Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @Asgothian last edited by

      @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

      @smarthomegirl
      Ok.

      Allerdings werden die Entwickler Unterstützung durch jemanden mit einem Schloss benötigen um die Funktionalität in der 1.0.x Version wiederherzustellen.. Soweit ich informiert bin besitzt keiner der aktiven Entwickler ein Danalock, und es ist mit EUR200+ zu teuer um es zu Testzwecken zu kaufen.

      Einen Warnhinweis habe ich noch: die Version 0.11.x wird spätestens mit dem JS Controller 2.3 nicht mehr funktionieren, da eine Funktion benutzt wird die aus dem JS controller entfernt werden wird (Siehe hier)

      Okay. Ich verstehe es ja, will ja auch mithelfen. Ist schließlich in meinem Interesse, auch wenn ich noch reichlich lernen muss, denn mit Linux hab ich fast nichts am Hut. Mein Problem ist nur, dass ich sehr viele Abfragen mit dem Schloss habe und mein System (auch Sicherheit) mit 1.0.2 aufgrund des Problemes nicht funktionieren.

      Aber ich werde morgen einen extra Stick mit 1.0.2 anlegen und diesen dann zum Testen wechseln.

      Okay?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smarthomegirl
        smarthomegirl @Marty last edited by

        @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

        @Asgothian

        Ich Versuche mal die Distanz zwischen dem Dana und dem Zigbee Stick testweise zu verringern.

        Das kann ich bestätigen, das Danalock hat eine sehr schwache Sendeleistung. Ich habe meinen Zigbee Stick in einer Entfernung von ca. 3 Metern, dadurch einen sehr guten Empfang.

        Seltsam nur dass ich die locked-unlocked Informationen vor der Herdsman Version empfangen konnte.

        Update: Danalock abmontiert und direkt am Stick probiert. Selbes Ergebnis

        Ja, genau das ist auch mein Problem. Seit Version 1.0.2 geht genau das nicht mehr.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @Asgothian last edited by

          @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

          @Marty
          Deswegen ist es für mich wichtig, nicht nur Fehlermeldungen sondern auch ein Log des relevanten Zeitraumes zu erhalten. Des weiteren stellt sich mir die Frage ob der "Lock" Wert (wenn im ioBroker manuell eingetragen) vom Schloss nach Abschluss des Schliessvorgangs "bestätigt" wird, sprich von rot auf grün wechselt, oder ob die Bestätigung vollständig ausbleibt.

          Bei Version 0.11.5 wechselt der Wert, nach Senden von "lock" oder "unlock", von rot auf grün oder besser gesagt "locked" oder "unlocked".

          Was mir helfen würde ist das Log des folgende Test (nur mit Herdsman Adapter):

          • Adapter anhalten
          • Aktuelles Log Löschen
          • Adapter auf Debug stellen
          • Adapter Starten
          • 1 Minute Warten
          • Schloss durch Eintrag von "unlock" im ioBroker aufschliessen. Abwarten bis das Schloss sicher aufgeschlossen hat
          • 30 Sekunden warten (oder mehr)
          • Schloss durch Eintrag von "lock" im ioBroker zuschliessen. Abwarten bis das Schloss abgeschlossen hat
          • 30 Sekunden warten
          • Schloss mit der Danalock App aufschliessen (Alternativ, mit Schlüssel)
          • 30 Sekunden warten
          • Schloss mit der Danlock App zuschliessen (Alternativ: mit Schlüssel)

          Dabei brauche ich wirklich das "echte" Log, nicht nur den Teil der im Admin angezeigt wird.

          Falls das Löschen des Logs ein problem ist müsstest Du den Zeitpunkt des Testes aufschreiben, so das ich die richtige Stelle im Log finden kann.

          A.

          Das werde ich morgen ausprobieren.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smarthomegirl
            smarthomegirl @Marty last edited by smarthomegirl

            @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

            @Asgothian

            So, hab die Anleitung Schritt für Schritt durchgeführt. Ich gehe davon aus dass du mit "echtem Log" eine Kopie aus iobroker.2020-02-06.log meinst. Ich habe den Zigbee Adapter auf Debug gestellt, denke das war so auch richtig. Anbei das Ergebnis. Interessanterweise schreibt er jetzt den Status "locked" und "unlocked". Trotzdem scheint es ein Problem bei der Signalübertragung zu geben.

            undefined2020-02-06 14:32:33.873 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2020-02-06 14:32:33.895 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3750
            2020-02-06 14:32:36.164 - debug: zigbee.0 (3750) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-02-06 14:32:36.232 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client ready ... initialize now
            2020-02-06 14:32:36.241 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create System PubSub Client
            2020-02-06 14:32:36.243 - debug: zigbee.0 (3750) Objects create User PubSub Client
            2020-02-06 14:32:36.245 - debug: zigbee.0 (3750) Objects client initialize lua scripts
            2020-02-06 14:32:36.271 - debug: zigbee.0 (3750) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-02-06 14:32:36.284 - debug: zigbee.0 (3750) objectDB connected
            2020-02-06 14:32:36.289 - debug: zigbee.0 (3750) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2020-02-06 14:32:36.300 - debug: zigbee.0 (3750) States create User PubSub Client
            2020-02-06 14:32:36.305 - debug: zigbee.0 (3750) States create System PubSub Client
            2020-02-06 14:32:36.317 - debug: zigbee.0 (3750) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2020-02-06 14:32:36.319 - debug: zigbee.0 (3750) statesDB connected
            2020-02-06 14:32:37.558 - info: zigbee.0 (3750) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
            2020-02-06 14:32:37.608 - info: zigbee.0 (3750) Starting Zigbee...
            2020-02-06 14:32:37.610 - debug: zigbee.0 (3750) Starting zigbee-herdsman...
            2020-02-06 14:32:39.375 - debug: zigbee.0 (3750) zigbee-herdsman started
            2020-02-06 14:32:39.378 - info: zigbee.0 (3750) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
            2020-02-06 14:32:39.388 - debug: zigbee.0 (3750) Zigbee network parameters: {"panID":1753,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":20}
            2020-02-06 14:32:39.395 - info: zigbee.0 (3750) --> transmitPower : normal
            2020-02-06 14:32:39.406 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0002904e25 = true
            2020-02-06 14:32:39.411 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x00158d0004016cdb = true
            2020-02-06 14:32:39.413 - debug: zigbee.0 (3750) Publish available for 0x000b57fffe59dc96 = true
            2020-02-06 14:32:39.416 - info: zigbee.0 (3750) Currently 3 devices are joined:
            2020-02-06 14:32:39.418 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0002904e25 lumi.remote.b1acn01
            2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x00158d0004016cdb lumi.sensor_magnet.aq2
            2020-02-06 14:32:39.419 - debug: zigbee.0 (3750) shouldConfigure? 0x000b57fffe59dc96 V3-BTZB
            2020-02-06 14:32:39.420 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0002904e25 (addr 7643): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
            2020-02-06 14:32:39.421 - info: zigbee.0 (3750) 0x00158d0004016cdb (addr 60869): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2020-02-06 14:32:39.422 - info: zigbee.0 (3750) 0x000b57fffe59dc96 (addr 11022): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
            2020-02-06 14:32:39.423 - info: zigbee.0 (3750) Zigbee started
            2020-02-06 14:34:08.022 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"UNLOCK","ack":false,"ts":1580996048016,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996048016}
            2020-02-06 14:34:08.031 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
            2020-02-06 14:34:08.037 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"UNLOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
            2020-02-06 14:34:08.041 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580995478074},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
            2020-02-06 14:34:08.045 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, UNLOCK, {}
            2020-02-06 14:34:08.050 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
            2020-02-06 14:34:11.376 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:34:11.385 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:34:11.390 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051373},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":113,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:34:11.397 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
            2020-02-06 14:34:11.427 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:34:11.431 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:34:11.433 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":114,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:34:11.435 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
            2020-02-06 14:34:23.087 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:347:23)
            at Generator.throw ()
            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
            2020-02-06 14:35:17.442 - debug: zigbee.0 (3750) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59dc96.lockState {"val":"LOCK","ack":false,"ts":1580996117439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1580996117439}
            2020-02-06 14:35:17.448 - debug: zigbee.0 (3750) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59dc96 type 'V3-BTZB'
            2020-02-06 14:35:17.450 - debug: zigbee.0 (3750) State changes. dev: 0x000b57fffe59dc96 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"LOCK","index":0,"timeout":0}] opt: {}
            2020-02-06 14:35:17.453 - debug: zigbee.0 (3750) entity: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996051423},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59dc96"}
            2020-02-06 14:35:17.455 - debug: zigbee.0 (3750) convert state, LOCK, {}
            2020-02-06 14:35:17.458 - debug: zigbee.0 (3750) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}
            2020-02-06 14:35:24.581 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:35:24.619 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:35:24.623 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124580},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:35:24.626 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
            2020-02-06 14:35:24.643 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:35:24.648 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:35:24.651 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996124639},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":68,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":117,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:35:24.654 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
            2020-02-06 14:35:32.472 - error: zigbee.0 (3750) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 3 - 257 - 11 after 15000ms)
            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:347:23)
            at Generator.throw ()
            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
            2020-02-06 14:36:17.949 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:36:17.956 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:36:17.959 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177948},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":2,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":118,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:36:17.962 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK","user":65535,"source":1}
            2020-02-06 14:36:17.977 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:36:17.983 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":2}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:36:17.986 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996177974},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":2},"linkquality":65,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:36:17.988 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"UNLOCK"}
            2020-02-06 14:37:04.663 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:37:04.673 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:37:04.677 - debug: zigbee.0 (3750) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":2}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224661},"endpoint":"[Circular]","data":{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zigbeelocaltime":4294967295,"data":0},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:37:04.679 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK","user":65535,"source":1}
            2020-02-06 14:37:04.696 - debug: zigbee.0 (3750) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:37:04.702 - debug: zigbee.0 (3750) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59dc96', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
            2020-02-06 14:37:04.705 - debug: zigbee.0 (3750) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"options":{"disableDefaultResponse":true},"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59dc96"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59dc96","_networkAddress":11022,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":11022,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59dc96","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00194a0079","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"15122017\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1580996224693},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":1},"linkquality":63,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false}}}
            2020-02-06 14:37:04.707 - debug: zigbee.0 (3750) Publish {"state":"LOCK"}
            

            Starte bitte mal deinen Raspi neu und du wirst sehen, dass "locked" und "unlocked" nicht mehr funktioniert. Ist bei mir auch so, erst nach dem Neustart kommt der Fehler. (Stromtrennung)

            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smarthomegirl
              smarthomegirl @Marty last edited by

              @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

              @Asgothian

              Richtig. Das Verhalten ist nun wie erwartet. nur die Fehlermeldung im LOG popt jetzt auf

              Starte mal deinen Raspi neu (Stromtrennung) und der Fehler ist wieder da.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @smarthomegirl last edited by

                @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

                Starte bitte mal deinen Raspi neu und du wirst sehen, dass "locked" und "unlocked" nicht mehr funktioniert. Ist bei mir auch so, erst nach dem Neustart kommt der Fehler. (Stromtrennung)

                Wenn das der Fall ist, dann ist für mich enorm wichtig ob die Rückmeldung vom Schloss vom Zigbee Adapter empfangen wurde, sprich ob auf ein "Lock" vom Benutzer eingetragen (welches ja nach kurzer Zeit Rot wird) nachdem das Schloss abgeschlossen hat wieder grün wird.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marty @smarthomegirl last edited by

                  @smarthomegirl

                  Hab den Raspi jetzt neu gestartet. Der Fehler lässt sich bei mir nicht mehr reproduzieren. Auf "LOCK" kommt "locked" und auf "UNLOCK" kommt "unlocked". Hatte zwischenzeitlich das Dana nahe am Raspi neu gepaired. Seit dem funktioniert es wie erwartet (ausser natürlich den seltsamen Log Error einträgen:

                  2020-02-06 15:51:11.110 - error: zigbee.0 (1405) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
                  
                  smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smarthomegirl
                    smarthomegirl @Marty last edited by

                    @Marty sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

                    @smarthomegirl

                    Hab den Raspi jetzt neu gestartet. Der Fehler lässt sich bei mir nicht mehr reproduzieren. Auf "LOCK" kommt "locked" und auf "UNLOCK" kommt "unlocked". Hatte zwischenzeitlich das Dana nahe am Raspi neu gepaired. Seit dem funktioniert es wie erwartet (ausser natürlich den seltsamen Log Error einträgen:

                    2020-02-06 15:51:11.110 - error: zigbee.0 (1405) Error on send command to 0x000b57fffe59dc96. Error: Error: Command 0x000b57fffe59dc96/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"defaultResponseTimeout":15000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Timeout - 11022 - 1 - 2 - 257 - 11 after 15000ms)
                    

                    Okay das ist natürlich merkwürdig. Bei mir funktioniert es nach Neustart nicht. Naja.

                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @smarthomegirl last edited by

                      @smarthomegirl
                      Kannst du den oben von mir beschriebenen Test mit der 0.11.5er Version durchführen ? Dann kann ich mal vergleichen was da schief geht. Vielleicht gibt mir das zusätzliche Infos.

                      A.

                      smarthomegirl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smarthomegirl
                        smarthomegirl @Asgothian last edited by

                        @Asgothian

                        Ja das kann ich jetzt machen, bin jetzt wieder da.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smarthomegirl
                          smarthomegirl @Asgothian last edited by smarthomegirl

                          @Asgothian

                          So, habe das jetzt mit dem Adapter 0.11.5 nach deinen Anweisungen getestet.
                          Hier der Log:
                          iobroker.2020-02-06.log

                          Deiner Bitte nachzukommen mit </> zu senden geht nicht. Da erfolgt eine Fehlermeldung, dass der Beitrag zu lang sei.

                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • smarthomegirl
                            smarthomegirl last edited by

                            Ich habe hier einen Beitrag auf GitHub gefunden. Hilft das irgendwie?
                            Ich verstehe es bloß nicht, etwas mit Datenpunkten.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smarthomegirl
                              smarthomegirl last edited by smarthomegirl

                              So, der Log mit dem Adapter 1.0.2 nach deinen Anweisungen getestet.
                              Hier der Log:
                              iobroker.2020-02-07.log

                              Es fehlen alle anderen Zigbee Geräte, da ich diese jedesmal bei der Zurückstellung neu anlernen muss

                              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @smarthomegirl last edited by

                                @smarthomegirl
                                Kein Problem, so mit Link geht ja auch.

                                Danke fürs Testen, damit habe ich erst einmal etwas mit dem ich graben kann.

                                A.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @smarthomegirl last edited by

                                  @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:

                                  Es fehlen alle anderen Zigbee Geräte, da ich diese jedesmal bei der Zurückstellung neu anlernen muss

                                  Dem müssten wir ggf. noch einmal nachgehen - das soll so nicht sein, und ist bei mir auch nicht so. Ich kann zwischen den Adaptern hin und her schalten ohne das ich ein einziges gerät neu anlernen muss.

                                  Wie genau wechselst Du die Versionen ?

                                  smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • smarthomegirl
                                    smarthomegirl @Asgothian last edited by

                                    @Asgothian

                                    Ich update immer über die Adminoberfläche bzw. den Adapter. Von 0.11.5 auf 1.0.2 funktioniert, aber von 1.0.2 auf 0.11.5 funktioniert nicht. Die Zigbee Geräte sind zwar da, aber sind nicht mit dem Stick gekoppelt. Ich muss sie alle löschen und neu anlernen, auch Danalock.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smarthomegirl
                                      smarthomegirl last edited by

                                      So, ich habe heute mal auf Version 1.0.3 geupdatet, wobei sich dies jedoch nicht so einfach bewerkstelligen wollte. Ich musste den ganzen Zigbee Adapter manuell deinstallieren und dann upgraden.

                                      Auch in dieser Version 1.0.3 gibt es keine Statusrückmeldung "locked / unlocked" vom Danalock.

                                      Ich nehme mal an @Asgothian arbeitet noch dran. Also bitte diese Nachricht nicht falsch verstehen.

                                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @smarthomegirl last edited by

                                        @smarthomegirl
                                        Ich bin noch dran, und habe auch eine Vorstellung was da passiert. Kannst Du für mich (mit dem aktuellen) Adapter einen Test machen oder hast du bereits wieder zurück gestellt ?

                                        Wir haben heraus gefunden das durch den Adapterwechsel die sogenannte default-response deaktiviert wird. Das kann dazu führen das das Schloss nicht automatisch den geänderten Status sendet wenn es über zigbee geöffnet / geschlossen wird.

                                        Deswegen die Frage was passiert wenn Du das schloss "von extern" also mit dem Schlüssel / über Bluetooth / über die Danalock App schließt ? Wird dann der Status angepasst ?

                                        A.

                                        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • smarthomegirl
                                          smarthomegirl @Asgothian last edited by

                                          @Asgothian

                                          danke für Deine Rückmeldung. Es ist schön, dass sich jemand meines Problemes annimmt.
                                          Also ich habe mir ein Austauschsystem mit alter und neuer Version vorbereitet und somit kann ich auch den Test unter 1.0.3 vornehmen.

                                          Hier mein Ergebnis:
                                          Adapter neu gestartet, mit debug einen Log geschrieben. Nach 30s mit App aufgeschlossen und dann mit Hand zugeschlossen. Leider wurde bei beiden Vorgehensweisen unter Objekte keine Statusrückmeldung angezeigt (weder locked noch unlocked). Es kam also gar nichts.

                                          Log:
                                          iobroker.2020-02-20.log

                                          Ich hoffe es hilft dir.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matdos last edited by Matdos

                                            @Asgothian

                                            Hallo an alle Danalock Besitzer,

                                            ich hatte das gleiche Problem das ich nach einem Stromausfall ( Adapter wechsel kann ich nichts dazu sagen da ich den Zigbee Adapter nach dem Umzug auf den Raspi 4 komlett neu aufgesetzt habe gleich mit Version 1.0.0 c ) bzw wenn der Zigbee Stick bzw Platine (egal ob cxc2531 oder cc1352) das Danalock neu angelernt werden musste, damit ich die Rückmeldungen Locked oder Unlocked bekomme. (egal ob ich manuell ver- oder entriegelt habe oder über lock und unlock auf und zu geschlossen habe).

                                            Als ich vor ein paar Tagen meine USV installiert habe, habe ich mich gewundert das das Schloss nach dem Neustart vom Pi nicht neu angelernt werden musste, war aber bis jetzt das erste mal dass das nach einem Neustart auf Anhieb funktioniert hat.

                                            Wenn Ihr noch was benötigt stehe ich selbstverständlich auch zur Verfügung.

                                            Bin gespannt was du rauskriegst was der Fehler war, und wie immer vielen Dank für deine Arbeit und Zeit die du da rein steckst!!

                                            Ansonsten funktioniert das Schloss jetzt einwandfrei bei mir, auch das anlernen geht innerhalb zwei Minuten.

                                            Habe aktuell im Produktiv System das Schloss laufen mit Version 1.0.3

                                            @smarthomegirl

                                            Was hast du für ein Pi? ich bekamm auch keine Rückmeldung mehr (locked und unlocked selbst nach mehrmaligem Ab und Anlernen vom Schloss) erst als ich den Stick vom PI4 von USB 3.0 auf Usb 2.0 umgesteckt habe hat es wieder funktioniert, anscheinend gibt es mit dem USB 3.0 auf dem Pi noch Probleme.

                                            LG Martin

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            538
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users