var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
        ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
        ! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
        // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
        var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
        var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
        var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)

        var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
        var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
        var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
        
        // Logik:
        //--------------------------------------------------------------------------
        if (b1lp && b2lp && b3lp) {
            // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
            setState(idLueften, true);
            if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
        

        ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
        setState(idLueften, false);
        if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
        } else {
        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
        if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
        if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
        }
        ! /* (von Paul53)
        Lüften:
        wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
        UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
        UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
        */
        ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
        // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
        // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
        // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
        ! // nicht lüften (oder):
        // #1 - Außenluft ist zu feucht
        // #2 - Außentemperatur zu warm
        // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
        ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
        if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

        //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
        if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
        if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
        

        ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
        if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
        }
        ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        // -----------------------------------------------------------------------------
        function createJSON() {
        // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
        if (debug) log("=========================================================");
        if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
        if (debug) log("=========================================================");
        ! var anyLueften = false;
        var countLueften = 0;

        var temppfad = "";
        var tempraum = "";
        var tempVal = "";
        var strJSONfinal = "[";
        var strJSONtemp = "";
        

        ! for (var raum in raeume) {
        strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
        strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
        ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

                // Aussensensor ja oder nein 
                var aussensensor = false;
                if (datenpunktID == "lüften") {
                    if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                        aussensensor = true;
                    }
                }
        
                temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                tempraum = pfad + raumPfad + raum;
        

        ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
        if (tempVal === null) tempVal = "";
        if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
        tempVal = parseFloat(tempVal);
        tempVal = tempVal.toFixed(2);
        } else {
        if (tempVal === true) {
        anyLueften = true;
        countLueften = countLueften + 1;
        }
        }
        strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

            }
            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
            strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
        

        ! }
        ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
        strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
        if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
        if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

        setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
        setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
        setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
        setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
        
        if (debug) log("=========================================================");
        if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
        if (debug) log("=========================================================");
        

        }
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

        ! function calcDelayed(raum, delay) {
        setTimeout(function () {
        calc(raum);
        }, delay || 0);
        }
        ! function creatJSONDelayed() {
        setTimeout(function () {
        createJSON();
        }, 3000);
        }
        ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
        function calcAll() {
        for (var raum in raeume) {
        calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
        }
        }
        ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
        for (var raum in raeume) {
        if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
        if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
        }
        return null;
        }
        ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
        var raumname = findRoom(obj.id);
        if (raumname) {
        if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
        calcDelayed(raumname,delayRooms);
        }
        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        // -----------------------------------------------------------------------------
        creatJSONDelayed();
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
        ! function createOn() {
        var dpId = "";
        ! for (var raum in raeume) {
        ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
        dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;

                on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                    valChange(obj);
                });
                if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
            }
        

        ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
        dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;

                on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                    valChange(obj)
                });
                if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
            }
        }
        

        }

        ! // Schedule
        // =============================================================================
        ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
        calcAll();
        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        creatJSONDelayed();
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        });
        ! // main()
        // =============================================================================
        ! function main() {
        calcAll();
        calcAll();
        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
        creatJSONDelayed();
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
        ! // Skriptstart
        // =============================================================================
        ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen

        
        ~~@simpixo:~~ 
        
        > Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden? `  
        Wenn Du schon eine Version hast, bei der der Raum-Datenpunkt "__TEMP_Zielwert__" durch "__TEMP_Minimum__" ersetzt ist, bist Du drin :)
        
        Dann kannst Du alles so lassen.
        
        Wenn nicht, kannst Du entweder alles löschen, oder die "falschen" Datenpunkte (wie z.B. "TEMP_Zielwert") manuell löschen.
        
        Gruß,
        
        Eric
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          @eric2905:

          simpixo hat geschrieben:

          Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :?

          Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei) `

          Wenn der Start-post nicht von Solear geschrieben wäre, hätte ich dich gebeten die jeweils aktuelle Version im Startpost zu setzen.

          Es wäre also zu überlegen, ob wir jetzt deswegen extra einen neuen Thread eröffnen??????

          Vorschläge?

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAuge
            derAuge last edited by

            Bekomme eine Fehlermeldung:

            11:23:02.086	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
            11:23:02.087	[info]	javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            11:23:08.096	[error]	ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            11:23:22.711	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
            11:23:41.133	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima
            11:23:41.133	[info]	javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            11:23:47.129	[error]	ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            

            Habe das script ab

            // =============================================================================

            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.

            // =============================================================================

            einkopiert

            Alle Datenpunkte gelöscht

            und Script gestartet

            Dann kamen die Fehler in log

            Gruß

            Jürgen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              Hallo Jürgen,

              wenn ich es auf die Schnelle sehe, sind da auch im oberen Bereich Änderungen:

              
              // -----------------------------------------------------------------------------
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
              // -----------------------------------------------------------------------------
              
              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
              var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                      // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
              
              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
              
              // eigene Parameter:
              var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              
              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
              
              // Skriptverhalten
              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
              
              // Pfade für die Datenpunkte:
              var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
              
              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
              
              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
              

              Den wirst du wohl auch noch (bis … Raeume...) kopieren müssen.

              Gruß

              Rainer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Solear last edited by

                Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen!

                Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • derAuge
                  derAuge last edited by

                  jAU

                  dANKE DAS WAR ES

                  • var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird

                  Nun ist alles passend

                  Gruß

                  Jürgen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    @Solear:

                    Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen! `
                    Erledigt

                    Gruß

                    Rainer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau last edited by

                      0.5.2 läuft top :!:

                      Ich werde wohl auf die weatherunderground Werte umsteigen für die Lüftungsempfehlung. Hab nun festgestellt, dass die Messung im Garten nicht so top misst.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by

                        Die v 0.6.0 ist in Arbeit - ruhr70 hat sich mächtig ins Zeug gelegt und noch einiges mit dazu gebaut 🙂

                        Läuft derzeit zum Test bei mir und momentan noch fehlerfrei.

                        Gruß,

                        Eric

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          simpixo last edited by

                          Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by

                            @simpixo:

                            Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung `
                            Gute Idee, aber …

                            Da die Lüftungsempfehlung bei jeder Änderung (Temp. / Humm.) in einem der Räume neu berechnet wird, werden das sehr viele Meldungen in sehr kurzem Abstand. Wenn das gewünscht ist, bauen wir das mit ein :lol:

                            Was man ggf. machen kann, ist die allg. Lüftungsempfehlung (Datenpunkt "Lüften") zu beachten. Wenn die sich ändert, das eine Pushover rausgeht.

                            Ich schaue mir das mal an.

                            Gruß,

                            Eric

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by

                              die Funktion würde ich ja nicht immer Skript einbauen. Das gehört nicht zum Hauptthema.

                              Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                simpixo last edited by

                                Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super

                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by

                                  @ruhr70:

                                  die Funktion würde ich ja nicht immer Skript einbauen. Das gehört nicht zum Hauptthema.

                                  Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen `
                                  Auch wieder wahr.

                                  Ich überlege mir mal was bzgl. eines sep. Scriptes, welches den Datenpunkt "Lüften" überwacht und dann die Pushover schickt.

                                  @simpixo:

                                  Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super `
                                  Genau den Raum würde ich von abraten, da sich das bei mir teilweise alle paar Minuten ändert - und dann würde alle paar Minuten eine Pushover kommen.

                                  Mal überlegen …

                                  Gruß,

                                  Eric

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by

                                    [EDIT] gelöscht (war diktiert und kaum verständlich.

                                    Eric hat es ein Post drüber auch schon beantwortet.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ruhr70
                                      ruhr70 last edited by

                                      sorry, aus dem Auto diktiert

                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        simpixo last edited by

                                        @ruhr70:

                                        Das macht Sinn einen Daten. Mit einer Liste aller Räume in der gelüftet werden soll einzubauen.

                                        Das ist kein Problem und werden wir nachreichen.

                                        Das Miniskript für Pushover kannst du gerne extra haben `

                                        Das wäre Super wenn ihr dazu noch ein kleines Pushover Script veröffentlichen könntet 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by

                                          @simpixo:

                                          Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `

                                          Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):

                                          ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !

                                          Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.

                                          Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.

                                          ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !

                                          Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:

                                          • Info per Email

                                          • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram

                                          • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte

                                          • ….

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by

                                            Meine Güte … das geht ja schneller, als man Juhu rufen kann.

                                            Top!

                                            Gruß,

                                            Eric

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            465
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            185572
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo