Frage: Was ist Homematic Datenpunkt LOWBAT_ALARM / UNREACH_ALARM?
-
Hallo,
was ist der Unterschied zwischen den Datenpunkten
UNREACH und UNREACH_ALARM ? Und seit wann gibt es die?
Analog dazu gibt es ja auch CONFIG_PENDING_ALARM, DUTYCYCLE_ALARM, LOWBAT_ALARM, STICKY_UNREACH_ALARM
Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt.
Sollte ich in meinen Skripten oder in VIS auf zB LOWBAT_ALARM die Sichtbarkeit ein Warnanzeige setzen?
Gruß
Pix
-
Die _ALARM-Datenpunkte sind von der Rega der CCU erzeugte und dem Kanal 0 des Gerätes zugeordnete Datenpunkte für die Service-Meldungen der CCU.
@pix:Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt. `
Welche Datenpunkte ohne "_ALARM" außer STICKY_UNREACH stehen auf true ?STICKY_UNREACH ist nicht verwertbar, da in der CCU nur der STICKY_UNREACH_ALARM quittiert wird.
Ich will komplett auf die Rega verzichten, und werte STICKY_UNREACH für die http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=914&p=23399#p23399 unter ioBroker nicht aus.
-
Da ein zu quittierender Sammelalarm oft sinnvoll ist, habe ich das Script für die Servicemeldungen um den Sammelalarm ergänzt:
// Servicemeldungen in Datei loggen, Anzahl in einem Datenpunkt erfassen // und zu quittierenden Alarmzustand erzeugen var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl"); var alarmid = getIdByName("Service.Sammelalarm"); var quitid = getIdByName("Service.Quittierung"); // Script start var count = getState(cntid).val; if(count) setState(alarmid, true); else setState(alarmid, false); on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) { var val = dp.state.val; var old = dp.oldState.val; if (val != old) { if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val); else flog(dp.id + ": " + val); } if(val && !old) count++; else if (!val && old) count--; setState(cntid, count); if(count) setState(alarmid, true); }); on({id: quitid, val: true}, function() { if(!count) setState(alarmid, false); setState(quitid, false); });Daraus ist das Prinzip der Alarm-Datenpunkte (_ALARM) erkennbar.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.