Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      LJSven last edited by

      Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User last edited by

        @LJSven:

        Frage - ist das Script aus Post 1 immer noch das aktuellste? Blicke nicht mehr durch - geht die Aktivierung / Deaktivierung via Code schon?! ` Ist immernoch aktuell.

        Aktivierung via Code ist dort nicht drin

        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          LJSven last edited by

          Gibt es dass denn schon?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User last edited by

            @LJSven:

            Gibt es dass denn schon? ` Ich hab es nicht, da ich auch kein VIS mehr nutze

            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              LJSven last edited by

              Okay. Darf ich fragen wie du alles steuerst? Oder war es nur auf die Alarmanlage bezogen?

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ?
                A Former User last edited by

                @LJSven:

                Okay. Darf ich fragen wie du alles steuerst? Oder war es nur auf die Alarmanlage bezogen?

                Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ich nutze die eigene App für alles

                Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  LJSven last edited by

                  Was ist denn die eigene App?

                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User last edited by

                    @LJSven:

                    Was ist denn die eigene App?

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` viewtopic.php?f=36&t=14919

                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      LJSven last edited by

                      Sieht klasse aus / allerdings hilft es mir als Apple user nicht

                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        krissi last edited by

                        Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code

                        var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                        

                        alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus

                        314_unbenannt.jpg

                        Gruß,

                        Krissi

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Rookie50 last edited by

                          Hi nisio,

                          ich habe versucht Deine Scripte als Grundlage zu benutzen. Komme aber gerade nicht weiter. Es werden keine Zustände geloggt :?

                          Was habe ich gemacht: Erstens Deine Scripte hinzugefügt und Deinen View cardAlarm im VIS eingefügt. Dann die entsprechenden functions "facade" und "motion" angelegt und einen Test HM Verschluss und einen HM BWM in die funtions gruppen hinzugefügt. Wenn ich nun die AA aktiviere passiert nix… ich bekomme keine Logs wenn ich den Verschluss öffne oder eine Bewegung mit dem BWM simuliere. An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen. Der JS und HM-RPC Adatper läuft in Instanz 0.

                          Functions:

                          ! 1906_functions.png
                          Scripts:

                          ! 1906_alarm1.png
                          Objects:

                          ! 1906_objects.png
                          VIS:

                          ! 1906_vis.png

                          Ich hoffe Du kannst mir da auf die Sprünge helfen.

                          Danke und Gruß

                          Rookie

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ?
                            A Former User last edited by

                            @krissi:

                            Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code

                            var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                            

                            alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus

                            Unbenannt.JPG

                            Gruß,

                            Krissi `

                            du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Rookie50 last edited by

                              Hi,

                              Ok wer liest ist im Vorteil. Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dann hätte ich direkt sehen, dass man für Homematic das Script anpassen muss. Das habe ich nun getan und sieht da mein BWM wird im logging angezeigt und es wird ein Alarm erzeugt. Die Fenster/Tür Kontakte reagieren, nachdem ich nur die States unter facade gruppiert habe.

                              Danke für die gute Arbeit Niels.

                              Gruß Rookie

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                krissi last edited by

                                Das Problem ist aber das das bei Homematic "state" heißt und bei Xiaomi "isopen".

                                @nisio:

                                @krissi:

                                Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code

                                var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                                

                                alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus

                                Unbenannt.JPG

                                Gruß,

                                Krissi `

                                du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen `

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Goldenbaum @Blackeye last edited by

                                  Bin noch recht neu hier.

                                  Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.

                                  Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?

                                  Vielen Dank im voraus für alles

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Baerny last edited by Baerny

                                    leider verstehe ich noch nicht alles von dem Script. Ich habe div. Türen und Fenster dem Gewerk "facade" zugeordnet. Die Anlage schaltet auch auf aktiv wenn ich z. B. ein Fenster öffne. Was ich aber noch nicht verstehe, wie kann ich die Aktoren (Fenster und Türen) einzelnen Gruppen zuordnen damit ich die unterschiedlich schalten kann ( z. B. Night, usw.) Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
                                    Baerny

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      ReverZ last edited by

                                      Wurden die planten Erweiterungen mit PIN-Eingabe usw. eigentlich noch umgesetzt?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ChrisXY @smartboart last edited by

                                        @smartboart mal was anderes was ist das für ein VIS ? Gibt es das Layout irgendwo ? DIe Aufteilung gefällt mir ganz gut

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DrBest @Goldenbaum last edited by

                                          @Goldenbaum
                                          Ohja, eine schnellstartanleitung fände ich auch super:-)
                                          Habe erst Teile gelesen hier...scheint sehr geil!! Great work!!!

                                          Welches ist denn die aktuellste Vorlage? Die kann ich sich bestimmt importieren und auf meine Anlage anpassen?

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kippe @DrBest last edited by

                                            Hallo. Ich habe mich mal an die Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen gemacht. Habe aber noch Probleme. Ich sage dir mal wie ich es gemacht habe. Ich habe die 2 Skripte Logik und State in Java installiert, und sie laufen auch beide. Dann habe ich noch ein Skript mit der Alarm Auslösung installiert und meinen Homematic Aktor ( Lampe ) als Test reingestellt. Dann habe ich noch das Skript Pinneingabe eingegeben und auch im Skript das Passwort eingegeben.Dann noch die view in iobroker installiert. Ich habe jetzt das Problem, das die Alarmanlage immer an ist, auch wenn ich die Pinneingabe mache wird auch bestätigt das die richtig ist, aber sie geht nicht aus, und der Alarm sprich die Lampe geht beim Öffnen der Tür nicht an.Was mache ich da Falsch?
                                            33CDCE81-C28E-45E8-B085-D471660D8FCF.png E0E230B9-1315-4C8A-8DFF-B094800EB711.png B8BE842A-BDD6-44D7-9000-E35A4EB31D71.png 575CB736-8675-4978-AFB5-BC3F7801A1CF.png 1E8C485F-5068-4D63-8CEB-BA8C43B1F9E1.png E0E030C6-AB4A-4DE2-A2C4-DEDD416C2664.png
                                            Würde mich sehr freuen

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            478
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            32
                                            138
                                            28261
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo