Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. (gelöst) HM-Rega ständig mit Einträgen im LOG

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    895

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

(gelöst) HM-Rega ständig mit Einträgen im LOG

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Error/Bug
16 Beiträge 5 Kommentatoren 638 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    Der Connection Timeout existierte vermutlich schon die ganze Zeit wurde nur mit der hm-rpc Version dann auf warn geloggt, ist in den ganz neuen Versionen allerdings auf debug und ist eigentlich nicht weiter schlimm, da der Adapter das Problem selbst löst. Deinem Log Screenshot nach hat Rega ja die hm-rpc.3 Objekte umbenannt und nicht die, die den ‚timeout’ hatte oder steht da noch mehr in log? ;—)

    Videotutorials & mehr

    Hier könnt ihr mich unterstützen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Renaming deutet auf ein Neustart von Rega hin. Kannst du mal mehr vom Log zeigen?

      Videotutorials & mehr

      Hier könnt ihr mich unterstützen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        dan11hh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        Hmm seltsam. Wollte einen neuen Screenshot machen und es kommen gerade keine Renamings mehr. Warum auch immer. Dafür regelmäßig KEEPALIVE. Schön regelmäßig alle 3,5 Minuten. 17266_bildschirmfoto_2019-01-14_um_21.34.06.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Die KeepAlive Meldung ist wie erwähnt im Latest auf Debug-Level und sorgt dann nicht mehr für Verwirrung. Die 3.5 Minuten kommen von deinem konfigurierten Wiederverbindungsintervall. Du kannst oben auf Log herunterladen klicken, da hast du dann das Logfile vom ganzen Tag und die Einträge von vorhin sind mit drin ;–)

          Videotutorials & mehr

          Hier könnt ihr mich unterstützen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            Allerdings wegen dem Timeout. Kannst du mal nachschauen, auf welcher Version dein CuxD ist. Normal sollte das nicht passieren, wenn dein CuxD Ping unterstüzt, das tut er ab Version 2.2.0

            Videotutorials & mehr

            Hier könnt ihr mich unterstützen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              dan11hh
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Lieber Foxriver76,

              das wars! Danke! War noch CUxD 1.12 installiert und zusammen mit dem Debug Modus kam es halt zu diesen Warnungen. Bin gespannt, ob die Renamed Fehler noch mal wieder auftreten…

              Danke Dir!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                hi,

                darf ich mich hier nochmals dranhängen, ich habe auch ständig (alle 3minuten diese Meldung)

                hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.968	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.957	info	xmlrpc <- newDevices 26
                hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.835	info	xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.822	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:04.800	warn	[KEEPALIVE] Connection timed out
                

                bei mir ist HM-IP auf dem RPC1 und mein Verbindungs-check Intervall steht auf 180 Sekunden.

                Kann ich noch irgendetwas verändern um die Meldung zu verhindern?

                (nervt mich irgendwie :lol: )

                8724_bildschirmfoto_2019-01-16_um_22.07.41.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  Bei HmIP hatte ich das früher auch, ist deine CCU up to date? Ansonsten ist wie gesagt die Warning Meldung weg im latest allerdings wirst du durch den reconnect dieses new devices nach wie vor sehen.

                  Videotutorials & mehr

                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    stimmt, meine CCU verlangt ein update - ein update auf der Homematik habe ich bisher noch nicht gemacht, hatte irgendwie "ich sag mal Schiss" dass zu machen ;-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      nachdem ich die ccu auf aktuellen Stand gebracht habe sind die "[KEEPALIVE] Connection timed out" nicht mehr vorhanden.

                      Danke für den Hinweis

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      648

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.1k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe