Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
41 Beiträge 8 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    marv085
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    Hab eben mal nachgemessen:

    -Taster gedrückt liegen an SW 230 Volt
    -Taster nicht gedrückt SW 90 Volt

    Ist das schon die Ursache? Darf ohne Betätigung des Tasters gar keine Spannung an SW anliegen?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stimezo

      @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

      -SW -- getastete Phase (liegt im un geschalteten Zustand Strom an)

      Da darf nur "Strom" anliegen wenn einer der Taster gedrückt wird!

      Gruß
      Christian

      J Offline
      J Offline
      Jan1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @stimezo
      Also Strom liegt grundsätzlich nie an, der fließt. An SW liegt Spannung an und das sind so um die 80V und kommt über die interne Beschaltung des Shelly und ist normal.
      Das ist übrigens der Grund warum L und N niemals vertauscht werden dürfen.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Jan1

        @stimezo
        Also Strom liegt grundsätzlich nie an, der fließt. An SW liegt Spannung an und das sind so um die 80V und kommt über die interne Beschaltung des Shelly und ist normal.
        Das ist übrigens der Grund warum L und N niemals vertauscht werden dürfen.

        S Offline
        S Offline
        stimezo
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @Jan1

        Klar, deswegen ""

        Gruß
        Christian

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          marv085
          schrieb am zuletzt editiert von
          #26

          Ok, Entschuldigt die unfachmännische Beschreibung meinerseits. Also ist soweit alles in Ordnung angeschlossen, Ihr könnt mir aber auch nicht sagen warum der Shelly über die Taster nicht schaltet?

          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M marv085

            Ok, Entschuldigt die unfachmännische Beschreibung meinerseits. Also ist soweit alles in Ordnung angeschlossen, Ihr könnt mir aber auch nicht sagen warum der Shelly über die Taster nicht schaltet?

            Dr. BakteriusD Online
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #27

            @marv085 Natürlich kann auch der Shelly defekt sein. Ich würde es einmal so testen:

            Phase -> 'L'
            Null -> 'N'

            Alles andere frei lassen. Jetzt solltest du schon über die Weboberfläche schalten können. Geht das (Relais sollte klacken)?

            Jetzt mit einem Drahtbügel (VORSICHT ~230V!) kurz eine Verbindung zwischen 'L' und 'SW'. Hörst du das Relais schalten?

            Aber bitte wirklich vorsichtig sein und keine blanken Teile anfassen! Im Zweifel lieber nicht machen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              cruunnerr
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              Also,

              da du ja scheinbar die originale Firmware gar nicht ausprobiert hast, stehst du jetzt halt vor dem Problem, nicht zu wissen wo du anfangen sollst zu suchen...

              Du schreibst, dass du alle GPIO Settings auf "none" stehen hast. Das ist nach meiner Erfahrung mit Tasmota aber nicht korrekt.

              Eine Google-Suche mit "Shelly Tasmota" brachte direkt als zweites Bild diesen Beitrag zum Vorschein:

              https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/980-shelly-1-open-source-wi-fi-switch/

              Also scheinbar GPIO 4 auf "21 Relay 1" stellen und GPIO 5 auf "82 Switch 1n" stellen.

              Versuch das mal.
              Anschließend kannst du nochmal die Switchmodes ausprobieren.

              Aber nach der nächsten Google Suche "Shelly 1 switchmode" tauchte als erstes Ergebnis dieser Beitrag auf:
              https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1064-shelly-1-tasterschaltung-stromstoßrelais/

              Wonach switchmode3 der richtige wäre.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                marv085
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @Dr-Bakterius , ja das hatte ich schon getestet, Shelly scheint in Ordnung zu sein. Wenn ich ihn nur an den Strom hänge kann ich über die Web Oberfläche und auch wenn ich 'L'-'SW' "überbrücke" Schalten.

                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M marv085

                  @Dr-Bakterius , ja das hatte ich schon getestet, Shelly scheint in Ordnung zu sein. Wenn ich ihn nur an den Strom hänge kann ich über die Web Oberfläche und auch wenn ich 'L'-'SW' "überbrücke" Schalten.

                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @marv085 In diesem Fall stimmt etwas mit den Tastern nicht. Denn du hast mit der Drahtbrücke nichts anderes gemacht als ein Taster. Lass das einmal kontrollieren. Bei beleuchteten Tastern kommt es darauf an wie diese intern verdrahtet sind. Also eventuell einen anderen Taster testen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • M Offline
                    M Offline
                    marv085
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @cruunnerr Danke für die Rückmeldung, diese Konfiguration hatte ich auch schon getestet, mit dem selben Ergebnis. Danach hatte ich wieder auf "Shelly1" Gerätetyp umgestellt.

                    @Dr-Bakterius ok ich glaube da muss doch nochmal mein Elektriker dran.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      marv085
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #32

                      ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        marv085
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        Entschuldigt meinen Dilettantismus, ich hab im Flur einen Schrank hinter dem ein weiterer Taster ist, der natürlich auch eine Glimmlampe hatte. Diese entfern und schon funktioniert alles wie gewollt.

                        Vielen Dank für eure Unterstützung und ich bitte nochmals um Entschuldigung (Kann es selbst kaum fassen wie man so Doof sein kann :-) )

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M marv085

                          ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.

                          J Offline
                          J Offline
                          Jan1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

                          ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.

                          Siehste, wenn ich schreibe, dass das normal ist, dann darfst das ruhig glauben. Daher rührt auch die Empfehlung bei den Shelly besser Taster an den SW zu hängen anstatt Schalter. Es gab schon die Vermutung, dass diese Spannung in Verbindung mit dauerhaft angelegten 230V über den Schalter an SW zum frühen Tod des Shelly führen könnten. Belegt ist das nicht, könnte ab er was dran sein.

                          B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • J Jan1

                            @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

                            ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.

                            Siehste, wenn ich schreibe, dass das normal ist, dann darfst das ruhig glauben. Daher rührt auch die Empfehlung bei den Shelly besser Taster an den SW zu hängen anstatt Schalter. Es gab schon die Vermutung, dass diese Spannung in Verbindung mit dauerhaft angelegten 230V über den Schalter an SW zum frühen Tod des Shelly führen könnten. Belegt ist das nicht, könnte ab er was dran sein.

                            B Offline
                            B Offline
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #35

                            Zurück mal zu meinen Anliegen, habe heute einfach eine Relais raus,nen Shelly1 rein und es geht natürlich.Nun bin ich am planen wie ich alle Relais in einen 2 Kasten bekomme um dort separat die Lichtkreise zu schalten.

                            Wer nicht nachdenkt hat den Salat,hätte nen größeren Kasten kaufen sollen!
                            So kann ich mir nun einen neben dran hängen und vielleicht meine Raspis reinbauen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Jan1

                              @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

                              ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.

                              Siehste, wenn ich schreibe, dass das normal ist, dann darfst das ruhig glauben. Daher rührt auch die Empfehlung bei den Shelly besser Taster an den SW zu hängen anstatt Schalter. Es gab schon die Vermutung, dass diese Spannung in Verbindung mit dauerhaft angelegten 230V über den Schalter an SW zum frühen Tod des Shelly führen könnten. Belegt ist das nicht, könnte ab er was dran sein.

                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              @Jan1 Nein, du hast geschrieben, dass wegen der Elektronik des Shelly an 'SW' ständig Spannung anliegt. @marv085 hat aber die Spannung gemessen die von seinen Tastern kam. Über die Kontrolllampe (die vermutlich parallel zum Tasterkontakt liegt), fließt ständig Strom. Im normalen Betrieb macht das nichts, weil die Kontrollleuchte so hochohmig ist, dass an ihr die gesamte Spannung abfällt. Der Shelly-Eingang ist aber ebenfalls hochohmig und deswegen fällt nur ein Teil der Spannung an der Kontrollleuchte ab, der Rest liegt am Shelly an. Und der reicht offensichtlich um keinen Unterschied zu machen zu den vollen 230V.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                @Jan1 Nein, du hast geschrieben, dass wegen der Elektronik des Shelly an 'SW' ständig Spannung anliegt. @marv085 hat aber die Spannung gemessen die von seinen Tastern kam. Über die Kontrolllampe (die vermutlich parallel zum Tasterkontakt liegt), fließt ständig Strom. Im normalen Betrieb macht das nichts, weil die Kontrollleuchte so hochohmig ist, dass an ihr die gesamte Spannung abfällt. Der Shelly-Eingang ist aber ebenfalls hochohmig und deswegen fällt nur ein Teil der Spannung an der Kontrollleuchte ab, der Rest liegt am Shelly an. Und der reicht offensichtlich um keinen Unterschied zu machen zu den vollen 230V.

                                J Offline
                                J Offline
                                Jan1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @Dr-Bakterius
                                Ok, da das was da gemessen wurde dem entspricht, was eh am SW anliegt. Wenn da noch was vom Schalter kommt, mit oder ohne Glimmlampe stimmt was nicht.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jan1

                                  @Dr-Bakterius
                                  Ok, da das was da gemessen wurde dem entspricht, was eh am SW anliegt. Wenn da noch was vom Schalter kommt, mit oder ohne Glimmlampe stimmt was nicht.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cainam
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  Ist zwar alter Beitrag aber finde es spannend. Was ist wenn ich eltako mit dem Shelly ersetze und das Internet geht gerade nicht, resp der Router .. dann kann ich nicht mal mehr Licht einschalten!? Oder funktioniert der Shelly 1 auch ohne Netzwerk nur als relay?

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cainam

                                    Ist zwar alter Beitrag aber finde es spannend. Was ist wenn ich eltako mit dem Shelly ersetze und das Internet geht gerade nicht, resp der Router .. dann kann ich nicht mal mehr Licht einschalten!? Oder funktioniert der Shelly 1 auch ohne Netzwerk nur als relay?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bob der 1.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @cainam
                                    Joop......tut er.
                                    Ist ein Relais MIT Wlananbindung.....

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bob der 1.

                                      @cainam
                                      Joop......tut er.
                                      Ist ein Relais MIT Wlananbindung.....

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cainam
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @bob-der-1 said in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

                                      @cainam
                                      Joop......tut er.
                                      Ist ein Relais MIT Wlananbindung.....

                                      Ah, cool dann gibt es nicht wirklich ein Nachteil oder!?

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cainam

                                        @bob-der-1 said in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:

                                        @cainam
                                        Joop......tut er.
                                        Ist ein Relais MIT Wlananbindung.....

                                        Ah, cool dann gibt es nicht wirklich ein Nachteil oder!?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bob der 1.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #41

                                        @cainam

                                        Ich sehe keinen,aber jederuss selbst entscheiden.
                                        Ende 2023 kommen bei mir alle 16Relais raus und die Pro serie rein😎

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        790

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.4k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe