    4. [gelöst] WAGO 750-880 Modbuseinbindung - Adressierung

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] WAGO 750-880 Modbuseinbindung - Adressierung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by Dolomiti

      @steinerma
      Hallo,
      du schreibst in der Excelliste, dass %MX700.0 an Adresse 23488 liegt, aber im Screenshot vom ioBroker steht bei Test1 25775, das passt doch nicht ganz zusammen. Lt. Excel ist das %MX842.15. Ich kann das erst morgen probieren, dann kann ich das an meinem 750-880 versuchen nachzustellen (is heut schon was spät für mich 😊 )

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • S
        steinerma @Dolomiti last edited by

        @Dolomiti
        Hallo,
        Danke für deine Antwort. Ja, das ist korrekt mit dem Unterschied. Leider kann ich mir diesen von 25775 zu 23488 = 2287 nicht erklären. In der Adapterkonfiguration habe ich 23488 eingetragen, wenn ich unter "Objekte" gehe, sehe ich dann die 25775 Adresse. Irgendwas habe ich hier irgendwo falsch eingestellt oder falsch verstanden/umgesetzt....

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by

          @steinerma
          Hast du evtl. den Haken bei Alias gesetzt? Bei mir sieht es so aus:
          Anmerkung 2020-03-10 200612.png

          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            steinerma @Dolomiti last edited by

            @Dolomiti
            ja, habe dort einen Haken. Bin soeben am Testen ohne diesen Haken.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              steinerma @Dolomiti last edited by

              @Dolomiti
              cool - das war der Fehler - vielen Dank!!!
              Jetzt habe ich noch ein Folgeproblem: die "Holdingsregister" stimmen nicht mehr... Habe diese natürlich auch anpassen müssen. Leider scheinen da meine Adressen nicht zu stimmen und meine Liste
              2411_wago-modbus-adressen.xlsx
              enthält nicht so hohe Registerzahlen.

              Im Logfile erhalte ich folgende Fehler:
              dfa6d558-e521-440b-b79f-ec0de92ee220-image.png
              Habe auch schon mal die Zeile mit der Adresse 40778 gelöscht - dann hat er die nächste Adresse beanstandet.

              ioBroker habe ich auch schon neu gestartet

              Hast du noch einen Tipp?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by Dolomiti

                @steinerma
                Wie heißt denn die Adresse 40778 bei WAGO? Versuch mal 778 oder 778+/- 1

                Edit: Oben gesehen %ID131. Müsste bei Holding Registers 774 sein.
                Hatte in einem Testprojekt mal mit den Adressen rumgespielt.
                Anmerkung 2020-03-10 212107.png
                Anmerkung 2020-03-10 214731.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by

                  @steinerma
                  DIe Excelliste funktioniert nur für Merker. Für die anderen %IWxx bzw. %IDxx mußt das Registermapping aus dem Wago-Handbuch nehmen und ein wenig rechnen. Hab auch etwas gebraucht bis ich es verstanden hatte.
                  Anmerkung 2020-03-10 214255.png

                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    steinerma @Dolomiti last edited by

                    @Dolomiti
                    au waja, ich bin wohl schwer von Begriff 😞
                    nun erhalte ich ganz komische Werte. Ich nehme mal an, dass die Big Endians mehr Speicher brauchen als ich ihnen zugestehe. Oder besser gesagt muss ich wohl die Modbusadressen im 4er Schritt erhöhen (774 = %ID131, 778 = %ID133, 782 = %ID135,...)?

                    meine Objektwerte:
                    fe19a674-63b5-472f-a351-ab46c50fc960-image.png

                    Meine Instanz-Konfiguration:
                    308b6337-19a8-4697-9344-0a27839f4af5-image.png

                    Oder habe ich den Typ (Unsight 32 bit) falsch gewählt?

                    Danke & Gruss

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      steinerma @Dolomiti last edited by

                      @Dolomiti
                      Habe jetzt auf einmal plausible Werte erhalten. Ich denke ich muss ioBroker nochmals neu starten...
                      Hey, ich danke dir vielmals für deine super Unterstützung und deine Tipps!!!
                      Eine letzte Frage: ist irgendwo dokumentiert, wann welcher Typ (Float, Unsigned, usw.) verwendet werden soll? Zum Beispiel möchte ich einen String übermitteln, welchen Typ wähle ich da? und auf der WAGO heisst die Deklaration dann ....?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by Dolomiti

                        @steinerma
                        Die Frage nach dem Typ musst du in der Quelle definieren, bei dir also in der WAGO-SPS. Im Codesys z.B.
                        Anmerkung 2020-03-11 193612.png
                        enstpricht im ioBroker
                        Anmerkung 2020-03-11 193612-2.png
                        Real bedeutet immer Float, wobei Big Endian/Word Swap etwas über die Bytereihenfolge aussagt. Hier ist probieren angesagt, bis das richrige angezeigt wird.
                        Dword kann mit (signed) oder ohne (unsigned) negative Zahlen sein. Hier hilft auch wieder Probieren oder ein Blick ins Handbuch.
                        Mit Strings habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                        Hab mal was interessantes gefunden, was den Aufbau der Adressen ganz gut erklärt:
                        Modbus.pdf

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          steinerma @Dolomiti last edited by

                          @Dolomiti
                          cool, danke dir für diese Ausführung - jetzt ist mir vieles klar geworden!!
                          Die Beschreibung mit ip symcon ist auch genial
                          ich setzte den Status im Titel auf gelöst 🙂
                          Vielen Dank für alles und gute Nacht

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          513
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.4k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          modbus adapter problem wago modbus tcp adressierung
                          2
                          12
                          2407
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo