NEWS
[Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
-
Hi Marcel,
danke nochmals für die Hilfe im Git für die Installation vom Adapter.
Bisher funktioniert alles wie gewünscht.
Ich verbinden den Adapter mit einem SolarLog 500, 2 Wechselrichter und ohne Eigenverbrauch.
Auch in einem View ist das ganze eingebaut, aber erstmal nur die aktuelle Leistung als Kurve, erzeugt in Flot.
Ich suche hier noch eine Möglichkeit in Flot oder irgendwie anders, ein Widget in einen View zu bekommen, in dem man immer die letzten Tage sieht, also Summe/Tag, ähnlich wie bei Solarlog selbst.
-
Hi,
Um das zu realisieren würde ich das Stromprotokollierung Script nehmen (so mache ich es auch) darin sind ja Werte der letzten Tage vorhanden welche man Dan auch grafisch wiedergeben kann
~Dutch
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Hallo
Unterdessen ist die Version 0.0.7 auf github und npm verfügbar und nächstens auch direkt im ioBroker.
Neben den bisherigen Standardwerten und den laufenden Daten zu den Unterzählern werden neu auch die laufenden Tagessummen pro Unterzähler importiert (DaySum).
Ich hoffe, das geht in die Richtung, die @wello gesucht hat.
Grundsätzlich können alle Daten, die im Solarlog UI eingesehen werden können, auch über die Schnittstelle abgefragt werden. Wenn als Bedarf nach Erweiterung des Adapters besteht, bitte melden.
Viel Vergnügen.
forelleblau
-
Hallo forelleblau,
ich benutze einen Solarlog 300PM+ mit i WR und S0 Zähler Eigenverbrauch.
Funktioniert soweit.
-
Hallo,
ich benutze einen Solarlog 200 PM+.
Kein Problem nach Installation sichtbar.
Gefällt mir gut.
Danke dafür.
Grüße
-
Hallo,
tolle Arbeit! Einen kleinen Wunsch oder Featurerequest hätte ich noch. Wäre es möglich bei der Eingabe des Hosts/IP den Port frei zu wählen/anzugeben? Der ist anscheinend fest auf 80 gebunden.
-
Hallo Werner
Korrektur: Du kannst es versuchen, gemäss doku sollte der Port aber als separate Option spezifiziert werden. Merke mir das Anliegen für den nächsten Release.
Kannst du bitte einmal versuchen den Port (den gewünschten, von dem du weisst, dass er funktioniert) als Teil det IP, z.B. 192.168.0.100:XXX zu spezifizieren. Vom Adapter her sollte das funktionieren.
Gruss
Marcel
-
Hallo Marcel,
leider funktioniert das nicht anbei ein Auszug aus dem Log:
ERROR ReqDataStandard: getaddrinfo ENOTFOUND 134.19.XX.XX:5000 134.19.XX.XX:5000:80
Es wird immer der Port 80 nochmals hinten angehangen. Der Port ist definitiv offen!
Besten Gruß
Werner
-
Hallo Werner
Ich habe die Port - Wahlmöglichkeit einmal in Code umgesetzt. Die Version 0.1.0 steht auf Github für dich zur Verfügung. Kannst du es von da einmal bei dir im ioBroker installieren. Bei mir funktioniert es, egal ob ich Port 80 eintrage oder nicht.
Danke und Gruss
Marcel
-
Hallo Marcel,
ich bekomme schon mal einen "connect" hin und der Adapter ist grün und es werden die DP angelegt.! Leider keine Werte. Ich hänge mal das Debug Log an:
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.621 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.581 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.598 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.565 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.606 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.572 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.583 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.549 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug WR nicht Importieren
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug uzimp: false
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Data: "{"609":null}"
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Options: {"host":"134.19.xx.xx","port":"5000","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [START] Started Adapter with: 134.19.xx.xx
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [INFO] Configured polling interval: 15000
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug uzimp: false
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug InvImp: false
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 info [START] Starting solarlog adapter
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.547 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.15.0
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.400 debug statesDB connected
! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.387 debug objectDB connectedDanke für deine Mühe.
Besten Gruß
Werner
-
Hallo Werner
Danke fürs testen! Konnte eine wahrscheinliche Fehlerquelle schon mal eliminieren. Jetzt sollte es klappen - was man ja aber eigentlich immer denkt. Kannst du den Adapter nochmals neu von Github installieren bitte.
Lieber Gruss und danke.
Marcel
-
Hallo Marcel,
großes Lob, Klasse! Es funktioniert, vielen Dank.
Besten Gruß und ein schönes Wochenende
Werner
-
Ich habe einen SolarLog 400 verbunden:
Der Datenpunkt info.connection ist true. info.numinv zeigt -1. Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
Debug-Log sieht so aus:
! ````
2019-01-20 14:42:51.093 - debug: solarlog.0 objectDB connected
2019-01-20 14:42:51.143 - debug: solarlog.0 statesDB connected
2019-01-20 14:42:51.327 - info: solarlog.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.12.0
2019-01-20 14:42:51.331 - info: solarlog.0 [START] Starting solarlog adapter
2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 InvImp: false
2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 uzimp: false
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [INFO] Configured polling interval: 300000
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [START] Started Adapter with: 192.168.1.31
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Options: {"host":"192.168.1.31","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36","Content-Type":"application/json","Accept":"applciation/json","Content-Length":12}}
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Data: "{"609":null}"
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 uzimp: false
2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 WR nicht Importieren
2019-01-20 14:42:51.337 - debug: solarlog.0 Data to request body: {"801":{"170":null}}
2019-01-20 14:42:51.360 - debug: solarlog.0 http Status: 405
2019-01-20 14:42:51.361 - debug: solarlog.0 HEADERS: {}
2019-01-20 14:42:51.367 - debug: solarlog.0 no more date in response
2019-01-20 14:42:51.380 - warn: solarlog.0 JSON-parse-Fehler DataStandard: Unexpected token E in JSON at position 0
2019-01-20 14:42:51.381 - debug: solarlog.0 InvImp= false
2019-01-20 14:42:53.465 - debug: solarlog.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-01-20 14:43:00.003 - info: javascript.0 script.js.common.Stoerungen.Fehler_kritisch_test: hm-rpc.2.info.connection: trueWir der SolarLog 400 nicht unterstützt oder mache ich was falsch?
-
Hallo
Offensichtlich kommt die Verbindung zum Solarlog zustande, dieser ist aber nicht bereit, die angeforderte Antwort zu schicken.
Ich bin weder mit dem 400e noch mit der genannten Firmware vertraut, hab auch kein Handbuch dazu googeln können.
Bedingung für das Funktionieren des Adapters wären solarlogseitig:
-
das Vorhandensein der JSON-Schnittstelle wie sie in den aktuellen Handbüchern beschrieben ist
-
dass die Schnittstelle freigegeben ist (muss im Konfigurationsmenu eingestellt werden)
-
Wenn du noch den Unterzähler-Import nutzen möchtest (was du gemäss Log im Moment noch nicht aktiviert hast) müsstest du auch das Benutzerpasswort deaktivieren.
Das einzige was ich dir von hier aus raten kann, ist die obigen Punkte zu prüfen und mit allenfalls in der Konfiguration deines Solarlogs einzustellenden Berechtigungen zu "spielen", diese also mal zu deaktivieren.
Herzliche Grüsse
Marcel
-
-
Es sieht wohl so aus, dass der SolarLog 400 keine JSON-Schnittstelle hat. Zumindest ist im Datenblatt und im Handbuch nichts davon zu finden.
Zugriff gibt es offensichtlich von außen nur über das Webinterface oder nach außen über einen zyklischen FTP-Export der aktuellen Daten.
Schade.
-
Noch nen kleinen Fehler gefunden:
Wenn der Wechselrichter einen Fehler zeigt (Schnee), entscheidet der Adapter das dieser und alle weiteren Unterverbraucher wohl nicht da sind und ignoriert sie bis auf weiteres
-
Herzlichen Dank für den Hinweis, JackWolfskind.
Ich hab im solarlogschen JSON - Dschungel gewühlt und nun hoffentlich einen zuverlässigeren Geräteindikator gefunden.
Falls du lieber Updates installierst als Schnee von deiner PV-Anlage wischst, steht die neue Version 0.1.2 mit verbesserter Geräteerkennung - hoffentlich schneesicher - auf Github und npm ab sofort zur Verfügung, schon bald wohl auch direkt im ioBroker.
Viel Spass beim testen, hoffentlich funktionierts bei dir auch.
Herzliche Grüsse
forelleblau
-
Vielen Dank für deinen Einsatz!
Ich warte dann mal ob es nochmal schneit
-
Ich habe meinen alten Solarlog 400 nun gegen einen 300er getauscht. Der Adapter funktioniert prime - danke für die Arbeit!
Es gibt jedoch einige Datenpunkte, die ich vermisse - vielleicht gibt sie die JSON Schnittstelle ja auch gar nicht her (Priorität in angegebener Reihenfolge):
- Sollwerte Tag/Monat/Jahr
- Erreichter aktueller Prozentwert vom jeweiligen Soll
- historische Werte, wobei die dann nicht die Tageswerte beinhalten müssten.
Was mein alter 400er noch angezeigt hat, ich aber im 300er gar nicht finde: Prognose in kWh und Prozent bis Ende des Zeitabschnittes (Tag / Monat / Jahr).
Danke und Gruß
Manfred -
Hallo hmanfred
Danke für die Rückmeldung, es freut mich wenn der Adapter auch bei dir funktioniert.
Die Sollwerte habe ich bisher noch nicht ausgelesen, da ich sie aber angezeigt erhalte (SL 1200), sollte ich sie eigentlich auch finden können. Werde mal noch etwas rumwühlen. Die Tages/Monats/Jahreswerte sind auch da.
Die historischen Werte sind wohl greifbar, mir ist aber nicht ganz klar, wie man das darstellen könnte. So etwas wie "die letzten 12 Monate" oder "die letzten 3 Jahre" wär wohl möglich. Oder hast du eine konkrete Vorstellung?Lieber Gruss
forelleblau