Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. FHEM Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

FHEM Adapter

FHEM Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
fhemadapter
676 Posts 82 Posters 199.4k Views 36 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    wrote on last edited by
    #403

    @Scooty
    Hi Andreas,
    du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
    Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
    Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?

    Gruß LausiD

    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter

    S 1 Reply Last reply
    0
    • LausiDL LausiD

      @Scooty
      Hi Andreas,
      du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
      Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
      Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?

      Gruß LausiD

      S Offline
      S Offline
      Scooty
      wrote on last edited by
      #404

      @LausiD
      Danke für die prompte Reaktion.

      du hast die Version 1.5.2 von github, oder?

      Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem

      Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?

      Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.

      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
      

      Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?

      Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.

      fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
      

      Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
      Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.

      Viele Grüße,
      Andreas

      LausiDL 1 Reply Last reply
      0
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        wrote on last edited by LausiD
        #405

        @Scooty
        Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
        Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
        Muss ich noch ändern 🙂

        Gruß LausiD

        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter

        S 1 Reply Last reply
        0
        • LausiDL LausiD

          @Scooty
          Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
          Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
          Muss ich noch ändern 🙂

          Gruß LausiD

          S Offline
          S Offline
          Scooty
          wrote on last edited by
          #406

          @LausiD said in FHEM Adapter:

          Von github kommt noch V 1.5.2 oder?

          Ups, ja, von github ist Version 1.5.2

          Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
          Muss ich noch ändern 🙂

          Alles klar, danke für die Unterstützung.

          Viele Grüße,
          Andreas

          1 Reply Last reply
          0
          • P Offline
            P Offline
            pole23
            wrote on last edited by
            #407

            Hallo,
            ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
            ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:

            {
              "Arg":"bu_LichtDecke",
              "Results": [
              {
                "Name":"bu_LichtDecke",
                "PossibleSets":"g1:off,on",
                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                "Internals": {
                  "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                  "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                  "FIRSTGADNAME": "g1",
                  "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                  "GETSTRING": "g1:noArg",
                  "KNX_MSGCNT": "17",
                  "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                  "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                  "LASTInputDev": "KNX",
                  "MSGCNT": "17",
                  "NAME": "bu_LichtDecke",
                  "NR": "92",
                  "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                  "SETSTRING": "g1:off,on",
                  "STATE": "off",
                  "TYPE": "KNX"
                },
                "Readings": {
                  "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                  "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                  "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                  "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                },
                "Attributes": {
                  "DbLogExclude": ".*",
                  "IODev": "KNX",
                  "alexaName": "Deckenlicht",
                  "alexaRoom": "Büro",
                  "alias": "Deckenlicht",
                  "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                  "genericDeviceType": "light",
                  "group": "Licht",
                  "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                  "icon": "light_ceiling_light",
                  "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                  "siriName": "Deckenlicht"
                }
              }  ],
              "totalResultsReturned":1
            }
            

            Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
            Bildschirmfoto 2020-06-14 um 17.31.21.png

            Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • P pole23

              Hallo,
              ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
              ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:

              {
                "Arg":"bu_LichtDecke",
                "Results": [
                {
                  "Name":"bu_LichtDecke",
                  "PossibleSets":"g1:off,on",
                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                  "Internals": {
                    "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                    "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                    "FIRSTGADNAME": "g1",
                    "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                    "GETSTRING": "g1:noArg",
                    "KNX_MSGCNT": "17",
                    "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                    "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                    "LASTInputDev": "KNX",
                    "MSGCNT": "17",
                    "NAME": "bu_LichtDecke",
                    "NR": "92",
                    "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                    "SETSTRING": "g1:off,on",
                    "STATE": "off",
                    "TYPE": "KNX"
                  },
                  "Readings": {
                    "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                    "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                    "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                    "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                  },
                  "Attributes": {
                    "DbLogExclude": ".*",
                    "IODev": "KNX",
                    "alexaName": "Deckenlicht",
                    "alexaRoom": "Büro",
                    "alias": "Deckenlicht",
                    "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                    "genericDeviceType": "light",
                    "group": "Licht",
                    "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                    "icon": "light_ceiling_light",
                    "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                    "siriName": "Deckenlicht"
                  }
                }  ],
                "totalResultsReturned":1
              }
              

              Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
              Bildschirmfoto 2020-06-14 um 17.31.21.png

              Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #408

              @pole23 geht es um den KNX-Adapter oder den FHEM Adapter?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • P Offline
                P Offline
                pole23
                wrote on last edited by
                #409

                Hallo, es geht um den FHEM Adapter.

                1 Reply Last reply
                0
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  wrote on last edited by LausiD
                  #410

                  @pole23 sagte in FHEM Adapter:

                  "PossibleSets":"g1:off,on",
                  

                  Um ein state_switch anzulegen müsste hier on und off definiert sein.
                  Ist das Device bu_LichtDecke von FHEM so angelegt oder hast du manuell was geändert?
                  Sorry, KNX habe ich hier nicht 😞
                  Schaltest du mit g1 off?

                  Gruß LausiD

                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    pole23
                    wrote on last edited by
                    #411

                    Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.

                    LausiDL 1 Reply Last reply
                    0
                    • P pole23

                      Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.

                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      wrote on last edited by LausiD
                      #412

                      @pole23 sagte in FHEM Adapter:

                      Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.

                      Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                      Eine Möglichkeit die immer geht 🙂
                      Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig

                      Gruß LausiD

                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • S Scooty

                        @LausiD
                        Danke für die prompte Reaktion.

                        du hast die Version 1.5.2 von github, oder?

                        Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem

                        Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?

                        Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.

                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                        

                        Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?

                        Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.

                        fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
                        

                        Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
                        Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.

                        Viele Grüße,
                        Andreas

                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        wrote on last edited by
                        #413

                        @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                        Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.

                        Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke 🙂

                        Doku zum FHEM Adapter
                        Aktuelles zum FHEM Adapter
                        Test FHEM Adapter

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • LausiDL LausiD

                          @pole23 sagte in FHEM Adapter:

                          Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.

                          Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                          Eine Möglichkeit die immer geht 🙂
                          Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig

                          Gruß LausiD

                          P Offline
                          P Offline
                          pole23
                          wrote on last edited by
                          #414

                          @LausiD Ich schalte mit „set bu_LichtDecke on“ die Devices an und aus. Ich bin aber der Meinung, dass das mit einer älteren Version des Adapters funktioniert hatte. Ich muss mal schauen, ob ich das noch rausbekomme, welche das genau war.

                          LausiDL 1 Reply Last reply
                          0
                          • LausiDL LausiD

                            @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                            Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.

                            Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke 🙂

                            S Offline
                            S Offline
                            Scooty
                            wrote on last edited by
                            #415

                            @LausiD said in FHEM Adapter:

                            Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke 🙂

                            Nach Update startet die Instanz nun ohne Probleme👍 :

                            (4631) END ===== Synchronised FHEM in 65238 ms :-)
                            

                            Klasse, vielen Dank, sollte bei weiteren Tests noch etwas auffallen, melde ich mich (ist keine Drohung 😉) .

                            Viele Grüße,
                            Andreas

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Scooty
                              wrote on last edited by Scooty
                              #416

                              Hallo @LausiD,

                              tja, da bin ich schon wieder.

                              Leider schaffe ich es, durch eine Aktion in FHEM die FHEM-Instanz in IOBroker abzuschiessen (Neustart erfolgt aber zuverlässig).

                              Möchte die Bedienung aus FHEM etwas komfortabler gestalten, daher habe ich im FHEM-Device "fhem.0.send2ioB" eine setList definiert (RAW-Definition):

                              attr fhem.0.send2ioB setList vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.batterycharge:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.flash:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.honk:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.lock:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.standheizung:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.windowheating:true,false\
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.status.volume:slider,0,5,100,1\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.stop:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.pause:true,false\
                              chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.play:true
                              
                              

                              Kann es sein, dass beim Speichern von Änderungen dieser setList FHEM wohl einen Event erzeugt, den der FHEM-Adapter in IOBRoker nicht verträgt (s. letzte Zeile im Log):

                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.362	info	(4782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.361	info	(4782) terminating
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.353	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357339,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357339}
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.351	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.connection false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357338,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357338}
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.334	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout getAlive
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.333	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout setAlive
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.332	error	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.331	error	(4782) uncaught exception: channel is not defined
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.329	warn	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.326	warn	(4782) Exception: ReferenceError: channel is not defined
                              fhem.0	2020-06-15 12:02:37.325	debug	(4782) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "vw-connect.0.TMBJW7NP7L7057941.remote.climatisation:true,false"
                              

                              Zwei weitere Dinge:

                              • Beim Neustart der FHEM-Instanz werden wohl alle IOBroker Devices in FHEM gelöscht und wieder neu angelegt? Ist das so gewollt? Damit werden leider auch alle von mir zwischenzeitlich geänderten Attribute (wie z.B. "room") auf Standard zurückgesetzt. Oder habe ich ein Verständnisproblem und sollte nicht mit den nativen IOBroker-Devices in FHEM arbeiten?
                                Edit: Betrifft ggf. nur das "room" Attribut, Attribut "userReadings" bleibt bestehen.
                              • Zumindest die "vw-connect" Objekte werden in FHEM mit einem "_" statt dem "-" im FHEM-Devicenamen angelegt, also z.B.
                              #in FHEM
                              vw_connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation
                              
                              # in IOBroker
                              vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXX.remote.climatisation
                              

                              Führte bei mir ein wenig zu Verwirrung, weil man in FHEM bei einem

                              set fhem.0.send2ioB 
                              

                              nicht den FHEM-Devicenamen sondern den IOBroker Objektnamen verwenden muss.
                              Weißt Du, warum das "-" durch das "_" beim Anlage des Devices in FHEM ersetzt wird?

                              Vielen Dank und Grüße,
                              Andreas

                              PS: Sorry, keine Ahnung woher dieses "Select all" in den Code-Bereichen herkommt....

                              LausiDL 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Scooty

                                Hallo @LausiD,

                                tja, da bin ich schon wieder.

                                Leider schaffe ich es, durch eine Aktion in FHEM die FHEM-Instanz in IOBroker abzuschiessen (Neustart erfolgt aber zuverlässig).

                                Möchte die Bedienung aus FHEM etwas komfortabler gestalten, daher habe ich im FHEM-Device "fhem.0.send2ioB" eine setList definiert (RAW-Definition):

                                attr fhem.0.send2ioB setList vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.batterycharge:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.flash:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.honk:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.lock:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.standheizung:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.windowheating:true,false\
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation:true,false\
                                chromecast.0.SZDG_GHOME01.status.volume:slider,0,5,100,1\
                                chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.stop:true,false\
                                chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.pause:true,false\
                                chromecast.0.SZDG_GHOME01.player.play:true
                                
                                

                                Kann es sein, dass beim Speichern von Änderungen dieser setList FHEM wohl einen Event erzeugt, den der FHEM-Adapter in IOBRoker nicht verträgt (s. letzte Zeile im Log):

                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.362	info	(4782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.361	info	(4782) terminating
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.353	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357339,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357339}
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.351	debug	(4782) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.connection false {"val":false,"ack":true,"ts":1592215357338,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592215357338}
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.334	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout getAlive
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.333	debug	(4782) adapter.on.unload: clearTimeout setAlive
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.332	error	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.331	error	(4782) uncaught exception: channel is not defined
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.329	warn	(4782) ReferenceError: channel is not defined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2317:29) at processEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2304:5)
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.326	warn	(4782) Exception: ReferenceError: channel is not defined
                                fhem.0	2020-06-15 12:02:37.325	debug	(4782) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "vw-connect.0.TMBJW7NP7L7057941.remote.climatisation:true,false"
                                

                                Zwei weitere Dinge:

                                • Beim Neustart der FHEM-Instanz werden wohl alle IOBroker Devices in FHEM gelöscht und wieder neu angelegt? Ist das so gewollt? Damit werden leider auch alle von mir zwischenzeitlich geänderten Attribute (wie z.B. "room") auf Standard zurückgesetzt. Oder habe ich ein Verständnisproblem und sollte nicht mit den nativen IOBroker-Devices in FHEM arbeiten?
                                  Edit: Betrifft ggf. nur das "room" Attribut, Attribut "userReadings" bleibt bestehen.
                                • Zumindest die "vw-connect" Objekte werden in FHEM mit einem "_" statt dem "-" im FHEM-Devicenamen angelegt, also z.B.
                                #in FHEM
                                vw_connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote.climatisation
                                
                                # in IOBroker
                                vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXX.remote.climatisation
                                

                                Führte bei mir ein wenig zu Verwirrung, weil man in FHEM bei einem

                                set fhem.0.send2ioB 
                                

                                nicht den FHEM-Devicenamen sondern den IOBroker Objektnamen verwenden muss.
                                Weißt Du, warum das "-" durch das "_" beim Anlage des Devices in FHEM ersetzt wird?

                                Vielen Dank und Grüße,
                                Andreas

                                PS: Sorry, keine Ahnung woher dieses "Select all" in den Code-Bereichen herkommt....

                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                wrote on last edited by
                                #417

                                @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                Kann es sein, dass beim Speichern von Änderungen dieser setList FHEM wohl einen Event erzeugt, den der FHEM-Adapter in IOBRoker nicht verträgt

                                Stimmt 😞 Nach Update von github sollte Absturz erledigt sein

                                @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                Beim Neustart der FHEM-Instanz werden wohl alle IOBroker Devices in FHEM gelöscht und wieder neu angelegt?

                                Werden nicht gelöscht jedoch im Raum ioB_IN erwartet.
                                Zusätzlich zum Raum ioB_IN einen weiteren Raum zuordnen sollte gehen

                                @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                Zumindest die "vw-connect" Objekte werden in FHEM mit einem "_" statt dem "-" im FHEM-Devicenamen angelegt

                                In FHEM darf der Device Name kein "-" enthalten, deshalb erfolgt die Umwandlung in "_"

                                Vielen Dank für Deine Rückmeldung und Gruß
                                LausiD

                                Doku zum FHEM Adapter
                                Aktuelles zum FHEM Adapter
                                Test FHEM Adapter

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • P pole23

                                  @LausiD Ich schalte mit „set bu_LichtDecke on“ die Devices an und aus. Ich bin aber der Meinung, dass das mit einer älteren Version des Adapters funktioniert hatte. Ich muss mal schauen, ob ich das noch rausbekomme, welche das genau war.

                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  wrote on last edited by
                                  #418

                                  @pole23 sagte in FHEM Adapter:

                                  Ich schalte mit „set bu_LichtDecke on“ die Devices an und aus

                                  Sorry, verstehe ich nicht so ganz.
                                  Mit „set bu_LichtDecke on“ schaltest du im Wechsel an/aus?
                                  Wofür brauchst du dann ein state_switch?

                                  Gruß
                                  LausiD

                                  Doku zum FHEM Adapter
                                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                                  Test FHEM Adapter

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    pole23
                                    wrote on last edited by
                                    #419

                                    @LausiD Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich schalte mit "set bu_LichtDecke on" die Lampe an und mit "set bu_LichtDecke off" die Lampe wieder aus. Daher würde hier ein Switch sinn machen, da ich sonst in der VIS ein Problem mit den Toggle habe.

                                    LausiDL 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • LausiDL LausiD

                                      @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                      Kann es sein, dass beim Speichern von Änderungen dieser setList FHEM wohl einen Event erzeugt, den der FHEM-Adapter in IOBRoker nicht verträgt

                                      Stimmt 😞 Nach Update von github sollte Absturz erledigt sein

                                      @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                      Beim Neustart der FHEM-Instanz werden wohl alle IOBroker Devices in FHEM gelöscht und wieder neu angelegt?

                                      Werden nicht gelöscht jedoch im Raum ioB_IN erwartet.
                                      Zusätzlich zum Raum ioB_IN einen weiteren Raum zuordnen sollte gehen

                                      @Scooty sagte in FHEM Adapter:

                                      Zumindest die "vw-connect" Objekte werden in FHEM mit einem "_" statt dem "-" im FHEM-Devicenamen angelegt

                                      In FHEM darf der Device Name kein "-" enthalten, deshalb erfolgt die Umwandlung in "_"

                                      Vielen Dank für Deine Rückmeldung und Gruß
                                      LausiD

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Scooty
                                      wrote on last edited by
                                      #420

                                      Hallo LausiD,

                                      danke für die Infos bezüglich room und FHEM-Devicenamen, verstanden.
                                      Kann bestätigen, dass das Absturzproblem nach Update setlist behoben ist.
                                      Vielen Dank!

                                      Andreas

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        djsirius
                                        wrote on last edited by
                                        #421

                                        Moin zusammen,

                                        ich habe heute alle Updates im iobroker gemacht. Leider bekomme ich den FHEM.Adapter nicht mehr ans laufen.

                                        2020-06-18 11_23_09-logs - ioBroker.png

                                        Was kann ich tun?

                                        Vielen Dank!

                                        Gruß

                                        djsirius

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          wrote on last edited by LausiD
                                          #422

                                          @djsirius
                                          Sorry, hat sich ein Fehler eingeschlichen 😞
                                          Nach update evon github sollte alles gut sein...

                                          Gruß LausiD

                                          Doku zum FHEM Adapter
                                          Aktuelles zum FHEM Adapter
                                          Test FHEM Adapter

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          601

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe