NEWS
Test Adapter Grünbeck v0.0.x
-
@actionbyte Nein um eine Aussage zu treffen ob man sie unterstützen kann benötige ich Zugang zu einer sd18 oder sd23
-
@tombox VPN ausreichend? Im Moemnt weiß ich noch nciht wann der Installateur die hier anschliesst.
Eine vergleichbare Anlage scheint es auf dem Markt auch nicht zu geben, richtig? -
@actionbyte eher dann die mygrünbeck cloud zugang.
Die Sc23 gibt es doch auch noch als alternative oder -
Ich habe gestern eine Softliq SD23 angeschlossen.
Der Adapter funktioniert mit neuer SD-Serie nicht mehr, da diese keinen internen HHTP-Server mehr haben. Die SD-Serie hat auch keine offene Ports mehr und ist "dicht".
Sie kommuniziert nur mit dem Azure-Cloud von Microsoft. Dazu ist selbstverständlich die Internetanbindung notwendig. Die Kommunikation passiert offensichtlich per MQTT-Protokoll. Microsoft bietet verschiedene Möglichkeiten und Tools die Geräte in Azure-Cloud abzufragen. Dazu wird auch MQTT-Protokoll verwendet.
Cloud-Adresse: gruenbeckeu01.azure-devices.net
Darum muss der Adapter für neue SD-Serie komplett überarbeitet werden. ( Also Kommunikation Adapter <-> SoftLiq geht nicht mehr, sondern muss über Adapter <-> Grünbeck Cloud realisiert werden)Die Bedienung per Touch funktioniert sehr schnell und präziser, nicht vergleichbar mit alter SC-Serie! Hier muss ich Grünbeck loben!
Was mir aber bei Inbetriebnahme noch aufgefallen ist, die neuen Anlagen haben eine KNX-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist nirgendwo erwähnt und es gibt keine Doku dazu (evtl. wird es erst später per Update aktiviert)
Wenn dies wirklich Wahr wird, dann ist es ein Hammer! Man könnte die Anlage direkt in KNX-Infrastruktur integrieren.Achtung: Diese Schnittstelle befindet sich auf einer Datenplatine, die nur höherwertige Modelle SD21 und SD23 besitzen.
Die SD18 hat diese Platine, wo sich auch LAN-Buchse befindet, nicht! Bei Kommunikation über LAN kann WLAN abgeschaltet werden.
Ob sich der Aufpreis auf Sd21 oder 23 lohnt, soll jeder für sich entscheiden.
Hier noch ein Foto von KNX-Schnittelle.
VG
Werner
-
@WeNe
Die machen schon verrückte Sachen.
Wenn du willst kannst du den Adapter für Grünbeck Cloud erweitern oder mir zeitweise Zugang zu deiner Anlage geben damit ich das integrieren kann. -
Danke an WeNe der Adapter unterstützt jetzt auch SD Geräte.
Es werden jede Stunde die Hauptinformationen aktualisiert und sonst kommen die Werte via Stream in den Stream Ordner. Es muss jetzt noch getestet werden ob die Streaminformation sich selbstständig bei jeder Änderung aktualisieren.Die CalcWerte werden zur Zeit nicht für SD Geräte berechnet und die manuelle Regeneration kann auch noch nicht aktiviert werden.
-
Danke Tombox für schnelle Anpassung. Vielleicht wird einer die Testung übernehmen. Bei mir fehlt leider die Zeit dafür
Mir reicht zurzeit die Cloud-Anbindung aus.
Für mich wäre die KNX-Anbindung viel viel wichtiger, aber da scheint Grünbeck noch nicht überzeugt, ob es KNX-Anbindung entwickelt wird...Hier ist die Antwort von Grünbeck-Support:
Die KNX Schnittstelle auf der Power- Platine Ihre softliQ SD Anlage hat zur Zeit noch keine Funktion, sodass Sie aktuell hier noch keine Systemeinbindung vornehmen können. Ob und wann es hier in der Zukunft einmal die Möglichkeit der Anbindung an ein z.B. Smart Home System geben wir können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.SEHR SEHR SCHADE.....
-
Auch von mir vielen Dank an Tombox für die Anpassung des Adapters. Ich habe eine Grünbeck SD21 im Einsatz.
Da hier nach Tests gefragt wurde, würde ich gerne meine Feststellungen bei der Benutzung des Adapters beitragen.
Wenn der Adapter gestartet ist, werden die Verbrauchsdaten von Wasser und Salz in der App nichtmehr aktualisiert. Entspricht den Paramtern "water" und "salt" im Adapter, wo die Verbräuche der letzten 3 Tage gelistet sind. Ich vermute, dass dadurch, dass der Adapter permanent einen "Update-Stream" anfordert, aktualisiert die Anlage die anderen Parameter nichtmehr.
Vorschlag: "Stream"-Aktualiserung optinal machen und die "statischen" Parameter in einstellbaren Abständen pollen, dann könnte man auch die Parameter "mcountwater1" und "msaltusage" regelmäsig aktualisieren und damit eigene Statistiken über die Verbäuche erstellen. Das wären die bequemeren Paramter als die Strings "water" oder "salt" zu parsen. -
@martin_s
Ja der Adapter holt sich alle 30s die aktuellen Werte von einem Stream.
Da sollte er folgende Werte bekommen:
{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"BSXXXXXXXX","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"20190503XXXX","mregpercent1":5,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":76,"mresidcap2":64,"mrescapa1":1.1,"mrescapa2":0.92,"mmaint":363,"mflow1":0.21,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":999}]}Welche zusätzliche Informationen benötigst du noch?
Ich habe in die github version ein option eingebaut mit dem man den intervall selber definieren kann. Einfach via github installieren und vielleicht auch nochmal den adapter updaten falls die option nicht in den optionen erscheint -
@tombox
Vielen Dank für die schnelle Anpassung.
Ich fände die Parameter "mcountwater1" und "msaltusage" in der Aktualisierung toll.
Aber momentan sieht es so aus, alsob die Grünbeck-Anlage dazu garkeine aktuellen Daten in die Cloud schickt. Seit Software-Version 1.0032 ist da irgendwie der Wurm drin, ich bekomme auch in der App einige Werte nichtmehr angezeigt, obwohl ich den IO-Broker-Adaper zwischenzeitlich gestoppt hatte, um Beeinflussungen auszuschliessen. -
@martin_s wo hast du denn solche Parameter gesehen?
-
@tombox
Hier mal einpaar Screenshots. Die SD21 scheint diese Parameter alle 10h zu aktualisieren, den Refresh-Parameter vom Iobroker-Adapter habe ich auf 600s gestellt. -
@martin_s wie ist das Verhalten in der App wenn du manuell refresh machst bekommst du dann auch in dem Zeitspanne neue Werte?
Was sagen die Werte aus gibt es ein wert der den Verbrauch pro Tag anzeigt.
-
@tombox
In der App bekomme ich diese Werte garnicht. Es sind aber Werte die ich an der Anlage abrufen kann und in der Cloud scheinbar 2x am Tag bzw. ca. 10h erneuert werden.
In der App gibt es 3-Tage-Werte z.B. vom Wasser, welcher dem Paramter "water" enspricht:
[{"date":"2019-10-19","value":0},{"date":"2019-10-18","value":0},{"date":"2019-10-17","value":0}]
Die "0" ergibt sich daraus, dass wohl seit dem letzten Update von Grünbeck ein Bug drin ist.Die oben markierten Werte sind kumulierte Werte seit Inbetriebnahme. (evtl. kann man die irgendwo resetten, hab das aber noch nirgendwo gefunden).
Den Tagesverbrauch leite ich mit mit den "statistics" im IO-Broker ab. Da bekomme ich dann Tage, Woche, Monate, etc.
-
@martin_s Ok kann ich die SD Unterstützung denn noch verbessern?
-
@tombox
Ich denke von deiner Seite her, kann momentan nicht viel verbessert werden.
Wenn die Grünbeck-Anlage die Werte nicht öfter aktualisiert, kann da ja nicht viel gemacht werden.
Auf jedenfall vielen Dank für den Adapter und die Anpassungen.
Vielleicht findet jemand ja eine Möglichkeit die Anlage zu "motivieren" die Verbrauchswerte öfter upzudaten.
Oder man leitet den Tagesverbrauch von Wasser aus "mrescapa1" ab, aber das wäre ein ziemlich Workaround. -
Hallo an Alle,
leider bekomme ich keine Werte von der Sd18 und der Adapter geht immer wieder auf gelb, kann mir jemand sagen was ic falsche mache, die Anlage ist per wlan angebunden,auf der App ist sie online und liefert Daten.
Danke für einen Denkanstoß -
@Sonnenkind wenn der Adapter auf debug ist kommen da Fehler oder Information
-
@tombox
hi ja schau mal sorry aber ich bin da nicht ganz so fit in demThemagruenbeck.0 2019-12-15 19:37:37.015 debug (29226) system.adapter.admin.0: logging true
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug (29226) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:80
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.095 info (29226) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.094 debug (29226) statechange: 4 113
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.029 debug (29226) Powermode schedule not active
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.967 debug (29226) sendRequest
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.965 debug (29226) id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.961 debug (29226) [INFO] Configured polling interval: 15000
gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.959 debug (29226) Starting gruenbeck adapter with:192.168.178.37 -
@Sonnenkind