NEWS
[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
-
@marcuskl
Wenn ich die Dioden drehe, dann geht die rechte Diode im Gerät an.
Bei dem 10kOhm Widerstand kommt als Vcc die 5V dran oder?
Und beim Ground, ist alles miteinander verbunden. Also Wemo, die Geräte und das Netzteil. Oder benötige ich da nochmal einen zusätzlichen Ground? -
@Malaus sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
@marcuskl
Wenn ich die Dioden drehe, dann geht die rechte Diode im Gerät an.
Bei dem 10kOhm Widerstand kommt als Vcc die 5V dran oder?Ja parallel dazu.
Und beim Ground, ist alles miteinander verbunden. Also Wemo, die Geräte und das Netzteil. Oder benötige ich da nochmal einen zusätzlichen Ground?
Alle einen Ground.
Leuchtet die Diode auf der 230V Seite?
Module Adressiert? -
@Malaus Ah man sieht auf dem Schaltplan die 5V Versorgungsspannung, für die PZEM Module nicht, die Geräte müssen alle mit 5V versorgt werden.
Das habe ich nicht gesehen -
Ja die Diode auf der 230V Seite leuchtet.
Adressiert sind sie auch, aber ich bin mir nicht sicher ob das geklappt hat. Wenn sie adressiert sind, funktionieren es nur noch, wenn alle drei angeschlossen sind oder?Die 5V für die Module hab ich auch schon mal weg gemacht und wieder angeschlossen. Wenn sie keine Spannungsversorgung haben, funktioniert gar nichts.
-
@Malaus sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Ja die Diode auf der 230V Seite leuchtet.
Adressiert sind sie auch, aber ich bin mir nicht sicher ob das geklappt hat. Wenn sie adressiert sind, funktionieren es nur noch, wenn alle drei angeschlossen sind oder?Net unbedingt, es zeigt halt immer nur die angeschlossenen Geräte an.
Wie hast du diese Adressiert ?Die 5V für die Module hab ich auch schon mal weg gemacht und wieder angeschlossen. Wenn sie keine Spannungsversorgung haben, funktioniert gar nichts.
Ok ja stimmt, hast du es mal mit nur 1 Modul versucht?
-
@marcuskl
Adressiert habe ich sie, wie du es beschrieben hast.
Nur ein Gerät angeschlossen und in der Konsole ModuleAddress und die jeweilige Nummer angegeben. Nur weiß ich ja nicht, ob die Geräte auch wirklich richtig angeschlossen sind und kommunizieren.Egal welches Modul ich anschließe ich bekomme mit keinem eine Verbindung. Gestern hat das noch vor dem einstellen der Adressen funktioniert. Die Änderung heute war ja nur die Diode und der Widerstand.
Wie speichert sich das im Wemo? Wird das überschrieben, wenn ich den Update? Meine Idee ist, dass ich den mal komplett resette und alles von vorne mach.
Edit: An den Rechner direkt kann ich sie nicht mehr hängen, weil ich das Usb Kabel zerschnitten hab, um es an den Wemo anzuschließen. Ich hätte aber einen USB TTL Adapter. Mit dem könnte ich doch eine direkte Verbindung aufbauen oder?
-
@Malaus
Ich habe die Variante mit den Tasmota Befehl selber noch nicht getestet, weil mit dem Herstellertool kann man super auch kontrollieren, ob die Adressierung stimmt.
Probiere es mal mit dem Tool, du kannst ein normalen TTL zu Usb Adapter nutzen, wie zum flashen für die ESP8266. -
@marcuskl
habe gerade eben die Variante mit dem PC ausgeführt. Das funktioniert auf anhieb! Es war bei allen drei die Adresse 1 vergeben.
Leider gibts es noch einen weiteren Fehler.
Ich hab inzwischen nur noch einen angeschlossen und die Diode + Widerstand entfernt. Leider auch ohne Erfolg. Einzigster Unterschied ist, wenn ich Rx und Tx beim Wemo ändere, dann geht die andere Diode im Modul an. Aber trotzdem keine Kommunikation.Das Netzteil hat 2,4A. Das sollte doch genug sein oder?
-
@Malaus Ja 2,4A reichen locker, habe mal gemessen, die ganzen PZEM verbrauchen gesamt grad 1A.
Versuche es mal so (PZEM Rx und Tx habe ich getauscht) und wenn es auch nicht geht drehe hier mal die Dioden.
Ich hatte da auch ganz schön lange rum probiert bis es geklappt hat.
-
@marcuskl
hab inzwischen alle mögliche Variationen ausprobiert. Sogar einen anderen Wemo eingesetzt, falls der andere einen Schuss hat.
Leider kein Ergebnis.
Was mich so stutzig macht, dass ich nicht mal mit einem Modul eine Verbindung aufbauen kann.
Die direkte USB Verbindung mit dem Laptop hat ja funktioniert aber mit dem Wemo, klappt es komischer weiße nicht. -
@Malaus Hm, ich weiß jetzt auch nicht weiter.
Probiere es vielleicht doch nochmal so wie ich es grad abgebildet habe.
Ansonsten schauen ob alle Spannungen ankommen, dass es keine Kontakt Probleme gibt, Durchgang messen... rum probieren
-
@marcuskl
ich habe es hinbekommen! Endlich!
Die 5V Spannungsversorgung der PZEM Module muss über den Wemo kommen. Nur dann erhalte ich eine Kommunikation. Ich vermute mal, dass liegt am Potenzial für Tx und Rx.
Die Dioden habe ich im Tx Strang verbaut. Nur die zusätzliche Versorgung hab ich nicht drin. Es funktioniert auch ohne. Ist die einfach nur zur Unterstützung des Bus da?Lange Rede kurzer Sinn, hier ist eine Skizze (Hoffe man erkennt es):
-
@Malaus Super freut mich.
Ich habe ein Netzgerät verbaut und versorge den Wemos direkt am 5V Pin und nicht über den micro USB Anschluss.
Den Widerstand solltest du aber noch hinzufügen, ist ein Pull-Up Widerstand . -
@marcuskl
ich hab ein MeanWell Netzgerät und anfangs auch alles über das Netzgerät versorgt. Allerdings hat das ja komischerweise nicht funktioniert. Deshalb bin ich auf die Idee mit dem USB Anschluss gekommen.
Ich probier es später nochmal. -
@marcuskl ist bei dir die Anzeige genau? Oder hast du manchmal auch Abweichungen, die man nicht zuordnen kann?
Rot = aktuller Verbrauch, Grün = Tagesverbrauch, Blau = Gesamtverbrauch
Hast du noch was unternommen das alles abgeschirmt ist?
-
@Malaus Nein, bei mir habe ich keinerlei solche Probleme bemerkt
Bei mir so dargestellt:
-
@marcuskl ok, dann werde ich das mal weiter beobachten.
Das sieht übrigens mega aus.
Dafür brauch ich erstmal einen neuen Raspi oder was besseres
Mein Raspi 3 hat schon mit der Grafik oben zu kämpfen. -
@Malaus Danke
Habe das über Grafana gemacht. -
-
Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?
Grüße...