    [gelöst] fritzdect und externer Temperatursensor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • chris12205
      chris12205 last edited by

      @Jan1 du schreibst in temp_offset? Das ist aber laut der Doc für 0.2.4 nicht settable.

      Habe eben mal mit dem Offset in der Fritzbox herumgespielt und da kommt es zu einem negativen temp_offset. Muss der Wert dann da auch Negativ sein?

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @chris12205 last edited by

        @chris12205
        Nein, ich mach mein eigenen Offset auf die trage temp, weil das am einfachsten ist

        chris12205 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chris12205
          chris12205 @Jan1 last edited by

          @Jan1 Wo genau trägst du das ein? Ein Objekt "trage temp" gibt es nicht und nach der Doc ist nur actualtemp, targettemp und mode settable. In targettemp ein Offset von 3-4 Groad ein zu tragen bringt nichts, da der Heizkörper sonst kalt beibt.
          Ich habe hier nur:
          Objekte-DECT.jpg

          paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @chris12205 last edited by

            @chris12205 sagte:

            In targettemp ein Offset von 3-4 Groad ein zu tragen bringt nichts,

            Das ist der Sollwert, der entsprechend erhöht muss, wenn am HKT eine zu hohe Temperatur gemessen wird. Siehe hier.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @chris12205 last edited by

              @chris12205
              OK, da fehlt ein Buchstabe und der DP heißt dann "targettemp". Meine Regelung ist recht komplex und da wird auch die Außentemperatur samt Sonnenstand und Wolken berücksichtigt.
              Warum sollte es nicht bringen da einen offset zu setzten? Mit dem DP steuerst die Temperatur und somit beeinflusst der direkt die reale Temperatur im Raum. Mein Offset ist variabel und somit kann ich damit sehr gut meine Wunsch Temperatur im Raum (21,5° bis 22,5°) halten. Ist es zu warm wird abgezogen und wenn es zu kalt ist wird addiert.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chris12205
                chris12205 last edited by

                Der Script vom @paul53 hat mit schon weiter geholfen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss die actualtemp gesteuert werden und nicht die targettemp.
                Bei mir triggere ich auf den Temperarur des Aqara Sensors und nicht auf die actualtemp, da ich ich die actualtemp den neuen Wert eintrage und damit vermutlich der Trigger erneut ausgelöst wird. Ich bin eben schon auf sagenhafte 5600 Grad in der actualtemp gekommen.

                Es sieht jetzt so bei mir aus:
                Heizung neu. jpg.jpg

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chris12205
                  chris12205 last edited by

                  allerdings verstehe ich die Meldung hier noch nicht:
                  fritzdect.0 2020-03-09 07:47:13.105 info (30803) Comet ID: 099950329776 identified for command (actualtemp) : 23.5

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jan1 @chris12205 last edited by Jan1

                    @chris12205
                    Das kommt eben darauf an, wie Das Script zu Steuerung aufgebaut ist, wobei bei "actualtemp" eigentlich die gemessene Temperatur am Thermostat hinterlegt sein soll, die wiederum vom Thermostat geschrieben wird. Wenn Du dort was mit offest machst, muss man genau verstehen was Paul da mit seinem Script macht. Wenn ich die voreingestellte Temperatur dagegen verändere, ist das wurscht, weil ich damit direkt den Thermostat beeinflusse und der sich lediglich bemüht diese Temperatur mit seiner internen Messung in Einklang zu bekommen. Da spielt die Erfahrung eben eine Rolle bei welcher am Thermostat gemessenen Temperatur die Raumtemperatur passt und exakt das ist bei mir so eingestellt, dass es exakt dem entspricht was ich möchte.
                    Das einzige Problem was ich habe, bei meiner Südseite und der Verglasung steigt die Raumtemperatur sofort deutlich an wenn im Winter die Sonne tief stehen da drauf knallt. Das fange ich mit der Überwachung der aktuellen Bewölkung ab und regle die Temperatur da schon etwas tiefer, da die Heizung in so einem Fall sofort aus und kalt sein sollte, was eben nicht geht. Alternativ könnte ich noch automatisch ein Fenster kippen und die warme Luft raus lassen, ist mir dann aber doch zu viel Aufwand 🙂

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @chris12205 last edited by paul53

                      @chris12205 sagte:

                      muss die actualtemp gesteuert werden und nicht die targettemp.

                      Die actualtemp ist "read only" und kann nicht gesteuert werden; sollwert = targettemp.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • paul53
                        paul53 @Jan1 last edited by

                        @Jan1 sagte:

                        automatisch ein Fenster kippen und die warme Luft raus lassen, ist mir dann aber doch zu viel Aufwand

                        Vor allem Energieverschwendung.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          Jan1 @paul53 last edited by

                          @paul53
                          eben und auch ein Grund warum ich das nicht mache. Einen zu kühlen Raum über die Heizung nach zu regeln, ist recht einfach. Einen überhitzen über die Heizung schnell zu runter regeln unmöglich. Da hilft nur viele Variablen zu berücksichtigen um eine mögliche Überhitzung vorher schon so gut es geht zu vermeiden.
                          Meine Steuerung läuft nun auch schon die 3. Heizperiode und ich bin damit sehr zufrieden, wobei das ursprüngliche Script dahinter deutlich gewachsen ist. Ein guter Indikator für eine gute Regelung ist die Frau, wenn die sich nicht über kalte Füße beschwert, ist alles im grünen Bereich 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chris12205
                            chris12205 last edited by

                            Jetzt habe ich verstanden was da passiert. Geniale Lösung. Danke an alle.

                            Heizung neu. jpg.jpg

                            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Jan1 @chris12205 last edited by

                              @chris12205
                              recht einfach, er berechnet den Unterschied zwischen der aktuell gemessenen Temperatur und einer z.B über externe Senoren ermittelten Temperatur, schlägt die auf die Wuschtemperatur drauf und schreibt die als neue Target Temp.
                              Das ist so genial einfach, dass ich wohl das bei mir übernehme, da man hier sehr einfach immer noch an allen möglichen Stellen die gewünschte Temperatur nach regeln kann, wenn es doch mal zu kalt oder warm ist.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @chris12205 last edited by paul53

                                @chris12205 sagte:

                                habe ich verstanden was da passiert.

                                Die letzte Abfrage muss für den Sollwert sein:
                                falls Wert vom Objekt ID Target Temp != sollWert

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chris12205
                                  chris12205 last edited by

                                  danke... habe es nochmals geändert. Übrigen @paul53 dem FRITZ!DECT 301 wird weiter mit 0.5 Grad Schritten gearbeitet.

                                  Heizung neu. jpg.jpg

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @chris12205 last edited by

                                    @chris12205 sagte:

                                    FRITZ!DECT 301 wird weiter mit 0.5 Grad Schritten gearbeitet.

                                    Danke, dann passt die verwendete Rundung.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jonny_Kanonny
                                      Jonny_Kanonny last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe mir das Blocky-Script einmal nachgebaut und es funktioniert soweit auch recht gut würde ich sagen.
                                      Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich die Temperatur bei Bedarf nicht manuell höher stellen kann.
                                      Sobald ja mein Blocky Script wieder aufgerufen wird, wir das Thermostat ja wieder angepasst und meine manuelle Eingabe überschrieben.
                                      Wie habt Ihr das denn gelöst?

                                      Weiterhin wundert mich, dass man laut Git die "actualtemp" anpassen kann. Das kann ich aber nicht bestätigen.
                                      Oder mache ich etwas falsch?
                                      b19c62e1-9fc9-4997-8500-681502392fef-image.png

                                      Im Besitz:

                                      • Comet Dect Thermostat
                                      • Aquara Multi Sensor
                                      • Alexa
                                      • Home-App (Comet Dect über Hombridge)

                                      Ziel:
                                      In Abhängigkeit der Aquara Temperatur mein Thermostat steuern.
                                      Das Thermostat aber auch noch über die Home-App und Alexa regeln können, falls man es mal wärmer möchte.

                                      Blocky:
                                      dee00b16-67a8-4a28-8be1-411f6a8c5bb6-image.png

                                      Code:

                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="4xY^4AKB`HB5AzX4X_+M">diffTemp</variable>
                                          <variable type="" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$">sollWert</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="iioPolPN`;jQ|t/2=^5Q" x="163" y="-241">
                                          <mutation items="2"></mutation>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="}FAi$siQ??EP+IQS}Jmq">
                                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.temperature</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="K-Y..r8N9th@t+cUa?kT">
                                              <field name="oid">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="DI7$:fH$A$HNiVrgNmM.">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="Ks!}Z~p^OtXR84nY%b^F" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="7W)Y6lE%`IY[fd[h{g--">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_compare_ex" id=".V.$u{6v}t{P+@!TL:m;">
                                                          <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                          <field name="OPTION">between</field>
                                                          <value name="START_TIME">
                                                            <shadow type="text" id="Barx)a=#vQ~njq#ESo7F">
                                                              <field name="TEXT">09:00</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="END_TIME">
                                                            <shadow type="text" id=";#cuDo(sZ;9U62^#+=T{">
                                                              <field name="TEXT">22:00</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="[_l3dwc}s4wo[eWUfXg9">
                                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id=",Wl$4-vE5n?c_o$07Sxk" inline="false">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="f,FHOAw%44+Pj_$BjF4T">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="lP|vwqi.qrh*$)H4*sck">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">fb-checkpresence.0.Jonas-IPhone.presence</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="uG0R3=yF5%RWo/xRKy:M">
                                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="ICHZ+4Qi_W%#nPb%kT5r">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id=".FPh|BVUXoHwn9aUp/7b">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">fb-checkpresence.0.Merle-IPhone.presence</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="D;8GeD)PezsHKtQOC?q:">
                                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="YoK!g5Li1`OAz}MzuuVm">
                                                  <field name="VAR" id="4xY^4AKB`HB5AzX4X_+M" variabletype="">diffTemp</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="@XqU_V,,|C$psKBAQ6a/" inline="false">
                                                      <field name="OP">MINUS</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id=".^!-pWn%P-|=wTuFd]~M">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="3{i2Y;-p-N(z-YW[iTp=">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="Aq%$R199Qr/d~}.N_fLh">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="FTui6Te*uPS{-GErIGOU">
                                                          <field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.2.temperature</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="SBj?Krc+_9DOKkE7V{s9">
                                                      <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="(/?IQ!4Nnn`d%5PuTEk3" inline="false">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="}}xre%MZ,(l4COKy6xZ^">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="~ftK*I9,rux@3/Sk$lZz">
                                                              <field name="VAR" id="4xY^4AKB`HB5AzX4X_+M" variabletype="">diffTemp</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="XQXgrLpX.%.)qlh!0=O+">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="9b!=Cu]~_RXi]l$ks!Ah">
                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.comfytemp</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="$D-.u~hUv*]*0V@Urt0n">
                                                          <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="X?~:wFO5O6dw}JQhf2{!">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
                                                                <shadow type="math_number" id=",|b87x5AQ1oj+$tnT]eP">
                                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="math_round" id="8}[uw~8H,?uW89ybd|IC">
                                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                                  <value name="NUM">
                                                                    <shadow type="math_number" id="I6is,eA61/G?X9D~H[[n">
                                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="math_arithmetic" id="KTHBJ26a3T8|~R$(?^{i">
                                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                                      <value name="A">
                                                                        <shadow type="math_number" id="2?(z%pfLbztw%XaYxW,/">
                                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="variables_get" id="rle%p!CpO*}Xlo#+1Aay">
                                                                          <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                      <value name="B">
                                                                        <shadow type="math_number" id="W9pV1gJG[%MnbZCy}aM!">
                                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                                        </shadow>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
                                                                <shadow type="math_number" id="1`0xgbSYW;8lHT8~#CAV">
                                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                                </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="^cK#VzCddskFF-/wqcJW">
                                                              <value name="IF0">
                                                                <block type="logic_compare" id="*u%k/1b%0^Vz*D*sC:P}">
                                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <block type="get_value" id="k,y.kyr]{89KS[J]e+48">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <block type="variables_get" id="/=:pg!-jH{@xNL#s~38|">
                                                                      <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
                                                                <block type="control" id="c`^gV-)6Okq8V-l1,{q)">
                                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                  <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.targettemp</field>
                                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                  <value name="VALUE">
                                                                    <block type="variables_get" id="28Yahavi*(~!H4y)W`Q!">
                                                                      <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <next>
                                                                    <block type="telegram" id="xWC0DFDzWJYQKvv^A^{j">
                                                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                                      <field name="LOG"></field>
                                                                      <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                                      <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                                      <value name="MESSAGE">
                                                                        <shadow type="text" id="VLb5f?6M4ia*M+Za-,nQ">
                                                                          <field name="TEXT">text</field>
                                                                        </shadow>
                                                                        <block type="text_join" id="Qe5.LAb@APadh3sLqpLi">
                                                                          <mutation items="13"></mutation>
                                                                          <value name="ADD0">
                                                                            <block type="text" id="4B}ec}:uq[|=M|!7aL[X">
                                                                              <field name="TEXT">Temperaturen Wohnzimmer: </field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD1">
                                                                            <block type="text_newline" id=".W0NuvUTC1c8Lw_zOi.z">
                                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD2">
                                                                            <block type="text" id="[Ahf3-:@Ks{f*@ur1x2a">
                                                                              <field name="TEXT">Wohnbereich: </field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD3">
                                                                            <block type="get_value" id="Q40yf|+;h4NB|m2nV2`V">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.2.temperature</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD4">
                                                                            <block type="text_newline" id="$DrTT/#i6Y#i@_|(TRkV">
                                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD5">
                                                                            <block type="text" id=":oW6vAm7RCB3G(ZYZZ(c">
                                                                              <field name="TEXT">Wohnzimmerthermostat: </field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD6">
                                                                            <block type="get_value" id="pGa%C$vzM*G@jpX6R%QD">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD7">
                                                                            <block type="text_newline" id="rWh@!|z5@mYJyK*gHHfG">
                                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD8">
                                                                            <block type="text" id="36*se@+1[zO%$|?un[$D">
                                                                              <field name="TEXT">Aktuell eingestellt:</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD9">
                                                                            <block type="get_value" id="fm(@/u,7xSc476G@y+7#">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.targettemp</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD10">
                                                                            <block type="text_newline" id="lUKn5}*)kY4,wIVPu9c7">
                                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD11">
                                                                            <block type="text" id="DD*5of@Vz[hm_6Lky`df">
                                                                              <field name="TEXT">Comfort-Temp:</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                          <value name="ADD12">
                                                                            <block type="get_value" id="E#p}NE!I#-|Cxqdebu`H">
                                                                              <field name="ATTR">val</field>
                                                                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.comfytemp</field>
                                                                            </block>
                                                                          </value>
                                                                        </block>
                                                                      </value>
                                                                    </block>
                                                                  </next>
                                                                </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      

                                      Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Ideen wie ich das umsetzen kann.
                                      Danke und Gruß

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chris12205
                                        chris12205 last edited by

                                        Warum man in actualtemp schreiben kann weiß ich auch nicht. Evtl hängt das mit mode zusammen. Es wäre auch zu einfach gewesen wenn sich die Temperatur des Sensors einfach in den Thermostaten schreiben ließe. (-;

                                        Bei dem Script wird sich an der comfytemp und der nighttemp in der Fritzbox orientiert. Wir haben hier ein Fritz Dect Telefon wo ich über Smart Home die Werte einstellen lassen kann. Das lässt sich auch über die Fritz App anpassen.

                                        Falls du Alexa willst, kannst den Skill FB Smart Home aktivieren. Vorsicht aber, der braucht ein Konto auf der Fritzbox mit Zugriff auf die Thermostaten.

                                        Ich musste meine Skipt noch ein wenig erweitern, da die Nachtabsenkung nicht richtig lief. (die Target Temp wird sonst nicht aktualiesiert).

                                        Heizungssteuerung - 6-4-20.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        515
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        fritzdect
                                        6
                                        25
                                        14895
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo