Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #638

    Danke für die schnelle Rückantwort.

    Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.

    Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:

    4.JPG

    mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #639

      Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #640

        Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:

        292f059c-c209-4854-b008-c46377bca102-image.png

        Muss ich den aktivieren?
        Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:

        f12cada3-0fa7-4bc4-a63c-4d5afaa88888-image.png

        Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:

        a67c3619-7572-475c-82f9-fc36f91ed11a-image.png

        Dabei ist
        hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
        und
        hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.

        sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N nik82

          Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:

          292f059c-c209-4854-b008-c46377bca102-image.png

          Muss ich den aktivieren?
          Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:

          f12cada3-0fa7-4bc4-a63c-4d5afaa88888-image.png

          Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:

          a67c3619-7572-475c-82f9-fc36f91ed11a-image.png

          Dabei ist
          hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
          und
          hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #641

          @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

          Ich kann aber dann keine Instanz auswählen

          Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #642

            Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.

            Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
            Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?

            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.

              Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
              Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?

              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #643

              @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #644

                So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
                Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:

                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung 
                

                Noch eine Idee was ich machen kann?

                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N nik82

                  So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
                  Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:

                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                  javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                  javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung 
                  

                  Noch eine Idee was ich machen kann?

                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #645

                  @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #646

                    Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                    Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.

                    Vielen, vielen Dank!
                    Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein :-)

                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nik82N nik82

                      Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                      Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.

                      Vielen, vielen Dank!
                      Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein :-)

                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #647

                      @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet :-) Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.

                      Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.

                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • cashC cash

                        @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet :-) Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.

                        Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.

                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #648

                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                        @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.

                        Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.

                        Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                        Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          Knusterus
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #649

                          Hallo
                          Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                          Hier die Fehlermeldung im Log

                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                          
                          

                          Was habe ich falsch gemacht?
                          Volker

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #650

                            @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist

                            Deine Daten sind nicht sauber....

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cashC cash

                              @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                              Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist

                              Deine Daten sind nicht sauber....

                              K Offline
                              K Offline
                              Knusterus
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #651

                              @cash
                              Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #652

                                Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cashC cash

                                  Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Knusterus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #653

                                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                  Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast

                                  Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #654

                                    wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      Knusterus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #655

                                      Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier

                                      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                      const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                                      

                                      eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                                      Die Geräte sind hier
                                      Objekte.JPG

                                      Was habe ich falsch gemacht?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #656

                                        Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          Knusterus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                          #657

                                          So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG

                                          angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!

                                          Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          476

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe