NEWS
Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
-
@Kaschi68 Erst mal zu Klarstellung wenn es zwei Meldungen gibt sollten diese immer mit der höheren versendet werden... Bei Dir im log steht etwas von zwei Meldungen.
Aber unabhängig davon gibt es noch einen weiteren Fehler. Die Prio wird nicht herunter gesetzt...
Bitte mal die Zeile 123 kopieren und in Zeile 589 einfügen. (Let prio = -2;)
-
Das sieht SEHR GUT aus..... Klasse. Erstmal vielen lieben Dank
javascript.0 2019-11-22 20:38:01.048 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler pushover.3 2019-11-22 20:37:47.345 info Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - <font color=\"red\">Kommunikation gestört.</font>","title":"Servicemeldung","priority":"0","retry":60,"expire javascript.0 2019-11-22 20:37:47.343 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - Kommunikation gestört. javascript.0 2019-11-22 20:37:47.342 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es werden: 570 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en). javascript.0 2019-11-22 20:37:47.342 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung javascript.0 2019-11-22 20:37:44.341 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] meldung alt und neu geändert javascript.0 2019-11-22 20:37:44.341 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Variable write_message steht auf false javascript.0 2019-11-22 20:37:44.340 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen: 1 javascript.0 2019-11-22 20:37:44.339 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben javascript.0 2019-11-22 20:37:44.339 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe javascript.0 2019-11-22 20:37:44.338 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.292 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.233 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.202 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.201 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.199 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.184 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.183 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.132 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en). javascript.0 2019-11-22 20:37:44.064 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:44.049 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:43.990 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Neue Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört javascript.0 2019-11-22 20:37:34.175 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben javascript.0 2019-11-22 20:37:34.174 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1 javascript.0 2019-11-22 20:37:34.174 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0 javascript.0 2019-11-22 20:37:34.172 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:34.110 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:34.024 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.978 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.977 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.975 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.953 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.952 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.876 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.786 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.764 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:33.663 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok javascript.0 2019-11-22 20:37:23.966 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben javascript.0 2019-11-22 20:37:23.965 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1 javascript.0 2019-11-22 20:37:23.965 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0 javascript.0 2019-11-22 20:37:23.964 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.923 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.868 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.839 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.837 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.834 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.814 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.813 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.766 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.702 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.686 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:23.629 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok javascript.0 2019-11-22 20:37:17.684 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben javascript.0 2019-11-22 20:37:17.684 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1 javascript.0 2019-11-22 20:37:17.683 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0 javascript.0 2019-11-22 20:37:17.682 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.644 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.592 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.553 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.552 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.550 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.532 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.531 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.468 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.384 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.372 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. javascript.0 2019-11-22 20:37:17.289 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok pushover.5 2019-11-22 20:37:06.908 info Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"Türklingel Haustür (NEQ1340417) - <font color=\"red\">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x CR2032 --- seit: 22.11.19 20:37:03 Uhr","titl javascript.0 2019-11-22 20:37:06.905 info script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Türklingel Haustür (NEQ1340417) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x CR2032
-
@Kaschi68 Kein Problem werde ich in der nächsten Version nachziehen. Noch eine Anmerkung. Debug solltest Du auf false stellen.
-
Das Skript lieft´jetzt über einen längeren Zeitraum gut. Habe nun einen Rauchmelder an der CCU abgelernt und das skript einmal neu gestartet. Nun kommen bei mir mehrere Errors:
javascript.0 2019-11-29 19:58:39.641 error (18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74 javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2019-11-29 19:58:39.640 error (18637) ^ javascript.0 2019-11-29 19:58:39.639 error (18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name; javascript.0 2019-11-29 19:58:39.639 error (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671 javascript.0 2019-11-29 19:58:39.639 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist javascript.0 2019-11-29 19:58:39.638 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee javascript.0 2019-11-29 19:58:39.638 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer javascript.0 2019-11-29 19:58:39.637 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte javascript.0 2019-11-29 19:58:39.637 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter javascript.0 2019-11-29 19:58:39.636 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA javascript.0 2019-11-29 19:58:39.635 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet. javascript.0 2019-11-29 19:58:38.828 info (18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
Das Zeichen, das anzeigt ob ein Skript läuft ist nun nicht mehr grün sondern gelb hinterlegt. Im Skript selber hab ich nichts verändert.
-
Starte mal alle deine HM Instanzen neu ! ( hm-rpc.0 )
.+ Geräte neu einlesen -
hab ich gemacht, das hat nun noch mehr warnungen zur folge:
javascript.0 2019-11-29 20:18:53.560 error (18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.560 error (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.560 error (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) ^ javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name; javascript.0 2019-11-29 20:18:53.559 error (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.558 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie le javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.557 warn (18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.556 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.556 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.556 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.556 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.555 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.555 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.555 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.554 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie leer javascript.0 2019-11-29 20:18:53.554 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.554 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.552 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.552 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.552 warn (18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.551 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.551 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.551 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.551 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.550 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.550 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.550 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatt javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.549 warn (18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.548 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.548 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.548 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.547 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.547 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.547 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.547 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatte javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.546 warn (18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.545 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.545 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.545 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.544 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.544 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.544 warn (18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.543 warn (18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.543 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- 2x LR3/AA javascript.0 2019-11-29 20:18:53.543 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.543 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.543 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.542 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.542 warn (18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.542 warn (18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.541 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.541 warn (18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.541 warn (18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.541 warn (18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17 javascript.0 2019-11-29 20:18:53.540 warn (18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3) javascript.0 2019-11-29 20:18:53.539 warn (18637) Object "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" does not exist javascript.0 2019-11-29 20:18:53.539 info (18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet. javascript.0 2019-11-29 20:18:52.678 info (18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
-
Zeige mal die Datenpunkte von :
hm-rpc.0.NEQ1028984
hm-rpc.0.NEQ1028652
hm-rpc.0.NEQ1028645
hm-rpc.0.NEQ1028635besonders den ausschnitt von LOWBAT_ALARM
-
in den Datenpunkten ist rein gar nichts eingetragen, diese sind nicht gefüllt.
hm-rpc.0.NEQ1028984 gibt es nicht, dieser wird hm-rpc.0._NEQ1028984 genannt und ist die Gruppe, in der alle Rauchmelder drin sind.
-
-
das habe ich schon mehrmals gemacht hab gerade mal den testknopf am rauchmelder gedrückt in der hoffnung, dass sich die datenpunkte dann füllen. passiert ist jedoch nichts
-
Werden unter hm-rpc.0. andere vorhanden Datenpunkte aktualisiert !?
-
ja. Die Rauchmelder aktualisieren sich aus welchem grund auch immer nur alle paar tage. Vielleicht muss ich einfach warten bis die Datenpunkte geschrieben werden und das skript dann noch einmal starten
-
Starte mal dein ioBroker und deine CCU neu !!
-
das scheint geholfen zu haben. be iden Skripten ist das skript jetzt wieder grün und die Datenpunkte vom Skript werden wieder richtig gefüllt. ich danke dir
-
Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem
-
@Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem
Ja,
90 % USER
5% Hardware
4% Software
1% Murphys Gesetz -
ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht
-
@Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht
Ist Normal.
-
Guten Morgen,
Echt super Script,
Ich hätte da nur zwei fragen dazu die zwar sicher schon beantwortet sind ich aber bei so
vielen Posts nicht finde.kann ich bei den Meldungen die Seriennummern der Geräte ausschalten?
Aktuell Steht z.B. da Thermostat Schlafzimmer (MEQxxxxxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA
ich hätte gerne das nur Thermostat Schlafzimmer - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA da steht.und außerdem wie kann ich eine Zeilenschaltung zwischen den einzelnen Meldungen machen.
Danke für die Hilfe und dieses Tolle Script
-
@Reinhard-Haemmerle Die Seriennr wird immer angezeigt. Dafür gibt es keine Option. Ein Zeilenumbruch sollte theoretisch da sein zumindest bei Pushover ist es bei mir so... Wo vermisst Du den Zeilenumbruch?