Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Adapter] Shelly Adapter mit MQTT

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Diggewuff

    Ich möchte ungern alle topics für meine Shellies manuell konfigurieren. Das macht der Shelly Adapter ja super. Und zusätzlich finde ich klasse auch http für Datenpunkte zu nutzen die über MQTT nicht zur Verfügung stehen.
    Das einzige was ich schade finde ist, dass der Adapter die MQTT Schnittstelle der Shellies komplett für sich alleine beansprucht, da der dedizierte eigene Broker verwendet werden muss auf, den sich ausschließlich Shelly Geräte verbinden können, so dass eine Zentralisierung der MQTT Vernetzung nicht mer möglich ist. Es seihe denn man verwendet ausschließlich Shelly Devices und nur IOBroker.

    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #102

    @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
    ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
    Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
    Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.

    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • StuebiS Stuebi

      @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
      Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
      Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.

      E Offline
      E Offline
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von
      #103

      @Stuebi
      ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
      Ich glaube das ist genau das selbe wie hier

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E e-s

        @Stuebi
        ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
        Ich glaube das ist genau das selbe wie hier

        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #104

        @e-s Hallo
        Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
        Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
        In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
        Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
        Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
        Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:

        shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
        shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
        shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
        

        Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
        und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
        Was kann ich machen ?
        Gruß NetFritz

        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N NetFritz

          @e-s Hallo
          Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
          Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
          In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
          Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
          Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
          Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:

          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
          

          Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
          und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
          Was kann ich machen ?
          Gruß NetFritz

          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von
          #105

          @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly

          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #106

            Hallo
            Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
            Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
            shellymqtt3.png
            Gruß NetFritz

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N NetFritz

              Hallo
              Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
              Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
              shellymqtt3.png
              Gruß NetFritz

              E Offline
              E Offline
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von
              #107

              @NetFritz
              Und wie sehen die mqtt Einstellungen im adapter aus?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #108

                Hallo
                Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
                shellymqtt4.png

                Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
                Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
                Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
                Gruß NetFritz

                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N NetFritz

                  Hallo
                  Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
                  shellymqtt4.png

                  Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
                  Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
                  Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
                  Gruß NetFritz

                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #109

                  @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
                  Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
                  VG

                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #110

                    Hallo
                    Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
                    Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
                    Gruß NetFritz

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N NetFritz

                      Hallo
                      Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
                      Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
                      Gruß NetFritz

                      E Offline
                      E Offline
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #111

                      @NetFritz
                      Habe gerade gesehen, die gleiche Einstellung hat ja schon mal funktioniert.
                      Was hast du genau alles verändert, also wonach ist dir aufgefallen das es nicht mehr funktioniert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #112

                        Hallo
                        Habe den Fehler wohl gefunden.
                        In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
                        Auf 192.168.2.2 geändert
                        Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
                        War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
                        Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
                        Danke u. Gruß NetFritz

                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N NetFritz

                          Hallo
                          Habe den Fehler wohl gefunden.
                          In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
                          Auf 192.168.2.2 geändert
                          Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
                          War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
                          Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
                          Danke u. Gruß NetFritz

                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #113

                          @NetFritz Sorry war offline. Ist genau das was ich vermutet hatte. Schön das es jetzt läuft.

                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #114

                            hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal

                            ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                            ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.

                            Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                            weiß das evtl. jemand?

                            Danke

                            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dos1973

                              hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal

                              ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                              ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.

                              Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                              weiß das evtl. jemand?

                              Danke

                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #115

                              @dos1973 , ja man kann zwei WLAN Netze hinterlegen, aber er verbindet sich auch nur mit einem WLAN.
                              Wenn du die Netze trennst, ist das ja auch wenig sinnvoll den Shelly im IoT Netzwerk u. im Haus Netzwerk zu haben.

                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #116

                                Nein so meinte ich es nicht
                                Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben

                                Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz

                                Iot_1-OG
                                Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang

                                Iot_2-OG
                                Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang

                                Das klappt auch alles soweit mit den shellys.

                                Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.

                                Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen

                                Edit
                                :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben

                                Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dos1973

                                  Nein so meinte ich es nicht
                                  Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben

                                  Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz

                                  Iot_1-OG
                                  Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang

                                  Iot_2-OG
                                  Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang

                                  Das klappt auch alles soweit mit den shellys.

                                  Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.

                                  Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen

                                  Edit
                                  :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben

                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas Braun
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #117

                                  @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.

                                  Linux-Werkzeugkasten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                  NodeJS Fixer Skript:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #118

                                    Ich glaube die Shelly App unterstützt solch ein Setup nicht (es sei denn, du nutzt die Cloud).
                                    Die Shelly App wird vermutlich Broadcasts in Netz senden um die lokalen Geräte ausfindig zu machen. Ggf. kann man netzwerkseitig die Broadcasts in andere Netzwerke leiten und dann ebenso die antworten in das Ursprungsnetz leiten. Aber:

                                    1. ist nicht klar, ob das im Endeffekt auch funktioniert
                                    2. ist das ggf. etwas komplexer bzw. benötigt man auch die jeweilige Netzwerk Hardware die solche Konfigurationen überhaupt möglich macht.
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Thomas BraunT Thomas Braun

                                      @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.

                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #119

                                      @Thomas-Braun , ich habe meine Netz auch getrennt. Ein IoT Netzwerk (in jedem Stockwerk ist ein AP mit gleicher SSID) und ein "privates" Netz. Das IoT Netz darf bei mir überhaupt nicht ins Internet u. hat auch keinen Zugriff auf das "private" Netz. Ich möchte nicht, dass diese IoT Geräte mit irgendeiner Cloud sprechen.
                                      Nur ioBroker ist in beiden Netzen. So können die Shellys mit ioBroker kommunizieren. Aus dem privaten Netz benutze ich dann VIS und Yahaka zum schalten der Shellys.

                                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                                      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                                        @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.

                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #120

                                        @Thomas-Braun , so habe ich es umgesetzt: http://www.stueben.de/vlans-mit-unifi-usg-und-ap-fritzbox-und-netgear-switches/

                                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • StuebiS Stuebi

                                          @Thomas-Braun , ich habe meine Netz auch getrennt. Ein IoT Netzwerk (in jedem Stockwerk ist ein AP mit gleicher SSID) und ein "privates" Netz. Das IoT Netz darf bei mir überhaupt nicht ins Internet u. hat auch keinen Zugriff auf das "private" Netz. Ich möchte nicht, dass diese IoT Geräte mit irgendeiner Cloud sprechen.
                                          Nur ioBroker ist in beiden Netzen. So können die Shellys mit ioBroker kommunizieren. Aus dem privaten Netz benutze ich dann VIS und Yahaka zum schalten der Shellys.

                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas BraunT Online
                                          Thomas Braun
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #121

                                          @Stuebi Hab das mit unifi überlesen. Klar, dann kann man da mit VLANs arbeiten. Ist halt etwas komplexer vom Setup her.

                                          Linux-Werkzeugkasten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                          NodeJS Fixer Skript:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          961

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe