Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    320

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
112 Beiträge 26 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    MagicSven
    schrieb am zuletzt editiert von
    #42

    Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,

    ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.

    Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.

    Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.

    Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,

    aber die meiner Zigbee Geräte nicht.

    Das war der Fehler….

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #43

      @MagicSven:

      Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,

      ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.

      Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.

      Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.

      Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,

      aber die meiner Zigbee Geräte nicht.

      Das war der Fehler…. `

      Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:

      7280_zigbee.jpg

      Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.

      Obwohl beide identisch aufgebaut sind….

      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        Versuche es mal so:

        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
        
        const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
        const mipercent = $('mihome.*.percent');
        const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
        
        var arrLOWBAT;
        
        function lowbat(id) {
           var obj = getObject(id);
           arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
           if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
        }
        
        function countLowbat() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           arrLOWBAT      = [];
           hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              if(getState(id).val) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           }); 
           mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
              if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           }); 
        
           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
        
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
        ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
        }
        
        countLowbat(); // Skriptstart
        
        schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
        
        

        Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.

        EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.

        M Offline
        M Offline
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #44

        Hi @paul53
        danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.

        Da bekomme ich immer die Meldung:
        getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null

        Bei den Objekten sieht es so aus:
        70a25ed7-f147-4684-a76f-84bfacab1cbd-image.png

        Kann man das irgendwie umgehen?

        Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          jhuebner1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #45

          @paul53
          Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.

          Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.

          Das Script:

          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
           
          const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
          const mipercent = $('mihome.*.percent');
          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
           
          var arrLOWBAT;
           
          function lowbat(id) {
             var obj = getObject(id);
             var name = getObject(id).common.name;
             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
          }
           
          
          
           
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             arrLOWBAT      = [];
             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                if(getState(id).val) lowbat(id);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             }); 
             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             }); 
           
             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
           
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
          }
           
          countLowbat(); // Skriptstart
           
          schedule("* * 2 * *", countLowbat);
          

          liefert als Ergebnis genau das hier:
          "Battery percentage, Battery percentage,...".

          das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
          Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)

          dbcd7303-a776-4474-bcb3-70cb3f3b454b-image.png

          Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...

          Vielen Dank im Voraus.

          Gruß

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jhuebner1

            @paul53
            Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.

            Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.

            Das Script:

            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
             
            const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
            const mipercent = $('mihome.*.percent');
            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
             
            var arrLOWBAT;
             
            function lowbat(id) {
               var obj = getObject(id);
               var name = getObject(id).common.name;
               arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
            }
             
            
            
             
            function countLowbat() {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
               var moeglicheLOWBAT = 0;
               arrLOWBAT      = [];
               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  if(getState(id).val) lowbat(id);
                        ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               }); 
               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                  if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               }); 
             
               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
             
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
            }
             
            countLowbat(); // Skriptstart
             
            schedule("* * 2 * *", countLowbat);
            

            liefert als Ergebnis genau das hier:
            "Battery percentage, Battery percentage,...".

            das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
            Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)

            dbcd7303-a776-4474-bcb3-70cb3f3b454b-image.png

            Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...

            Vielen Dank im Voraus.

            Gruß

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #46

            @jhuebner1
            Funktion lowbat(id) ersetzen durch:

            function lowbat(id) {
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              var name = getObject(id).common.name;
              arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
              if(loggen) log("Gerät: " + name);
            }
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jhuebner1
              Funktion lowbat(id) ersetzen durch:

              function lowbat(id) {
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(id).common.name;
                arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                if(loggen) log("Gerät: " + name);
              }
              
              J Offline
              J Offline
              jhuebner1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #47

              @paul53
              DANKE, setz ich doch gleich mal um :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                jhuebner1
                schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                #48

                @paul53
                Problem:
                Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....

                Hat sich erledigt, habs kapiert!
                Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M martinschm

                  Hi @paul53
                  danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.

                  Da bekomme ich immer die Meldung:
                  getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null

                  Bei den Objekten sieht es so aus:
                  70a25ed7-f147-4684-a76f-84bfacab1cbd-image.png

                  Kann man das irgendwie umgehen?

                  Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?

                  M Offline
                  M Offline
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #49

                  @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                  danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                  Da bekomme ich immer die Meldung:
                  getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                  Bei den Objekten sieht es so aus:

                  Kann man das irgendwie umgehen?

                  Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M martinschm

                    @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                    danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                    Da bekomme ich immer die Meldung:
                    getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                    Bei den Objekten sieht es so aus:

                    Kann man das irgendwie umgehen?

                    Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #50

                    @martinschm sagte:

                    Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                    Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @martinschm sagte:

                      Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                      M Offline
                      M Offline
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #51

                      @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                      @martinschm sagte:

                      Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                      Hab ich grade mal gemacht.

                      Jetzt kommt die Meldung im Log

                      "Unknown attribute percent"

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M martinschm

                        @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                        @martinschm sagte:

                        Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                        Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                        Hab ich grade mal gemacht.

                        Jetzt kommt die Meldung im Log

                        "Unknown attribute percent"

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #52

                        @martinschm sagte:

                        "Unknown attribute percent"

                        Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @martinschm sagte:

                          "Unknown attribute percent"

                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.

                          M Offline
                          M Offline
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #53

                          @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                          @martinschm sagte:

                          "Unknown attribute percent"

                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.

                          Das Objekt an sich

                          {
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1540584940294,
                            "common": {
                              "name": "Xiaomi Smart Plug",
                              "role": "switch",
                              "smartName": {
                                "de": "Xiaomi Smart Plug"
                              },
                              "icon": "/icons/plug.png"
                            },
                            "native": {
                              "sid": "158d00026a3fb2",
                              "type": "plug"
                            },
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            },
                            "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                            "type": "channel"
                          }
                          

                          Das battery.percent

                          {
                            "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                            "common": {
                              "name": "Battery percent",
                              "role": "battery.percent",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "icon": "/icons/battery_p.png",
                              "desc": "Battery level in percent",
                              "min": 0,
                              "max": 100
                            },
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1552250626332,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M martinschm

                            @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                            @martinschm sagte:

                            "Unknown attribute percent"

                            Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.

                            Das Objekt an sich

                            {
                              "from": "system.adapter.mihome.0",
                              "ts": 1540584940294,
                              "common": {
                                "name": "Xiaomi Smart Plug",
                                "role": "switch",
                                "smartName": {
                                  "de": "Xiaomi Smart Plug"
                                },
                                "icon": "/icons/plug.png"
                              },
                              "native": {
                                "sid": "158d00026a3fb2",
                                "type": "plug"
                              },
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                              "type": "channel"
                            }
                            

                            Das battery.percent

                            {
                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                              "common": {
                                "name": "Battery percent",
                                "role": "battery.percent",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "icon": "/icons/battery_p.png",
                                "desc": "Battery level in percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                              },
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.mihome.0",
                              "ts": 1552250626332,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #54

                            @martinschm sagte:

                            Das battery.percent

                            Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @martinschm sagte:

                              Das battery.percent

                              Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?

                              M Offline
                              M Offline
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #55

                              @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                              @martinschm sagte:

                              Das battery.percent

                              Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?

                              ja hab ich.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G Offline
                                G Offline
                                Gabe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #56

                                Hallo zusammen,

                                Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.

                                Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen

                                function lowbat(id) {
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                var name = getObject(id).common.name;
                                arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                                if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                }

                                Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.

                                danke

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G Gabe

                                  Hallo zusammen,

                                  Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.

                                  Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen

                                  function lowbat(id) {
                                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                                  if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                  }

                                  Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.

                                  danke

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #57

                                  @Gabe sagte:

                                  als Ausgabe die ID

                                  Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?

                                  function lowbat(id) {
                                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                    arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                                    if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                  }
                                  

                                  Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Gabe sagte:

                                    als Ausgabe die ID

                                    Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?

                                    function lowbat(id) {
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                      arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                                      if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                    }
                                    

                                    Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    Gabe
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #58

                                    @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                    function lowbat(id) {
                                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                    arrLOWBAT.push(id); // Zu Array hinzufügen
                                    if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                    }

                                    Das war es super vielen Dank.
                                    Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es ;)

                                    Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G Gabe

                                      @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                      function lowbat(id) {
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                      arrLOWBAT.push(id); // Zu Array hinzufügen
                                      if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                      }

                                      Das war es super vielen Dank.
                                      Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es ;)

                                      Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #59

                                      @Gabe sagte:

                                      eine EMail geschickt wird

                                      Ja.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Gabe sagte:

                                        eine EMail geschickt wird

                                        Ja.

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        Gabe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #60

                                        @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(

                                        Danke dir!!!

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G Gabe

                                          @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(

                                          Danke dir!!!

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #61

                                          @Gabe sagte:

                                          den Code posten?

                                          Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):

                                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                                             if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                                          }
                                          

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          G H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe