NEWS
Bewegungsmelder blockly
-
@Ralf
ich würde dieses hinzufügen
-
@BBTown Das würde dann den ersten Teil (Lichtsteuerung_abends) ersetzten, nicht ergänzen, oder ?
Hätte den Vorteil, dass ich mit Änderung/Aktualisierung nichts zu tun habe. -
@Ralf doch, ergänzen ... damit auch das Licht einschaltet wenn es erst nach 18:00h dunker als 39 wird, oder aber das Licht zwischen 18:00h und 22:30h ausgeschaltet wird sollte es heller als 39 werden
-
@Ralf sagte:
Das Licht schaltet sich zwar zu den entsprechenden Bedingungen ein, aber nach kurzer Zeit wieder aus.
Der Lichtsensor befindet sich nicht im Einflussbereich der Lichtquelle, die geschaltet wird ?
-
@paul53 Nein, ist er nicht.
-
@BBTown OK. Das werde ich gleich sehen, ob´s funktioniert.
-
@Ralf
Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist. -
@paul53 sagte in [Gelöst]Bewegungsmelder blockly:
Dann zeichne den Aktor-Datenpunkt per History auf (alles aufzeichnen) und schau nach, was die Quelle des unbeabsichtigten Ausschaltens ist.
Bin Anfänger, kannst du kurz beschreiben, wie man das macht ?
-
-
History-Adapter installieren
-
Instanz konfigurieren
-
Im Reiter "Objekte" beim Aktor-Datenpunkt ganz rechts auf den Scraubenschlüssel (Einstellungen) klicken
-
History aktivieren
-
Nach unbeabsichtigten Ausschalten die Tabelle (s. Reiter oben) anschauen
-
-
@Ralf
Alternativ können die Aktionen des Licht-Aktors auch geloggt werden: -
-
@Ralf
Auffällig ist, dass Javascript immer zweimal unmittelbar hintereinander "false" sendet, worauf Tuya reagiert. 2 s später sendet Tuya nochmal mind. 1 Bestätigung.
Irgend etwas stimmt da nicht. Laufen mehrere Instanzen parallel ? Schau mal auf der Konsole mit top nach. Oder starte ioBroker neu. -
@paul53 Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ? Da gibt´s nur eine. Iobroker habe ich schon mehrfach neu gestartet, hat nicht geholfen.
-
@Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
Meinst du mehrere Instanzen von Tuya ?
Nein, von Javascript (sendet immer zweimal). Deaktiviere mal das Skript und schaue einige Minuten später wieder in die History-Tabelle.
-
-
@Ralf sagte :
Um 19:23 Uhr immer noch Einträge.
Die Einträge sind O.K.: Der Tuya-Adapter aktualisiert offenbar jede Minute.
-
@Ralf sagte:
Java nur eine Instanz :
Ja, nur eine Instanz ist aktiviert. Es können trotzdem 2 Prozesse parallel laufen.
-
@paul53 ich muss jetzt leider los. Wäre schön, wenn du mir morgen weiterhelfen könntest. Vielen Dank erstmal und noch einen schönen Abend.
-
Hallo zusammen,
leider muss ich dieses Thema wieder aufgreifen. Ich bin scheinbar zu blöd, sowas einfaches hinzukriegen. Ich beschreibe nochmal das Ziel :
Es geht um einen LED-Stripe, der folgendermaßen geschaltet werden soll :
Abends :
Wenn ab 17 Uhr ein bestimmter Helligkeitswert (vom HM-Bewegungsmelder) unterschritten wird, soll der Stripe angehen. Um 22:30 Uhr soll er ausgehen.
Ich habe hier schon diverse Skripts ausprobiert, ich weis schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe.
Oben das funktioniert, solange es alleine läuft. Kommt die Nachtschaltung hinzu, wird das Licht unregelmäßig abgeschaltet. Obwohl die Nachtschaltung ganz andere Zeiten vorgibt :
Vielleicht kann nochmal jemand helfen, ich komme da nicht weiter und finde den Fehler nicht. -
@Ralf sagte:
wird das Licht unregelmäßig abgeschaltet. Obwohl die Nachtschaltung ganz andere Zeiten vorgibt :
Die Zeitvorgabe betrifft nur das Einschalten, nicht aber das Abschalten nach 10 s ohne Bewegung.