    Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • TH G
      TH G last edited by TH G

      Vielen Dank

      Es kommt leider ein Fehler bei enabled - ...does not exist on type StateCommon

      Ich habe willkürlich übelste Fehler in der Modbus Instanz und ich weiss nicht mehr wo ich noch alles suchen soll. Deswegen der Schritt mit dem Neustart denn dann läuft erstmal wieder alles.

      2020-05-27 02:06:58.767 - warn: modbus.1 (9033) Error: undefined
      2020-05-27 02:06:58.782 - error: modbus.1 (9033) Request timed out.
      2020-05-27 02:06:58.783 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
      2020-05-27 02:06:58.786 - warn: modbus.1 (9033) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      2020-05-27 02:06:59.784 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:07:59.790 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:08:00.179 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:08:00.181 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:08:01.183 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:08:01.228 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:09:01.231 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:09:01.602 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:09:01.604 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:09:02.606 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:09:02.610 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:10:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4401
      2020-05-27 02:10:01.447 - info: luftdaten.0 (4401) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
      2020-05-27 02:10:02.614 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:10:02.988 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:10:02.989 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:10:03.991 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:10:03.994 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:10:04.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4425
      2020-05-27 02:10:05.783 - info: dwd.0 (4425) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
      2020-05-27 02:10:06.023 - warn: luftdaten.0 (4401) Error: ESOCKETTIMEDOUT
      2020-05-27 02:10:06.642 - info: dwd.0 (4425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-27 02:10:07.162 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-27 02:10:11.498 - info: luftdaten.0 (4401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-27 02:10:12.023 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-27 02:11:03.997 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:11:04.365 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:11:04.367 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:11:05.369 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:11:05.371 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:12:05.372 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:12:05.742 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:12:05.743 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:12:06.746 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:12:06.749 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:13:06.752 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:13:07.120 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:13:07.121 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:13:08.125 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:13:08.131 - error: modbus.1 (9033) Socket Error
      2020-05-27 02:13:08.132 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
      2020-05-27 02:13:08.133 - warn: modbus.1 (9033) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
      2020-05-27 02:13:09.134 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:14:08.127 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:14:18.131 - warn: modbus.1 (9033) Error: undefined
      2020-05-27 02:14:18.132 - error: modbus.1 (9033) Request timed out.
      2020-05-27 02:14:18.132 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
      2020-05-27 02:14:18.133 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
      2020-05-27 02:14:18.329 - warn: modbus.1 (9033) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      2020-05-27 02:14:19.133 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:15:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5038
      2020-05-27 02:15:02.160 - info: dwd.0 (5038) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
      2020-05-27 02:15:03.507 - info: dwd.0 (5038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-27 02:15:04.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-27 02:15:04.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5063
      2020-05-27 02:15:05.527 - info: luftdaten.0 (5063) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
      2020-05-27 02:15:15.577 - info: luftdaten.0 (5063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-05-27 02:15:16.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-05-27 02:15:19.136 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:15:19.511 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
      2020-05-27 02:15:19.511 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:15:20.514 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:15:20.516 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:16:20.519 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
      2020-05-27 02:16:20.887 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G last edited by TH G

        Hallo,

        das Skript funktioniert leider nicht und führt nach einem Fehler zu einer Endlosschleife

        on({id: "modbus.1.info.connection", val: false}, () => {
            const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
            if (instanceObj && instanceObj.common.enabled) {
                // Nur neustarten, wenn der Adapter ist aktiv ist
         
                // Erneutes Schreiben des Instanz-Objekts reicht zum Neustart
                setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj);
            }
        });
        

        modbus.1 2020-05-27 23:25:10.477 info (26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.1 2020-05-27 23:25:10.429 info (26040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1 2020-05-27 23:25:10.427 info (26040) terminating
        modbus.1 2020-05-27 23:25:10.424 info (26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.1 2020-05-27 23:25:10.409 info (26040) Connected to slave 192.168.178.82
        modbus.1 2020-05-27 23:25:09.746 info (26040) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        modbus.1 2020-05-27 23:25:05.547 info (25995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.1 2020-05-27 23:25:05.524 info (25995) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1 2020-05-27 23:25:05.522 info (25995) terminating
        modbus.1 2020-05-27 23:25:05.519 info (25995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.1 2020-05-27 23:25:05.501 info (25995) Connected to slave 192.168.178.82
        modbus.1 2020-05-27 23:25:04.825 info (25995) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        modbus.1 2020-05-27 23:24:59.899 info (25952) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.1 2020-05-27 23:24:59.879 info (25952) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1 2020-05-27 23:24:59.878 info (25952) terminating

        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:22.134 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 26462
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.617 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.100 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.100 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.071 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.069 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:16.890 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 26435

        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • arteck
          arteck Developer Most Active @TH G last edited by

          @TH-G

          on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false}, () => {
              const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
              if (instanceObj && instanceObj.common.enabled) {
                  // Nur neustarten, wenn der Adapter ist aktiv ist
                  // Erneutes Schreiben des Instanz-Objekts reicht zum Neustart
                  setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj);
              }
          });
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TH G
            TH G last edited by TH G

            Auch mit dieser Änderung läuft es in einer Schleife.

            Der Status ändert sich immer von gelb auf rot (0 / false)

            Ich bitte nochmals um Hilfe, da es für mich sehr wichtig ist, dass der Adapter immer läuft.

            Danke

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @TH G last edited by

              @TH-G poste doch bitte mal nen Log. Ohne das Problem zu haben, ist es schwer, blind zu programmieren.

              TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TH G
                TH G @AlCalzone last edited by TH G

                @AlCalzone Den Log habe ich oben schon gepostet oder benötigst du etwas anderes?

                Ich beschreibe nochmals das Problem,

                Ich nutze ioBrocker dafür, um meinem PV Anlage besser steuern zu können, gerade im Hinblick auf die Akkuladung.

                Es ist im PV Forum ein Skript entwickelt worden, um das umzusetzen. In den ersten Woche als ich den RPI4 und ioBrocker mit den ersten Beta Versionen neu hatte, hat alles gut funktioniert. Dann von Heute auf Morgen fingen diese Modbus Probleme an, wie ich es oben im Log schon gezeigt habe.

                Die User im PV Forum sind der Meinung, es sind Netzwerkprobleme. Das ist natürlich nicht auszuschließen aber ich habe sonst keine Probleme mit dem Netzwerk. Ich kann keine weiteren Fehler eingrenzen.

                Die einzige Lösung ist, dass Neustarten der Instanz. Das hält dann teilweise für viele Stunden oder auch mal nur für ein paar aber damit kann ich sicherstellen, dass der Ladevorgang weiterläuft.

                Zum Skript Neustart:

                Wenn das Skript läuft und Adapter wird gelb also der Staus geht auf false, dann läuft der Adapter in einer Endlosschleife. Ich sehe im modbus.1.info.connection Feld, dass der Status ständig von 0 zu false wechselt.

                Bildschirmfoto 2020-05-28 um 22.12.25.png

                Ich habe node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4

                arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @TH G last edited by arteck

                  @TH-G

                  Thema 1: Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                  hier wird was gelifert was der Adapter nicht verwenden kann .. sollte aber zu keinen Abbruch kommen

                  Thema 2: error: modbus.1 (9033) Request timed out.

                  wenn das Ding nicht antwortet dann ist es EIN NETZ PROBLEM.. auch wenn du der Meinung bist, dass alles sonstige gut läuft.. und mitdem Ding meine ich nicht iobroker

                  Thema 3: warum sind von dem Adapter 2 instanzen angelegt ???


                  on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false}, () => {
                      const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
                      instanceObj.common.enabled = false;                               // Adapter anschalten sicher ist das
                      setObject('system.adapter.modbus.1', instanceObj, function (err) {
                                   if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                        }); 
                  // warte ne minute dann mach wieder an
                      setTimeout(function() {
                          instanceObj.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                          setObject('system.adapter.modbus.1', instanceObj, function (err) {
                                   if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                          }); 
                       log('modbus Neustart ');
                       },  60000  );           
                   
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @TH G last edited by

                    @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                    Den Log habe ich oben schon gepostet oder benötigst du etwas anderes?

                    Ich meinte den Log, der sich ergibt, wenn das automatische Neustart-Skript läuft. Am besten fügst du dazu noch Log-ausgaben in das Skript ein, damit man auch erkennt, wann das Skript was macht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TH G
                      TH G last edited by TH G

                      @AlCalzone @arteck
                      Hier ist nun der Log. Das Skript hat dann ein gelbes Pausezeichen

                      Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen. Habe auch zum Schluss eine Klammer entfernt, denn die hat er angemeckert.

                      29.5.2020, 10:12:45.423 [info ]: javascript.0 (29318) Stop script script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                      29.5.2020, 10:12:46.944 [info ]: javascript.0 (29318) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                      29.5.2020, 10:12:46.981 [info ]: javascript.0 (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
                      29.5.2020, 10:12:49.212 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)
                      29.5.2020, 10:12:50.215 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)

                      Habe nun alle Geräte (2 Wechselrichter, deswegen auch zwei Instanzen) auf einen eigenen Switch gehängt und vom Restnetzwerk getrennt.

                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @TH G last edited by

                        @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                        29.5.2020, 10:12:49.212 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)

                        Kannst du bitte mal im Admin den vollständigen Log runterladen und diesen Abschnitt raussuchen? Ich hoffe, dass da steht, welcher Fehler aufgetreten ist und wo, nicht nur dass es einen gab.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TH G
                          TH G last edited by TH G

                          @AlCalzone @arteck

                          Fehler ist wieder aufgetreten aber diesmal bei der modbus0 Instanz.

                          Netzwerk kann ich nun ausschliessen, da die beide SMA Wechselrichter, SMA Homemanger 2 und der RPI4 an einem eigenen neuen Switch hängen.

                          Wenn dann müsste beide Wechselrichter defekt sein oder der RPI4.

                          2020-05-29 15:21:02.817 - warn: modbus.0 (28758) Error: undefined
                          2020-05-29 15:21:02.818 - error: modbus.0 (28758) Request timed out.
                          2020-05-29 15:21:02.819 - error: modbus.0 (28758) Client in error state.
                          2020-05-29 15:21:02.820 - warn: modbus.0 (28758) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          2020-05-29 15:21:03.819 - info: modbus.0 (28758) Disconnected from slave 192.168.178.81
                          2020-05-29 15:22:03.830 - info: modbus.0 (28758) Connected to slave 192.168.178.81

                          Die Instanz ist aber nicht auf gelb gegangen und läuft weiter.

                          Was meinst du bitte mit Admin Log?

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @TH G last edited by

                            @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                            Was meinst du bitte mit Admin Log?

                            das:
                            dc1a38a1-ed89-4032-bbf8-9196df336b5e-grafik.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TH G
                              TH G last edited by TH G

                              @AlCalzone @arteck

                              Habe das Verhalten simuliert durch ziehen der Netzwerkleitung zum RPI4

                              Der Adapter ist Gelb und im Objekt sehe ich, dass das Feld modbus.1.info.connection ständig zwischen true und false wechselt.

                              Euer Skript heißt: Neustart_nach_Fehler_Modbus

                              2020-05-29 15: 59: 12.311 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
                              2020-05-29 15: 59: 17.153 - Warnung : modbus.0 (28758) Fehler: undefiniert
                              2020-05-29 15: 59: 17.154 - Fehler : modbus.0 (28758) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                              2020-05-29 15: 59: 17.155 - Fehler : modbus.0 (28758) Client im Fehlerzustand.
                              2020-05-29 15: 59: 17.156 - warn : modbus.0 (28758) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
                              2020-05-29 15: 59: 18.154 - info : modbus.0 (28758) Vom Slave 192.168.178.81 getrennt
                              2020-05-29 15: 59: 20.678 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
                              2020-05-29 15: 59: 20.679 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                              2020-05-29 15: 59: 20.681 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
                              2020-05-29 15: 59: 20.683 - Warnung : modbus.1 (22013) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
                              2020-05-29 15: 59: 20.714 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                              2020-05-29 15: 59: 20.716 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                              2020-05-29 15: 59: 20.717 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                              2020-05-29 15: 59: 20.719 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                              2020-05-29 15: 59: 21.682 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                              2020-05-29 15: 59: 22.333 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
                              2020-05-29 15: 59: 25.737 - Fehler : cloud.0 (29444) Ping-Zeitüberschreitung
                              2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Ping-Timeout
                              2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : cloud.0 (29444) Verbindung unterbrochen
                              2020-05-29 16: 00: 00.089 - info : host.raspberrypi Instanz system.adapter.luftdaten.0 wurde mit pid 25369 gestartet
                              2020-05-29 16: 00: 02.246 - info : luftdaten.0 (25369) startet. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                              2020-05-29 16: 00: 04.128 - info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 wurde mit pid 25397 gestartet
                              2020-05-29 16: 00: 05.801 - Info : dwd.0 (25397) startet. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                              2020-05-29 16: 00: 06.932 - info : dwd.0 (25397) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
                              2020-05-29 16: 00: 07.450 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
                              2020-05-29 16: 00: 12.331 - info : luftdaten.0 (25369) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
                              2020-05-29 16: 00: 12.858 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.luftdaten.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
                              2020-05-29 16: 00: 18.163 - info : modbus.0 (28758) Verbunden mit Slave 192.168.178.81
                              2020-05-29 16: 00: 21.686 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                              2020-05-29 16: 00: 22.106 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
                              2020-05-29 16: 00: 22.107 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                              2020-05-29 16: 00: 22.113 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                              2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                              2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                              2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                              2020-05-29 16: 00: 23.109 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                              2020-05-29 16: 00: 23.113 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                              2020-05-29 16: 00: 23.120 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                              2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                              2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                              2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                              2020-05-29 16: 00: 25.755 - info : cloud.0 (29444) Es wird versucht, eine Verbindung als system.user.admin herzustellen
                              2020-05-29 16: 00: 26.201 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Verbindung
                              2020-05-29 16: 01: 23.116 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                              2020-05-29 16: 01: 23.485 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
                              2020-05-29 16: 01: 23.485 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                              2020-05-29 16: 01: 23.490 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                              2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                              2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                              2020-05-29 16: 01: 23.493 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                              2020-05-29 16: 01: 24.488 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                              2020-05-29 16: 01: 24.493 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                              2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                              2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                              2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                              2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                              2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                              2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                              2020-05-29 16: 01: 34.491 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
                              2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                              2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @TH G last edited by

                                @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                                ReferenceError: objPl ist nicht definiert

                                Ersetze im Skript objPl durch instanceObj

                                TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TH G
                                  TH G @AlCalzone last edited by

                                  @AlCalzone

                                  Geht leider auch nicht:

                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:16.321 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  luftdaten.0 2020-05-29 16:55:15.800 info (474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  luftdaten.0 2020-05-29 16:55:05.753 info (474) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.314 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.313 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.928 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:04.797 warn (453) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:04.781 error (453) adapter disabled
                                  dwd.0 2020-05-29 16:55:04.400 info (422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.265 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 474
                                  dwd.0 2020-05-29 16:55:02.065 info (422) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.872 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:01.559 info (403) Connected to slave 192.168.178.82
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.358 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.319 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 403
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:01.344 info (403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:00.852 info (403) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                  modbus.1 2020-05-29 16:55:00.324 info (403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.318 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.316 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                  javascript.0 2020-05-29 16:55:00.300 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.028 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.074 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 403
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.015 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                                  javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.934 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:01.397 warn (32717) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:01.385 error (32717) adapter disabled
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.817 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:00.345 info (32695) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.337 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:00.297 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32717 vs own PID 32695
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:00.283 info (32695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:00.281 info (32695) terminating
                                  modbus.1 2020-05-29 16:54:00.275 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32695
                                  host.raspberrypi 2020-05-29 16:53:58.995 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                                  modbus.1 2020-05-29 16:53:58.975 info (32695) Connected to slave 192.168.178.82
                                  modbus.1 2020-05-29 16:53:58.477 info (32695) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4

                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TH G
                                    TH G last edited by

                                    @AlCalzone @arteck

                                    Wieder Fehler und das Skript geht nicht

                                    Habt ihr beiden keine Idee mehr? Morgen geht es endlich ein paar Tage in den Kurzurlaub und so kann ich das nicht lassen.

                                    Es frustet mich sehr.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • arteck
                                      arteck Developer Most Active @TH G last edited by arteck

                                      @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:

                                      javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                                      host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted

                                      das verstehe ich nicht.. der macht den neustart aber die instanz soll nicht da sein ??
                                      @AlCalzone ist da was besonders mit dem modbus ?? oder haben wir ein Problem mit 2 instanzen..

                                      TH G AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • TH G
                                        TH G @arteck last edited by

                                        @arteck @AlCalzone

                                        Zur Info.

                                        Ich habe gestern noch den RPI4 vom LAN getrennt und habe diesen per WLAN verbunden und auch damit das gleiche Problem mit dem Modbus.

                                        Es kann also nach meiner Einschätzung nicht mehr an der Netzwerkschnittstelle liegen. Wenn das Problem nicht der Modbusadapter selbst ist oder ein anderes Softwareproblem, können eigentlich nur noch beide Wechselrichter defekt sein aber das wär schon sehr merkwürdig.

                                        Habe nun auch ein Linuxupdate auf den allerneusten Stand durchgeführt ioBrocker ist bereits aktuell.

                                        Ich bin nun leider drei Tage nicht da und kann erst am Montag wieder antworten und dann werde ich auch sehen was passiert ist und meine Frau soll einfach das Gerät alle paar Stunden aus und einschalten.

                                        Danke für eure Hilfe und hoffentlich finden wir eine Lösung mit dem Skript, denn damit könnte ich leben.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @arteck last edited by

                                          @arteck @TH-G Die Logs sind etwas wirr. Kann es sein, dass das Skript 2x getriggert wird? Ggf müsste die erste Zeile angepasst werden, dass nur bei ack: true ausgelöst wird:

                                          on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false, ack: true}, () => {
                                          
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • arteck
                                            arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by

                                            @AlCalzone ne eigentlich nicht, da der nur bei einem Statuswechsel triggert .

                                            also von true auf false.. aber nicht von false auf false

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            815
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            neustart adapter error
                                            3
                                            28
                                            4905
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo