NEWS
Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
-
So ist's bei mir...
-
@djsirius sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Steht in der PDF!
https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
Das hat ja leider nicht wirklich gepasst. Das ist ja das problem daran....
Ich probier mal etwas rum. Bei manchen Werten sieht man ja, ob es passen kann (Spannungen)
-
@valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
So ist's bei mir...
Wo hast Du die Adressen her? In der Doku steht da ja was ganz anderes...
Bei der 40205 z.B.AC Frequency Scale Factor -
@Merlin123 Keine Ahnung mehr Entweder ne Doku oder Online...
-
@valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
@Merlin123 Keine Ahnung mehr Entweder ne Doku oder Online...
Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar -
@Merlin123 Ich weiss nur, dass ich mit der Doku auch nur ansatzweise Hilfe hatte...
Aber gewisse Werte musst Du eh errechnen... -
so sieht es jetzt aus. Immer noch nicht ausgereift
-
@Merlin123
Hier noch die Einstellungen![0_1579293771519_solar1.JPG](Uploading 100%)
Sorry, kann keine Bilder mehr anfügen und denn Post kann ich auch nicht löschen...keine Berechtigung....
-
@valbuz schade. Das ist echt nervig, dass der Adapter sich da so ziert
-
So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
Total Imported Real Engery
Das ist auf 0.Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
-
Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
-
@walnick
Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.z.B.
Anlage Produziert 10kW
Du speist 7kW in Netz ein
-> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kWmit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
z.B. Nachts
Anlage Produziert 0kW
Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
-> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW -
@sol21 sagte in
Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
-
@Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
-
@sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
Danke. Ich war einfach doof Les ich ja auch schon ein....
-
Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
Gruß
-
@walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
-
Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen.Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
Gruss
Kenzo -
@walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
Sorry für die Verwirrung... -
@sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.