Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @TH G last edited by

      @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

      29.5.2020, 10:12:49.212 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)

      Kannst du bitte mal im Admin den vollständigen Log runterladen und diesen Abschnitt raussuchen? Ich hoffe, dass da steht, welcher Fehler aufgetreten ist und wo, nicht nur dass es einen gab.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G last edited by TH G

        @AlCalzone @arteck

        Fehler ist wieder aufgetreten aber diesmal bei der modbus0 Instanz.

        Netzwerk kann ich nun ausschliessen, da die beide SMA Wechselrichter, SMA Homemanger 2 und der RPI4 an einem eigenen neuen Switch hängen.

        Wenn dann müsste beide Wechselrichter defekt sein oder der RPI4.

        2020-05-29 15:21:02.817 - warn: modbus.0 (28758) Error: undefined
        2020-05-29 15:21:02.818 - error: modbus.0 (28758) Request timed out.
        2020-05-29 15:21:02.819 - error: modbus.0 (28758) Client in error state.
        2020-05-29 15:21:02.820 - warn: modbus.0 (28758) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        2020-05-29 15:21:03.819 - info: modbus.0 (28758) Disconnected from slave 192.168.178.81
        2020-05-29 15:22:03.830 - info: modbus.0 (28758) Connected to slave 192.168.178.81

        Die Instanz ist aber nicht auf gelb gegangen und läuft weiter.

        Was meinst du bitte mit Admin Log?

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @TH G last edited by

          @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

          Was meinst du bitte mit Admin Log?

          das:
          dc1a38a1-ed89-4032-bbf8-9196df336b5e-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TH G
            TH G last edited by TH G

            @AlCalzone @arteck

            Habe das Verhalten simuliert durch ziehen der Netzwerkleitung zum RPI4

            Der Adapter ist Gelb und im Objekt sehe ich, dass das Feld modbus.1.info.connection ständig zwischen true und false wechselt.

            Euer Skript heißt: Neustart_nach_Fehler_Modbus

            2020-05-29 15: 59: 12.311 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
            2020-05-29 15: 59: 17.153 - Warnung : modbus.0 (28758) Fehler: undefiniert
            2020-05-29 15: 59: 17.154 - Fehler : modbus.0 (28758) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
            2020-05-29 15: 59: 17.155 - Fehler : modbus.0 (28758) Client im Fehlerzustand.
            2020-05-29 15: 59: 17.156 - warn : modbus.0 (28758) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
            2020-05-29 15: 59: 18.154 - info : modbus.0 (28758) Vom Slave 192.168.178.81 getrennt
            2020-05-29 15: 59: 20.678 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
            2020-05-29 15: 59: 20.679 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
            2020-05-29 15: 59: 20.681 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
            2020-05-29 15: 59: 20.683 - Warnung : modbus.1 (22013) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
            2020-05-29 15: 59: 20.714 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
            2020-05-29 15: 59: 20.716 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
            2020-05-29 15: 59: 20.717 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
            2020-05-29 15: 59: 20.719 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
            2020-05-29 15: 59: 21.682 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
            2020-05-29 15: 59: 22.333 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
            2020-05-29 15: 59: 25.737 - Fehler : cloud.0 (29444) Ping-Zeitüberschreitung
            2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Ping-Timeout
            2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : cloud.0 (29444) Verbindung unterbrochen
            2020-05-29 16: 00: 00.089 - info : host.raspberrypi Instanz system.adapter.luftdaten.0 wurde mit pid 25369 gestartet
            2020-05-29 16: 00: 02.246 - info : luftdaten.0 (25369) startet. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
            2020-05-29 16: 00: 04.128 - info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 wurde mit pid 25397 gestartet
            2020-05-29 16: 00: 05.801 - Info : dwd.0 (25397) startet. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
            2020-05-29 16: 00: 06.932 - info : dwd.0 (25397) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
            2020-05-29 16: 00: 07.450 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
            2020-05-29 16: 00: 12.331 - info : luftdaten.0 (25369) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
            2020-05-29 16: 00: 12.858 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.luftdaten.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
            2020-05-29 16: 00: 18.163 - info : modbus.0 (28758) Verbunden mit Slave 192.168.178.81
            2020-05-29 16: 00: 21.686 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
            2020-05-29 16: 00: 22.106 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
            2020-05-29 16: 00: 22.107 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
            2020-05-29 16: 00: 22.113 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
            2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
            2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
            2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
            2020-05-29 16: 00: 23.109 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
            2020-05-29 16: 00: 23.113 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
            2020-05-29 16: 00: 23.120 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
            2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
            2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
            2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
            2020-05-29 16: 00: 25.755 - info : cloud.0 (29444) Es wird versucht, eine Verbindung als system.user.admin herzustellen
            2020-05-29 16: 00: 26.201 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Verbindung
            2020-05-29 16: 01: 23.116 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
            2020-05-29 16: 01: 23.485 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
            2020-05-29 16: 01: 23.485 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
            2020-05-29 16: 01: 23.490 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
            2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
            2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
            2020-05-29 16: 01: 23.493 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
            2020-05-29 16: 01: 24.488 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
            2020-05-29 16: 01: 24.493 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
            2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
            2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
            2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
            2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
            2020-05-29 16: 01: 34.491 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
            2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
            2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @TH G last edited by

              @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

              ReferenceError: objPl ist nicht definiert

              Ersetze im Skript objPl durch instanceObj

              TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TH G
                TH G @AlCalzone last edited by

                @AlCalzone

                Geht leider auch nicht:

                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:16.321 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                luftdaten.0 2020-05-29 16:55:15.800 info (474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                luftdaten.0 2020-05-29 16:55:05.753 info (474) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.314 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.313 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.928 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                modbus.1 2020-05-29 16:55:04.797 warn (453) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                modbus.1 2020-05-29 16:55:04.781 error (453) adapter disabled
                dwd.0 2020-05-29 16:55:04.400 info (422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.265 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 474
                dwd.0 2020-05-29 16:55:02.065 info (422) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.872 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                modbus.1 2020-05-29 16:55:01.559 info (403) Connected to slave 192.168.178.82
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.358 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.319 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 403
                modbus.1 2020-05-29 16:55:01.344 info (403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                modbus.1 2020-05-29 16:55:00.852 info (403) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                modbus.1 2020-05-29 16:55:00.324 info (403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.318 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.316 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                javascript.0 2020-05-29 16:55:00.300 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.028 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.074 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 403
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.015 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.934 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                modbus.1 2020-05-29 16:54:01.397 warn (32717) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                modbus.1 2020-05-29 16:54:01.385 error (32717) adapter disabled
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.817 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                modbus.1 2020-05-29 16:54:00.345 info (32695) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.337 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                modbus.1 2020-05-29 16:54:00.297 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32717 vs own PID 32695
                modbus.1 2020-05-29 16:54:00.283 info (32695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.1 2020-05-29 16:54:00.281 info (32695) terminating
                modbus.1 2020-05-29 16:54:00.275 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32695
                host.raspberrypi 2020-05-29 16:53:58.995 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                modbus.1 2020-05-29 16:53:58.975 info (32695) Connected to slave 192.168.178.82
                modbus.1 2020-05-29 16:53:58.477 info (32695) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4

                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TH G
                  TH G last edited by

                  @AlCalzone @arteck

                  Wieder Fehler und das Skript geht nicht

                  Habt ihr beiden keine Idee mehr? Morgen geht es endlich ein paar Tage in den Kurzurlaub und so kann ich das nicht lassen.

                  Es frustet mich sehr.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active @TH G last edited by arteck

                    @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                    javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted

                    das verstehe ich nicht.. der macht den neustart aber die instanz soll nicht da sein ??
                    @AlCalzone ist da was besonders mit dem modbus ?? oder haben wir ein Problem mit 2 instanzen..

                    TH G AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • TH G
                      TH G @arteck last edited by

                      @arteck @AlCalzone

                      Zur Info.

                      Ich habe gestern noch den RPI4 vom LAN getrennt und habe diesen per WLAN verbunden und auch damit das gleiche Problem mit dem Modbus.

                      Es kann also nach meiner Einschätzung nicht mehr an der Netzwerkschnittstelle liegen. Wenn das Problem nicht der Modbusadapter selbst ist oder ein anderes Softwareproblem, können eigentlich nur noch beide Wechselrichter defekt sein aber das wär schon sehr merkwürdig.

                      Habe nun auch ein Linuxupdate auf den allerneusten Stand durchgeführt ioBrocker ist bereits aktuell.

                      Ich bin nun leider drei Tage nicht da und kann erst am Montag wieder antworten und dann werde ich auch sehen was passiert ist und meine Frau soll einfach das Gerät alle paar Stunden aus und einschalten.

                      Danke für eure Hilfe und hoffentlich finden wir eine Lösung mit dem Skript, denn damit könnte ich leben.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @arteck last edited by

                        @arteck @TH-G Die Logs sind etwas wirr. Kann es sein, dass das Skript 2x getriggert wird? Ggf müsste die erste Zeile angepasst werden, dass nur bei ack: true ausgelöst wird:

                        on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false, ack: true}, () => {
                        
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • arteck
                          arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by

                          @AlCalzone ne eigentlich nicht, da der nur bei einem Statuswechsel triggert .

                          also von true auf false.. aber nicht von false auf false

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TH G
                            TH G last edited by TH G

                            @AlCalzone @arteck

                            Hallo,

                            wieder da und ich konnte von unterwegs die Änderung durchführen aber hat leider nichts gebracht.

                            Es ändert sich aber folgendes. Aus dem Grünen Punkt wird nun ein grauer und die Instanz steht auf Deaktiviert. Jetzt musste die Instanz nur noch neu gestartet werden.

                            Hier nun der Log:

                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:33.268 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.775 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.773 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.772 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.750 info (6700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.748 info (6700) terminating
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.746 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.738 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.736 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.735 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.721 info (6700) Connected to slave 192.168.178.82
                            modbus.1 2020-06-02 00:06:32.229 info (6700) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.103 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6700
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.063 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                            javascript.0 2020-06-02 00:06:31.036 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.591 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:31.067 info (18891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:31.066 info (18891) terminating
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:31.064 info (18891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.060 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.057 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.055 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:31.021 info (18891) Disconnected from slave 192.168.178.82
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:31.020 error (18891) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                            modbus.1 2020-06-02 00:05:30.636 info (18891) Connected to slave 192.168.178.82
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:12.149 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            luftdaten.0 2020-06-02 00:05:11.624 info (6487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:07.367 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            dwd.0 2020-06-02 00:05:06.835 info (6509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            dwd.0 2020-06-02 00:05:05.909 info (6509) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:04.092 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6509
                            luftdaten.0 2020-06-02 00:05:01.545 info (6487) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                            host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:00.061 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6487
                            javascript.0 2020-06-02 00:04:50.908 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0 2020-06-02 00:04:50.850 info (1665) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                            modbus.1 2020-06-02 00:04:30.643 warn (18891) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                            modbus.1 2020-06-02 00:04:30.642 error (18891) Client in error state.
                            modbus.1 2020-06-02 00:04:30.641 error (18891) Socket Error

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @TH G last edited by

                              @TH-G Ok jetzt noch eine Kleinigkeit. Der Adapter setzt info.connection beim Start auf false. Diese Änderung müssen wir ignorieren. Ich bin nicht sicher ob das oben die letzte, aktuelle Version war. Aber so in etwa müsste es dann aussehen:

                              let ignore = false;
                              
                              on({ id: "modbus.1.info.connection", change: "ne", val: false }, () => {
                                if (ignore) {
                                  // Nur 1x ignorieren, damit wir den nächsten Hänger mitbekommen
                                  ignore = false;
                                  return;
                                }
                              
                                const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
                                instanceObj.common.enabled = false; // Adapter anschalten sicher ist das
                              
                                log("modbus deaktiviert");
                                setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj, function (err) {
                                  if (err) log("Cannot write object: " + err);
                                });
                              
                                // warte ne minute dann mach wieder an
                                setTimeout(function () {
                                  log("modbus wieder aktiviert");
                                  // Nächsten Trigger ignorieren
                                  ignore = true;
                              
                                  instanceObj.common.enabled = true; // Adapter anschalten
                                  setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj, function (err) {
                                    if (err) log("Cannot write object: " + err);
                                  });
                              
                                  // Zur Sicherheit nach 15 Sekunden nicht mehr ignorieren
                                  setTimeout(() => {
                                    ignore = false;
                                  }, 15000);
                                }, 60000);
                              });
                              
                              TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TH G
                                TH G @AlCalzone last edited by TH G

                                @AlCalzone @arteck

                                Fehler ist wieder aufgetreten und das Skript hat nun perfekt funktioniert

                                🙂

                                DANKE

                                modbus.1 2020-06-02 14:52:38.964 info (23726) Connected to slave 192.168.178.82
                                modbus.1 2020-06-02 14:52:38.480 info (23726) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.356 info (18246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.354 info (18246) terminating
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.347 info (18246) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.282 warn (18246) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.280 error (18246) Client in error state.
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.279 error (18246) Request timed out.
                                modbus.1 2020-06-02 14:51:37.277 warn (18246) Error: undefined

                                javascript.0 2020-06-02 14:52:37.306 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus wieder aktiviert
                                javascript.0 2020-06-02 14:51:37.300 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus deaktiviert

                                host.raspberrypi 2020-06-02 14:52:37.340 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                                host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.885 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.336 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.332 info "system.adapter.modbus.1" disabled

                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @TH G last edited by

                                  @TH-G Wenn das alles so schnell geht, kannst du ggf. auch die Timeouts runtersetzen, z.B. 60000 -> 10000 und 15000 -> 5000 (oder 3000)

                                  TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TH G
                                    TH G @AlCalzone last edited by

                                    @AlCalzone

                                    Kurze Rückinfo.

                                    Läuft alles stabil mit deinem Skript. Es gibt nur einen Schönheitsfehler. Wenn ioBrocker oder der RPI neu gestartet werden, verhindert das Skript, dass der Modbus Adapter gestartet wird. Ich muss dann erst das Skript abschalten, dann kann der Adapter gestartet werden und erst danach wieder das Skript.

                                    Das ist leider nicht so schön.

                                    Nach dem Update auf die aktuelle JS Version habe ich wieder sehr oft Ausfälle vom Adapter. Diesen Eindruck hatte ich schon länger, dass nicht (nur) mögliche Netzwerkprobleme dieses Problem verursachen sondern auch iobroker damit zu tun hat.

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @TH G last edited by

                                      @TH-G Versuche mal folgendes:
                                      In obigem Skript zwischen Zeile 1 und 3 folgendes einfügen:

                                      // Beim Start des Adapters nicht reagieren, wenn dieser nach dem Skript gestartet wird.
                                      if (!getState("system.adapter.modbus.1.alive").val) {
                                          ignore = true;
                                      }
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      968
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.2k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      neustart adapter error
                                      3
                                      28
                                      4758
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo