  4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    137

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    563

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
61 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()

        // setState(idAnz, txt);
        log(txt.length + ' ' + txt);
    
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      alexmosel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      …binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...

      hier das raw

      {
        "common": {
          "name": "",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "W",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": false
        },
        "native": {
          "regType": "inputRegs",
          "type": "int32be",
          "address": 30865,
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 1
        },
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
        },
        "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
        "type": "state"
      }
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        alexmosel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…

        hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung

        ` > {

        "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",

        "type": "state",

        "common": {

        "name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",

        "type": "string",

        "role": "text.string",

        "min": null,

        "max": null,

        "read": false,

        "write": true

        },

        "native": {

        "dpt": "",

        "address": "0/7/1",

        "addressRefId": "P-057F-0_GA-386",

        "statusGARefId": "",

        "actGARefId": ""

        },

        "acl": {

        "object": 1638,

        "owner": "system.user.admin",

        "ownerGroup": "system.group.administrator",

        "state": 1638

        }

        } `

        und hier von dem PV , der funktioniert…
        ` > {

        "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",

        "type": "state",

        "common": {

        "name": "Aktuelle_PV_Leistung",

        "type": "string",

        "read": false,

        "write": true,

        "role": "text.string",

        "min": "",

        "max": ""

        },

        "native": {

        "dpt": "DPT16.000",

        "address": "0/7/0",

        "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",

        "statusGARefId": "",

        "actGARefId": ""

        },

        "acl": {

        "object": 1638,

        "state": 1638

        }

        } `

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.

          Ich würde

          __"min": null,

          "max": null,__

          löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.

          EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            alexmosel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            Moin,

            scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…

            Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.

            Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch

            Vielen Vielen Dank erstmal

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              alexmosel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              Gerade gesehen,

              bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

              Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                @alexmosel:

                bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

                Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert... `
                Um sicher zu gehen, dass es auch bei Sonnenaufgang funktioniert, ändere

                   if(dp.state.val === 0) {
                

                in

                   if(dp.state.val <= 0) {
                
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  chibitz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  Moin,
                  ist zwar schon 1,5 Jahre alt, aber mich würde deine aktuelle Konfiguration interessieren. Ich hätte auch gerne die Werte meiner 3 SMA-WR (über Modbus) auf dem KNX-Bus..

                  Wie sieht dein aktuelles Skript aus? Muss doch auch irgendwie mit Blockly gehen...

                  Danke
                  Gruß

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    alexmosel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    Hallo, lange Zeit liefen meine Scripte jetzt völlig problemlos. Jetzt möchte ich gerne den Windows-Rechner der doch recht viel Energie verbraucht gegen einen Raspberry austauschen, habe dort IO Broker am laufen, alles eingerichtet.
                    Er zeigt mir bei den Objekten im KNX beim passenden Objekt auch die Werte aus Modbus an, also funktionieren die 2 Scripte noch.

                    Problem ist, er sendets nicht auf den KNX Bus, folgender Fehler steht im LOG

                    nx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2901)
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                    knx.0	2019-09-01 19:35:00.654	error	message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                    

                    Verstehen tue ich das nicht wirklich.....kann mir jemand helfen ?

                    Besten Dank

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      alexmosel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      Problem scheint gelöst, habe ältere Adapterversion installiert und die Struktur aus der vorherigen Installation kopiert damit gings....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      759

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe